      denjo @Pittini last edited by

      @pittini ich habe jetzt zum testen alles andere gelöscht und nur eine lampe drin, funktioniert trotzdem leider nicht

      const Version = "2.0.15" //vom 23.11.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
      
      log("starting LightControl V." + Version);
      
      const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
      const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit_jemand_da"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
      const logging = false; // Logging an/aus
      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
      
      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      
      const LightGroups = {
          0: {
              description: "Wohnzimmer",
              lights: {
                  0: {
                      description: "Kugellampe",
                      power: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.state", onVal: true, offVal: false },
                      bri: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                      ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                      sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                      color: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                  },
      };
      
      13:19:10.898	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2 compile failed: at script.js.Lampen.LightControl2:26
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        denjo @Pittini last edited by

        @pittini was mache ich denn falsch, jetzt habe ich zwei lampen und ein bewegungsmelder drin und immer noch die fehler meldung.
        es werden auch keine objekte angelegt wenn ich auf play drücke???

        const Version = "2.0.15" //vom 23.11.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
        
        log("starting LightControl V." + Version);
        
        const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
        const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit_jemand_da"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
        const logging = false; // Logging an/aus
        const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
        
        const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
        const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
        
        const LightGroups = {
            0: {
                description: "Kugeln",
                lights: {
                    0: {
                        description: "Große Kugel",
                        power: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.state", onVal: true, offVal: false },
                        bri: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                        ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                        sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                        color: { o                id: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                    },
                    1: {
                        description: "Kleine Kugel",
                        power: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.state", onVal: true, offVal: false },
                        bri: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                        ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                        sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                        color: { o                id: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                    }
                },
                sensors: {
                    0: { id: 'zigbee.0.00158d00029a9bfb.occupancy', motionVal: true, noMotionVal: false },
                }
            }
        
        };
        
        

        Fehler Meldung

        15:08:44.554	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2 compile failed: at script.js.Lampen.LightControl2:24
        
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pittini Developer @denjo last edited by Pittini

          @denjo Bei beiden color die 1000 Leerzeichen bei oid weg. Komma nach dem Sensor weg.

          Sollte dann so aussehen:

          const Version = "2.0.15" //vom 23.11.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
          
          log("starting LightControl V." + Version);
          
          const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
          const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit_jemand_da"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
          const logging = false; // Logging an/aus
          const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
          
          const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
          
          const LightGroups = {
              0: {
                  description: "Kugeln",
                  lights: {
                      0: {
                          description: "Große Kugel",
                          power: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.state", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                          ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                          sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                      },
                      1: {
                          description: "Kleine Kugel",
                          power: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.state", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                          ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                          sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                      }
                  },
                  sensors: {
                      0: { id: 'zigbee.0.00158d00029a9bfb.occupancy', motionVal: true, noMotionVal: false }
                  }
              }
          
          };
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Pittini last edited by Schmakus

            @pittini said in [Vorlage] LightControl:

            @schmakus Hmm, ich denke nicht dass das ein Skriptfehler ist, sonst hätte ich den Fehler auch, und auch jeder andere der AutoOffLux verwendet. Kann den Fehler auch nicht reproduzieren. Bitte mal genau zeigen/schreiben was da eingestellt ist und dazu ein Log posten, idealerweise mit aktiviertem logging. Aber bitte keinen Programmcode posten, weil....den kenn ich 😉

            Hier das logging. Der Fehler tritt auf, wenn sich der Lux-Wert ändert. AutoOffLux ist deaktiviert, aber es kommen warnings ohne Ende.

            	2021-11-29 17:12:12.874	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: A Switching 0 deconz.0.Groups.9.on to: true
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Diele Decke
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Diele Decke), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":false}
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 detected, switching on
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.827	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 0
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht.LightControl2:459:17)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at Controller (script.js.common.Licht.LightControl2:1157:13)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	at AutoOffLux (script.js.common.Licht.LightControl2:1111:32)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.747	error	script.js.common.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'dailyLockCounter' of undefined
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 5
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:12.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 5
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.090	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: A Switching 0 deconz.0.Groups.9.on to: true
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Diele Decke
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Diele Decke), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":false}
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 detected, switching on
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 0
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.036	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.036	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht.LightControl2:459:17)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	at Controller (script.js.common.Licht.LightControl2:1157:13)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	at AutoOffLux (script.js.common.Licht.LightControl2:1111:32)
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.035	error	script.js.common.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'dailyLockCounter' of undefined
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.034	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 6
            
            javascript.0
            2021-11-29 17:12:06.033	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 6
            

            Einstellungen von AutoOffLux:
            Bildschirmfoto 2021-11-29 um 17.18.21.png

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pittini Developer @Schmakus last edited by

              @schmakus Jetzt konnte ich das auch reproduzieren und beheben. Versuchs mal mit der 2.0.16

              D Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • D
                denjo @Pittini last edited by

                Also mein Vorhaben habe ich ganz leicht geschafft. Datenpunkt "transitiontime" setzen und das level neu bestimmen und schon funktioniert der Zauber !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Pittini last edited by

                  @pittini said in [Vorlage] LightControl:

                  Ok, dann werde ich die Funktion des Putzlichts so nicht nutzen. Mein Gedanke ist, dass ich ein Licht auf Dauer-Ein schalten möchte, wenn z.B. Gäste im Haus.

                  Es heisst ja Putzlicht und nicht Gästelicht und ist eben wirklich nur zum putzen gedacht.

                  Das Thema lässt mir keine Ruhe.... 😬
                  Nachvollziehbar die Funktion "Putzlicht". Aber wäre es möglich ein AutoOff für die Auslösung per BWM und ein AutoOff bei Verwendung des "power" Datenpunkts anzuwenden? Quasi ein AutoOffPowerOn?
                  So hätte man die Möglichkeit, ein Licht per Taster zu aktivieren und dies für z.B. 1h an zu lassen. Gleiche Parameter wie das jetzige AutoOff.
                  So hätte man seinen Standard mit BWM (z.B. 3 Minuten) und übergeordnet z.B. 1 Stunde mit Taster.

                  Kannst dir ja mal überlegen. Hatte versucht, es in dein Script einzubauen, aber wie auf den ersten Blick gesehen habe, unterscheidest du aktuell nicht zwischen Auslösung durch BWM oder durch Power-DP. Dein AutoOff läuft los, wenn PowerOn.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @Pittini last edited by

                    @pittini said in [Vorlage] LightControl:

                    @schmakus Jetzt konnte ich das auch reproduzieren und beheben. Versuchs mal mit der 2.0.16

                    Scheint bis jetzt ok zu sein, danke!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pittini Developer @Schmakus last edited by

                      @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                      Das Thema lässt mir keine Ruhe....

                      Nur so als spontane Idee: Warum probierst nicht mal einfach die Gruppe doppelt anzulegen, dann hast 2 separte Sets (die aber natürlich nicht miteinander interagieren).

                      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @Pittini last edited by

                        @pittini könnte ich versuchen.
                        Was macht deine Logik, wenn die Lampen schon an sind? Bedeutet, ich schalte die zweite Gruppe per Taster power on, autoOff nach 3600s.
                        Jetzt löst BWM der ersten Gruppe aus. Setzt der BWM der ersten Gruppe dann seinen AutoOff Timer (z.B. 180s) zurück und startet neu? Wenn ja, würde ja das Licht dann spätestens nach 180s ausgehen. Wobei gleichzeitig der BWM der zweiten Gruppe ja auch seinen AutoOff timer zurücksetzen würde……. 🤔
                        Ich teste das einfach mal.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer last edited by

                          @Pittini: Was mir auch noch auffällt ist, dass du zuerst die Lampen über den jeweiligen "on" Datenpunkt einschaltest und anschließend die Helligkeit der jeweilen Lampe. Das führt - zumindest bei - dazu, dass die Lampe meist zuerst mit der zuletzt eingestellten Helligkeit an geht und dann die Helligkeit von deinem Script nachgeregelt wird.
                          In meinen Skripten habe ich das einfach so gelöst, dass ich die Lampen (meist Zigbee) ausschließlich über den Helligkeits-Datenpunkt steuere und gar nicht den jeweiligen Power on Datenpunkt verwende.
                          Wenn es jedoch Lampen gibt, bei denen das nicht geht (Shellys wären mir bekannt), dann sollte es eine Möglichkeit geben, das Schaltverhalten wählbar zu machen.
                          Eine andere Möglichkeit wäre z.B. die Lampen zuerst auf Helligkeit 0% zu setzen und dann auszuschalten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by

                            @Pittini: RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.
                            Warnung im Log:

                            javascript.0
                            2021-12-03 09:30:15.560	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                            

                            hier das ganze Log:

                            2021-12-03 10:03:23.084	info	script.js.common.Licht.LightControl2: DeviceSwitch: Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: false
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.735	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.730	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.726	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.725	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.721	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.720	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.702	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Kind West
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=false rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:22.688	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=false OldVal=true
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.934	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5460
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.841	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.840	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Flur OG Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=2 Ct=5460
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=2 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Diele Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=0 Ct=5460
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.837	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=0 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:03:19.833	info	script.js.common.Licht.LightControl2: adaptiveCtLinear=4282 adaptiveCtSolar=5460 adaptiveCtSolarInterpolated=5016
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5444
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 4
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 4 power=true Color=#FFFFFF
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ca Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: true now setting brightness
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Anschalten mit Ramping und einfache Lampen zuletzt für Kind West
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=true rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:56.149	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=true OldVal=false
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:41.185	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=rampOff.time NewVal=2 OldVal=10
                            
                            javascript.0
                            2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered javascript.0.LightControl2.4.rampOff.time new value is 2
                            

                            Bildschirmfoto 2021-12-03 um 10.05.28.png

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Pittini Developer @Schmakus last edited by Pittini

                              @schmakus

                              @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:

                              RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.

                              Joa, das is in dem Fall aber hausgemacht, weil Du auf 2sek runter bist. Bei 10Steps ist das ein Befehl alle 0,2 Sekunden, das klappt nich. Aber danke für den Hinweis, werd mal das minimum auf 5 Sek limitieren und hoffen dasses langt, wenn nicht dann 10sek.

                              Warnung im Log:

                              Hat keinerlei Auswirkungen, aber danke für die Meldung, wird in der nächsten Version gefixt sein.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                Denis1988 last edited by

                                kann man das ignorieren?

                                9998be26-b5ad-450d-9553-f1054fb61279-image.png

                                hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                                  @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

                                  kann man das ignorieren?

                                  Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer last edited by Schmakus

                                    @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
                                    Aber nun ein Fehler:
                                    Bildschirmfoto 2021-12-09 um 18.01.53.png

                                    Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Dirk last edited by

                                      Guten Morgen,
                                      herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.

                                      Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.

                                      const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                                      
                                      log("starting LightControl V." + Version);
                                      
                                      const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                                      const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                      const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                      const logging = false; // Logging an/aus
                                      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                      
                                      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                      const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                      
                                      const LightGroups = {
                                          0: {
                                              description: "HWR",
                                              lights: {
                                                  0: {
                                                      description: "Strahler1",
                                                      power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                                                      
                                                  },
                                              },
                                              sensors: {
                                                  0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                              }
                                          },
                                      };
                                      
                                      // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
                                      
                                      javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                      

                                      Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.

                                      Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                                      wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
                                      Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.

                                      Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
                                      Dirk

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pittini Developer @Dirk last edited by

                                        @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                                        2: {
                                                        description: "Stehlampe Couch",
                                                        power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                                        bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                                        ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                        sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                        modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                        color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                                    },
                                        
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dirk @Pittini last edited by

                                          @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:

                                          @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:

                                          2: {
                                                          description: "Stehlampe Couch",
                                                          power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                                                          bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                                          ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                          sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                          color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                                      },
                                          

                                          Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.

                                          Ich ändere das und teste weiter.

                                          Danke für die schnelle Antwort
                                          Dirk

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            passuff last edited by passuff

                                            Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:

                                            2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                                            2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                                            2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                            2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                                            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                            2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                                            2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                            2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                                            2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                                            2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                                            2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                                            

                                            Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                                            Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:

                                            const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                                            const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                            const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                            const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                            const logging = true; // Logging an/aus
                                            const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                            
                                            const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                            const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                            const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                            
                                            const LightGroups = {
                                                0: {
                                                    description: "Flur",
                                                    lights: {
                                                        0: {
                                                            description: "StrahlerOG1",
                                                            power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                            bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                                        },
                                                        1: {
                                                            description: "StrahlerEG",
                                                            power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                            bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                                        },
                                                    },
                                                    sensors: {
                                                        0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                        1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                        2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                                    }
                                                }, 
                                            };
                                            

                                            folgend noch das vollständige Skript:

                                            LightControl_20220119.txt

                                            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            940
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            24675
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo