Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

[Vorlage] LightControl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 36 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    #176

    @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
    Aber nun ein Fehler:
    Bildschirmfoto 2021-12-09 um 18.01.53.png

    Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"

    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      Dirk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #177

      Guten Morgen,
      herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

      Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

      const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
      
      log("starting LightControl V." + Version);
      
      const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
      const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
      const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
      const logging = false; // Logging an/aus
      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
      
      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
      const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
      
      const LightGroups = {
          0: {
              description: "HWR",
              lights: {
                  0: {
                      description: "Strahler1",
                      power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                      
                  },
              },
              sensors: {
                  0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
              }
          },
      };
      
      // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
      
      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
      
      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
      
      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
      
      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
      
      javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
      

      Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

      Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
      wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
      Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

      Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
      Dirk

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Dirk

        Guten Morgen,
        herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

        Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

        const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
        
        log("starting LightControl V." + Version);
        
        const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
        const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
        const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
        const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
        const logging = false; // Logging an/aus
        const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
        
        const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
        const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
        const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
        
        const LightGroups = {
            0: {
                description: "HWR",
                lights: {
                    0: {
                        description: "Strahler1",
                        power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                        
                    },
                },
                sensors: {
                    0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                }
            },
        };
        
        // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
        
        javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
        
        javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
        
        javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
        
        javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
        
        javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
        

        Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

        Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
        wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
        Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

        Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
        Dirk

        P Offline
        P Offline
        Pittini
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #178

        @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

        2: {
                        description: "Stehlampe Couch",
                        power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                        bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                        ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                        sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                        color: { oid: "", type: "", default: "" }
                    },
        
        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Pittini

          @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

          2: {
                          description: "Stehlampe Couch",
                          power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                          ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "", type: "", default: "" }
                      },
          
          D Offline
          D Offline
          Dirk
          schrieb am zuletzt editiert von
          #179

          @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:

          @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

          2: {
                          description: "Stehlampe Couch",
                          power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                          ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "", type: "", default: "" }
                      },
          

          Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.

          Ich ändere das und teste weiter.

          Danke für die schnelle Antwort
          Dirk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            #180

            Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

            2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
            2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
            2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
            2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
            2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
            2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
            2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
            2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
            

            Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
            Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

            const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
            const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
            const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
            const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
            const logging = true; // Logging an/aus
            const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
            
            const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
            const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
            const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
            
            const LightGroups = {
                0: {
                    description: "Flur",
                    lights: {
                        0: {
                            description: "StrahlerOG1",
                            power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                            bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                        },
                        1: {
                            description: "StrahlerEG",
                            power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                            bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                        },
                    },
                    sensors: {
                        0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                        1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                        2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                    }
                }, 
            };
            

            folgend noch das vollständige Skript:

            LightControl_20220119.txt

            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P passuff

              Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

              2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
              2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
              2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
              2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
              2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
              2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
              2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
              2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
              2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
              2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
              2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
              2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
              2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
              

              Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
              Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

              const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
              const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
              const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
              const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
              const logging = true; // Logging an/aus
              const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
              
              const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
              const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
              const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
              
              const LightGroups = {
                  0: {
                      description: "Flur",
                      lights: {
                          0: {
                              description: "StrahlerOG1",
                              power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                              bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                              ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                          },
                          1: {
                              description: "StrahlerEG",
                              power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                              bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                              ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                          },
                      },
                      sensors: {
                          0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                          1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                          2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                      }
                  }, 
              };
              

              folgend noch das vollständige Skript:

              LightControl_20220119.txt

              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #181

              @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SchmakusS Schmakus

                @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                P Offline
                P Offline
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von
                #182

                @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "Switch",
                    "role": "switch",
                    "def": false
                  },
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641885787418,
                  "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                  "acl": {
                    "object": 0,
                    "state": 0,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                
                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #183

                  Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                    Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.

                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #184

                    @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).

                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pittini

                      @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #185

                      @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #186

                        @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                        @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                        Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                        Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.

                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SchmakusS Schmakus

                          @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                          @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.

                          Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                          Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #187

                          @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P passuff

                            @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                            @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Switch",
                                "role": "switch",
                                "def": false
                              },
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.shelly.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1641885787418,
                              "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                              "acl": {
                                "object": 0,
                                "state": 0,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                            #188

                            @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?

                            2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                            2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                            

                            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ? Ein ehemaliger Benutzer

                              @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #189

                              @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                              @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                              :+1: Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.

                              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SchmakusS Schmakus

                                @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.

                                :+1: Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.

                                ? Offline
                                ? Offline
                                Ein ehemaliger Benutzer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #190

                                @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?

                                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  Dragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #191

                                  In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...

                                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?

                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #192

                                    @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:

                                    @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?

                                    Genau. Beim schalten per "power" Datenpunkt wird die Helligkeit, welche zuvor bei "bri" gesetzt ist an die Lampe gesendet.

                                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Dragon

                                      In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...

                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #193

                                      @dragon said in [Vorlage] LightControl:

                                      In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...

                                      Es gibt ja quasi 2 Variablen dafür. Einmal An- und Abwesenheit und dann den von dir beschriebenen.
                                      Dieser wird benötigt, wenn du auch "AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)" verwenden möchtest. einfach leer lassen, wenn du keinen Zähler hast.

                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        Rudi-Ment
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #194

                                        Hallo.

                                        Auch ich habe das Script zum Laufen gebracht und schon ein paar Lampen eingebunden.

                                        Nun habe ich aber mehrere RGBWW LED Streifen in der Stube, die ich gerne gruppieren möchte.

                                        Da gibt es aber zwei mal Power und zwei mal Dimmer. Außerdem haben die Colorwerte mit #00000000 bis #FFFFFFFF. Wie binde ich die ein ?

                                        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Rudi-Ment

                                          Hallo.

                                          Auch ich habe das Script zum Laufen gebracht und schon ein paar Lampen eingebunden.

                                          Nun habe ich aber mehrere RGBWW LED Streifen in der Stube, die ich gerne gruppieren möchte.

                                          Da gibt es aber zwei mal Power und zwei mal Dimmer. Außerdem haben die Colorwerte mit #00000000 bis #FFFFFFFF. Wie binde ich die ein ?

                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #195

                                          @rudi-ment Um welche LED Streifen handelt es sich genau? Ich habe z.b. Shelly RGBW2 eingebunden. Das mit dem Hex klappt jedoch nur für die RGB Farben. Den Weißkanal steuere ich über die Farbtemperatur.

                                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          864

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe