      @rotamint
      Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

      Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • R
        rotamint @simatec last edited by rotamint

        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        @rotamint
        Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

        Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.

        Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!

        Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

        Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.

        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by

          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode

          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln

          wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
          Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by

            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            Verzögerung bis Beschattung beendet wird

            Die Einstellung ist da, wo sie schon immer war ...
            Schaue in den Rollladen Einstellungen des jeweiligen Rollladens unter Extra-Einstellungen

            1fa85553-ee6e-4411-96a9-1d8a4380e193-Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png

            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @rotamint last edited by simatec

              @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
              Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

              Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
              Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
              Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

              Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

              Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
              Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rotamint @simatec last edited by

                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

                log.jpg
                Das sind die State-Logs von heute von .Level Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

                kizi akt.jpg

                Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

                Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • R
                  rotamint @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode

                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln

                  wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                  Mit testweise 30, bzw. 35 Sekunden funktioniert es tadellos.
                  Auf Anraten von simatec habe ich Werte von bis zu 70 Sekunden probiert, hat einen weiteren Rolladen zum Manu_Modus gebracht. Wie steht das im Zusammenhang?

                  Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?
                  Ich "hätte gesagt" - JA, mit dem Klicken des Umschaltrelais ist bei den Homematic-Aktoren meiner Meinung nach der Vorgang abgeschlossen?!?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by Homoran

                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                    woran siehst du das?

                    Fahrzeiten von 7 Sekunden 100->30% passen nicht zu deinen 29 Sekunden laut Gerätekonfig

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rotamint @Homoran last edited by

                      @homoran Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?

                      Mit der Fahrzeit hast Du völlig recht! Ich werde das nochmal exakt nachmessen und werde dann wieder Berichten! Danke für den Ansatzpunkt! LG S.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by

                        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?

                        du hast da aber nicht den Timestamp vom Manu_Mode.

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rotamint @Homoran last edited by

                          @homoran Perfekter Hinweis! Habe ich jetzt eben gesetzt und werde es mal beobachten.

                          Eine Frage ist mir allerdings noch offen, ist wohl weiter oben etwas untergegangen. Vielleicht kannst Du sie mir beantworten:

                          Der Lichtsensor "general" (siehe Anhang) steuert morgendliches Öffnen ( größer/gleich 18 ) und abendliches Schließen (kleiner/gleich 4).

                          Wie verhält es sich wenn... Das Luxmeter "general" sagen wir mal zur Mittagszeit mit neuem Wert 1234 triggert. 1234 größer 18. Wird eine erneute "Öffnungsfahrt" aller Rolläden angestossen? Somit die Beschattung beendet? Oder ist Shuttercontrol so clever zu wissen, dass dieser Sensor heute morgen schon bei 18 geöffnet hat und nicht mehr alle Rolladen öffnet? Die Rolläden nicht aus der Beschattung heraus hochzieht? Habe hierzu in der Doku nichts gefunden...

                          licht general.jpg

                          Danke. LG. Stefan

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                            @rotamint Laut deinem Logdaten dauert eine Fahrt von 0% auf 100% gut 35 Sekunden.
                            Das sollte dann auch der minimale Wert sein, den du in Shuttercontrol für die Verzögerung zur Überprüfung des Rollladens konfigurierst

                            Die 8 Sekunden sind soweit ich das in deinen Daten sehe, von 100% auf 30% ... Runter geht ja immer etwas schneller.

                            D.h. in deinen Homematic Einstellungen müsstest du auch die Fahrzeit anpassen.
                            Nimm lieber etwas mehr an zeit rein, da die Rollläden je nach Außentemperatur auch etwas länger benötigen können.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                              @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              @homoran Perfekter Hinweis! Habe ich jetzt eben gesetzt und werde es mal beobachten.

                              Eine Frage ist mir allerdings noch offen, ist wohl weiter oben etwas untergegangen. Vielleicht kannst Du sie mir beantworten:

                              Der Lichtsensor "general" (siehe Anhang) steuert morgendliches Öffnen ( größer/gleich 18 ) und abendliches Schließen (kleiner/gleich 4).

                              Wie verhält es sich wenn... Das Luxmeter "general" sagen wir mal zur Mittagszeit mit neuem Wert 1234 triggert. 1234 größer 18. Wird eine erneute "Öffnungsfahrt" aller Rolläden angestossen? Somit die Beschattung beendet? Oder ist Shuttercontrol so clever zu wissen, dass dieser Sensor heute morgen schon bei 18 geöffnet hat und nicht mehr alle Rolladen öffnet? Die Rolläden nicht aus der Beschattung heraus hochzieht? Habe hierzu in der Doku nichts gefunden...

                              licht general.jpg

                              Danke. LG. Stefan

                              Shuttercontrol überprüft hier, in welcher Stellung der Rollladen ist und was für ein Auto-State gesetzt ist.
                              D.h. es wird nicht passieren, dass der Rollladen Mittags aus dem Sonnenschutz fährt, wenn der Luxwert zu hoch ist.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                MichMein @rtwl last edited by

                                Hi @simatec, magst du bitte die von @rtwl gestellte Frage mal beantworten. Ich bon soeben auch genau über diese Stelle in der Anleitung gestolpert und fand dann zufällig auch noch diese Frage im Forum. Die englische Anleitung gibt leider auch keine Erklärung her.

                                Vielen Dank

                                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @simatec Danke für die schnelle Antwort!
                                ...

                                PS: Kann es sein, dass dieser Text beim Absatz "Extra-Einstellungen Rollladen" unvollständig ist?
                                In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann
                                Übrigens ist mir auch nicht ganz klar, ob immer in die Zwischenposition gefahren wird, also egal ob Zeiteinstellung oder Sonnenschutz der Auslöser für das Runterfahren war. Kannst du mir hier auch nochmal kurz die korrekte Info geben?
                                Danke Danke!

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @MichMein last edited by simatec

                                  @michmein In die für die Rollladen definierte Zwischenposition wird mit dem Schließvorgang am Abend gefahren.
                                  Im Anschluss tritt dann die Einstellung für das späte schließen ein, um zu dieser definierten zeit dann komplett zu schließen.

                                  7d1805b6-8f83-494d-aeb5-452bebc3e5e1-image.png

                                  Ist das abendlichen Schließen später als die definierte Zeit des kompletten Schließens, so wird nicht in die Zwischenposition gefahren

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @simatec last edited by

                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Die Einstellung ist da, wo sie schon immer war ...

                                    OK ... da war ich schon. Aber egal welchen Wert ich hier eingebe .. der Rolladen fährt dann garnicht mehr hoch.

                                    (Bzgl. meiner ursprünglichen Frage habe ich mir selbst ein Bein gestellt ... Ich habe unter "Extra-Einstellungen" und dann unter den weiteren "Extra-Einstellungen" (unterhalb den "Sonnenschutz-Einstellungen") die gesuchte Einstellung erwartet ... 😰 )

                                    Danke für deine Hilfe.

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by

                                      @raspiuser In den Einstellungen kannst du mit einem Häkchen den Rollladen im Sonnenschutz halten oder bei Eingabe eine Zeit das deaktivieren des Sonnenschutzes verzögern.
                                      Dafür muss denn aber das Häkchen weg.
                                      Also entweder oder ...

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        du mit einem Häkchen den Rollladen im Sonnenschutz halten oder bei Eingabe eine Zeit das deaktivieren des Sonnenschutzes verzögern.
                                        Dafür muss denn aber das Häkchen weg.

                                        @RaspiUser
                                        ich fürchte den hast du drin gelassen

                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Homoran last edited by

                                          @simatec @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          Dafür muss denn aber das Häkchen weg.
                                          Also entweder oder ...

                                          ... ja, dass Häkchen war gesetzt .... ich war der Meinung, dass damit die Zeit dahinter "aktiviert" wird.
                                          Da ist die Anleitung etwas missverständlich (finde ich) / eine Überarbeitung notwendig, oder?

                                          In jedem Fall VIELEN DANK für die Erklärung. Immer wieder suuuuuper wie hier geholfen wird !!!!

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran

                                            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            Da ist die Anleitung etwas missverständlich (finde ich)

                                            Das eine bedeutet: in Beschattung lassen (bis zum Sankt Nimmerleinstag), was anzuhaken ist.
                                            Das andere bedeutet: verzögert fahren (um x Minuten), die da eingestellt werden.

                                            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            eine Überarbeitung notwendig

                                            Dann mach mal einen Änderungsvorschlag, z.B. als PullRequest

                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            926
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7277
                                            7908368
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo