    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • DK43
      DK43 last edited by

      Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
      

      Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.

      Beeinträchtigt die Funktion nicht.

      Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Cino last edited by

        Der DP ist readonly. Vielleicht mal in den Objekteigenschaften ändern. Ist jetzt aber auch nur ins blaue geraten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          blueTNT last edited by

          Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
          Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
          Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @DK43 last edited by Rene_HM

            @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

            Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

            Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?

            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @blueTNT last edited by

              @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

              Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

              nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • B
                blueTNT @Rene_HM last edited by

                @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Mike Hellracer @Rene_HM last edited by Mike Hellracer

                  Falscher Threat..

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by

                    @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? 😉

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Mike Hellracer @Rene_HM last edited by

                      @rene_hm
                      OH shit, sorry...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DK43
                        DK43 @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm

                        Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                        zigbee.0.00158d00033de177.temperature

                        Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                        heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget

                        und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                        zigbee.0.00124b001f945122.state

                        Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.

                        Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.

                        Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @DK43 last edited by

                          @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                          Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war

                          nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            UncleB last edited by UncleB

                            Abend zusammen,
                            Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                            27 Grad..
                            Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                            Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                            Screenshot (9).png Screenshot (10).png

                            Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°

                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gucky28 @Rene_HM last edited by

                              Guten Morgen,

                              Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                              Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                              Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                              Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                              Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                              Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?

                              Kinderzimmer Einstellung.jpg Raumstatus.jpg Wohnzimmer-Küche vergleich.jpg

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Gucky28 last edited by

                                @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:

                                • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                                • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                                • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @UncleB last edited by

                                  @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                                  aber woher kommen die +3,5°

                                  Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by

                                    Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github
                                    Es gibt folgende Änderungen:

                                    • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden

                                    Feedback ist wie immer willkommen...

                                    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • X
                                      XWing last edited by

                                      Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                                      In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                                      Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                                      6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                                      Hier noch die Kachel für den Raum.
                                      c2710ebd-7e82-41a0-b0b9-1b1800a4dae2-grafik.png
                                      Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @XWing last edited by

                                        @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                        Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt

                                        so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          SchuetzeSchulz last edited by

                                          Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.

                                          Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):

                                          b1a29912-29b0-40d8-873b-a6bce5e51c34-image.png

                                          Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):

                                          8f4b54b2-0e85-4b38-93e4-b02e10f87c54-image.png

                                          Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by

                                            @schuetzeschulz was steht hier?

                                            bild1.PNG

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            626
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1433880
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo