Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

    Insgesamt bleibt der Override für mich nicht nutzbar aktuell.

    Dann bin ich wieder an einem debug log interessiert...

    P Offline
    P Offline
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    #2553

    @rene_hm log is raus.
    Hier ein andere Bug:

    Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:

    9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png

    763592cb-9899-4b6d-b2c5-26b634a43019-image.png

    EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
    Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.

    Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:

    2f84cfeb-2a3b-4453-a487-31eb41757132-image.png

    Die web gui stürzt dabei leider ab.

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.

      Features:

      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
      • Absenkung bei Abwesenheit
      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
      • Verbindung zu ical
      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
      • Kamin-Modus
      • Wartungsmodus
      • mehrere Profile
      • Tages-Programme für
        - Montag - Sonntag
        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
        - jeden Tag separat

      Versionen:

      • 2.12.1
        Status: beta seit 25.11.2023
        NPM: ja
        github: ja
        weitere Informationen: github

      • 2.11.1
        Status: stable seit 17.08.2023
        NPM: ja
        github: ja
        weitere Informationen: github

      D Offline
      D Offline
      deta
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2554

      Hallo,
      ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
      Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
      Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
      1dc88206-d5d7-44a8-8623-0438f9f3a703-grafik.png

      Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
      Ich habe es zwar in der einen View geändert.

      cfe9f925-8ee8-4ec7-806f-70e92abf02f1-grafik.png

      Aber es erscheint immer noch falsch.

      Wo muss ich was ändern?

      cu Deta

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D deta

        Hallo,
        ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
        Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
        Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
        1dc88206-d5d7-44a8-8623-0438f9f3a703-grafik.png

        Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
        Ich habe es zwar in der einen View geändert.

        cfe9f925-8ee8-4ec7-806f-70e92abf02f1-grafik.png

        Aber es erscheint immer noch falsch.

        Wo muss ich was ändern?

        cu Deta

        M Offline
        M Offline
        Michi_Pi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2555

        @deta
        das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
        XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
        dbf10fe0-55ea-4c5c-b5a0-df10a14951a0-image.png

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Michi_Pi

          @deta
          das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
          XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
          dbf10fe0-55ea-4c5c-b5a0-df10a14951a0-image.png

          D Offline
          D Offline
          deta
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2556

          @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
          Danke

          Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D deta

            @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
            Danke

            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2557

            Ich probiere gerade mit dem Jarvis Adapter herum, hat jemand zufällig das ganze schon mal mit Jarvis visualisiert?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D deta

              @michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
              Danke

              M Offline
              M Offline
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2558

              @deta ja geanu, die Nummer siehst dann auch rechts oben.
              20d1d0b8-9366-46ee-b3e4-35722a682657-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Supernils
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2559

                Hallo,
                bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
                Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.

                Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?

                b570a495-9b86-42b9-943a-54d9b8b9459c-grafik.png

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Supernils

                  Hallo,
                  bei mir läuft HeatingControl sporadisch im falschen Profil. Obwohl "HolidayPresent" true ist, läuft der Adapter in dem Profil Mo-Fr statt Sa-So.
                  Ein Neustart der Instanz löst das Problem. Das Profil passt dann wieder.

                  Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?

                  b570a495-9b86-42b9-943a-54d9b8b9459c-grafik.png

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2560

                  @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
                  Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P passuff

                    @rene_hm log is raus.
                    Hier ein andere Bug:

                    Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:

                    9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png

                    763592cb-9899-4b6d-b2c5-26b634a43019-image.png

                    EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
                    Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.

                    Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:

                    2f84cfeb-2a3b-4453-a487-31eb41757132-image.png

                    Die web gui stürzt dabei leider ab.

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2561

                    @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                    Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:

                    Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
                      Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...

                      S Offline
                      S Offline
                      Supernils
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2562

                      @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        1337gut
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2563

                        Moin,
                        ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                        Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                        Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                        Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                        Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.

                        Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?

                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • 1 1337gut

                          Moin,
                          ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
                          Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
                          Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
                          Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
                          Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.

                          Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2564

                          @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...

                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...

                            1 Offline
                            1 Offline
                            1337gut
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2565

                            @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. :thinking_face:

                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • 1 1337gut

                              @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. :thinking_face:

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #2566

                              @1337gut bild1.PNG

                              und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)

                              bild2.PNG

                              Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen

                              1 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @1337gut bild1.PNG

                                und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)

                                bild2.PNG

                                Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen

                                1 Offline
                                1 Offline
                                1337gut
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2567

                                @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. :face_palm: Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2568

                                  Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                                  siehe auch github

                                  Es gibt folgende Änderungen:

                                  • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                                  • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                                  • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                                  • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)

                                  Feedback ist wie immer willkommen...

                                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github

                                    Es gibt folgende Änderungen:

                                    • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                                    • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                                    • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                                    • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)

                                    Feedback ist wie immer willkommen...

                                    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lustig29
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2569

                                    Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lustig29

                                      Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2570

                                      @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lustig29
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2571

                                        @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A S 0A A S 0

                                          Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?

                                          Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.

                                          Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          fir3drag0n
                                          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                          #2572

                                          @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                          Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?

                                          Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.

                                          Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.

                                          gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?

                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          914

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe