Viessmann-Adapter
-
Vielleicht läuft auch einfach nur noch irgendwo eine weitere Instanz von vctrld>. In dem Fall funktioniert die Abfrage der weiteren Instanz nämlich nicht. Auch der vclient würde dann geblockt werden.
Nur so eine Idee.
Bei mir läuft die 0.2.5 soweit übrigens einwandfrei.
Gruß,
Thorsten
-
Hab da noch mal eine kleine Frage.
Ich möchte gerne die Systemzeit meiner VScotHO1 per ioBroker setzen (das Ding geht leider nach einigen Wochen immer gerne etwas nach).
Hier im https://openv.wikispaces.com/share/view/66158564?replyId=78334294 habe ich dazu folgendes gelesen:
` > Ich habe eine Vitodens 200-W WB2C und das setzen der Zeit in der Heizung habe ich über ein Shellscript realisiert mit folgendem Inhalt:
export Startzeit=
date "+20 %g %m %d 0%u %H %M %S"
export file=/var/log/vitoSetTime
echo getSystemTime >$file
echo unit off >>$file
echo setSystemTime $Startzeit >>$file
echo unit on >>$file
#echo setSystemTime >>$file
#tail $file
/usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 -f $file
/usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 'getSystemTime'
…Vorher muss die Einheit deaktiviert werden (unit off) und die Systemzeit im 2er Häppchen übertragen werden (wie es im Post bei getSystemTime zu sehen ist). Zwischen Datum und Uhrzeit ist der Wochentag als Zahl. Diese wird beim setzen der Zeit nicht berücksichtigt, da die Heizung das vermutlich selbst umrechnet. Zum Schluss habe ich noch eine Kontrollausgabe eingebaut. Die Datei kann über einen CronJob z.B. 1x am Tag ausgeführt werden. `
Das würde ich nun gerne auch über ein Javascript in Verbindung mit dem Viessmann-Adapter und vis umsetzen. Hat jemand eine Idee?
Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139 für die Heizung, das Warmwasser und die Zirkulationspumpe über einen entsprechenden vis-View habe ich mittlerweile ganz passabel gelöst bekommen. Allerdings ist das zugehörige Javascript noch nicht optimal. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Gruß,
Thorsten
-
Der Adapter läuft soweit sehr gut bei mir.
Etwas irritierend ist jedoch, dass nach einem Neustart des Adapters oftmals zunächst die Datenpunkte mit den Werten falscher Adressen befüllt werden. Nach dem erneuten Auslesen der Adressen stimmt's dann aber. Ob das an vctrld oder am Optolink-Adapter liegt? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so tragisch, weil es - wie gesagt - nach dem zweiten Durchlauf wieder in Ordnung ist.
Was ich mir noch wünschen würde für den Adapter:
1. Ein weiterer Reiter mit einer vctrld-Konsole, so dass man dort direkt Befehle zum Testen eingeben kann. Im Moment muss man den Adapter immer erst anhalten, um in einer per PuTTY oder dergleichen geöffneten vctrld-Konsole Kommandos ausführen zu können. Zwei parallel geöffnete vctrld-Konsolen mag die Viessmann-Heizung offensichtlich nicht.
2. Bei manchen Setz-Befehlen (z.B. setSystemTime) ist ein vorheriges Ausschalten der Einheiten-Umwandlung mit dem Befehl "unit off" notwendig. Danach muss die Einheiten-Umwandlung mit "unit on" wieder eingeschaltet werden. Ich fände es toll, wenn man im Adapter für jeden get- und set-Befehl einen kleinen Schalter "unit on|off" setzen könnte. Steht der Schalter auf on, muss nichts weiter unternommen werden. Steht er auf off, wird vor dem eigentlichen get- bzw. set-Befehl zunächst die Einheiten-Umwandlung aus- und danach wieder eingeschaltet.
Ich weiß aber nicht, ob das mit vctrld funktioniert. Ich hatte damit so meine Probleme. Beim direkten Aufruf per vclient funktioniert es.
3. Schön fände ich auch, wenn man in der vctrld-Konsole (siehe Punkt 1) per Schalter den debug-Modus ein- und ausschalten könnte.
Leider bin ich, was die Adapter-Programmierung und Javascript angeht, ein ziemliches Greenhorn. Daher kann ich nur Wünsche äußern. 8-)
Bis dann,
Thorsten
-
Hallo,
ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert, beim Installieren über die ioBroker Console kommt die Meldung:
$ ./iobroker add viessmann
ERROR: host.RBpi_Haupt Unknown packetName viessmann
ERROR: process exited with code 5
Auf der npm Website "https://www.npmjs.com/package/iobroker.viessmann" steht das das Modul nicht existiert.
jemand einen Vorschlag woran das liegt.
-
jemand einen Vorschlag woran das liegt. `
ich weiß nicht ob der Adapter schon in npm gepusht ist.du kannst ihn wahrscheinlich über github installieren:
https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
Gruß
Rainer
-
Hallo
das habe ich versucht, habe die Daten Runtergeladen und in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" kopiert.
Der Adapter erscheid danach auch bei den Adaptern, doch er lässt sich nicht installieren.
~~http://up.picr.de/28586016zm.jpg" />
~~http://up.picr.de/28586017xc.jpg" />
Habe das erst letzte Woche auf einem anderen Raspberry Pi gemacht da hat es direkt geklappt nur jetzt nicht mehr.~~~~
-
Hast du es mal über das octocat icon und dann "beliebig" versucht?
http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
Dort den Pfad zum github-repo von misanorot eingeben
Gruß
Rainer
-
Hi Rainer,
Danke das war jetzt echt einfach, hat auf Anhieb funktioniert, diese Methode kannte ich noch nicht.
Danke
-
Hi,
Wie weit ist der Adapter eigentlich? Kann er schon in die Liste aufgenommen werden? Wenn ja dann bitte im npm publizieren und kurz bescheid geben
Grüße,
ldittmar
-
Der Adapter funktioniert bei mir seit Wochen ohne Auffälligkeiten. Hier und da ist evtl. noch etwas Feinschliff nötig. Aber das ist ja bei den meisten ioBroker-Adaptern der Fall.
Gibt daher eigentlich keinen Grund, ihn nicht in die ioBroker-Liste aufzunehmen.
Gruß,
Thorsten
-
Also bei mir läuft der Adapter auch super. Habe eine VITOTRONIC 200 KW2
Hat jemand für mich da einen Tipp, wie ich den Ölverbrauch bestimmen kann?
Den Wert
<command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command> <addr>7574</addr> <len>4</len> <unit>OV</unit> <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
habe ich drin - da bekomme ich aber immer den gleichen Wert (26083.73) zurück. Kann man eventuell irgendwas berechnen (aus den Brennerstarts usw.)?
-
@Pep:Also bei mir läuft der Adapter auch super. Habe eine VITOTRONIC 200 KW2
Hat jemand für mich da einen Tipp, wie ich den Ölverbrauch bestimmen kann?
Den Wert
<command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command> <addr>7574</addr> <len>4</len> <unit>OV</unit> <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
habe ich drin - da bekomme ich aber immer den gleichen Wert (26083.73) zurück. Kann man eventuell irgendwas berechnen (aus den Brennerstarts usw.)? `
Muss erst in deiner Steuerung freigeschalten werden.Schau in die Serviceanleitung.
-
Guten Tag,
Voraussetzung für den Adapter ist wohl dieses "vcontrold".
Nach dem Link der weiter vorne eingestellt wurde, verweist dieser auf eine Linux Version.
Gibt es dazu auch eine Windows-Variante ?
Oder genauer:
Setzt der Adapter eine vcontrold Linux Variante voraus?
Oder bekomme ich dies mit meinem Windows Rechner auch gebacken.
mfg
-
Guten Tag,
Voraussetzung für den Adapter ist wohl dieses "vcontrold".
Nach dem Link der weiter vorne eingestellt wurde, verweist dieser auf eine Linux Version.
Gibt es dazu auch eine Windows-Variante ?
Oder genauer:
Setzt der Adapter eine vcontrold Linux Variante voraus?
Oder bekomme ich dies mit meinem Windows Rechner auch gebacken.
mfg `
Hey,
https://openv.wikispaces.com/vcontrold
wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows
-
Der Adapter ist ja leider immer noch nicht "offiziell". Woran liegt das eigentlich?
Gibt es da noch irgendwo ein Problem? Am Adapter selbst kann es ja nicht liegen. Der läuft und läuft und läuft.
Gruß,
Thorsten
-
@dtp:Der Adapter ist ja leider immer noch nicht "offiziell". Woran liegt das eigentlich?
Gibt es da noch irgendwo ein Problem? Am Adapter selbst kann es ja nicht liegen. Der läuft und läuft und läuft.
Gruß,
Thorsten `
Das freut mich zu hören!Ich muss noch ein zwei Ergänzungen machen, nichts wildes, habe es aber einfach in letzter Zeit vergessen.
Versuche es die nächsten Tage zu erledigen
-
Hey,
https://openv.wikispaces.com/vcontrold
wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows `
Dort steht aber irgendwie, dass Windows nicht mehr gepflegt/weiterentwickelt wird.
Oder hab ich das falsch gelesen.
Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss.
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Dieter
-
Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss. `
Hallo Dieter,
da muss ich passen. Aber was spricht denn dagegen, vcontrold auf einem Raspi laufen zu lassen? Ich habe es parallel zum ioBroker auf demselben Raspi 3 laufen und es macht keinerlei Probleme. Die Einrichtung war auch nicht wirklich schwierig, da es auf openv eine wirklich gute Doku für den Raspi gibt.
Einen Optolink-Adapter zum Auslesen der Heizung brauchst Du ja sowieso. Auch da gibt es übrigens eine ganz gute Lösung in Verbindung mit der IO-Schnittstelle des Raspis.
Gruß,
Thorsten
-
@dtp:Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss. `
Hallo Dieter,
da muss ich passen. Aber was spricht denn dagegen, vcontrold auf einem Raspi laufen zu lassen? Ich habe es parallel zum ioBroker auf demselben Raspi 3 laufen und es macht keinerlei Probleme. Die Einrichtung war auch nicht wirklich schwierig, da es auf openv eine wirklich gute Doku für den Raspi gibt.
Einen Optolink-Adapter zum Auslesen der Heizung brauchst Du ja sowieso. Auch da gibt es übrigens eine ganz gute Lösung in Verbindung mit der IO-Schnittstelle des Raspis.
Gruß,
Thorsten `
Gegen Raspi spricht nichts.
Bei mir läuft aber derzeit alles auf Win.
Auch iobroker.
-
Würde mir für den Adapter noch wünschen, dass man nicht nur Abfrageintervalle, sondern auch feste Abfragezeitpunkte (z.B. täglich um 00:00 Uhr) definieren kann.