Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    600

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • andreA andre

    Hallo zusammen,

    nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

    Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

    914_solar_visualisierung_gesamt.png
    Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

    Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

    Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

    Und los geht es:

    https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

    Viel Spaß!

    MfG,

    André

    J Offline
    J Offline
    JensNRW
    schrieb am zuletzt editiert von JensNRW
    #46

    Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...

    Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG


    Hallo zusammen,

    ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert  

    Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?

    iobroker_e3dc.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stevie77

      @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
      Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
      Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

      Alex6879A Offline
      Alex6879A Offline
      Alex6879
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Alex6879A Alex6879

        @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L loni78

          Hallo zusammen,

          ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
          Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

          Bild 1.png

          Bild 2.png

          und das zeigt dann der Log:

          Bild 3.png

          Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

          Grüße
          Rafael

          O Offline
          O Offline
          Olaf42
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @loni78
          Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
          VG

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O Olaf42

            @loni78
            Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
            VG

            E Offline
            E Offline
            ecki945
            schrieb am zuletzt editiert von ecki945
            #50

            Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

            Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

            4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

            Das Script habe ich eingebunden:

            // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
            
            // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
            createState('e3dc.modbus.Autarkie');
            createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
            on(id, function (obj) {
                 setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                 setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                 console.log(obj.state.val);
            });
            
            // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
            var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
            createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
            createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
            on(id1, function (obj1) {
                 setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                 setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
            });
            
            // EMS
            var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
            createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
            createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
            createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
            createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
            createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
            on(id2, function (obj2) {
                 setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                 setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                 setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                 setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                 setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
            });
            
            

            Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

            683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
            Hat wer eine Idee?

            E A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • E ecki945

              Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

              Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

              4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

              Das Script habe ich eingebunden:

              // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
              
              // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
              var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
              createState('e3dc.modbus.Autarkie');
              createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
              on(id, function (obj) {
                   setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                   setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                   console.log(obj.state.val);
              });
              
              // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
              var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
              createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
              createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
              on(id1, function (obj1) {
                   setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                   setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
              });
              
              // EMS
              var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
              createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
              createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
              createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
              createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
              createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
              on(id2, function (obj2) {
                   setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                   setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                   setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                   setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                   setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
              });
              
              

              Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

              683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
              Hat wer eine Idee?

              E Offline
              E Offline
              ecki945
              schrieb am zuletzt editiert von ecki945
              #51

              ..............

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E ecki945

                Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

                Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

                4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

                Das Script habe ich eingebunden:

                // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                
                // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                on(id, function (obj) {
                     setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                     console.log(obj.state.val);
                });
                
                // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                on(id1, function (obj1) {
                     setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                });
                
                // EMS
                var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                on(id2, function (obj2) {
                     setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                     setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                     setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                });
                
                

                Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
                Hat wer eine Idee?

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  ecki945
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:

                  Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:

                  16463c10-6726-4fa2-8da1-1d4b5c38e7bc-grafik.png

                  Bit 0 = Ladesperre
                  Bit 1 = Entladesperre, ....

                  Wenn nun wie im Script von @andre

                      setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                      setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                  

                  Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.

                  Müsste es nicht so implementiert sein:

                       setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                       setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
                  

                  Oder hab ich wieder nen Denkfehler?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G Offline
                    G Offline
                    gebbi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @olaf42
                    Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G gebbi

                      @olaf42
                      Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

                      M Offline
                      M Offline
                      Musik231
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      Hi,

                      ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                      Kann da jemand helfen?

                      Gruß

                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Musik231

                        Hi,

                        ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                        Kann da jemand helfen?

                        Gruß

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #56

                        @musik231
                        Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                        Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • M Musik231

                          Hi,

                          ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                          Kann da jemand helfen?

                          Gruß

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @musik231
                          Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                          In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • A ArnoD

                            @musik231
                            Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                            In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                            M Offline
                            M Offline
                            Musik231
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            @arnod
                            Vielen lieben Dank

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Musik231

                              @arnod
                              Vielen lieben Dank

                              S Offline
                              S Offline
                              schieni
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              Hallo,
                              ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                              Gibt es da eine Möglichkeit?

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S schieni

                                Hallo,
                                ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                                Gibt es da eine Möglichkeit?

                                G Offline
                                G Offline
                                glitzi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                Hallo,

                                mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                                93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                                Gruß Mirco

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G glitzi

                                  Hallo,

                                  mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                                  93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                                  Gruß Mirco

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @glitzi
                                  Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                                  Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @glitzi
                                    Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                                    Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    glitzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                    #62

                                    @arnod

                                    Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.

                                    f30fda4b-f5c2-4efe-9f86-aecb5e0a6a93-image.png

                                    f6f9dc04-4b4d-4557-ad23-8d03ff6509bf-image.png

                                    es sollte ehr so aussehen...

                                    f6965f75-8c06-4f6c-b5bd-e6fd2c78d319-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      aueland
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                                      So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                      Register-PV7_21.jpg

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      2
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XWing
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #64

                                        Super Anleitung!
                                        Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                        Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                                        f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                                        Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • X XWing

                                          Super Anleitung!
                                          Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                          Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                                          f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                                          Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).

                                          // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                                          const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                                          const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                                          const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                                          createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                                          
                                          on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                                          on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                                          on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                                          
                                          function calculateCompleteWallboxPower(){
                                              var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                                              setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                                          }
                                          
                                          // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                                          const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                                          const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                                          const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                                          createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                                          
                                          on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                          on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                          on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                          
                                          function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                                              var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                                              setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                                          }
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          888

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe