    • L
      loverz @Merlin123 last edited by

      @merlin123 das liegt vermutlich daran, dass du ein Status Objekt nicht schreiben kannst. Zumindest nicht standardmäßig.
      Es gibt diese Optionen aus meiner Sicht:
      -Status-Objekt über die GA-Tools im Adapter auf Lesen und aktualisieren setzen (Weiß aber nicht, ob es dann funktioniert)
      -Hue Lampe statt mit dem Status Objekt mit dem Schalt Objekt verbinden, aber dann siehst du den Status auf den KNX Wandtastern o.Ä. vermutlich nicht. Dafür ist aber dann glaub die Pärchenbildung in den GA-Tools gedacht.

      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @loverz last edited by

        @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:

        @merlin123 das liegt vermutlich daran, dass du ein Status Objekt nicht schreiben kannst. Zumindest nicht standardmäßig.
        Es gibt diese Optionen aus meiner Sicht:
        -Status-Objekt über die GA-Tools im Adapter auf Lesen und aktualisieren setzen (Weiß aber nicht, ob es dann funktioniert)
        -Hue Lampe statt mit dem Status Objekt mit dem Schalt Objekt verbinden, aber dann siehst du den Status auf den KNX Wandtastern o.Ä. vermutlich nicht. Dafür ist aber dann glaub die Pärchenbildung in den GA-Tools gedacht.

        Hmm.. Mal abwarten, ob Chefkoch ne Idee hat. Das ist echt was, was mich stört 😞
        Mit nen Script kann ich die Status-GA schreiben, aber es wir immer "0" geschrieben, egal ob ich 0 oder 1 schicke

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          loverz @Merlin123 last edited by loverz

          @merlin123 hab doch geschrieben: Du kannst kein Status Objekt (read only) beschreiben.
          Dazu müsstest du es „verbiegen“ und mit der Eigenschaft write versetzen.

          Das kannst du in den GA-Tools des Adapter machen, indem du lesen und aktualisieren anhakst. Wenn das nicht geht, dann probier mal schreiben.

          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @loverz last edited by

            @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:

            @merlin123 hab doch geschrieben: Du kannst kein Status Objekt (read only) beschreiben.
            Dazu müsstest du es „verbiegen“ und mit der Eigenschaft write versetzen.

            Das kannst du in den GA-Tools des Adapter machen, indem du lesen und aktualisieren anhakst. Wenn das nicht geht, dann probier mal schreiben.

            Egal ob es auf schreiben oder lesen&aktualisieren steht kommt nichts auf dem Bus an, wenn die entsprechende Hue Lampe ihren Status ändert.
            Ändere ich den Wert direkt im Objekt der Status GA kommt immer $00 auf dem Bus an, egal ob ich es auf true oder false setze.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              loverz @Merlin123 last edited by

              @merlin123 da kann dann vermutlich nur joch @chefkoch009 helfen.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Dre83 @loverz last edited by Dre83

                Ich muss mal ganz blöd fragen - wie speichert man denn bei den GA Tools den Status "Schreiben Lesen oder Aktualisieren"?
                Wenn ich die Haken rein mache und in ein anderes Objekt gehe sind die Haken danach wieder weg.

                35ef374d-4079-417c-9cef-0806ebd269c0-image.png

                Edit: mit der neuen Version 2.0.13. gehts problemlos. Problem gelöst.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User @Merlin123 last edited by A Former User

                  @merlin123 So ähnlich habe ich das bei mir auch gemacht. Die Schalt-GA mit dem "on" der Hue-Lampe verknüpft, läuft super ohne Script. Nur bekomme ich egal was ich mache, keine Anzeige aufs Display des Glastasters. Ich habe in den GA-Tools die Status-GA versucht mit der Schalt-GA zu verknüpfen, keine Anzeige. Auch andere Zustände (lesen, aktualisieren) bringen leider nichts. Wo ist mein Denkfehler?

                  659cae34-03a7-4cbe-89dc-6671cdc42ef5-image.png
                  Das funktioniert und schaltet die Hue-Lampe über den Glastaster ohne Darstellung auf diesem. Ich kann auch nur entweder Direct-Link oder Beziehung nehmen, was ja auch Sinn macht.

                  10126083-b6d8-410d-928f-a49b86dd3d49-image.png
                  Und das ist das Status-Objekt. Egal was ich dort versuche, nichts passiert.

                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer @Guest last edited by

                    @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.

                    VG
                    chefkoch009

                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • L
                      loverz last edited by loverz

                      Hab rausgefunden, dass ich keine Objekte von ioBroker aus auf den KNX-Bus senden kann, wenn ich in den GA-Tools den Status auf "lesen" und "aktualisieren" setze.

                      Es kommt nur was auf dem KNX-Bus an, wenn ich "Schreiben" aktiviert habe.

                      Komisch ist aber, dass die Werte vom KNX-Bus auf ioBroker immer reinkommen, auch wenn "lesen" deaktiviert und "schreiben" aktiviert ist.
                      Ist das normal?

                      Wie sind diese Haken denn zu verstehen?

                      a9e9d8f8-07ba-4c80-83c2-c06a25e6338b-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        Merlin123 @chefkoch009 last edited by Merlin123

                        @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                        @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.

                        Also ich hab das mal probiert:
                        zumindest schaltet das Symbol zwischen ein und aus um.
                        Aber invertiert..... Sprich: Ist das Gerät aus, zeigt der Taster "an" und umgekehrt.
                        In der ETS sieht das so aus: (Taster 2 ist das Testobjekt)

                        2022-04-06_08-38-00.png

                        2022-04-06_08-40-21.png

                        Was muss ich da ändern?

                        ERGÄNZUNG:
                        Das Symbol schaltet aber auch nur dann, wenn ich am Taster ein/aus schalte. Schalte ich das via Alexa geht es nicht (ist ne Hue Lampe). Da kommt wohl nix auf den Bus. Irgendwie schade 😞

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          loverz @Merlin123 last edited by

                          @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?

                          Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.

                          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Merlin123 @loverz last edited by

                            @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                            @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?

                            Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.

                            Ja, das ist Absicht. Oder habe ich den Hinweis von Chefkoch da falsch verstanden?
                            "Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen."

                            im Adapter sieht es jetzt so aus:
                            2022-04-07_12-38-11.png

                            Wenn ich am Taster das Licht ein/aus schalte wird jetzt auch die Statusanzeige richtig gesetzt.
                            Schalte ich das Licht aber über Alexa oder die VIS ändert sich die Statusanzeige nicht.

                            Verbinde ich in beim Tasten der "Wert für Umschalten" mit der Status GA zeigt er gar nicht mehr an/aus an, sondern ist immer an.

                            Im Adapter sieht die Status GA so aus:
                            2022-04-07_12-48-33.png

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              loverz @Merlin123 last edited by

                              @merlin123 bei mir sieht es bei einem ähnlichen Objekt so aus:
                              ETS:
                              d4036a3c-383b-4b6e-a153-b986d61322b9-image.png
                              88fae659-71cd-45af-951c-173561025945-image.png
                              bf18b316-56d7-498f-bb4a-07d03738a55a-image.png

                              iobroker:
                              55668668-93ac-441d-ace4-3954fe37fb39-image.png

                              knxadapter:
                              3c52259d-9792-41fa-9a00-cdf6bd88000a-image.png
                              1050c541-19d3-4ea1-9c76-2bf531f5b9ac-image.png
                              88b4a8dd-648e-4eeb-bede-a0e2d282b357-image.png

                              Das mit der "lange Taste" muss man nicht machen, das ist nur optional:
                              85efcecd-a756-4880-bc6c-24d3f1cab04e-image.png

                              Was ich noch anders hab: Ich habe nicht die Funktion "direct-Link" in den GA-Tools des Adapters verwendet, sondern selbst ein Blockly geschrieben:
                              0c979787-c750-472a-b8be-3690591ea563-image.png

                              Das Objekt "Kasa1-Globus" ist bei dir gleichzusetzen mit "Hue.on"
                              Bei mir ist es eine Funksteckdose.

                              Hoffe du kannst ein paar Infos rausziehen.

                              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @loverz last edited by

                                @loverz Danke für die Screenshots. Ich schau mir das nochmal an... Ich hab da so eine Vermutung....

                                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Merlin123 last edited by Merlin123

                                  So.... Jetzt scheint es zu laufen.
                                  Hier mal meine ganzen Sachen:

                                  So sieht es in der ETS aus
                                  2022-04-07_16-00-54.png

                                  So im KNX Adapter
                                  2022-04-07_16-04-15.png
                                  2022-04-07_16-05-03.png

                                  Das Scrips, das auf das Schalten durch KNX reagiert
                                  2022-04-07_16-02-53.png

                                  Das Script, welches den Status an KNX zurücksendet:
                                  2022-04-07_16-03-25.png

                                  War ne schwere Geburt 😞

                                  Aber Danke für die Hilfe!

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    loverz @Merlin123 last edited by

                                    @merlin123 sehr gern.
                                    Du hast jetzt nur joch einen kleinen Nachteil: Du kannst deine Lampe nicht aus iobroker raus schalten , oder es kommt zumindest ne Warnung im Log.
                                    Dazu kannst du die Schalt Adresse auch auf „schreiben“ setzen.

                                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @loverz last edited by

                                      @loverz Grad mal getestet: Schalten geht und es kommt keine Warnung. Dann lass ich das erstmal so und behalte es im Hinterkopf. Danke für den Hinweis

                                      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by

                                        Hallo,

                                        ich habe aus gegebenem Anlass erst einmal den Import aus ETS6.0.4 vorgezogen. Version 6.0.3 habe ich übersprungen, da waren einige Sachen "komisch".

                                        Die anderen angemerkten und vorgeschlagenen Punkte werde ich nun weiter angehen.

                                        VG
                                        chefkoch009

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • S
                                          socke85 @chefkoch009 last edited by socke85

                                          @chefkoch009 Ich bin aktuell am Testen deines Adapters. Der Import funktioniert und ich sehe im GA auch dass die Pärchenbildung (bspw. Schalten und Rückmeldung Schalten) klappt. Unter den Objekten taucht entsprechend mein GA Struktur auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten aber auch Funktionen mit der Gebäudestruktur angelegt werden.

                                          Ich habe mal den devices Adapter installiert und hier sehe ich leider nichts. Woran könnte das liegen?

                                          Wenn ich so etwas in der VIS (Lovelace) anlegen will, muss ich alles zu Fuß machen 🤔 Vielleicht habe ich aber auch noch Verständnisprobleme, bin noch ziemlicher Anfänger mit dem ioBroker.

                                          Dank & Gruß

                                          PS: Anbei noch ein paar Infos:

                                          {
                                            "_id": "knx.0.Beleuchtung.Schalten.A1(Haustür_UG)_Lampen_Schalten",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "A1(Haustür UG) Lampen Schalten",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                            },
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "1/1/3",
                                              "addressRefId": "P-04D4-0_GA-441",
                                              "statusGARefId": "P-04D4-0_GA-741",
                                              "actGARefId": "",
                                              "update": "",
                                              "objRef": "MD-1_M-7_MI-1_O-2-1_R-1",
                                              "devName": "M-0083_A-0004-32-A137",
                                              "devInst": "P-04D4-0_DI-89",
                                              "objectSize": ""
                                            },
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1650487169499,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          

                                          Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.28.02.png

                                          Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.29.00.png

                                          Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.30.48.png

                                          Bildschirmfoto 2022-04-25 um 22.32.05.png

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            socke85 @socke85 last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            habt sonst jemand evtl. eine Idee - vielleicht liegt es auch nicht am Adapter, dass Räume und Funktionen nicht zugeordnet werden?

                                            chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            412
                                            59813
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo