E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@jans_ios
ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde. -
Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich

Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
-
@arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert
Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert
Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...Welche Version hattest du dann vorher ?
-
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
-
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
-
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert
Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...Welche Version hattest du dann vorher ?
@arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht
Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.

-
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
-
@arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht
Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.

@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
Der ist nicht zufällig ein SMD630
Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
-
Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
-
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.17
Änderungen:- Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung
Notstrom minundNotstrom Sockelin Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen - Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
- Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.20
Änderungen:- Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
-
@arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
-
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
Der ist nicht zufällig ein SMD630
Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
-
Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
-
@jans_ios @chilihead
Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben. -
@jans_ios @chilihead
Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.@arnod
Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen? -
@arnod
Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen? -
@arnod
....... an der falschen stelle geguggt
Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net

@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
Die findest du unter
e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALLund e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net
Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
-
@arnod
Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat.
Nach deinem LOG hat das Script um 00:03 Uhr, 00:08 Uhr, 00:13 Uhr usw. sID_Max_Discharge_Power_W auf 7408 W eingestellt und sID_Max_Charge_Power_W auf 6000 W.
Das kann nur passieren, wenn e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS 1 oder 4 ist oder der Batterie_SOC > Notstrom_SOC_Proz ist oder PV_Leistung_E3DC_W > 100 und getAstroDate("sunset") = true ist.Wenn bei dir um 00:03 das E3DC nicht auf Notstrom umgeschaltet hat und somit in den Inselbetrieb, würde ich das nicht verstehen.
Prüfe bitte mal e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS was für ein Wert dort steht.
Hat dein E3DC eine Notstromfunktion?Um 02:00 hat der Adapter Backitup einen Fehler in das LOG geschrieben und der 3 sek. Timer vom Script Charge-Control ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv, warum auch immer.
Ich vermute das Backitup die Timer beendet vor dem Backup und diese dann nicht mehr starten.
Bitte mal die Instanz Backitup stoppen und mal testen, ob es dann funktioniert.Das nächste Problem ist natürlich dein Backup um 4:00 Uhr, da hier der ioBroker beendet wird und damit auch das Script und keiner mehr alle 6 sek. deinem E3DC mitteilt, dass es den Speicher nicht entladen darf.

Immer wenn das Script beendet wird oder keine Verbindung zum E3DC besteht, übernimmt E3DC wieder das Kommando und wird die Batterie entladen, außer die Entladesperre ist aktiv. Warum die aber bei dir bereits um 0:03 Uhr deaktiviert wurde, müssten wir noch herausbekommen.