    • Schmakus
      Schmakus Developer @Pittini last edited by

      @pittini said in [Vorlage] LightControl:

      Ok, dann werde ich die Funktion des Putzlichts so nicht nutzen. Mein Gedanke ist, dass ich ein Licht auf Dauer-Ein schalten möchte, wenn z.B. Gäste im Haus.

      Es heisst ja Putzlicht und nicht Gästelicht und ist eben wirklich nur zum putzen gedacht.

      Das Thema lässt mir keine Ruhe.... 😬
      Nachvollziehbar die Funktion "Putzlicht". Aber wäre es möglich ein AutoOff für die Auslösung per BWM und ein AutoOff bei Verwendung des "power" Datenpunkts anzuwenden? Quasi ein AutoOffPowerOn?
      So hätte man die Möglichkeit, ein Licht per Taster zu aktivieren und dies für z.B. 1h an zu lassen. Gleiche Parameter wie das jetzige AutoOff.
      So hätte man seinen Standard mit BWM (z.B. 3 Minuten) und übergeordnet z.B. 1 Stunde mit Taster.

      Kannst dir ja mal überlegen. Hatte versucht, es in dein Script einzubauen, aber wie auf den ersten Blick gesehen habe, unterscheidest du aktuell nicht zwischen Auslösung durch BWM oder durch Power-DP. Dein AutoOff läuft los, wenn PowerOn.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @Pittini last edited by

        @pittini said in [Vorlage] LightControl:

        @schmakus Jetzt konnte ich das auch reproduzieren und beheben. Versuchs mal mit der 2.0.16

        Scheint bis jetzt ok zu sein, danke!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pittini Developer @Schmakus last edited by

          @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

          Das Thema lässt mir keine Ruhe....

          Nur so als spontane Idee: Warum probierst nicht mal einfach die Gruppe doppelt anzulegen, dann hast 2 separte Sets (die aber natürlich nicht miteinander interagieren).

          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Pittini last edited by

            @pittini könnte ich versuchen.
            Was macht deine Logik, wenn die Lampen schon an sind? Bedeutet, ich schalte die zweite Gruppe per Taster power on, autoOff nach 3600s.
            Jetzt löst BWM der ersten Gruppe aus. Setzt der BWM der ersten Gruppe dann seinen AutoOff Timer (z.B. 180s) zurück und startet neu? Wenn ja, würde ja das Licht dann spätestens nach 180s ausgehen. Wobei gleichzeitig der BWM der zweiten Gruppe ja auch seinen AutoOff timer zurücksetzen würde……. 🤔
            Ich teste das einfach mal.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by

              @Pittini: Was mir auch noch auffällt ist, dass du zuerst die Lampen über den jeweiligen "on" Datenpunkt einschaltest und anschließend die Helligkeit der jeweilen Lampe. Das führt - zumindest bei - dazu, dass die Lampe meist zuerst mit der zuletzt eingestellten Helligkeit an geht und dann die Helligkeit von deinem Script nachgeregelt wird.
              In meinen Skripten habe ich das einfach so gelöst, dass ich die Lampen (meist Zigbee) ausschließlich über den Helligkeits-Datenpunkt steuere und gar nicht den jeweiligen Power on Datenpunkt verwende.
              Wenn es jedoch Lampen gibt, bei denen das nicht geht (Shellys wären mir bekannt), dann sollte es eine Möglichkeit geben, das Schaltverhalten wählbar zu machen.
              Eine andere Möglichkeit wäre z.B. die Lampen zuerst auf Helligkeit 0% zu setzen und dann auszuschalten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                Schmakus Developer last edited by

                @Pittini: RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.
                Warnung im Log:

                javascript.0
                2021-12-03 09:30:15.560	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                

                hier das ganze Log:

                2021-12-03 10:03:23.084	info	script.js.common.Licht.LightControl2: DeviceSwitch: Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: false
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.735	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.730	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.726	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.725	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.721	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.720	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.702	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Kind West
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=false rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:22.688	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=false OldVal=true
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.934	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5460
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.841	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.840	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Flur OG Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=2 Ct=5460
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=2 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Diele Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=0 Ct=5460
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.837	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=0 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:03:19.833	info	script.js.common.Licht.LightControl2: adaptiveCtLinear=4282 adaptiveCtSolar=5460 adaptiveCtSolarInterpolated=5016
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5444
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 4
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 4 power=true Color=#FFFFFF
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ca Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: true now setting brightness
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Anschalten mit Ramping und einfache Lampen zuletzt für Kind West
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=true rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:56.149	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=true OldVal=false
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:41.185	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=rampOff.time NewVal=2 OldVal=10
                
                javascript.0
                2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered javascript.0.LightControl2.4.rampOff.time new value is 2
                

                Bildschirmfoto 2021-12-03 um 10.05.28.png

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Pittini Developer @Schmakus last edited by Pittini

                  @schmakus

                  @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                  RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.

                  Joa, das is in dem Fall aber hausgemacht, weil Du auf 2sek runter bist. Bei 10Steps ist das ein Befehl alle 0,2 Sekunden, das klappt nich. Aber danke für den Hinweis, werd mal das minimum auf 5 Sek limitieren und hoffen dasses langt, wenn nicht dann 10sek.

                  Warnung im Log:

                  Hat keinerlei Auswirkungen, aber danke für die Meldung, wird in der nächsten Version gefixt sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Denis1988 last edited by

                    kann man das ignorieren?

                    9998be26-b5ad-450d-9553-f1054fb61279-image.png

                    hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                      @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

                      kann man das ignorieren?

                      Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer last edited by Schmakus

                        @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
                        Aber nun ein Fehler:
                        Bildschirmfoto 2021-12-09 um 18.01.53.png

                        Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Dirk last edited by

                          Guten Morgen,
                          herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

                          Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

                          const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                          
                          log("starting LightControl V." + Version);
                          
                          const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                          const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                          const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                          const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                          const logging = false; // Logging an/aus
                          const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                          
                          const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                          const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                          
                          const LightGroups = {
                              0: {
                                  description: "HWR",
                                  lights: {
                                      0: {
                                          description: "Strahler1",
                                          power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                                          
                                      },
                                  },
                                  sensors: {
                                      0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                  }
                              },
                          };
                          
                          // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
                          
                          javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                          

                          Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

                          Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                          wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
                          Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

                          Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
                          Dirk

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Pittini Developer @Dirk last edited by

                            @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                            2: {
                                            description: "Stehlampe Couch",
                                            power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                            bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                        },
                            
                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dirk @Pittini last edited by

                              @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:

                              @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                              2: {
                                              description: "Stehlampe Couch",
                                              power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                              bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                              ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                          },
                              

                              Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.

                              Ich ändere das und teste weiter.

                              Danke für die schnelle Antwort
                              Dirk

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                passuff last edited by passuff

                                Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

                                2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                                2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                                2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                                2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                                2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                                2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                                

                                Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                                Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

                                const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                                const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                const logging = true; // Logging an/aus
                                const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                
                                const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                
                                const LightGroups = {
                                    0: {
                                        description: "Flur",
                                        lights: {
                                            0: {
                                                description: "StrahlerOG1",
                                                power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                            },
                                            1: {
                                                description: "StrahlerEG",
                                                power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                            },
                                        },
                                        sensors: {
                                            0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                            1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                            2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                        }
                                    }, 
                                };
                                

                                folgend noch das vollständige Skript:

                                LightControl_20220119.txt

                                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @passuff last edited by

                                  @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    passuff @Schmakus last edited by

                                    @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                                    @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                                    {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "Switch",
                                        "role": "switch",
                                        "def": false
                                      },
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1641885787418,
                                      "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                                      "acl": {
                                        "object": 0,
                                        "state": 0,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                    }
                                    
                                    Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ?
                                      A Former User last edited by

                                      Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pittini Developer @Guest last edited by

                                        @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).

                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ?
                                          A Former User @Pittini last edited by

                                          @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @Guest last edited by

                                            @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                            @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                                            Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                                            Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.

                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            403
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            27606
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo