  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    526

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L loni78

    Hallo zusammen,

    ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
    Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

    Bild 1.png

    Bild 2.png

    und das zeigt dann der Log:

    Bild 3.png

    Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

    Grüße
    Rafael

    O Offline
    O Offline
    Olaf42
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    @loni78
    Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
    VG

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O Olaf42

      @loni78
      Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
      VG

      E Offline
      E Offline
      ecki945
      schrieb am zuletzt editiert von ecki945
      #50

      Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

      Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

      4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

      Das Script habe ich eingebunden:

      // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
      
      // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
      var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
      on(id, function (obj) {
           setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
           console.log(obj.state.val);
      });
      
      // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
      var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
      createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
      createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
      on(id1, function (obj1) {
           setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
      });
      
      // EMS
      var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
      createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
      createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
      createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
      createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
      createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
      on(id2, function (obj2) {
           setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
           setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
      });
      
      

      Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

      683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
      Hat wer eine Idee?

      E A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • E ecki945

        Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

        Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

        4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

        Das Script habe ich eingebunden:

        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
        
        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
        on(id, function (obj) {
             setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
             console.log(obj.state.val);
        });
        
        // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
        var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
        on(id1, function (obj1) {
             setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
        });
        
        // EMS
        var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
        createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
        createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
        createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
        createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
        createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
        on(id2, function (obj2) {
             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
             setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
        });
        
        

        Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

        683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
        Hat wer eine Idee?

        E Offline
        E Offline
        ecki945
        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
        #51

        ..............

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E ecki945

          Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

          Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

          4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

          Das Script habe ich eingebunden:

          // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
          
          // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
          createState('e3dc.modbus.Autarkie');
          createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
          on(id, function (obj) {
               setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
               setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
               console.log(obj.state.val);
          });
          
          // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
          var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
          createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
          createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
          on(id1, function (obj1) {
               setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
               setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
          });
          
          // EMS
          var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
          createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
          createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
          createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
          createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
          createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
          on(id2, function (obj2) {
               setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
               setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
               setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
               setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
               setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
          });
          
          

          Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

          683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
          Hat wer eine Idee?

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

          Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

          Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            ecki945
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:

            Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:

            16463c10-6726-4fa2-8da1-1d4b5c38e7bc-grafik.png

            Bit 0 = Ladesperre
            Bit 1 = Entladesperre, ....

            Wenn nun wie im Script von @andre

                setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
            

            Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.

            Müsste es nicht so implementiert sein:

                 setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                 setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
            

            Oder hab ich wieder nen Denkfehler?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Offline
              G Offline
              gebbi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @olaf42
              Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G gebbi

                @olaf42
                Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

                M Offline
                M Offline
                Musik231
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                Hi,

                ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                Kann da jemand helfen?

                Gruß

                A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Musik231

                  Hi,

                  ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                  Kann da jemand helfen?

                  Gruß

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #56

                  @musik231
                  Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                  Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • M Musik231

                    Hi,

                    ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                    Kann da jemand helfen?

                    Gruß

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    @musik231
                    Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                    https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                    In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • A ArnoD

                      @musik231
                      Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                      In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                      M Offline
                      M Offline
                      Musik231
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @arnod
                      Vielen lieben Dank

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Musik231

                        @arnod
                        Vielen lieben Dank

                        S Offline
                        S Offline
                        schieni
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        Hallo,
                        ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                        Gibt es da eine Möglichkeit?

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S schieni

                          Hallo,
                          ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                          Gibt es da eine Möglichkeit?

                          G Offline
                          G Offline
                          glitzi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          Hallo,

                          mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                          93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                          Gruß Mirco

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G glitzi

                            Hallo,

                            mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                            93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                            Gruß Mirco

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            @glitzi
                            Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                            Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @glitzi
                              Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                              Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                              G Offline
                              G Offline
                              glitzi
                              schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                              #62

                              @arnod

                              Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.

                              f30fda4b-f5c2-4efe-9f86-aecb5e0a6a93-image.png

                              f6f9dc04-4b4d-4557-ad23-8d03ff6509bf-image.png

                              es sollte ehr so aussehen...

                              f6965f75-8c06-4f6c-b5bd-e6fd2c78d319-image.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                aueland
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                                So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                Register-PV7_21.jpg

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  XWing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  Super Anleitung!
                                  Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                  Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                                  f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                                  Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                                  S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • X XWing

                                    Super Anleitung!
                                    Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                    Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                                    f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                                    Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    stevie77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).

                                    // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                                    const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                                    const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                                    const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                                    createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                                    
                                    on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                                    on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                                    on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                                    
                                    function calculateCompleteWallboxPower(){
                                        var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                                        setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                                    }
                                    
                                    // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                                    const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                                    const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                                    const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                                    createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                                    
                                    on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                    on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                    on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                    
                                    function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                                        var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                                        setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                                    }
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • X XWing

                                      Super Anleitung!
                                      Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                      Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                                      f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                                      Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #66

                                      @xwing
                                      Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                      Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                      1 Wurzelleistungsmesser
                                      2 Externe Produktion
                                      3 Zweirichtungszähler
                                      4 Externer Verbrauch
                                      5 Farm
                                      6 Wird nicht verwendet
                                      7 Wallbox
                                      8 Externer Leistungsmesser Farm
                                      9 Datenanzeige
                                      10 Regelungsbypass
                                      Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                                      Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                                      Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                      Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                                      Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A aueland

                                        Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                                        So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                        Register-PV7_21.jpg

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                        So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                        Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @xwing
                                          Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                          Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                          1 Wurzelleistungsmesser
                                          2 Externe Produktion
                                          3 Zweirichtungszähler
                                          4 Externer Verbrauch
                                          5 Farm
                                          6 Wird nicht verwendet
                                          7 Wallbox
                                          8 Externer Leistungsmesser Farm
                                          9 Datenanzeige
                                          10 Regelungsbypass
                                          Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                                          Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                                          Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                          https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                          Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                                          Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                                          X Offline
                                          X Offline
                                          XWing
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #68

                                          @arnod
                                          Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                          Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                          Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.

                                          @stevie77
                                          Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          866

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe