  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DK43D DK43
    Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
    

    Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.

    Beeinträchtigt die Funktion nicht.

    Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #2484

    @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

    Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

    Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?

    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B blueTNT

      Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
      Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
      Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2485

      @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

      Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

      nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

        Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

        nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

        B Offline
        B Offline
        blueTNT
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2486

        @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

          Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

          nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

          M Offline
          M Offline
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          #2487

          Falscher Threat..

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mike Hellracer

            Falscher Threat..

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2488

            @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? 😉

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? 😉

              M Offline
              M Offline
              Mike Hellracer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2489

              @rene_hm
              OH shit, sorry...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

                Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?

                DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2490

                @rene_hm

                Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                zigbee.0.00158d00033de177.temperature

                Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget

                und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                zigbee.0.00124b001f945122.state

                Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.

                Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.

                Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DK43D DK43

                  @rene_hm

                  Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                  zigbee.0.00158d00033de177.temperature

                  Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                  heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget

                  und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                  zigbee.0.00124b001f945122.state

                  Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.

                  Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.

                  Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2491

                  @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                  Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war

                  nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                    #2492

                    Abend zusammen,
                    Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                    27 Grad..
                    Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                    Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                    Screenshot (9).png Screenshot (10).png

                    Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°

                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @Mic okay, danke. ist schon übernommen...

                      G Offline
                      G Offline
                      Gucky28
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2493

                      Guten Morgen,

                      Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                      Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                      Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                      Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                      Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                      Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?

                      Kinderzimmer Einstellung.jpg Raumstatus.jpg Wohnzimmer-Küche vergleich.jpg

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Gucky28

                        Guten Morgen,

                        Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                        Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                        Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                        Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                        Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                        Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?

                        Kinderzimmer Einstellung.jpg Raumstatus.jpg Wohnzimmer-Küche vergleich.jpg

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2494

                        @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:

                        • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                        • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                        • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U UncleB

                          Abend zusammen,
                          Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                          27 Grad..
                          Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                          Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                          Screenshot (9).png Screenshot (10).png

                          Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2495

                          @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                          aber woher kommen die +3,5°

                          Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2496

                            Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:

                            • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden

                            Feedback ist wie immer willkommen...

                            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2497

                              Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                              In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                              Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                              6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                              Hier noch die Kachel für den Raum.
                              c2710ebd-7e82-41a0-b0b9-1b1800a4dae2-grafik.png
                              Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.

                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • X XWing

                                Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                                In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                                Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                                6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                                Hier noch die Kachel für den Raum.
                                c2710ebd-7e82-41a0-b0b9-1b1800a4dae2-grafik.png
                                Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2498

                                @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt

                                so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Online
                                  S Online
                                  SchuetzeSchulz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2499

                                  Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.

                                  Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):

                                  b1a29912-29b0-40d8-873b-a6bce5e51c34-image.png

                                  Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):

                                  8f4b54b2-0e85-4b38-93e4-b02e10f87c54-image.png

                                  Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S SchuetzeSchulz

                                    Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.

                                    Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):

                                    b1a29912-29b0-40d8-873b-a6bce5e51c34-image.png

                                    Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):

                                    8f4b54b2-0e85-4b38-93e4-b02e10f87c54-image.png

                                    Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2500

                                    @schuetzeschulz was steht hier?

                                    bild1.PNG

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2501

                                      Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?

                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @schuetzeschulz was steht hier?

                                        bild1.PNG

                                        S Online
                                        S Online
                                        SchuetzeSchulz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2502

                                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                        @schuetzeschulz was steht hier?

                                        bild1.PNG

                                        Hallo,

                                        steht bei mir auf "absolut":

                                        b3b468e2-1f43-494a-9db3-ca2c0e974d99-image.png

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SchuetzeSchulz

                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                          @schuetzeschulz was steht hier?

                                          bild1.PNG

                                          Hallo,

                                          steht bei mir auf "absolut":

                                          b3b468e2-1f43-494a-9db3-ca2c0e974d99-image.png

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2503

                                          @schuetzeschulz dann musst du mir ein debug log vom Vorgang "Fenster öffnen" zukommen lassen...

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          460

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe