  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    edition
    schrieb am zuletzt editiert von
    #205

    Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.

    Danke für den Tip!

    edition

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E edition

      Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.

      Danke für den Tip!

      edition

      B Offline
      B Offline
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #206

      @edition
      Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        edition
        schrieb am zuletzt editiert von
        #207

        Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E edition

          Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!

          B Offline
          B Offline
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #208

          @edition
          Und? War das der Fehler?

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Beowolf

            @edition
            Und? War das der Fehler?

            E Offline
            E Offline
            edition
            schrieb am zuletzt editiert von
            #209

            @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!

            Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.

            Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?

            edition

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E edition

              @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!

              Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.

              Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?

              edition

              B Offline
              B Offline
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #210

              @edition

              So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. :grinning:

              TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Beowolf

                @edition

                So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. :grinning:

                TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

                W Offline
                W Offline
                willi23
                schrieb am zuletzt editiert von
                #211

                Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

                ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W willi23

                  Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

                  ice77I Offline
                  ice77I Offline
                  ice77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #212

                  @willi23 aliexpress

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Christian KvasnyC Offline
                    Christian KvasnyC Offline
                    Christian Kvasny
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #213

                    Hallo
                    Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                    Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

                    Hoffe das kann mir jemand beantworten.

                    lg Chris

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                      Hallo
                      Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                      Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

                      Hoffe das kann mir jemand beantworten.

                      lg Chris

                      B Offline
                      B Offline
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #214

                      @christian-kvasny

                      Hast Du das gelesen?

                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                      Christian KvasnyC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Beowolf

                        @christian-kvasny

                        Hast Du das gelesen?

                        https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

                        Christian KvasnyC Offline
                        Christian KvasnyC Offline
                        Christian Kvasny
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #215

                        @beowolf
                        Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

                        Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

                        Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                        Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

                        Ist da evtl. noch was falsch?
                        Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

                        lg Chris

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                          @beowolf
                          Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

                          Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

                          Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                          Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

                          Ist da evtl. noch was falsch?
                          Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

                          lg Chris

                          B Offline
                          B Offline
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #216

                          @christian-kvasny

                          Kannst Du mal ein Foto von deiner Verdrahtung hier einstellen?

                          So ist das alles Glaskugel lesen.

                          Ich muß auch zugeben, das wenn solche Fragen kommen, habe ich immer ein wenig Bauchschmerzen.

                          Solche Fragen zeigen eigentlich, das das nötige Fachwissen für Netzspannung fehlt. Temperatursensoren anschließen oder mal eine LED zum blinken bringen ist eine Sache - an 230 Volt rumfummeln ist etwas ganz anderes.

                          Ich wundere mich immer, das hier nicht einmal im Quartal jemand schreibt das seine Hausratversicherung doch zu gering bemessen war. Oder das der Brandsachverständige herausgefunden hat, das die Verdrahtung nicht wirklich den VDE-Vorschriften entsprach.

                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Christian KvasnyC Offline
                            Christian KvasnyC Offline
                            Christian Kvasny
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #217

                            Hallo
                            Foto vom Schaltkasten habe ich jetzt keines hier, bin nicht vor Ort.
                            Vielleicht hilft auch eine schnelle Zeichnung.

                            6d152266-3c0f-4c3d-8d81-432b1fedb3f3-grafik.png

                            Lg Chris
                            PS. Ich frage mich aber auch was manche Elektriker gelernt haben. Da habe ich schon mehr erlebt als mir selber passieren könnte.
                            Nullleiter nicht angeschraubt. Steckdose mit zwei Phasen angeschlossen, im Altbau das Rote Kabel (früher erde) als Phase gesehen usw....

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Christian KvasnyC Offline
                              Christian KvasnyC Offline
                              Christian Kvasny
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #218

                              Hallo
                              An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                              Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

                              ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

                              Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

                              Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

                              Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

                              Lg Chris

                              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                                Hallo
                                An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                                Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

                                ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

                                Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

                                Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

                                Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

                                Lg Chris

                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #219

                                @christian-kvasny
                                Ich tippe echt schon auf ein defekt.
                                Denn Laut Anschlussplan sieht es gut aus, wobei man als Spannungsmessende Phase direkt da dran geht, wo auch der Wandler ist. In Deinem Fall nimmst die Spannung nach dem FI weg.
                                Dies sollte eigentlich kein Unterschied machen, ist nur der Richtigkeit.

                                Hast Du ein Multimeter griffbereit und kannst die Spannung messen zwischen L1-N?
                                Dann messe mal vor dem FI wieviel Volt Du hast und nach dem FI.

                                Die Leistung berechnet sich ja nach der Formel P=UI (Watt= Volt Ampere).
                                In Deinen 3 Messungen würde dies ja heißen, dass die Spannung stark schwankt:
                                (U=P/I)
                                94W/0,54A = 174V
                                1188W/5,61A= 211V
                                4314W/19,66A= 219V

                                Da stimmt was nicht, es kann schon mal passieren, dass bei starker Leistung, die Spannung runter geht, aber nicht umgekehrt und erst Recht nicht in so einem Ausmass.
                                {Belehrunsgmodus=AN}
                                Ansonsten bin ich ganz bei @Beowolf , wir sind hier bei 230V und als gelernter Elektriker werde ich jedes Jahr erneut unterwiesen, dass Spannungen ab >60V AC tödlich sein können!
                                Also immer eine gewisse Vorsicht und lieber einmal mehr die Spannung wegschlagen und dann rumbasteln.
                                Es ist alles kein Hexenwerk, aber Respekt und Vorsicht können Dir das Leben retten und/oder einen Brand ersparen.
                                {Belehrungsmodus=AUS}
                                Eventuell hast Du die Möglichkeit das nochmal woanders einzubauen, um dies zu verifizieren. Denn wie ich anfänglich schon schrieb, klingt mir dies stark nach einen Defekt des PZEM.
                                Gruß Thomas

                                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Christian KvasnyC Offline
                                  Christian KvasnyC Offline
                                  Christian Kvasny
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #220

                                  @tugsi

                                  Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
                                  Das machte mich dann stutzig.
                                  Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

                                  Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
                                  Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

                                  Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. ;-)

                                  Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

                                  lg Chris

                                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                                    @tugsi

                                    Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
                                    Das machte mich dann stutzig.
                                    Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

                                    Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
                                    Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

                                    Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. ;-)

                                    Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

                                    lg Chris

                                    tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #221

                                    @christian-kvasny
                                    Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte ;)
                                    Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
                                    Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
                                    Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
                                    Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
                                    Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde ;)

                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • tugsiT tugsi

                                      @christian-kvasny
                                      Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte ;)
                                      Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
                                      Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
                                      Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
                                      Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
                                      Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde ;)

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #222

                                      Um einen Defekt auszuschließen, ist es oft ratsam, erst einmal das alles auf einem "Brett" zu montieren. Sprich - eine Seite "Eingang" einen Stecker anschließen - dann den PZEM dazwischen - am "Ausgang" eine Kupplung montieren.

                                      So kann man einen Föhn, Kochplatte oder einen Staubsauger direkt anschließen ohne das es zu Problemen kommt.

                                      Grüße
                                      Manfred

                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christian KvasnyC Offline
                                        Christian KvasnyC Offline
                                        Christian Kvasny
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #223

                                        @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        Shelly 3EM

                                        Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... ;-)
                                        Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.

                                        @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp ;-)

                                        Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
                                        Chris

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          hm_krause
                                          schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                                          #224

                                          Hallo,
                                          ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
                                          Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
                                          Wenn ich jede Phase einzeln messe
                                          erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
                                          Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
                                          Wo ist der Fehler?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          336

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe