  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    gebbi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #54

    @olaf42
    Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G gebbi

      @olaf42
      Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

      M Offline
      M Offline
      Musik231
      schrieb am zuletzt editiert von
      #55

      Hi,

      ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
      Kann da jemand helfen?

      Gruß

      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M Musik231

        Hi,

        ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
        Kann da jemand helfen?

        Gruß

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #56

        @musik231
        Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
        Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • M Musik231

          Hi,

          ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
          Kann da jemand helfen?

          Gruß

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #57

          @musik231
          Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
          https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

          In dem Script mache ich genau das was du suchst.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • A ArnoD

            @musik231
            Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
            https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

            In dem Script mache ich genau das was du suchst.

            M Offline
            M Offline
            Musik231
            schrieb am zuletzt editiert von
            #58

            @arnod
            Vielen lieben Dank

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Musik231

              @arnod
              Vielen lieben Dank

              S Offline
              S Offline
              schieni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #59

              Hallo,
              ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
              Gibt es da eine Möglichkeit?

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S schieni

                Hallo,
                ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                Gibt es da eine Möglichkeit?

                G Offline
                G Offline
                glitzi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #60

                Hallo,

                mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                Gruß Mirco

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G glitzi

                  Hallo,

                  mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                  93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                  Gruß Mirco

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #61

                  @glitzi
                  Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                  Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @glitzi
                    Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                    Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                    G Offline
                    G Offline
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    #62

                    @arnod

                    Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.

                    f30fda4b-f5c2-4efe-9f86-aecb5e0a6a93-image.png

                    f6f9dc04-4b4d-4557-ad23-8d03ff6509bf-image.png

                    es sollte ehr so aussehen...

                    f6965f75-8c06-4f6c-b5bd-e6fd2c78d319-image.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      aueland
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #63

                      Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                      So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                      Register-PV7_21.jpg

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • X Offline
                        X Offline
                        XWing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #64

                        Super Anleitung!
                        Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                        Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                        f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                        Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • X XWing

                          Super Anleitung!
                          Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                          Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                          f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                          Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #65

                          @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).

                          // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                          const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                          const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                          const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                          createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                          
                          on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                          on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                          on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                          
                          function calculateCompleteWallboxPower(){
                              var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                              setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                          }
                          
                          // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                          const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                          const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                          const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                          createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                          
                          on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                          on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                          on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                          
                          function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                              var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                              setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                          }
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • X XWing

                            Super Anleitung!
                            Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                            Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                            f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                            Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                            #66

                            @xwing
                            Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                            Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                            1 Wurzelleistungsmesser
                            2 Externe Produktion
                            3 Zweirichtungszähler
                            4 Externer Verbrauch
                            5 Farm
                            6 Wird nicht verwendet
                            7 Wallbox
                            8 Externer Leistungsmesser Farm
                            9 Datenanzeige
                            10 Regelungsbypass
                            Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                            Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                            Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                            https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                            Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                            Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A aueland

                              Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                              So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                              Register-PV7_21.jpg

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #67

                              @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                              So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                              Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @xwing
                                Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                1 Wurzelleistungsmesser
                                2 Externe Produktion
                                3 Zweirichtungszähler
                                4 Externer Verbrauch
                                5 Farm
                                6 Wird nicht verwendet
                                7 Wallbox
                                8 Externer Leistungsmesser Farm
                                9 Datenanzeige
                                10 Regelungsbypass
                                Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                                Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                                Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                                Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                                X Offline
                                X Offline
                                XWing
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #68

                                @arnod
                                Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.

                                @stevie77
                                Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                  So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                  Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  aueland
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #69

                                  @glasfaser Ja, das habe ich vor, muss nur noch ein bisschen feintunen und ziehe den broker gerade auf ein Nuc/Promox-System um, da gibt es erst noch ein paar vorrangige Anpassungen, aber ich werde den view und auch die Scripte für sowas wie prozentuale Leistung, Werte von Gestern, Peak-Werte dann teilen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • X XWing

                                    @arnod
                                    Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                    Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                    Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.

                                    @stevie77
                                    Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    stevie77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #70

                                    @stevie77
                                    Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                    Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?

                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S stevie77

                                      @stevie77
                                      Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                      Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?

                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #71

                                      @stevie77
                                      Alles klar.
                                      Ich habe das Script zunächst als Original und dann für mich angepasst angewendet. Es kommen aber keine korrekten Zahlen dabei heraus:

                                      Im E3DC Portal sieht es so aus:
                                      c36c102e-7fe9-45ed-a189-94ce60eb5422-grafik.png

                                      Und die errechneten Objekte sehen ganz anders aus:
                                      a80daa33-eace-4293-b8f7-9da8b15d5243-grafik.png

                                      Die ausgelesenen Phasenwerte sehen auch nicht richtig aus:
                                      9d53bd84-b8e4-4d20-9402-e0e84d9510f6-grafik.png

                                      In der modbus Konfiguration habe ich die Register so eingetragen:
                                      d455e932-f7f6-4540-b8ab-265e5861cce8-grafik.png

                                      Wo liegt mein Fehler? Muss da noch was umgerechnet werden?

                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • X XWing

                                        @stevie77
                                        Alles klar.
                                        Ich habe das Script zunächst als Original und dann für mich angepasst angewendet. Es kommen aber keine korrekten Zahlen dabei heraus:

                                        Im E3DC Portal sieht es so aus:
                                        c36c102e-7fe9-45ed-a189-94ce60eb5422-grafik.png

                                        Und die errechneten Objekte sehen ganz anders aus:
                                        a80daa33-eace-4293-b8f7-9da8b15d5243-grafik.png

                                        Die ausgelesenen Phasenwerte sehen auch nicht richtig aus:
                                        9d53bd84-b8e4-4d20-9402-e0e84d9510f6-grafik.png

                                        In der modbus Konfiguration habe ich die Register so eingetragen:
                                        d455e932-f7f6-4540-b8ab-265e5861cce8-grafik.png

                                        Wo liegt mein Fehler? Muss da noch was umgerechnet werden?

                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XWing
                                        schrieb am zuletzt editiert von XWing
                                        #72

                                        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                        Der Typ der Leistungsmesser muss "signed 16Bit" und nicht "unsigned 16Bit sein".

                                        Ich weiß zwar nicht was LM0 misst, aber die Werte des zweiten Wechselrichters und des BHKW kommen jetzt so ungefähr hin. (Edit: Der LM0 misst die Leistung am Netzübergabepunkt und entspricht dem Register 40074)
                                        Hier mein angepasstes Script, das die Werte gleich auf positive Werte umrechnet:

                                        // Addierung Leistungsmesser LM0
                                        const lmLM0P1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40106_Lesitungsmesser_0_Phase_1';
                                        const lmLM0P2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40107_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                        const lmLM0P3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40108_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                        createState('javascript.0.e3dc.lmLM0');
                                        
                                        on(lmLM0P1, calculateCompleteLM0Power);
                                        on(lmLM0P2, calculateCompleteLM0Power);
                                        on(lmLM0P3, calculateCompleteLM0Power);
                                        
                                        function calculateCompleteLM0Power(){
                                            var lm0Power = (getState(lmLM0P1).val + getState(lmLM0P2).val + getState(lmLM0P3).val) * -1;
                                            setState('javascript.0.e3dc.lmLM0', lm0Power, true);
                                        }
                                        
                                        // Addierung Leistungsmesser BHKW
                                        const lmBHKWP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_Phase_1';
                                        const lmBHKWP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_Phase_2';
                                        const lmBHKWP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_Phase_3';
                                        createState('javascript.0.e3dc.lmBHKW');
                                        
                                        on(lmBHKWP1, calculateCompleteBHKWPower);
                                        on(lmBHKWP2, calculateCompleteBHKWPower);
                                        on(lmBHKWP3, calculateCompleteBHKWPower);
                                        
                                        function calculateCompleteBHKWPower(){
                                            var bhkwPower = (getState(lmBHKWP1).val + getState(lmBHKWP2).val + getState(lmBHKWP3).val) * -1;
                                            setState('javascript.0.e3dc.lmBHKW', bhkwPower, true);
                                        }
                                        
                                        // Addierung Leistungsmesser Fronius
                                        const lmFroniusP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_Phase_1';
                                        const lmFroniusP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_Phase_2';
                                        const lmFroniusP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_Phase_3';
                                        createState('javascript.0.e3dc.lmFronius');
                                        
                                        on(lmFroniusP1, calculateCompleteFroniusPower);
                                        on(lmFroniusP2, calculateCompleteFroniusPower);
                                        on(lmFroniusP3, calculateCompleteFroniusPower);
                                        
                                        function calculateCompleteFroniusPower(){
                                            var froniusPower = (getState(lmFroniusP1).val + getState(lmFroniusP2).val + getState(lmFroniusP3).val) * -1;
                                            setState('javascript.0.e3dc.lmFronius', froniusPower, true);
                                        }
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          RSScheible
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #73

                                          Hallo liebe IOBroker Freunde.
                                          Ich nutze IOBroker erst seit zwei Wochen und möchte ebenfalls mein E3DC Hauskraftwerk visualisieren, bzw. Datenpunkte (wie zum Beispiel den Einspeisewert) nutzen, um damit Wärmepumpe bzw. das Autoladen zu beeinflussen.
                                          Mit der tollen Anleitung von Andre, den gut erklärten Adaptern in IOBroker und den zahlreichen Tipps hier im Forum und auf Github habe ich das Auslesen der Daten sehr schnell hinbekommen.
                                          Zur Zeit habe ich eigentlich nur ein "kleines" Problem. Ich bekomme über das Protokoll Warnungen, dass einige Registerwerte des E3DC Modbus keine Werte hätten. Was kann man tun, um diese Meldungen abzustellen oder soll ich die einfach ignorieren?
                                          Hier die Fehlermeldungen (die wiederholen sich alle 30 sek).
                                          Vielen Dank für die Unterstützung Stefan
                                          2021-11-28 13:45:39.941 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40068] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40070] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40072] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40074] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40076] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40082] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40083] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40084] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40085] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40096] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40097] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40098] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40099] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40100] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.959 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40101] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.960 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40102] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.961 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40103] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:39.962 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40104] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                          value is not defined
                                          2021-11-28 13:45:43.311 - warn: fullybrowser.0 (13303) updateDeviceERROR 192.168.178.101

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe