      @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

      ich bekomm es nicht hin....nicht mal eine einfache Schaltung An/Aus nach Zeitplan und Temperatur .Die Steckdose geht zwar an, aber nie wieder Aus!

      dann zeig mal was du hast

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        M.Hilscher @Homoran last edited by

        @homoran 8bae3bee-bf1e-4fb4-8e9c-f699d3aa314e-image.png geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.

        also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

          @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

          also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,

          nicht unbedingt!

          @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

          geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.

          Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen

          BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet

          EDIT:
          Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
          So in der Art meinte ich das:
          Temp_Zeit_DECT.png

          Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:

          @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

          mehrere unterschiedliche je Woche

          eingebaut werden sollen

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            M.Hilscher @Homoran last edited by

            @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit

            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @M.Hilscher last edited by

              @m-hilscher
              Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler 😉

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                M.Hilscher @Jan1 last edited by

                @jan1 6eab6981-d548-4484-bd48-ce407967a191-image.png

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Jan1 @M.Hilscher last edited by

                  @m-hilscher
                  Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
                  Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by

                    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                    Der reagiert nicht auf die Zeit

                    soll er auch nicht.
                    Wie kommst du darauf?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      M.Hilscher @Homoran last edited by

                      Der reagiert nicht auf die Zeit

                      soll er auch nicht.
                      Wie kommst du darauf?

                      Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus

                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                        Du hast mich falsch verstanden

                        achso, entschuldige!

                        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                        Nachgebaut.....funktioniert nicht.

                        und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
                        und die richtigen IDs eingesetzt?

                        Zeig doch bitte was du jetzt hast.
                        Sonst ist alles nur Raterei

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @M.Hilscher last edited by

                          @m-hilscher
                          Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                          Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.

                          Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran

                            @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                            @m-hilscher
                            Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                            Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.

                            Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉

                            ich bin ja schon dabei 🙂

                            @m-hilscher
                            bau mal dies nach
                            Temp_Zeit_DECT_debug.png

                            dauert bei meiner BitBox alles etwas länger

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan1 @Homoran last edited by

                              @homoran
                              Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                                @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                @homoran
                                Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂

                                🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  M.Hilscher @Homoran last edited by

                                  @homoran 2b4e5412-200c-41f2-8b9c-885dbef2b492-image.png

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by

                                    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                    @homoran 2b4e5412-200c-41f2-8b9c-885dbef2b492-image.png

                                    und was geben die debug-Bausteine aus?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      M.Hilscher @Homoran last edited by

                                      @homoran 520a8a90-d90a-4e08-90e7-adaac9cd571e-image.png
                                      b5ebd160-6f19-4981-b8bf-241c3caea43f-image.png

                                      An 1605 hat funktioniert

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                                        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                        An 1605 hat funktioniert

                                        nein um 16:06!!
                                        da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster

                                        Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                                        Da kann ich jetzt nichts zitieren.

                                        Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                                        Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                                        Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                                        Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          M.Hilscher @Homoran last edited by

                                          @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                          Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.

                                          wie und wo geht das denn

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran

                                            @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                            @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:

                                            Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.

                                            wie und wo geht das denn

                                            Text markieren
                                            in Zwischenablage (STRG-C)
                                            Icon </> anklicken
                                            den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)

                                            Das sieht dann so aus:

                                            16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                                            16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                                            16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            
                                            
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            629
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            39
                                            863
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo