    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @Guest last edited by

      @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.

      VG
      chefkoch009

      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • L
        loverz last edited by loverz

        Hab rausgefunden, dass ich keine Objekte von ioBroker aus auf den KNX-Bus senden kann, wenn ich in den GA-Tools den Status auf "lesen" und "aktualisieren" setze.

        Es kommt nur was auf dem KNX-Bus an, wenn ich "Schreiben" aktiviert habe.

        Komisch ist aber, dass die Werte vom KNX-Bus auf ioBroker immer reinkommen, auch wenn "lesen" deaktiviert und "schreiben" aktiviert ist.
        Ist das normal?

        Wie sind diese Haken denn zu verstehen?

        a9e9d8f8-07ba-4c80-83c2-c06a25e6338b-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @chefkoch009 last edited by Merlin123

          @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

          @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.

          Also ich hab das mal probiert:
          zumindest schaltet das Symbol zwischen ein und aus um.
          Aber invertiert..... Sprich: Ist das Gerät aus, zeigt der Taster "an" und umgekehrt.
          In der ETS sieht das so aus: (Taster 2 ist das Testobjekt)

          2022-04-06_08-38-00.png

          2022-04-06_08-40-21.png

          Was muss ich da ändern?

          ERGÄNZUNG:
          Das Symbol schaltet aber auch nur dann, wenn ich am Taster ein/aus schalte. Schalte ich das via Alexa geht es nicht (ist ne Hue Lampe). Da kommt wohl nix auf den Bus. Irgendwie schade 😞

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            loverz @Merlin123 last edited by

            @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?

            Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.

            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @loverz last edited by

              @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:

              @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?

              Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.

              Ja, das ist Absicht. Oder habe ich den Hinweis von Chefkoch da falsch verstanden?
              "Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen."

              im Adapter sieht es jetzt so aus:
              2022-04-07_12-38-11.png

              Wenn ich am Taster das Licht ein/aus schalte wird jetzt auch die Statusanzeige richtig gesetzt.
              Schalte ich das Licht aber über Alexa oder die VIS ändert sich die Statusanzeige nicht.

              Verbinde ich in beim Tasten der "Wert für Umschalten" mit der Status GA zeigt er gar nicht mehr an/aus an, sondern ist immer an.

              Im Adapter sieht die Status GA so aus:
              2022-04-07_12-48-33.png

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                loverz @Merlin123 last edited by

                @merlin123 bei mir sieht es bei einem ähnlichen Objekt so aus:
                ETS:
                d4036a3c-383b-4b6e-a153-b986d61322b9-image.png
                88fae659-71cd-45af-951c-173561025945-image.png
                bf18b316-56d7-498f-bb4a-07d03738a55a-image.png

                iobroker:
                55668668-93ac-441d-ace4-3954fe37fb39-image.png

                knxadapter:
                3c52259d-9792-41fa-9a00-cdf6bd88000a-image.png
                1050c541-19d3-4ea1-9c76-2bf531f5b9ac-image.png
                88b4a8dd-648e-4eeb-bede-a0e2d282b357-image.png

                Das mit der "lange Taste" muss man nicht machen, das ist nur optional:
                85efcecd-a756-4880-bc6c-24d3f1cab04e-image.png

                Was ich noch anders hab: Ich habe nicht die Funktion "direct-Link" in den GA-Tools des Adapters verwendet, sondern selbst ein Blockly geschrieben:
                0c979787-c750-472a-b8be-3690591ea563-image.png

                Das Objekt "Kasa1-Globus" ist bei dir gleichzusetzen mit "Hue.on"
                Bei mir ist es eine Funksteckdose.

                Hoffe du kannst ein paar Infos rausziehen.

                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 @loverz last edited by

                  @loverz Danke für die Screenshots. Ich schau mir das nochmal an... Ich hab da so eine Vermutung....

                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Merlin123 last edited by Merlin123

                    So.... Jetzt scheint es zu laufen.
                    Hier mal meine ganzen Sachen:

                    So sieht es in der ETS aus
                    2022-04-07_16-00-54.png

                    So im KNX Adapter
                    2022-04-07_16-04-15.png
                    2022-04-07_16-05-03.png

                    Das Scrips, das auf das Schalten durch KNX reagiert
                    2022-04-07_16-02-53.png

                    Das Script, welches den Status an KNX zurücksendet:
                    2022-04-07_16-03-25.png

                    War ne schwere Geburt 😞

                    Aber Danke für die Hilfe!

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      loverz @Merlin123 last edited by

                      @merlin123 sehr gern.
                      Du hast jetzt nur joch einen kleinen Nachteil: Du kannst deine Lampe nicht aus iobroker raus schalten , oder es kommt zumindest ne Warnung im Log.
                      Dazu kannst du die Schalt Adresse auch auf „schreiben“ setzen.

                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        Merlin123 @loverz last edited by

                        @loverz Grad mal getestet: Schalten geht und es kommt keine Warnung. Dann lass ich das erstmal so und behalte es im Hinterkopf. Danke für den Hinweis

                        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by

                          Hallo,

                          ich habe aus gegebenem Anlass erst einmal den Import aus ETS6.0.4 vorgezogen. Version 6.0.3 habe ich übersprungen, da waren einige Sachen "komisch".

                          Die anderen angemerkten und vorgeschlagenen Punkte werde ich nun weiter angehen.

                          VG
                          chefkoch009

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • S
                            socke85 @chefkoch009 last edited by socke85

                            @chefkoch009 Ich bin aktuell am Testen deines Adapters. Der Import funktioniert und ich sehe im GA auch dass die Pärchenbildung (bspw. Schalten und Rückmeldung Schalten) klappt. Unter den Objekten taucht entsprechend mein GA Struktur auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten aber auch Funktionen mit der Gebäudestruktur angelegt werden.

                            Ich habe mal den devices Adapter installiert und hier sehe ich leider nichts. Woran könnte das liegen?

                            Wenn ich so etwas in der VIS (Lovelace) anlegen will, muss ich alles zu Fuß machen 🤔 Vielleicht habe ich aber auch noch Verständnisprobleme, bin noch ziemlicher Anfänger mit dem ioBroker.

                            Dank & Gruß

                            PS: Anbei noch ein paar Infos:

                            {
                              "_id": "knx.0.Beleuchtung.Schalten.A1(Haustür_UG)_Lampen_Schalten",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "A1(Haustür UG) Lampen Schalten",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": false,
                                "write": true
                              },
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "address": "1/1/3",
                                "addressRefId": "P-04D4-0_GA-441",
                                "statusGARefId": "P-04D4-0_GA-741",
                                "actGARefId": "",
                                "update": "",
                                "objRef": "MD-1_M-7_MI-1_O-2-1_R-1",
                                "devName": "M-0083_A-0004-32-A137",
                                "devInst": "P-04D4-0_DI-89",
                                "objectSize": ""
                              },
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1650487169499,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            

                            Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.28.02.png

                            Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.29.00.png

                            Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.30.48.png

                            Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.32.05.png

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              socke85 @socke85 last edited by

                              Hallo zusammen,

                              habt sonst jemand evtl. eine Idee - vielleicht liegt es auch nicht am Adapter, dass Räume und Funktionen nicht zugeordnet werden?

                              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @socke85 last edited by

                                @socke85 Hallo, nein es liegt nicht an Dir. Ich habe das Augenmerk erstmal auf den Import der neuen ETS Versionen gelegt. In den Gebäudestrukturen hat sich ebenfalls sehr viel verändert (was ich aber erstmal für den Import vernachlässigt habe). Ich weiss darum, das ist auch noch eine Baustelle, die nicht vergessen ist.

                                VG
                                chefkoch009

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  socke85 @chefkoch009 last edited by

                                  @chefkoch009 Danke erstmal für deine Rückmeldung! Liege ich richtig, dass "Geräte" über den Devices Adapter erst automatisch angelegt werden, wenn das gefixed ist?

                                  +Und ich das dann erst in meine Lovelace vis bekomme.. oder ist das am Ende immer manuelle Arbeit?

                                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer @socke85 last edited by

                                    @socke85 Aus Sicht des Adapters werden die Räume mit den den entsprechenden Funktionen angelegt.

                                    VG
                                    chefkoch009

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      socke85 @chefkoch009 last edited by socke85

                                      @chefkoch009 Okay, d.h. ja erstmal das am ehesten in meinem Projekt etwas nicht passt, da ich keine einzige Zuordnung von Raum oder Funktion habe bei den Datenpunkten habe. Die Räume sind prinzipiell nach dem Import vorhanden und manuell wählbar, sonst nix. Dementsprechend werden über den devices Adapter auch keine Geräte erzeugt.

                                      Die Aktoren für Licht sind zentral im Raum "Technik" alle Jalousieaktoren sind dezentral in den Räumen inkl. der Taster für das Licht logischerweise. Was müsste ansonsten gegeben sein, damit das richtig funktioniert?

                                      Zu deinem Preismodell möchte ich dir gerne Feedback / eine Anregung geben:

                                      1. Ist es für mich nachvollziehbar, dass jemand bei entsprechend Aufwand auch zur Kasse bittet - völlig Okay.
                                      2. Es scheint mir dass du mit Stufe 1 - bis 500 die "kleinen" Einfamilienhäuser adressierst und somit den Privatanwender daheim nicht schröpfen möchtest.
                                      3. Leider sind 500 GA für mich und ich glaube einen großen Teil der Community deutlich zu wenig. Eine Orientierung an einer Anzahl Geräte im Bus wäre glaube ich sinnvoller. Da Abhängig von Gerät und Funktion sehr viele Gas zusammenkommen. Beispiel LED Controller von MDT, wenn ich hier mit Tunable White und HCL etc. arbeite dann kommen hier schon über 20 GAs für einen Kanal zusammen .. ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt 😉

                                      Das aber nur am Rande ich bin ja noch am Testen und lösche dafür übergangsweise einen Großteil. Bin gespannt ob Ichs zum laufen bekomme.
                                      Danke für deinen Support an der Stelle.

                                      PS: Brauchst du noch weitere Infos neben den Screenshots um das ggfs. etwas einzugrenzen?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        socke85 @socke85 last edited by

                                        Sonst jemand eine Idee .. könnte es noch am Projekt liegen? Komme nicht weiter

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JojoS last edited by

                                          mit der neuen Version 2.0.15 werden Ein-Schaltbefehle mit etwa 2s Verzögerung ausgeführt, Ausschalten geht schnell. Ich bin jetzt auf 2.0.14 zurück, damit beobachte ich diesen Effekt nicht.
                                          Bin ich Einzelschicksal oder kann jemand das bestätigen?

                                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @JojoS last edited by

                                            @jojos
                                            ich nehme hier grundsätzlich auch eine deutliche Verzögerung wahr. Ich vermute aber nicht, dass es am konkreten Befehl liegt, sondern daran, dass es "der erste" Befehl nach einer längeren Zeit ist. (i.e. wenn die Aus schaltest, hast du vermutlich kurz vorher angeschaltet -> lässt du eine Lampe mal ein paar Stunden an, vermute ich, dass das ausschalten auch brauchen wird. Hier beobachte ich das jedenfalls mit allem möglichen, Rolladen, Farbtemperatur, dimmen, ...).

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            933
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            421
                                            68752
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo