NEWS
Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Hat einer eine Idee, wo der Fehler liegt.
welcher von den ganzen?
- nimm mal besser einen einfachen CRON, der Wizard kann zu Problemen führen.
- WERT bezieht sich auf den Trigger.
- deine Uhrzeit ist nicht <21
Zu dem Rest müsstest du uns sagen was das ist
-
@homoran Bitte wie für einen Anfänger erklären.....sry
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Bitte wie für einen Anfänger erklären.....sry
was genau?
Das sind alles Dinge die du verwendest
-
@homoran z. b Wizard
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
z. b Wizard
dein Trigger wurde über einen wizard (so steht es in dem Konfigurationsfenster des Triggerbausteins) erzeugt.
Es gibt einen anderen Triggerbaustein für Zeit, der CRON heisst und die Daten in der Form30 21 * * 1-5
für werktäglich 21:30 eingegeben wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cron -
@homoran ok, gefunden danke. Wie dann weiter.. Der Tricker soll die aktuelle Temperatur sein. Wenn die kleiner 21 grad soll die Steckdose an gehen. wenn Temperatur erreicht(21grad) soll sie aus gehen. Dasselbe mit der Absenkung Tagsüber und in der Nacht
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Der Tricker soll die aktuelle Temperatur sein
dann formuliere für dich (und uns) bitte mal exakt was wann wie passieren soll
Dein Trigger ist im Moment eine bestimmte Zeit.
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
die aktuelle Temperatur sein. Wenn die kleiner 21 grad soll die Steckdose an gehen. wenn Temperatur erreicht(21grad) soll sie aus gehen.
Was soll dann die Zeit?
Dann nimm als Trigger auch die Temperatur, dann kannst du auch wie gehabt mit WERT arbeiten
ggf. willst du anschließend prüfen welche Zeit es gerade ist (Block: aktuelle Zeit) und erst dann die Aktion ausführen -
@homoran in dem Zeitraum X (mehrere unterschiedliche je Woche) soll die Dect Steckdose ein externes Heizgerät solange heizen lassen, bis die Temperatur erreicht ist. Das ganze auch im Absenkmodus, nach Zeitplan.
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
in dem Zeitraum X (mehrere unterschiedliche je Woche) soll die Dect Steckdose ein externes Heizgerät solange heizen lassen, bis die Temperatur erreicht ist. Das ganze auch im Absenkmodus, nach Zeitplan.
um dir das "Denken" der Logikmaschine näherzubringen dachte ich wirklich dass du
@homoran sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
formuliere für dich (und uns) bitte mal exakt was wann wie passieren soll
und zwar in Einzelbefehlen.
Deine jetzige Formulierung ist so allgemein gehalten, dass nicht mal ich daraus ein allgemeingültiges skript basteln könnte.
Also mehr im Sinne von
Wenn x eintritt (wobei x definiert sein sollte) soll überprüft werden ob die Temperatur <y liegt.
Dann soll z angeschaltet werden@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Das ganze auch im Absenkmodus, nach Zeitplan.
Das hatten wir doch schon.
Entweder Zeitplan (CRON) oder Temperatur als triggerWenn Temperatur, dann muss überprüft werden ob die aktuelle Zeit, zu der die Temperaturänderung eintritt, im Zeitrahmen liegt
@homoran sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
mehrere unterschiedliche je Woche
das wird dann aber schon ganz schön komplex
-
@homoran ich bekomm es nicht hin....nicht mal eine einfache Schaltung An/Aus nach Zeitplan und Temperatur .Die Steckdose geht zwar an, aber nie wieder Aus!
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
ich bekomm es nicht hin....nicht mal eine einfache Schaltung An/Aus nach Zeitplan und Temperatur .Die Steckdose geht zwar an, aber nie wieder Aus!
dann zeig mal was du hast
-
@homoran
geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
nicht unbedingt!
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen
BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet
EDIT:
Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
So in der Art meinte ich das:
Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
mehrere unterschiedliche je Woche
eingebaut werden sollen
-
@homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
-
@m-hilscher
Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler -
-
@m-hilscher
Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun. -
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Der reagiert nicht auf die Zeit
soll er auch nicht.
Wie kommst du darauf? -
Der reagiert nicht auf die Zeit
soll er auch nicht.
Wie kommst du darauf?Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
-
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Du hast mich falsch verstanden
achso, entschuldige!
@m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
Nachgebaut.....funktioniert nicht.
und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
und die richtigen IDs eingesetzt?Zeig doch bitte was du jetzt hast.
Sonst ist alles nur Raterei