      Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
      Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
      läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
      Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
      Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
      Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
      DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
      müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.

      P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • P
        pawlvandik @Ralla66 last edited by

        @ralla66

        Hi Ralla66

        Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
        Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
        Befehle an den INV500 schon integriert ist.

        Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
        Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
        Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
        Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
        Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
        Da stecke ich gerade irgendwie fest.

        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66

          @pawlvandik

          moin, bin mitten im Umbau,
          per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
          Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
          Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten 🙂

          Send.jpg

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            pawlvandik @Ralla66 last edited by

            @ralla66

            Danke!

            Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.

            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by

              @pawlvandik

              Bitte , mein Weg ist über ein ESP8266 mit Tasmota und RS232 / RS484 Adapter.
              Dann per Sonoff Adapter Daten verkaspern.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                pawlvandik last edited by

                Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.

                Langsam, aber es wird

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66

                  @pawlvandik

                  NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
                  Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active last edited by

                    • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                    • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                    • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                    • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                    • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                    Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                    Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                    pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                    pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                    Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                    pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                    was gleichbedeutend ist mit
                    pExcess = pStorage - pGrid

                    Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66

                      @klassisch

                      Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch

                        @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.

                        setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte

                        Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:

                        deltaP = setP - pGrid
                        setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage

                        Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
                        batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
                        batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
                        und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1

                        Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                          @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                          • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                          • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                          • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                          • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                          • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                          Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                          Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                          pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                          pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                          Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                          pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                          was gleichbedeutend ist mit
                          pExcess = pStorage - pGrid

                          Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                          Unbenannt.jpg

                          Unbenannt2.jpg

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @klassisch last edited by

                            @klassisch

                            mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                            Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                            Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                            da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                            Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                            Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                            350.jpg

                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                              @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                              Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                              mit einem kommst du da nicht aus
                              (Torsten Sträter)

                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran
                                weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                                Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                                  @ralla66 der multiplus kann nur eine Phase!
                                  deswegen kommst du mit einem nicht aus. Dann brauchst du 3 multiplusse

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                                    @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                    ... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                                    Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch

                                      @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                      Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                      Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
                                      Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
                                      Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
                                      Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.

                                      Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.

                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66

                                        @klassisch

                                        natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
                                        Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
                                        Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                          natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.

                                          Ich denke, das läßt sich mit einem Multiplus II deutlich befriedigender lösen.
                                          Einen alten Raspi 2 dazu und das Venus-OS image drauf und schon hat man die Steuerzentrale dazu. Recht transparent und gesprächig über Modbus und MQTT.
                                          Noch einen CAN-Aufsatz (Waveshare, z.B. von Welectron oder Berrybase) und die Pylontech redet mit und wird automatisch mit eingebunden.

                                          Dann kannst Du das Ding vom Elektriker richtig einschleifenlassen und hast für diese Phase eine USV. Oder Du verzichtest auf das Einschleifen und machst dann den Notstrom über einen separaten Ausgang. Hat viele Möglichkeiten das Ding.

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @klassisch last edited by

                                            @klassisch

                                            das wird wohl der Weg werden, aber erst einmal Grundlagenforschung am Pylontech mit RS485.
                                            Bin ja Beginner und froh das es erst einmal läuft. Also mit Luft nach oben 🙂

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            566
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            6870
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo