Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      M.Hilscher @Homoran last edited by

      @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit

      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @M.Hilscher last edited by

        @m-hilscher
        Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler 😉

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          M.Hilscher @Jan1 last edited by

          @jan1 6eab6981-d548-4484-bd48-ce407967a191-image.png

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jan1 @M.Hilscher last edited by

            @m-hilscher
            Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
            Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by

              @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

              Der reagiert nicht auf die Zeit

              soll er auch nicht.
              Wie kommst du darauf?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                M.Hilscher @Homoran last edited by

                Der reagiert nicht auf die Zeit

                soll er auch nicht.
                Wie kommst du darauf?

                Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus

                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                  @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                  Du hast mich falsch verstanden

                  achso, entschuldige!

                  @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                  Nachgebaut.....funktioniert nicht.

                  und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
                  und die richtigen IDs eingesetzt?

                  Zeig doch bitte was du jetzt hast.
                  Sonst ist alles nur Raterei

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jan1 @M.Hilscher last edited by

                    @m-hilscher
                    Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                    Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.

                    Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran

                      @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                      @m-hilscher
                      Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                      Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.

                      Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉

                      ich bin ja schon dabei 🙂

                      @m-hilscher
                      bau mal dies nach
                      Temp_Zeit_DECT_debug.png

                      dauert bei meiner BitBox alles etwas länger

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                          @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                          @homoran
                          Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂

                          🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            M.Hilscher @Homoran last edited by

                            @homoran 2b4e5412-200c-41f2-8b9c-885dbef2b492-image.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by

                              @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                              @homoran 2b4e5412-200c-41f2-8b9c-885dbef2b492-image.png

                              und was geben die debug-Bausteine aus?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                M.Hilscher @Homoran last edited by

                                @homoran 520a8a90-d90a-4e08-90e7-adaac9cd571e-image.png
                                b5ebd160-6f19-4981-b8bf-241c3caea43f-image.png

                                An 1605 hat funktioniert

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                                  @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                  An 1605 hat funktioniert

                                  nein um 16:06!!
                                  da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster

                                  Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                                  Da kann ich jetzt nichts zitieren.

                                  Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                                  Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                                  Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                                  Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    M.Hilscher @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                    Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.

                                    wie und wo geht das denn

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                                      @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                      @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                      Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.

                                      wie und wo geht das denn

                                      Text markieren
                                      in Zwischenablage (STRG-C)
                                      Icon </> anklicken
                                      den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)

                                      Das sieht dann so aus:

                                      16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                                      16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                                      16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                                      16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                                      16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      
                                      
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        M.Hilscher @Homoran last edited by

                                        @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                        Icon </> anklicken

                                        Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by

                                          @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                          Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan

                                          über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            M.Hilscher @Homoran last edited by Homoran

                                            @homoran

                                            
                                            v5.1.25
                                            
                                            2
                                            99+
                                            Log-Größe: 93.0 KB
                                            
                                            javascript.1
                                            Zeit
                                            debug
                                            Nachricht
                                            
                                            javascript.1
                                            2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            
                                            javascript.1
                                            2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                                            
                                            javascript.1
                                            2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                                            
                                            javascript.1
                                            2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                                            
                                            javascript.1
                                            2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                                            
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            860
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            39
                                            863
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo