Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jans_ios

    @ArnoD
    Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?

    Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1619

    @jans_ios
    Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
    Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.

    J M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @jans_ios
      Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
      Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.

      J Offline
      J Offline
      jans_ios
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1620

      @arnod
      Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
      Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
      Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jans_ios

        @arnod
        Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
        Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
        Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?

        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1621

        @jans_ios
        Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
        Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
        Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Offline
          C Offline
          chrisi303
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1622

          Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C chrisi303

            Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.

            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1623

            @chrisi303
            In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
            Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @chrisi303
              In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
              Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.

              C Offline
              C Offline
              chrisi303
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1624

              @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
              super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.

                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1625

                Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.

                • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  #1626

                  Hi @ArnoD ,
                  ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.

                  Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TbsJahT TbsJah

                    Hi @ArnoD ,
                    ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.

                    Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1627

                    @tbsjah
                    Welche Version vom Script verwendest du ??
                    Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                    Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                    Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.

                    Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.

                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @tbsjah
                      Welche Version vom Script verwendest du ??
                      Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                      Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                      Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.

                      Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.

                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1628

                      @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                      Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT TbsJah

                        @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                        Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1629

                        @tbsjah
                        Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?

                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @tbsjah
                          Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?

                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          #1630

                          @arnod

                          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.

                          Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs

                          d35b8d51-17a1-4497-a85b-6c6ff88158d9-image.png
                          f434428d-e405-42e8-861a-a1880a29eb3c-image.png

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TbsJahT TbsJah

                            @arnod

                            e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.

                            Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs

                            d35b8d51-17a1-4497-a85b-6c6ff88158d9-image.png
                            f434428d-e405-42e8-861a-a1880a29eb3c-image.png

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1631

                            @tbsjah
                            Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                            Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                            Das müssten bei dir 3000 W sein.
                            Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1632

                              Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:

                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              

                              Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?

                              Gruß Christian

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C ChrisChros

                                Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:

                                2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                

                                Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?

                                Gruß Christian

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1633

                                @chrischros
                                Hallo Christian,
                                ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                                Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                                Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)

                                C bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @chrischros
                                  Hallo Christian,
                                  ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                                  Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                                  Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  ChrisChros
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1634

                                  @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C ChrisChros

                                    @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1635

                                    @chrischros
                                    du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                                    Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:

                                    if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                                    

                                    Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @chrischros
                                      du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                                      Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:

                                      if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                                      

                                      Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      ChrisChros
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1636

                                      @arnod Danke für die Hilfe

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @tbsjah
                                        Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                                        Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                                        Das müssten bei dir 3000 W sein.
                                        Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1637

                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

                                        tut es
                                        ba260a61-0b1e-4603-b15f-67231406f1df-image.png

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

                                          tut es
                                          ba260a61-0b1e-4603-b15f-67231406f1df-image.png

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1638

                                          @tbsjah

                                          Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                                          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                                          Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.

                                          Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?

                                          L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          819

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe