Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    ecki945
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:

    Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:

    16463c10-6726-4fa2-8da1-1d4b5c38e7bc-grafik.png

    Bit 0 = Ladesperre
    Bit 1 = Entladesperre, ....

    Wenn nun wie im Script von @andre

        setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
        setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
    

    Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.

    Müsste es nicht so implementiert sein:

         setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
         setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
    

    Oder hab ich wieder nen Denkfehler?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      gebbi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @olaf42
      Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G gebbi

        @olaf42
        Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

        M Offline
        M Offline
        Musik231
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        Hi,

        ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
        Kann da jemand helfen?

        Gruß

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Musik231

          Hi,

          ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
          Kann da jemand helfen?

          Gruß

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #56

          @musik231
          Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
          Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • M Musik231

            Hi,

            ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
            Kann da jemand helfen?

            Gruß

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @musik231
            Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
            https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

            In dem Script mache ich genau das was du suchst.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • A ArnoD

              @musik231
              Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
              https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

              In dem Script mache ich genau das was du suchst.

              M Offline
              M Offline
              Musik231
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @arnod
              Vielen lieben Dank

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Musik231

                @arnod
                Vielen lieben Dank

                S Offline
                S Offline
                schieni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                Hallo,
                ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                Gibt es da eine Möglichkeit?

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S schieni

                  Hallo,
                  ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                  Gibt es da eine Möglichkeit?

                  G Offline
                  G Offline
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  Hallo,

                  mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                  93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                  Gruß Mirco

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G glitzi

                    Hallo,

                    mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                    93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                    Gruß Mirco

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @glitzi
                    Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                    Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @glitzi
                      Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                      Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.

                      G Offline
                      G Offline
                      glitzi
                      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                      #62

                      @arnod

                      Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.

                      f30fda4b-f5c2-4efe-9f86-aecb5e0a6a93-image.png

                      f6f9dc04-4b4d-4557-ad23-8d03ff6509bf-image.png

                      es sollte ehr so aussehen...

                      f6965f75-8c06-4f6c-b5bd-e6fd2c78d319-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        aueland
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                        So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                        Register-PV7_21.jpg

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        2
                        • X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          Super Anleitung!
                          Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                          Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                          f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                          Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • X XWing

                            Super Anleitung!
                            Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                            Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                            f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                            Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                            S Offline
                            S Offline
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).

                            // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                            const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                            const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                            const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                            createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                            
                            on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                            on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                            on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                            
                            function calculateCompleteWallboxPower(){
                                var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                                setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                            }
                            
                            // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                            const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                            const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                            const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                            createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                            
                            on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                            on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                            on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                            
                            function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                                var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                                setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                            }
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • X XWing

                              Super Anleitung!
                              Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                              Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.

                              f32a0991-6889-46e5-9521-4c2de5b88fa8-grafik.png

                              Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #66

                              @xwing
                              Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                              Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                              1 Wurzelleistungsmesser
                              2 Externe Produktion
                              3 Zweirichtungszähler
                              4 Externer Verbrauch
                              5 Farm
                              6 Wird nicht verwendet
                              7 Wallbox
                              8 Externer Leistungsmesser Farm
                              9 Datenanzeige
                              10 Regelungsbypass
                              Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                              Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                              Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                              https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                              Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                              Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A aueland

                                Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)

                                So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                Register-PV7_21.jpg

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @xwing
                                  Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                  Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                  1 Wurzelleistungsmesser
                                  2 Externe Produktion
                                  3 Zweirichtungszähler
                                  4 Externer Verbrauch
                                  5 Farm
                                  6 Wird nicht verwendet
                                  7 Wallbox
                                  8 Externer Leistungsmesser Farm
                                  9 Datenanzeige
                                  10 Regelungsbypass
                                  Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.

                                  Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1

                                  Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                  https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                  Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.

                                  Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"

                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XWing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @arnod
                                  Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                  Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                  Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.

                                  @stevie77
                                  Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                    So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:

                                    Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    aueland
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @glasfaser Ja, das habe ich vor, muss nur noch ein bisschen feintunen und ziehe den broker gerade auf ein Nuc/Promox-System um, da gibt es erst noch ein paar vorrangige Anpassungen, aber ich werde den view und auch die Scripte für sowas wie prozentuale Leistung, Werte von Gestern, Peak-Werte dann teilen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • X XWing

                                      @arnod
                                      Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                      Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                      Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.

                                      @stevie77
                                      Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @stevie77
                                      Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                      Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?

                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S stevie77

                                        @stevie77
                                        Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.

                                        Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?

                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XWing
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @stevie77
                                        Alles klar.
                                        Ich habe das Script zunächst als Original und dann für mich angepasst angewendet. Es kommen aber keine korrekten Zahlen dabei heraus:

                                        Im E3DC Portal sieht es so aus:
                                        c36c102e-7fe9-45ed-a189-94ce60eb5422-grafik.png

                                        Und die errechneten Objekte sehen ganz anders aus:
                                        a80daa33-eace-4293-b8f7-9da8b15d5243-grafik.png

                                        Die ausgelesenen Phasenwerte sehen auch nicht richtig aus:
                                        9d53bd84-b8e4-4d20-9402-e0e84d9510f6-grafik.png

                                        In der modbus Konfiguration habe ich die Register so eingetragen:
                                        d455e932-f7f6-4540-b8ab-265e5861cce8-grafik.png

                                        Wo liegt mein Fehler? Muss da noch was umgerechnet werden?

                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • X XWing

                                          @stevie77
                                          Alles klar.
                                          Ich habe das Script zunächst als Original und dann für mich angepasst angewendet. Es kommen aber keine korrekten Zahlen dabei heraus:

                                          Im E3DC Portal sieht es so aus:
                                          c36c102e-7fe9-45ed-a189-94ce60eb5422-grafik.png

                                          Und die errechneten Objekte sehen ganz anders aus:
                                          a80daa33-eace-4293-b8f7-9da8b15d5243-grafik.png

                                          Die ausgelesenen Phasenwerte sehen auch nicht richtig aus:
                                          9d53bd84-b8e4-4d20-9402-e0e84d9510f6-grafik.png

                                          In der modbus Konfiguration habe ich die Register so eingetragen:
                                          d455e932-f7f6-4540-b8ab-265e5861cce8-grafik.png

                                          Wo liegt mein Fehler? Muss da noch was umgerechnet werden?

                                          X Offline
                                          X Offline
                                          XWing
                                          schrieb am zuletzt editiert von XWing
                                          #72

                                          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                          Der Typ der Leistungsmesser muss "signed 16Bit" und nicht "unsigned 16Bit sein".

                                          Ich weiß zwar nicht was LM0 misst, aber die Werte des zweiten Wechselrichters und des BHKW kommen jetzt so ungefähr hin. (Edit: Der LM0 misst die Leistung am Netzübergabepunkt und entspricht dem Register 40074)
                                          Hier mein angepasstes Script, das die Werte gleich auf positive Werte umrechnet:

                                          // Addierung Leistungsmesser LM0
                                          const lmLM0P1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40106_Lesitungsmesser_0_Phase_1';
                                          const lmLM0P2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40107_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                          const lmLM0P3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40108_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                          createState('javascript.0.e3dc.lmLM0');
                                          
                                          on(lmLM0P1, calculateCompleteLM0Power);
                                          on(lmLM0P2, calculateCompleteLM0Power);
                                          on(lmLM0P3, calculateCompleteLM0Power);
                                          
                                          function calculateCompleteLM0Power(){
                                              var lm0Power = (getState(lmLM0P1).val + getState(lmLM0P2).val + getState(lmLM0P3).val) * -1;
                                              setState('javascript.0.e3dc.lmLM0', lm0Power, true);
                                          }
                                          
                                          // Addierung Leistungsmesser BHKW
                                          const lmBHKWP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_Phase_1';
                                          const lmBHKWP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_Phase_2';
                                          const lmBHKWP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_Phase_3';
                                          createState('javascript.0.e3dc.lmBHKW');
                                          
                                          on(lmBHKWP1, calculateCompleteBHKWPower);
                                          on(lmBHKWP2, calculateCompleteBHKWPower);
                                          on(lmBHKWP3, calculateCompleteBHKWPower);
                                          
                                          function calculateCompleteBHKWPower(){
                                              var bhkwPower = (getState(lmBHKWP1).val + getState(lmBHKWP2).val + getState(lmBHKWP3).val) * -1;
                                              setState('javascript.0.e3dc.lmBHKW', bhkwPower, true);
                                          }
                                          
                                          // Addierung Leistungsmesser Fronius
                                          const lmFroniusP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_Phase_1';
                                          const lmFroniusP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_Phase_2';
                                          const lmFroniusP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_Phase_3';
                                          createState('javascript.0.e3dc.lmFronius');
                                          
                                          on(lmFroniusP1, calculateCompleteFroniusPower);
                                          on(lmFroniusP2, calculateCompleteFroniusPower);
                                          on(lmFroniusP3, calculateCompleteFroniusPower);
                                          
                                          function calculateCompleteFroniusPower(){
                                              var froniusPower = (getState(lmFroniusP1).val + getState(lmFroniusP2).val + getState(lmFroniusP3).val) * -1;
                                              setState('javascript.0.e3dc.lmFronius', froniusPower, true);
                                          }
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          802

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe