Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

      @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

      Warum ist der salidierend Zähler da so wichtig ? Der Zählt bei mir doch nur meinen Verbrauch, ist das nicht egal was der mit den einzelnen Phasen macht ?

      Zähler haben hierzulande üblicherweise eine Rücklaufsperre, damit sie nicht rückwärts laufen können.
      Wenn diese Sperre bereits pro Phase wirkt, verschenkst du wirklich das Geld.

      Wenn der Zähler jedoch erst saldiert (also die Phasen gegeneinander rechnet) bevor er den möglichen Rücklauf sperrt, verschenkst du auch nichts wenn du auf L1 nur 60W Verbrauch aber 350W Einspeisung hast, solange auf den anderen Phasen noch Verbrauch stattfindet

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by

        Es bleibt spannend, Samstag mal eine halbe Stunde Sonne gehabt.
        Das Modul erzeugte 100 Watt auf Phase L3 die einen relativ gleichen Bezug von ungefähr 60 Watt hat.
        Der Zähler zeigte auf Phase L3 nun -40 Watt an. Leider war keine vernünftige Auswertung der Daten möglich.
        Bin da mal gespannt was der Zähler da rechnet und ob die -40 Watt in die Berechnung mit eingehen oder da ja
        ein Minuswert dieser mit 0 berechnet wird.

        20022022.jpg

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

          @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

          Der Zähler zeigte auf Phase L3 nun -40 Watt an.

          Was sagte denn dein Hauszähler?
          ging der um 100W oder nur um 60 Watt runter?
          (falls du so was überhaupt sehen kannst)

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by

            @homoran

            dafür war die Auswertfase zu klein sonst hätte ich den Gesamtzählerstand mal geprüft mit der Annahme das der
            Verbrauch mit 60 Watt auf L3 stabil ist. Das ist der Hauszähler also der vom Versorger. Der kann wohl 4 Modi
            ist aber eingestellt auf Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre. müsste dann Obis 1.8.0 sein.
            Der Gesamtzählerstand hat ja 3 Stellen hinter dem Komma sollte gehen. brauche mal so eine Stunde Sonne.
            Hatte mich gewundert das L3 überhaupt Minus anzeigt. Der Zähler kann ja -A ist aber nicht aktiv,

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • P
              pawlvandik last edited by pawlvandik

              @Ralla66

              Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
              Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
              Das soll ja auch gehen.
              Danke
              pawl

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66

                @pawlvandik

                Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
                Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
                läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
                Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
                Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
                Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
                DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
                müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.

                P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • P
                  pawlvandik @Ralla66 last edited by

                  @ralla66

                  Hi Ralla66

                  Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
                  Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
                  Befehle an den INV500 schon integriert ist.

                  Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
                  Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
                  Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
                  Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
                  Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
                  Da stecke ich gerade irgendwie fest.

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66

                    @pawlvandik

                    moin, bin mitten im Umbau,
                    per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
                    Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
                    Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten 🙂

                    Send.jpg

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pawlvandik @Ralla66 last edited by

                      @ralla66

                      Danke!

                      Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by

                        @pawlvandik

                        Bitte , mein Weg ist über ein ESP8266 mit Tasmota und RS232 / RS484 Adapter.
                        Dann per Sonoff Adapter Daten verkaspern.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          pawlvandik last edited by

                          Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                          Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.

                          Langsam, aber es wird

                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66

                            @pawlvandik

                            NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
                            Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active last edited by

                              • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                              • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                              • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                              • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                              • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                              Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                              Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                              pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                              pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                              Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                              pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                              was gleichbedeutend ist mit
                              pExcess = pStorage - pGrid

                              Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66

                                @klassisch

                                Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch

                                  @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.

                                  setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte

                                  Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:

                                  deltaP = setP - pGrid
                                  setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage

                                  Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
                                  batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
                                  batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
                                  und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1

                                  Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.

                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                    @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                    • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                                    • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                                    • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                                    • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                                    • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                                    Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                                    Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                                    pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                                    pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                                    Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                                    pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                                    was gleichbedeutend ist mit
                                    pExcess = pStorage - pGrid

                                    Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                                    Unbenannt.jpg

                                    Unbenannt2.jpg

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by

                                      @klassisch

                                      mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                                      Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                                      Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                                      da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                                      Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                                      Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                      350.jpg

                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                        Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                        mit einem kommst du da nicht aus
                                        (Torsten Sträter)

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran
                                          weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                                          Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                                            @ralla66 der multiplus kann nur eine Phase!
                                            deswegen kommst du mit einem nicht aus. Dann brauchst du 3 multiplusse

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            732
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            7001
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo