    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
157 Beiträge 14 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GOETSCHHOFER

    @paul53 @crunchip

    Ich habe in SA bei delivered eine andere Objektstruktur als bei consumed, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe.

    Einstellungen SA:
    687c9c62-4cf1-4407-b1be-c2a0c2cccab3-image.png

    delivered:
    b20b74fc-dfdd-4e9c-83a9-8cce005f1c6d-image.png
    d688ad02-17ed-48fc-bbef-1fd09a970c60-image.png

    consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
    59cccfe6-ec02-4c3e-aea7-247537e8bd48-image.png
    ea8bd95e-487e-405f-ba42-8ec4cc3a9a9b-image.png

    Danke

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #88

    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

    consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday

    Du bist im falschen Ordner
    CurrentYear wäre der richtige

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    G 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • G GOETSCHHOFER

      @dslraser

      1. Datenpunkte:
        Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
        Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
        Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.

      Siehst du hier ein Problem ?

      Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?

      Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.

      1. Zeitplan:
        Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
        592b8547-9ca8-4884-949f-d6401456e823-image.png

      Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! :+1: :grinning:
      Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.

      Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
      Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.

      83ba4686-33d2-43f1-92a2-f70d7080ecbf-image.png

      Wo finde ich dies ?
      caaafc12-c2c8-4810-afac-d585e56b161c-image.png

      Danke

      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von dslraser
      #89

      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

      Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.

      Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly

      Zeitplan:
      Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.

      Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
      Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.

      Bildschirmfoto 2021-08-30 um 18.51.50.png

      Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.

      Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
      Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.

      Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.

      Bildschirmfoto 2021-08-30 um 19.01.09.png

      Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip

      oder

      Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip

      PS:
      Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.

      Bildschirmfoto 2021-08-30 um 19.11.02.png

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • crunchipC crunchip

        @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?

        G Offline
        G Offline
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #90

        @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

        @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?

        Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.

        Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.

        Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crunchipC crunchip

          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

          consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday

          Du bist im falschen Ordner
          CurrentYear wäre der richtige

          G Offline
          G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #91

          @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

          consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday

          Du bist im falschen Ordner
          CurrentYear wäre der richtige

          Sorry, hier habe ich geschlafen. :confounded:

          8dd7ad52-a2cb-4508-bfd3-3727c9066f43-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

            Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.

            Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly

            Zeitplan:
            Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.

            Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
            Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.

            Bildschirmfoto 2021-08-30 um 18.51.50.png

            Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.

            Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
            Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.

            Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.

            Bildschirmfoto 2021-08-30 um 19.01.09.png

            Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip

            oder

            Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip

            PS:
            Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.

            Bildschirmfoto 2021-08-30 um 19.11.02.png

            G Offline
            G Offline
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #92

            @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

            @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

            Sorry, hat etwas gedauert.

            Zeitplan:
            Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.

            Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
            Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.

            Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
            Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.


            7833b6df-fc77-4f4d-8d76-c37d46940d92-image.png

            Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
            Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
            Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
            Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.


            87b1a1fd-17f5-473b-ad91-941daf8d3066-image.png

            Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.

            Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
            Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.

            Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.

            Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip

            oder

            Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip

            Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.

            Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?

            Geht eigentlich in einem Aufwaschen.

            Vielen Dank für deine Mühe.

            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GOETSCHHOFER

              @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

              @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

              Sorry, hat etwas gedauert.

              Zeitplan:
              Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.

              Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
              Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.

              Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
              Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.


              7833b6df-fc77-4f4d-8d76-c37d46940d92-image.png

              Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
              Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
              Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
              Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.


              87b1a1fd-17f5-473b-ad91-941daf8d3066-image.png

              Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.

              Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
              Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.

              Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.

              Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip

              oder

              Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip

              Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.

              Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?

              Geht eigentlich in einem Aufwaschen.

              Vielen Dank für deine Mühe.

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #93

              @goetschhofer
              Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • R RudolfN

                @guergen
                Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                Lg

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #94

                @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                @guergen
                Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                Lg

                Klappt bei Dir nun eigentlich ?

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • crunchipC crunchip

                  @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                  consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday

                  Du bist im falschen Ordner
                  CurrentYear wäre der richtige

                  G Offline
                  G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #95

                  @crunchip

                  Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                  Fehlermeldung: no data
                  e12b96ed-b40e-4d40-aff7-94cb10783b7a-image.png

                  8508e288-bd72-4bd8-9a16-9789de954197-image.png

                  218f4099-8230-4f0a-95fc-0b709614410f-image.png

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GOETSCHHOFER

                    @crunchip

                    Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                    Fehlermeldung: no data
                    e12b96ed-b40e-4d40-aff7-94cb10783b7a-image.png

                    8508e288-bd72-4bd8-9a16-9789de954197-image.png

                    218f4099-8230-4f0a-95fc-0b709614410f-image.png

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #96

                    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                    obwohl in den Objekten für SA aktiviert.

                    Unit angegeben oder auf automatisch?

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • crunchipC crunchip

                      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                      obwohl in den Objekten für SA aktiviert.

                      Unit angegeben oder auf automatisch?

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #97

                      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                      obwohl in den Objekten für SA aktiviert.

                      Unit angegeben oder auf automatisch?

                      Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.

                      crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G GOETSCHHOFER

                        @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                        obwohl in den Objekten für SA aktiviert.

                        Unit angegeben oder auf automatisch?

                        Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.

                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #98

                        @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • crunchipC crunchip

                          @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.

                          G Offline
                          G Offline
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #99

                          @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                          @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.

                          Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.

                          1706bb13-7d4b-4ff1-b4f1-42a60bdb3704-image.png

                          10d0b929-bef9-42d9-aab9-e98bedb5470c-image.png

                          6e6a0ffb-a7ac-4cbb-af11-63ffc17bfecf-image.png

                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @rudolfn
                            Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                            Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)

                            Screenshot_20210830-105250_Chrome.jpg

                            R Offline
                            R Offline
                            RudolfN
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #100

                            @dslraser und @guergen
                            Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                            Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                            lg :-) Rudolf

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            2
                            • G GOETSCHHOFER

                              @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                              @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.

                              Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.

                              1706bb13-7d4b-4ff1-b4f1-42a60bdb3704-image.png

                              10d0b929-bef9-42d9-aab9-e98bedb5470c-image.png

                              6e6a0ffb-a7ac-4cbb-af11-63ffc17bfecf-image.png

                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #101

                              @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                              3be52669-5a20-4ed9-8791-904436ae4906-grafik.png
                              Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                              So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • G GOETSCHHOFER

                                @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                                @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.

                                Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.

                                1706bb13-7d4b-4ff1-b4f1-42a60bdb3704-image.png

                                10d0b929-bef9-42d9-aab9-e98bedb5470c-image.png

                                6e6a0ffb-a7ac-4cbb-af11-63ffc17bfecf-image.png

                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                crunchip
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                                #102

                                @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                                aber trotzdem no data.

                                das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.

                                • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                                • danach auf deine influx shell gehen
                                influx
                                
                                Datenbank aufrufen
                                
                                use iobroker
                                
                                Messserien anzeigen
                                show series
                                
                                
                                löschen der falsch angelegten Serie
                                DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                                
                                exit
                                exit
                                
                                
                                

                                danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)

                                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • G guergen

                                  @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                  3be52669-5a20-4ed9-8791-904436ae4906-grafik.png
                                  Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                                  So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #103

                                  @guergen

                                  Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.

                                  Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                  Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?

                                  Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                  100 W x 1 Std. = 100 Wh

                                  Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crunchipC crunchip

                                    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                                    aber trotzdem no data.

                                    das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.

                                    • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                                    • danach auf deine influx shell gehen
                                    influx
                                    
                                    Datenbank aufrufen
                                    
                                    use iobroker
                                    
                                    Messserien anzeigen
                                    show series
                                    
                                    
                                    löschen der falsch angelegten Serie
                                    DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                                    
                                    exit
                                    exit
                                    
                                    
                                    

                                    danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GOETSCHHOFER
                                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                    #104

                                    @crunchip

                                    Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                    Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.

                                    Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.

                                    7be2707a-a0f5-419a-990a-03be5cde3295-image.png

                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.177's password:
                                    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4                                                                                                                                                             7:09 +0200) x86_64
                                    
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                    InfluxDB shell version: 1.8.9
                                    > Datenbank aufrufen
                                    ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE                                                                                                                                                             , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                    Please set a database with the command "use <database>".
                                    > use iobroker
                                    Using database iobroker
                                    > Messserien anzeigen
                                    ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT                                                                                                                                                             E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                    > show series
                                    key
                                    ---
                                    0_userdata.0.AMIS.11280
                                    0_userdata.0.AMIS.170
                                    0_userdata.0.AMIS.180
                                    0_userdata.0.AMIS.270
                                    0_userdata.0.AMIS.280
                                    0_userdata.0.AMIS.370
                                    0_userdata.0.AMIS.381
                                    0_userdata.0.AMIS.470
                                    0_userdata.0.AMIS.481
                                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                    0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                    0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                    0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                    0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                    0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                    0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                    0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                    0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                    0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                    0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                    0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                    0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                    0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                    0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                    PV-Estimated_Actuals
                                    PV-Prognose
                                    awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.24.start
                                    awattar.0.prices.24.startDate
                                    awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.25.start
                                    awattar.0.prices.25.startDate
                                    awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.26.startDate
                                    awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                    awattar.0.prices.27.start
                                    awattar.0.prices.27.startDate
                                    awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                    javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                    javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                    javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                    javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                    javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                    javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                    javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                    javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                    javascript.0.variables.dayTime
                                    javascript.0.variables.isDayTime
                                    modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                    modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                    modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                    modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                    modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                    modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                    modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                    modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                    modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                    modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                    modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                    modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                    modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                    modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                    modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                    modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                    modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                    modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                    modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                    modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                    modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                    parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                    parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                    parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                    parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                    parser.0.E-1-Kollektor
                                    parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                    parser.0.E-2-Speicher-unten
                                    parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                    parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                    parser.0.E-5-Gaskessel
                                    parser.0.E-6-Aussen
                                    parser.0.E-7-Speicher-oben
                                    parser.0.E-9-Keller
                                    shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU                                                                                                                                                             G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu                                                                                                                                                             rrentYear.consumed.01_currentDay
                                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.2021.readingCumulative
                                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.01_currentDay
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.02_currentWeek
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.03_currentMonth
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.05_currentYear
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.01_Monday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.05_Friday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                    system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                    system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                    system.adapter.awattar.0.memRss
                                    system.adapter.awattar.0.outputCount
                                    >
                                    
                                    
                                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GOETSCHHOFER

                                      @guergen

                                      Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.

                                      Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                      Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?

                                      Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                      100 W x 1 Std. = 100 Wh

                                      Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.

                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #105

                                      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                                      @guergen

                                      Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.

                                      Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                      Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?

                                      Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                                      Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                                      Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                                      2ff66321-9b5d-4009-8919-b982e7053858-grafik.png

                                      Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                      100 W x 1 Std. = 100 Wh

                                      Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.

                                      OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • G GOETSCHHOFER

                                        @crunchip

                                        Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                        Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.

                                        Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.

                                        7be2707a-a0f5-419a-990a-03be5cde3295-image.png

                                        login as: karl
                                        karl@192.168.1.177's password:
                                        Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4                                                                                                                                                             7:09 +0200) x86_64
                                        
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                        InfluxDB shell version: 1.8.9
                                        > Datenbank aufrufen
                                        ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE                                                                                                                                                             , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                        Please set a database with the command "use <database>".
                                        > use iobroker
                                        Using database iobroker
                                        > Messserien anzeigen
                                        ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT                                                                                                                                                             E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        > show series
                                        key
                                        ---
                                        0_userdata.0.AMIS.11280
                                        0_userdata.0.AMIS.170
                                        0_userdata.0.AMIS.180
                                        0_userdata.0.AMIS.270
                                        0_userdata.0.AMIS.280
                                        0_userdata.0.AMIS.370
                                        0_userdata.0.AMIS.381
                                        0_userdata.0.AMIS.470
                                        0_userdata.0.AMIS.481
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                        0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                        0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                        0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                        0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                        0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                        0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                        0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                        0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                        0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                        0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                        0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                        0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                        0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                        0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                        PV-Estimated_Actuals
                                        PV-Prognose
                                        awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.24.start
                                        awattar.0.prices.24.startDate
                                        awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.25.start
                                        awattar.0.prices.25.startDate
                                        awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.26.startDate
                                        awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.27.start
                                        awattar.0.prices.27.startDate
                                        awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                        javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                        javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                        javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                        javascript.0.variables.dayTime
                                        javascript.0.variables.isDayTime
                                        modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                        modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                        modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                        modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                        modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                        modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                        modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                        modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                        modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                        modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                        parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                        parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                        parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                        parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                        parser.0.E-1-Kollektor
                                        parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                        parser.0.E-2-Speicher-unten
                                        parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                        parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                        parser.0.E-5-Gaskessel
                                        parser.0.E-6-Aussen
                                        parser.0.E-7-Speicher-oben
                                        parser.0.E-9-Keller
                                        shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU                                                                                                                                                             G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu                                                                                                                                                             rrentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.2021.readingCumulative
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.02_currentWeek
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.03_currentMonth
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.05_currentYear
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.01_Monday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.05_Friday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                        system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                        system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                        system.adapter.awattar.0.memRss
                                        system.adapter.awattar.0.outputCount
                                        >
                                        
                                        
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                        #106

                                        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:

                                        @crunchip

                                        Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?

                                        7be2707a-a0f5-419a-990a-03be5cde3295-image.png

                                        Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                                        Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".

                                        Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen

                                        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • G GOETSCHHOFER

                                          @crunchip

                                          Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                          Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.

                                          Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.

                                          7be2707a-a0f5-419a-990a-03be5cde3295-image.png

                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.177's password:
                                          Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4                                                                                                                                                             7:09 +0200) x86_64
                                          
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                          InfluxDB shell version: 1.8.9
                                          > Datenbank aufrufen
                                          ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE                                                                                                                                                             , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                          Please set a database with the command "use <database>".
                                          > use iobroker
                                          Using database iobroker
                                          > Messserien anzeigen
                                          ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT                                                                                                                                                             E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                          > show series
                                          key
                                          ---
                                          0_userdata.0.AMIS.11280
                                          0_userdata.0.AMIS.170
                                          0_userdata.0.AMIS.180
                                          0_userdata.0.AMIS.270
                                          0_userdata.0.AMIS.280
                                          0_userdata.0.AMIS.370
                                          0_userdata.0.AMIS.381
                                          0_userdata.0.AMIS.470
                                          0_userdata.0.AMIS.481
                                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                          0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                          0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                          0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                          0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                          0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                          0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                          0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                          0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                          0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                          0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                          0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                          0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                          0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                          0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                          0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                          0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                          PV-Estimated_Actuals
                                          PV-Prognose
                                          awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.24.start
                                          awattar.0.prices.24.startDate
                                          awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.25.start
                                          awattar.0.prices.25.startDate
                                          awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.26.startDate
                                          awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                          awattar.0.prices.27.start
                                          awattar.0.prices.27.startDate
                                          awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                          javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                          javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                          javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                          javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                          javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                          javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                          javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                          javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                          javascript.0.variables.dayTime
                                          javascript.0.variables.isDayTime
                                          modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                          modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                          modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                          modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                          modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                          modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                          modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                          modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                          modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                          modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                          modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                          modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                          modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                          modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                          modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                          parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                          parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                          parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                          parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                          parser.0.E-1-Kollektor
                                          parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                          parser.0.E-2-Speicher-unten
                                          parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                          parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                          parser.0.E-5-Gaskessel
                                          parser.0.E-6-Aussen
                                          parser.0.E-7-Speicher-oben
                                          parser.0.E-9-Keller
                                          shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                          shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU                                                                                                                                                             G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu                                                                                                                                                             rrentYear.consumed.01_currentDay
                                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.2021.readingCumulative
                                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                          sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-                                                                                                                                                             W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.01_currentDay
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.02_currentWeek
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.03_currentMonth
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.05_currentYear
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.01_Monday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.05_Friday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co                                                                                                                                                             nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                          system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                          system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                          system.adapter.awattar.0.memRss
                                          system.adapter.awattar.0.outputCount
                                          >
                                          
                                          
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchip
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #107

                                          @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                                          ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.

                                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          667

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe