      da.phreak @HelmutLinner last edited by

      @helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :

      var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);

      Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:

      log(dec.ENERGY.Voltage[0]);

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Beowolf @HelmutLinner last edited by

        @helmutlinner

        Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?

        Hatte ich hier schon mal beschrieben:

        https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

        ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.

        Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.

        Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.

        Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.

        Grüße
        Manfred

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          manrum1 @HelmutLinner last edited by

          @helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:

          Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:

          /* /* Strommessung
          
          
          */
          var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.',
              name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute)
              beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB 
          
          // Energie
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, {
              name: 'Energie Total StartTime',
              desc: 'xx',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
           
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, {
              name: 'Energie total',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, {
              name: 'Energie gestern',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, {
              name: 'Energie heute',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, {
              name: 'Periode',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          // Leistung
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, {
              name: 'Leistung Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'W',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, {
              name: 'Leistung Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'W',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, {
              name: 'Leistung Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'W',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          // Scheinleistung
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, {
              name: 'Scheinleistung Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VA',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, {
              name: 'Scheinleistung Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VA',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, {
              name: 'Scheinleistung Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VA',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
           // Blindleistung
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, {
              name: 'Blindleistung Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VAr',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, {
              name: 'Blindleistung Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VAr',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, {
              name: 'Blindleistung Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VAr',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
           // Leistungsfaktor
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, {
              name: 'Leistungsfaktor Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, {
              name: 'Leistungsfaktor Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, {
              name: 'Leistungsfaktor Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
            // Frequenz
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, {
              name: 'Frequenz Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'Hz',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, {
              name: 'Frequenz Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'Hz',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, {
              name: 'Frequenz Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'Hz',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
            // Volt
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, {
              name: 'Spannung Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'V',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, {
              name: 'Spannung Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'V',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, {
              name: 'Spannung Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'V',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
           // Strom
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, {
              name: 'Strom Phase 1',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'A',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, {
              name: 'Strom Phase 2',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'A',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, {
              name: 'Strom Phase 3',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'A',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
            // Berechnete
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, {
              name: 'Strom gesamt',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'A',
              role: 'value.power',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, {
              name: 'Leistung gesamt',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'W',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, {
              name: 'Scheinleistung gesamt',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VA',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, {
              name: 'Blindleistung gesamt',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'VAr',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
          
           // Zähler
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, {
              name: 'Zählerstand aktuell',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: 'value.power.consumption',
              read: true,
              write: true
           });
          
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, {
              name: 'Zähler Korrektur (setzen)',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, {
              name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, {
              name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, {
              name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)',
              desc: 'xx',
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, {
              name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)',
              desc: 'xx',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, {
              name: 'Datum/Uhrzeit',
              desc: 'xx',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: '',
              read: true,
              write: true
           });
          
          
          

          Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.

          on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) {
              let tstrom = JSON.parse(dp.state.val);
              if(tstrom['Time']) {
                  let val = tstrom['Time'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true);
              }
              let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
              if(strom['TotalStartTime']) {
                  let val = strom['TotalStartTime'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true);
              } if(strom['Total']) {
                  let val = strom['Total'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true);
              } if(strom['Yesterday']) {
                  let val = strom['Yesterday'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true);
              } if(strom['Today']) {
                  let val = strom['Today'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true);
              } if(strom['Period']) {
                  let val = strom['Period'];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true);
              } if(strom['Power']) {
                  let val = strom['Power'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true);
              } if(strom['Power']) {
                  let val = strom['Power'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true);
              } if(strom['Power']) {
                  let val = strom['Power'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true);
              } if(strom['ApparentPower']) {
                  let val = strom['ApparentPower'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true);
              } if(strom['ApparentPower']) {
                  let val = strom['ApparentPower'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true);
              } if(strom['ApparentPower']) {
                  let val = strom['ApparentPower'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true);
              } if(strom['ReactivePower']) {
                  let val = strom['ReactivePower'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true);
              } if(strom['ReactivePower']) {
                  let val = strom['ReactivePower'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true);
              } if(strom['ReactivePower']) {
                  let val = strom['ReactivePower'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true);
              } if(strom['Factor']) {
                  let val = strom['Factor'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true);
              } if(strom['Factor']) {
                  let val = strom['Factor'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true);
              } if(strom['Factor']) {
                  let val = strom['Factor'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true);
              } if(strom['Frequency']) {
                  let val = strom['Frequency'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true);
              } if(strom['Frequency']) {
                  let val = strom['Frequency'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true);
              } if(strom['Frequency']) {
                  let val = strom['Frequency'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true);
              } if(strom['Voltage']) {
                  let val = strom['Voltage'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true);
              } if(strom['Voltage']) {
                  let val = strom['Voltage'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true);
              } if(strom['Voltage']) {
                  let val = strom['Voltage'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true);
              } if(strom['Current']) {
                  let val = strom['Current'][0];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true);
              } if(strom['Current']) {
                  let val = strom['Current'][1];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true);
              } if(strom['Current']) {
                  let val = strom['Current'][2];
                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true);
              }
              
               setTimeout(function() {
              // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird
          
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true);
              // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
              }, 5000);
          
            });
          
          

          Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
          Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.

          Viel Erfolg

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • B
            Berti69 last edited by

            Hallo
            Kann mir mal jemand helfen. Irgendwie stecke ich fest. Habe alle drei Module laut Plan verdrahtet. Kann auch jedes Modul einzel auslesen. Leider gehen 3 zusammen nicht. Habe versucht über Tasmota die Adresse der Module zuschreiben. Ohne Erfolg. Die Software für Windows bekomme ich nicht zum laufen. Egal ob mit win 7 oder 10. Kommt immer ein Fehler wenn ich die run über Admin Starte. Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse oder mach ich irgendwo einen Fehler. Danke
            Gruß Bernd

            OpenSourceNomad ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Berti69 last edited by OpenSourceNomad

              @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

              Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse

              Esphome 😉 Das passende snippet dafür steht in der Dokumentation der pzemac (für v3) Komponente.
              Vielleicht hilft dir dann im Anschluss auch gleich (das meist sehr aussagekräftig) logging weiter um eventuelle Probleme mit dem pzem004t zu identifizieren 💡

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ice77
                ice77 @Berti69 last edited by ice77

                @berti69

                Hallo Bernd

                Ich kann Dir gerne sagen wie ich es ohne Kopfschmerzen gelöst habe:

                Verkable immer nur ein einzelnes PZEM an den esp8266 und setze die ID. Gib jedem Gerät eine unterschiedliche ID. Ich habe dazu ESPeasy genutzt, welches ich hier auch anhängen kann, wenn ich das binary noch finde.

                Wenn die unterschiedlichen IDs gesetzt wurden, kannst Du alle PZEMs an den ESP hängen und entsprechend konfigurieren.

                Das funktioniert 100%. Die einzige Stolperstelle ist, dass immer nur ein einzelner PZEM angehängt sein darf, wenn die ID geschrieben wird.

                Falls es nicht klappt... sag bescheid und ich helf dir gern.

                LG

                PS: ID setzten unter PZEM mode -> program adress

                Hier das Binary welches sicher funktioniert:
                ESP_Easy_mega_20210114_energy_ESP8266_4M1M.zip

                PZEM.png

                Hier kannst Du die ID setzen:
                ProgramAdress.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Berti69 last edited by

                  Danke Euch beiden für die Hilfe. Habe es hinbekommen. Entweder habe ich das irgendwo überlesen oder es ist für Andere selbstverständlich. Ich mußte die isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren. Jetzt geht die Messung.
                  Danke

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Elektroschlumpf5 @Berti69 last edited by

                    @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                    isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren

                    Hallo...
                    Hab so meine probleme hiermit. was meinst du damit in die registry eintragen und installieren. bekomme es nicht zum laufen...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • guxtdu
                      guxtdu last edited by

                      Super Projekt

                      hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V

                      Danke

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Beowolf @guxtdu last edited by

                        @guxtdu

                        Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?

                        So ist eine Aussage etwas schwierig.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by

                          Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            edition last edited by

                            Guten Tag

                            Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!

                            Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
                            Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!

                            edition

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Beowolf @edition last edited by

                              @edition
                              Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                edition last edited by

                                Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.

                                09:45:07.865 -> Custom Address:1
                                09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
                                09:45:07.985 -> Current: 0.00A
                                09:45:07.985 -> Power: 0.00W
                                09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
                                09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
                                09:45:07.985 -> PF: 0.00
                                
                                

                                Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Beowolf @edition last edited by

                                  @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                  Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters

                                  Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    edition last edited by

                                    Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Beowolf @edition last edited by Beowolf

                                      @edition
                                      Dann kann es nicht funktionieren.

                                      Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".

                                      Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.

                                      Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.

                                      Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.


                                      Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        edition last edited by

                                        Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.

                                        Danke für den Tip!

                                        edition

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Beowolf @edition last edited by

                                          @edition
                                          Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            edition last edited by

                                            Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            511
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            63062
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo