Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • marcuskl
      marcuskl last edited by

      Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
      Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
      Bei eich auch so ?
      Screenshot_2021-08-04-18-38-20-466_com.android.chrome.jpg

      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @marcuskl last edited by Dolomiti

        @marcuskl
        S ist nicht gleich P + Q, sondern 8fad4760-1aa7-4496-80b7-15285eb4734f-image.png

        Wikipedia

        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Dolomiti last edited by

          @dolomiti ok Danke, bin schon lange raus aus dieser Thematik, hatte nur noch in Erinnerung das sich die Scheinleistung aus der Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            HelmutLinner @Malaus last edited by

            @marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?

            Für was sind die Dioden?
            Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.

            Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.

            Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.

            Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?

            {"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}

            D B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D
              da.phreak @HelmutLinner last edited by

              @helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :

              var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);

              Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:

              log(dec.ENERGY.Voltage[0]);

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Beowolf @HelmutLinner last edited by

                @helmutlinner

                Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?

                Hatte ich hier schon mal beschrieben:

                https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

                ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.

                Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.

                Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.

                Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.

                Grüße
                Manfred

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  manrum1 @HelmutLinner last edited by

                  @helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:

                  Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:

                  /* /* Strommessung
                  
                  
                  */
                  var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.',
                      name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute)
                      beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB 
                  
                  // Energie
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, {
                      name: 'Energie Total StartTime',
                      desc: 'xx',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                   
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, {
                      name: 'Energie total',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, {
                      name: 'Energie gestern',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, {
                      name: 'Energie heute',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, {
                      name: 'Periode',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  // Leistung
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, {
                      name: 'Leistung Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'W',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, {
                      name: 'Leistung Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'W',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, {
                      name: 'Leistung Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'W',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  // Scheinleistung
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, {
                      name: 'Scheinleistung Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VA',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, {
                      name: 'Scheinleistung Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VA',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, {
                      name: 'Scheinleistung Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VA',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   // Blindleistung
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, {
                      name: 'Blindleistung Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VAr',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, {
                      name: 'Blindleistung Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VAr',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, {
                      name: 'Blindleistung Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VAr',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   // Leistungsfaktor
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, {
                      name: 'Leistungsfaktor Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, {
                      name: 'Leistungsfaktor Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, {
                      name: 'Leistungsfaktor Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                    // Frequenz
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, {
                      name: 'Frequenz Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'Hz',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, {
                      name: 'Frequenz Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'Hz',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, {
                      name: 'Frequenz Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'Hz',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                    // Volt
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, {
                      name: 'Spannung Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'V',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, {
                      name: 'Spannung Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'V',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, {
                      name: 'Spannung Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'V',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   // Strom
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, {
                      name: 'Strom Phase 1',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'A',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, {
                      name: 'Strom Phase 2',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'A',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, {
                      name: 'Strom Phase 3',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'A',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                    // Berechnete
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, {
                      name: 'Strom gesamt',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'A',
                      role: 'value.power',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, {
                      name: 'Leistung gesamt',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'W',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, {
                      name: 'Scheinleistung gesamt',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VA',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, {
                      name: 'Blindleistung gesamt',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'VAr',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  
                   // Zähler
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, {
                      name: 'Zählerstand aktuell',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: 'value.power.consumption',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, {
                      name: 'Zähler Korrektur (setzen)',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                   createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, {
                      name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, {
                      name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, {
                      name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)',
                      desc: 'xx',
                      type: 'number',
                      unit: 'kWh',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, {
                      name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)',
                      desc: 'xx',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, {
                      name: 'Datum/Uhrzeit',
                      desc: 'xx',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: '',
                      read: true,
                      write: true
                   });
                  
                  
                  

                  Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.

                  on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) {
                      let tstrom = JSON.parse(dp.state.val);
                      if(tstrom['Time']) {
                          let val = tstrom['Time'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true);
                      }
                      let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
                      if(strom['TotalStartTime']) {
                          let val = strom['TotalStartTime'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true);
                      } if(strom['Total']) {
                          let val = strom['Total'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true);
                      } if(strom['Yesterday']) {
                          let val = strom['Yesterday'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true);
                      } if(strom['Today']) {
                          let val = strom['Today'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true);
                      } if(strom['Period']) {
                          let val = strom['Period'];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true);
                      } if(strom['Power']) {
                          let val = strom['Power'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true);
                      } if(strom['Power']) {
                          let val = strom['Power'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true);
                      } if(strom['Power']) {
                          let val = strom['Power'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true);
                      } if(strom['ApparentPower']) {
                          let val = strom['ApparentPower'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true);
                      } if(strom['ApparentPower']) {
                          let val = strom['ApparentPower'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true);
                      } if(strom['ApparentPower']) {
                          let val = strom['ApparentPower'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true);
                      } if(strom['ReactivePower']) {
                          let val = strom['ReactivePower'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true);
                      } if(strom['ReactivePower']) {
                          let val = strom['ReactivePower'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true);
                      } if(strom['ReactivePower']) {
                          let val = strom['ReactivePower'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true);
                      } if(strom['Factor']) {
                          let val = strom['Factor'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true);
                      } if(strom['Factor']) {
                          let val = strom['Factor'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true);
                      } if(strom['Factor']) {
                          let val = strom['Factor'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true);
                      } if(strom['Frequency']) {
                          let val = strom['Frequency'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true);
                      } if(strom['Frequency']) {
                          let val = strom['Frequency'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true);
                      } if(strom['Frequency']) {
                          let val = strom['Frequency'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true);
                      } if(strom['Voltage']) {
                          let val = strom['Voltage'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true);
                      } if(strom['Voltage']) {
                          let val = strom['Voltage'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true);
                      } if(strom['Voltage']) {
                          let val = strom['Voltage'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true);
                      } if(strom['Current']) {
                          let val = strom['Current'][0];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true);
                      } if(strom['Current']) {
                          let val = strom['Current'][1];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true);
                      } if(strom['Current']) {
                          let val = strom['Current'][2];
                          setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true);
                      }
                      
                       setTimeout(function() {
                      // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird
                  
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true);
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true);
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true);
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true);
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true);
                      // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                      setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                      }, 5000);
                  
                    });
                  
                  

                  Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
                  Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.

                  Viel Erfolg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    Berti69 last edited by

                    Hallo
                    Kann mir mal jemand helfen. Irgendwie stecke ich fest. Habe alle drei Module laut Plan verdrahtet. Kann auch jedes Modul einzel auslesen. Leider gehen 3 zusammen nicht. Habe versucht über Tasmota die Adresse der Module zuschreiben. Ohne Erfolg. Die Software für Windows bekomme ich nicht zum laufen. Egal ob mit win 7 oder 10. Kommt immer ein Fehler wenn ich die run über Admin Starte. Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse oder mach ich irgendwo einen Fehler. Danke
                    Gruß Bernd

                    OpenSourceNomad ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Berti69 last edited by OpenSourceNomad

                      @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                      Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse

                      Esphome 😉 Das passende snippet dafür steht in der Dokumentation der pzemac (für v3) Komponente.
                      Vielleicht hilft dir dann im Anschluss auch gleich (das meist sehr aussagekräftig) logging weiter um eventuelle Probleme mit dem pzem004t zu identifizieren 💡

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ice77
                        ice77 @Berti69 last edited by ice77

                        @berti69

                        Hallo Bernd

                        Ich kann Dir gerne sagen wie ich es ohne Kopfschmerzen gelöst habe:

                        Verkable immer nur ein einzelnes PZEM an den esp8266 und setze die ID. Gib jedem Gerät eine unterschiedliche ID. Ich habe dazu ESPeasy genutzt, welches ich hier auch anhängen kann, wenn ich das binary noch finde.

                        Wenn die unterschiedlichen IDs gesetzt wurden, kannst Du alle PZEMs an den ESP hängen und entsprechend konfigurieren.

                        Das funktioniert 100%. Die einzige Stolperstelle ist, dass immer nur ein einzelner PZEM angehängt sein darf, wenn die ID geschrieben wird.

                        Falls es nicht klappt... sag bescheid und ich helf dir gern.

                        LG

                        PS: ID setzten unter PZEM mode -> program adress

                        Hier das Binary welches sicher funktioniert:
                        ESP_Easy_mega_20210114_energy_ESP8266_4M1M.zip

                        PZEM.png

                        Hier kannst Du die ID setzen:
                        ProgramAdress.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Berti69 last edited by

                          Danke Euch beiden für die Hilfe. Habe es hinbekommen. Entweder habe ich das irgendwo überlesen oder es ist für Andere selbstverständlich. Ich mußte die isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren. Jetzt geht die Messung.
                          Danke

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Elektroschlumpf5 @Berti69 last edited by

                            @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                            isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren

                            Hallo...
                            Hab so meine probleme hiermit. was meinst du damit in die registry eintragen und installieren. bekomme es nicht zum laufen...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • guxtdu
                              guxtdu last edited by

                              Super Projekt

                              hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V

                              Danke

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Beowolf @guxtdu last edited by

                                @guxtdu

                                Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?

                                So ist eine Aussage etwas schwierig.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by

                                  Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    edition last edited by

                                    Guten Tag

                                    Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!

                                    Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
                                    Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!

                                    edition

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Beowolf @edition last edited by

                                      @edition
                                      Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        edition last edited by

                                        Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.

                                        09:45:07.865 -> Custom Address:1
                                        09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
                                        09:45:07.985 -> Current: 0.00A
                                        09:45:07.985 -> Power: 0.00W
                                        09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
                                        09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
                                        09:45:07.985 -> PF: 0.00
                                        
                                        

                                        Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Beowolf @edition last edited by

                                          @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                          Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters

                                          Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            edition last edited by

                                            Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            62393
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo