Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    edition
    schrieb am zuletzt editiert von
    #199

    Guten Tag

    Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!

    Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
    Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!

    edition

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E edition

      Guten Tag

      Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!

      Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
      Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!

      edition

      B Offline
      B Offline
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #200

      @edition
      Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        edition
        schrieb am zuletzt editiert von
        #201

        Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.

        09:45:07.865 -> Custom Address:1
        09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
        09:45:07.985 -> Current: 0.00A
        09:45:07.985 -> Power: 0.00W
        09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
        09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
        09:45:07.985 -> PF: 0.00
        
        

        Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E edition

          Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.

          09:45:07.865 -> Custom Address:1
          09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
          09:45:07.985 -> Current: 0.00A
          09:45:07.985 -> Power: 0.00W
          09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
          09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
          09:45:07.985 -> PF: 0.00
          
          

          Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!

          B Offline
          B Offline
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #202

          @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

          Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters

          Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            edition
            schrieb am zuletzt editiert von
            #203

            Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E edition

              Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.

              B Offline
              B Offline
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #204

              @edition
              Dann kann es nicht funktionieren.

              Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".

              Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.

              Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.

              Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.


              Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                edition
                schrieb am zuletzt editiert von
                #205

                Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.

                Danke für den Tip!

                edition

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E edition

                  Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.

                  Danke für den Tip!

                  edition

                  B Offline
                  B Offline
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #206

                  @edition
                  Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.

                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    edition
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #207

                    Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E edition

                      Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!

                      B Offline
                      B Offline
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #208

                      @edition
                      Und? War das der Fehler?

                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Beowolf

                        @edition
                        Und? War das der Fehler?

                        E Offline
                        E Offline
                        edition
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #209

                        @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!

                        Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.

                        Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?

                        edition

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E edition

                          @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!

                          Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.

                          Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?

                          edition

                          B Offline
                          B Offline
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #210

                          @edition

                          So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀

                          TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Beowolf

                            @edition

                            So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀

                            TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

                            W Offline
                            W Offline
                            willi23
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #211

                            Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

                            ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W willi23

                              Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

                              ice77I Offline
                              ice77I Offline
                              ice77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #212

                              @willi23 aliexpress

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Christian KvasnyC Offline
                                Christian KvasnyC Offline
                                Christian Kvasny
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #213

                                Hallo
                                Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                                Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

                                Hoffe das kann mir jemand beantworten.

                                lg Chris

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                                  Hallo
                                  Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                                  Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

                                  Hoffe das kann mir jemand beantworten.

                                  lg Chris

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Beowolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #214

                                  @christian-kvasny

                                  Hast Du das gelesen?

                                  https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                  Christian KvasnyC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Beowolf

                                    @christian-kvasny

                                    Hast Du das gelesen?

                                    https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

                                    Christian KvasnyC Offline
                                    Christian KvasnyC Offline
                                    Christian Kvasny
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #215

                                    @beowolf
                                    Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

                                    Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

                                    Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                                    Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

                                    Ist da evtl. noch was falsch?
                                    Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

                                    lg Chris

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                                      @beowolf
                                      Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

                                      Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

                                      Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                                      Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

                                      Ist da evtl. noch was falsch?
                                      Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

                                      lg Chris

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #216

                                      @christian-kvasny

                                      Kannst Du mal ein Foto von deiner Verdrahtung hier einstellen?

                                      So ist das alles Glaskugel lesen.

                                      Ich muß auch zugeben, das wenn solche Fragen kommen, habe ich immer ein wenig Bauchschmerzen.

                                      Solche Fragen zeigen eigentlich, das das nötige Fachwissen für Netzspannung fehlt. Temperatursensoren anschließen oder mal eine LED zum blinken bringen ist eine Sache - an 230 Volt rumfummeln ist etwas ganz anderes.

                                      Ich wundere mich immer, das hier nicht einmal im Quartal jemand schreibt das seine Hausratversicherung doch zu gering bemessen war. Oder das der Brandsachverständige herausgefunden hat, das die Verdrahtung nicht wirklich den VDE-Vorschriften entsprach.

                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christian KvasnyC Offline
                                        Christian KvasnyC Offline
                                        Christian Kvasny
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #217

                                        Hallo
                                        Foto vom Schaltkasten habe ich jetzt keines hier, bin nicht vor Ort.
                                        Vielleicht hilft auch eine schnelle Zeichnung.

                                        6d152266-3c0f-4c3d-8d81-432b1fedb3f3-grafik.png

                                        Lg Chris
                                        PS. Ich frage mich aber auch was manche Elektriker gelernt haben. Da habe ich schon mehr erlebt als mir selber passieren könnte.
                                        Nullleiter nicht angeschraubt. Steckdose mit zwei Phasen angeschlossen, im Altbau das Rote Kabel (früher erde) als Phase gesehen usw....

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Christian KvasnyC Offline
                                          Christian KvasnyC Offline
                                          Christian Kvasny
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #218

                                          Hallo
                                          An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                                          Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

                                          ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

                                          Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

                                          Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

                                          Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

                                          Lg Chris

                                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          422

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe