Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R rotamint

    @simatec Die Luftfeuchte habe ich jetzt raus genommen und habe das Luxmeter der Innentemperatur zugeordnet.

    Anbei der Log wie gewünscht, jetzt steht der Rolladen wieder im Manu_Mode:

    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:44:49.014	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 461
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:44:21.085	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:57.774	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:57.581	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.204	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.203	debug	#1 shutter trigger released KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL already in place: 27%
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.173	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Height is:27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.171	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current Height is:100
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.170	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:35.092	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 0
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:30.126	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:30.125	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 27. Old value = 100. New value = 27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:30.046	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:12.606	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 359
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:02.855	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:02.689	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:43:02.635	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 489
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:52.732	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 650
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:49.223	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:47.689	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 737
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:47.595	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 27%
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:47.595	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:47.594	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:47.527	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:44.285	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 655
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:17.744	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 507
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:42:07.934	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 371
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.688	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.614	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.614	debug	#1 current action: triggered for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.613	debug	#1 current height: 100% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.604	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.604	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.603	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.600	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.599	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.598	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.591	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:52.582	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:42.864	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 306
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:39.187	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:39.186	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:16.417	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:16.416	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:16.234	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2022-05-26 11:41:16.234	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
    

    Habe Testweise die Öffnen-Verzögerung auf 2 Minuten und die Rolladen-Prüfen-Option auf 70 Sec. gesetzt.

    Vielleicht hilft noch eine andere Beobachtung weiter:
    Wenn der Rolladen nach oben fährt, weil die Bedingungen zutreffend sind und jetzt währen der Fahrt - genauer gesagt - bevor der "Prüfe Rolladenstatus nach x Sek." abgefragt wird der Lux-Sensor wieder die Sonnenschutzanforderung wahr stellt, wird NACH Beenden der Fahrt (wo der Luxmeter jetzt eben "dazwischen" gesendet hat) DANN die erneute Sonnenschutzfahrt eingeleitet, WÄHREND der Abfahrt (oder unmittelbar danach [abhängig davon wann das Luxmeter ausgelöst hat] wird die verzögerte Positionsabfrage (Wert ist falsch) geschrieben und ZULETZT wechselt der Rolladen dann in den Manu_Mode.

    Gedanke: Über ein Timeout des betreffenden Rolladens alle Anforderungen der Sensoren solange ignorieren bis die aktuelle Anforderung abgearbeitet und mit dem "Überprüfen nach X Sek." vollständig beendet wurde? Evtl. zwischenzeitliche Anforderungen / geänderte Sensorwerte könnten doch auch getrost "verworfen" werden, da die zyklische Abfrage sowieso früherh oder später kommen würde?

    In diesem Sinne, erstmal einen schönen (sonnigen) Feiertag!

    LG. S.

    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4594

    @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
    Der reagiert sehr unruhig.

    Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.

    Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
    Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.

    D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
      Der reagiert sehr unruhig.

      Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.

      Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
      Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.

      D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?

      R Offline
      R Offline
      rotamint
      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
      #4595

      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
      Der reagiert sehr unruhig.

      Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.

      Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.

      Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.

      Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
      Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.

      D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?

      Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.

      Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.

      Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.

      Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).

      Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.

      Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.

      (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)

      Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.

      Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...

      Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. :question:

      LG. S.

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R rotamint

        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
        Der reagiert sehr unruhig.

        Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.

        Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.

        Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.

        Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
        Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.

        D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?

        Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.

        Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.

        Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.

        Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).

        Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.

        Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.

        (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)

        Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.

        Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...

        Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. :question:

        LG. S.

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4596

        @rotamint OK mal ein anderer Test ... So wie ich den Log sehe, ändert sich bei dir während der fahrt der Rollladenaktor State nicht mehr.
        Deaktiviere mal die Überprüfung des Rollladenaktors und teste damit mal.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4597

          Darf ich bitte fragen, wie dieser Wert zu verstehen ist?

          Wäre hier in diesem Beispiel die Sonnenschutzfunktion aktiv sobald die Sonne zwischen 225° und 255° steht? (und natürlich die anderen Bedingungen zutreffen)

          e0c83010-32f6-467d-8b39-d273d320ea92-image.png

          -Peter

          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • rtwlR rtwl

            Darf ich bitte fragen, wie dieser Wert zu verstehen ist?

            Wäre hier in diesem Beispiel die Sonnenschutzfunktion aktiv sobald die Sonne zwischen 225° und 255° steht? (und natürlich die anderen Bedingungen zutreffen)

            e0c83010-32f6-467d-8b39-d273d320ea92-image.png

            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #4598

            @rtwl so ist es korrekt

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • simatecS simatec

              @rtwl so ist es korrekt

              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #4599

              @simatec Magst du mir bitte noch kurz bestätigen, ob folgendes korrekt ist?

              beim Sollwert von 20° Außen und einer Hysterese von 10% ist die Bedingung erfüllt, sobald die Temperatur auf über 22° steigt (und dann runter fährt) und erst wieder bei 18° hoch fährt und den Sonnenschutz somit beendet?

              62db5f69-ddbf-4e99-b74d-2a06c183ada9-image.png

              Vielen Dank

              -Peter

              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • rtwlR rtwl

                @simatec Magst du mir bitte noch kurz bestätigen, ob folgendes korrekt ist?

                beim Sollwert von 20° Außen und einer Hysterese von 10% ist die Bedingung erfüllt, sobald die Temperatur auf über 22° steigt (und dann runter fährt) und erst wieder bei 18° hoch fährt und den Sonnenschutz somit beendet?

                62db5f69-ddbf-4e99-b74d-2a06c183ada9-image.png

                Vielen Dank

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                #4600

                @rtwl Nein es wird bei 20°C ausgelöst und erst bei 18°C wieder geöffnet.
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @rtwl Nein es wird bei 20°C ausgelöst und erst bei 18°C wieder geöffnet.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen

                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #4601

                  @simatec Danke für die schnelle Antwort!
                  Ich hab die Wiki schon mehrfach hoch und runter gelesen, aber irgendwie hatte ich einen Denkfehler. Jetzt wo ich diese Passage erneut gelesen hab, ist es mir klar.

                  Als Entschuldigung meinerseits: Der Adapter ist so umfangreich, so dass es mich total überfordert hat, da ich ja auch erst seit kurzem mit ioBroker zu tun hab.

                  PS: Kann es sein, dass dieser Text beim Absatz "Extra-Einstellungen Rollladen" unvollständig ist?
                  In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann
                  Übrigens ist mir auch nicht ganz klar, ob immer in die Zwischenposition gefahren wird, also egal ob Zeiteinstellung oder Sonnenschutz der Auslöser für das Runterfahren war. Kannst du mir hier auch nochmal kurz die korrekte Info geben?
                  Danke Danke!

                  -Peter

                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • simatecS simatec

                    @rotamint OK mal ein anderer Test ... So wie ich den Log sehe, ändert sich bei dir während der fahrt der Rollladenaktor State nicht mehr.
                    Deaktiviere mal die Überprüfung des Rollladenaktors und teste damit mal.

                    R Offline
                    R Offline
                    rotamint
                    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                    #4602

                    @simatec Habe die "Überprüfung des Rolladenstatus nach X Sek." deaktiviert; mit "CloseAll" ==> alle im Manu_Mode, mit "OpenAll" ==> alle im Manu_Mode. Mit dem Fensterdrehgriff und seinen drei Positionen haut es dann auch nicht mehr sauber hin.

                    Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln. Hatte erst den Verdacht dass es mit den Luxmetern in Verbindung stehen würde, ist aber nicht der Fall, sind auch Rolläden an der Ost-Seite (ohne Lux-Meter) betroffen.

                    Was ich noch versucht habe, weil ich nicht wusste, ob ich hier einen Denkfehler hatte:

                    Ich lasse die Rolläden mit einem ZUSÄTZLICHEN Luxmeter öffnen, d. h. DIESES EINE Luxmeter öffnet morgens und schließt abends alle Rolläden. Darüber hinaus sind einige Fenster mit jeweils zusätzlich mit einem eigenen Luxmeter zur Beschattung ausgestattet. (Mit der Funktion Sonnenauf- und Untergang war ich mehr als unzufrieden, weil die jahreszeitlichen Unteschiede nicht berücksichtigt werden (Stichwort: Jede Nacht ist anders (Dr. Eugen Stall, www.stall.biz), wurde meiner Erinnerung auch auf Github schonmal angesprochen.))

                    Lichstensor "zentral" für öffnen und schließen aller Rolläden:
                    licht general.jpg

                    Jedenfalls dachte ich, es mag evtl. an dem "zentralen" Luxmeter liegen, denn schließlich sendet auch dieser bei Werteänderung an den Shuttercontrol. Sprich: Morgens werden bei Wert 14 ALLE Rolläden geöffnet, Mittags ist ein Rolladen in Sonnenschutzposition und der "zentrale" Luxmeter sendet 1234. 1234 > 14 ==> öffne Rolläden. Hatte gedacht vielleicht rührt der Fehler daher.

                    Beispiel für einzelnen Fenstersensor / Luxmeter:
                    kiz.jpg

                    Habe das öffnen jetzt (erstmal) wieder auf "Sonnenaufgang" gesetzt und nutze das "zentrale" Luxmeter nur noch fürs schließen < 3 . Konnte dennoch keine Verbesserung feststellen.

                    Wie soll sich der Shuttercontrol verhalten, wenn die Rolläden morgendlich geöffnet wurden, in Sonnenschutzposition stehen und das Signal für "öffnen" gesendet wird? Erkennt Shuttercontrol dass sie schon geöffnet wurden oder werden sie "nochmals" geöffnet?

                    Ansonsten bin ich mittlerweile ziemlich Ratlos und komme nicht ans Ziel.
                    Hast Du evtl. noch einen weiteren Ansatzpunkt für mich?

                    Besten Dank bereits vorab!

                    LG Stefan.

                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #4603

                      Der Adapter ist zwischenzeitlich so "mächtig" geworden, dass er langsam immer unübersichtlicher bzgl. der Einstellmöglichkeiten wird ...

                      Meine Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                      In der Anleitung (1.3.x) wird der Pkt. "Verzögerung bis Beschattung beendet wird" beschrieben, im Adapter (1.4.12) gibt es den nicht.
                      Kommt die Einstellung noch oder ist sie entfallen ?

                      Danke für die Erläuterung.

                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R rotamint

                        @simatec Habe die "Überprüfung des Rolladenstatus nach X Sek." deaktiviert; mit "CloseAll" ==> alle im Manu_Mode, mit "OpenAll" ==> alle im Manu_Mode. Mit dem Fensterdrehgriff und seinen drei Positionen haut es dann auch nicht mehr sauber hin.

                        Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln. Hatte erst den Verdacht dass es mit den Luxmetern in Verbindung stehen würde, ist aber nicht der Fall, sind auch Rolläden an der Ost-Seite (ohne Lux-Meter) betroffen.

                        Was ich noch versucht habe, weil ich nicht wusste, ob ich hier einen Denkfehler hatte:

                        Ich lasse die Rolläden mit einem ZUSÄTZLICHEN Luxmeter öffnen, d. h. DIESES EINE Luxmeter öffnet morgens und schließt abends alle Rolläden. Darüber hinaus sind einige Fenster mit jeweils zusätzlich mit einem eigenen Luxmeter zur Beschattung ausgestattet. (Mit der Funktion Sonnenauf- und Untergang war ich mehr als unzufrieden, weil die jahreszeitlichen Unteschiede nicht berücksichtigt werden (Stichwort: Jede Nacht ist anders (Dr. Eugen Stall, www.stall.biz), wurde meiner Erinnerung auch auf Github schonmal angesprochen.))

                        Lichstensor "zentral" für öffnen und schließen aller Rolläden:
                        licht general.jpg

                        Jedenfalls dachte ich, es mag evtl. an dem "zentralen" Luxmeter liegen, denn schließlich sendet auch dieser bei Werteänderung an den Shuttercontrol. Sprich: Morgens werden bei Wert 14 ALLE Rolläden geöffnet, Mittags ist ein Rolladen in Sonnenschutzposition und der "zentrale" Luxmeter sendet 1234. 1234 > 14 ==> öffne Rolläden. Hatte gedacht vielleicht rührt der Fehler daher.

                        Beispiel für einzelnen Fenstersensor / Luxmeter:
                        kiz.jpg

                        Habe das öffnen jetzt (erstmal) wieder auf "Sonnenaufgang" gesetzt und nutze das "zentrale" Luxmeter nur noch fürs schließen < 3 . Konnte dennoch keine Verbesserung feststellen.

                        Wie soll sich der Shuttercontrol verhalten, wenn die Rolläden morgendlich geöffnet wurden, in Sonnenschutzposition stehen und das Signal für "öffnen" gesendet wird? Erkennt Shuttercontrol dass sie schon geöffnet wurden oder werden sie "nochmals" geöffnet?

                        Ansonsten bin ich mittlerweile ziemlich Ratlos und komme nicht ans Ziel.
                        Hast Du evtl. noch einen weiteren Ansatzpunkt für mich?

                        Besten Dank bereits vorab!

                        LG Stefan.

                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #4604

                        @rotamint
                        Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

                        Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        2
                        • simatecS simatec

                          @rotamint
                          Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

                          Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

                          R Offline
                          R Offline
                          rotamint
                          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                          #4605

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          @rotamint
                          Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

                          Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.

                          Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!

                          Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

                          Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.

                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • R rotamint

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            @rotamint
                            Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

                            Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.

                            Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!

                            Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

                            Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #4606

                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode

                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln

                            wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                            Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • RaspiUserR RaspiUser

                              Der Adapter ist zwischenzeitlich so "mächtig" geworden, dass er langsam immer unübersichtlicher bzgl. der Einstellmöglichkeiten wird ...

                              Meine Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                              In der Anleitung (1.3.x) wird der Pkt. "Verzögerung bis Beschattung beendet wird" beschrieben, im Adapter (1.4.12) gibt es den nicht.
                              Kommt die Einstellung noch oder ist sie entfallen ?

                              Danke für die Erläuterung.

                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #4607

                              @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              Verzögerung bis Beschattung beendet wird

                              Die Einstellung ist da, wo sie schon immer war ...
                              Schaue in den Rollladen Einstellungen des jeweiligen Rollladens unter Extra-Einstellungen

                              1fa85553-ee6e-4411-96a9-1d8a4380e193-Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R rotamint

                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                @rotamint
                                Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.

                                Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.

                                Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!

                                Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren

                                Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.

                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                #4608

                                @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

                                Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

                                Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

                                Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                  Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

                                  Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                  Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                  Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

                                  Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

                                  Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                  Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  rotamint
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #4609

                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                  Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

                                  log.jpg
                                  Das sind die State-Logs von heute von .Level Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                                  Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                  Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                  Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

                                  kizi akt.jpg

                                  Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

                                  Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                  Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode

                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln

                                    wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                                    Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    rotamint
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #4610

                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode

                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln

                                    wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                                    Mit testweise 30, bzw. 35 Sekunden funktioniert es tadellos.
                                    Auf Anraten von simatec habe ich Werte von bis zu 70 Sekunden probiert, hat einen weiteren Rolladen zum Manu_Modus gebracht. Wie steht das im Zusammenhang?

                                    Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?
                                    Ich "hätte gesagt" - JA, mit dem Klicken des Umschaltrelais ist bei den Homematic-Aktoren meiner Meinung nach der Vorgang abgeschlossen?!?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R rotamint

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                      Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.

                                      log.jpg
                                      Das sind die State-Logs von heute von .Level Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                                      Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                      Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                      Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.

                                      kizi akt.jpg

                                      Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...

                                      Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                      Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #4611

                                      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                                      woran siehst du das?

                                      Fahrzeiten von 7 Sekunden 100->30% passen nicht zu deinen 29 Sekunden laut Gerätekonfig

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.

                                        woran siehst du das?

                                        Fahrzeiten von 7 Sekunden 100->30% passen nicht zu deinen 29 Sekunden laut Gerätekonfig

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        rotamint
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #4612

                                        @homoran Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?

                                        Mit der Fahrzeit hast Du völlig recht! Ich werde das nochmal exakt nachmessen und werde dann wieder Berichten! Danke für den Ansatzpunkt! LG S.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R rotamint

                                          @homoran Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?

                                          Mit der Fahrzeit hast Du völlig recht! Ich werde das nochmal exakt nachmessen und werde dann wieder Berichten! Danke für den Ansatzpunkt! LG S.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #4613

                                          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?

                                          du hast da aber nicht den Timestamp vom Manu_Mode.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          585

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe