Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Gaszähler auswerten - Problem

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    325

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Gaszähler auswerten - Problem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DasMoritz

    @asgothian

    ist angepasst:
    2e031d29-f7cc-45cb-833b-d5fc22c6c73b-image.png

    Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
    cf6abb8e-0f75-486f-9d8b-00b2701666a5-image.png

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @dasmoritz

    Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.

    Screenshot 2021-11-11 at 10.51.51.png

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @dasmoritz

      Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.

      Screenshot 2021-11-11 at 10.51.51.png

      D Offline
      D Offline
      DasMoritz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #29

      @asgothian

      Hi,

      alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.

      Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
      fb35a8af-fd12-4743-bbc9-a47ad52e533c-image.png

      Weiterhin gleicher Fehler.

      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DasMoritz

        @asgothian

        Hi,

        alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.

        Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
        fb35a8af-fd12-4743-bbc9-a47ad52e533c-image.png

        Weiterhin gleicher Fehler.

        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AsgothianA Asgothian

          @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript

          A.

          D Offline
          D Offline
          DasMoritz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @asgothian

          Da ist es :-)

          0038103f-35b0-4a6e-a408-b37ee29d9137-image.png

          AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D DasMoritz

            @asgothian

            Da ist es :-)

            0038103f-35b0-4a6e-a408-b37ee29d9137-image.png

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
            #32

            @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen

            A.

            Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
            An stelle von
            Screenshot 2021-11-11 at 11.19.50.png

            müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.

            Screenshot 2021-11-11 at 11.19.36.png

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DasMoritz

              @asgothian

              Da ist es :-)

              0038103f-35b0-4a6e-a408-b37ee29d9137-image.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @dasmoritz
              Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
              Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit

              Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
              

              , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen

                A.

                Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                An stelle von
                Screenshot 2021-11-11 at 11.19.50.png

                müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.

                Screenshot 2021-11-11 at 11.19.36.png

                D Offline
                D Offline
                DasMoritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @asgothian

                Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:

                68213aaa-7eb9-40fc-91bb-07dcb728fee0-image.png

                var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                
                
                Z_C3_A4hlerliste = [];
                Zeitliste = [];
                on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    // BrennerAktiv
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                    // Pulse pro Sekunde
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                  }, 180000);
                  setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                  Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                  Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                  Gesamtzeit = 0;
                  Gesamtpulse = 0;
                  Zaehler = 1;
                  while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                    Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                    Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                    Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                  }
                  // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                  // min. 1/120
                  setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                  if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                    Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                    Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                  }
                  console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                });
                
                
                AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DasMoritz

                  @asgothian

                  Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                  Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:

                  68213aaa-7eb9-40fc-91bb-07dcb728fee0-image.png

                  var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                  
                  
                  Z_C3_A4hlerliste = [];
                  Zeitliste = [];
                  on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      // BrennerAktiv
                      setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                      // Pulse pro Sekunde
                      setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                    }, 180000);
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                    Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                    Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                    Gesamtzeit = 0;
                    Gesamtpulse = 0;
                    Zaehler = 1;
                    while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                      Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                      Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                      Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                    }
                    // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                    // min. 1/120
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                    if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                      Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                      Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                    }
                    console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                  });
                  
                  
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @dasmoritz

                  Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:

                  Screenshot 2021-11-11 at 11.38.30.png

                  An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.

                  A.

                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AsgothianA Asgothian

                    @dasmoritz

                    Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:

                    Screenshot 2021-11-11 at 11.38.30.png

                    An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.

                    A.

                    D Offline
                    D Offline
                    DasMoritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @asgothian

                    Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                    Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:

                    72c6d94b-c18d-44b9-ab24-5775b468fb54-image.png

                    Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                    19928a29-3f41-4071-b6e2-1ed950dcbbc3-image.png

                    Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.

                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D DasMoritz

                      @asgothian

                      Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                      Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:

                      72c6d94b-c18d-44b9-ab24-5775b468fb54-image.png

                      Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                      19928a29-3f41-4071-b6e2-1ed950dcbbc3-image.png

                      Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:

                      Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:

                      Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DasMoritz

                        @asgothian

                        Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                        Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:

                        72c6d94b-c18d-44b9-ab24-5775b468fb54-image.png

                        Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                        19928a29-3f41-4071-b6e2-1ed950dcbbc3-image.png

                        Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @dasmoritz
                        Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist

                        Screenshot 2021-11-11 at 13.00.53.png

                        Die erste ist mir noch nicht ganz klar.

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @dasmoritz
                          Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist

                          Screenshot 2021-11-11 at 13.00.53.png

                          Die erste ist mir noch nicht ganz klar.

                          A.

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @asgothian

                          Moin,

                          nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                          Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?

                          Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                          d456d2ec-4dcf-4dc2-a308-7a569b912af8-image.png

                          Danke,
                          Moritz

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DasMoritz

                            @asgothian

                            Moin,

                            nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                            Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?

                            Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                            d456d2ec-4dcf-4dc2-a308-7a569b912af8-image.png

                            Danke,
                            Moritz

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #40

                            @dasmoritz
                            Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @dasmoritz
                              Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @paul53 Das macht absolut Sinn, ist eingebaut.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              539

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe