      Pittini Developer @Sebastian 0 last edited by

      @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.

      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Pittini last edited by

        @pittini

        Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
        Ich hab den Purifier Pro.
        Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.

        4f58e563-e9fa-44ac-a963-e92620341ba2-grafik.png

        95de0a83-bfd5-40ad-ba70-842433be67ff-grafik.png

        Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?

        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        
        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • W
          Wildbill @haselchen last edited by

          @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt

          javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
          

          auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.

          Gruss, Jürgen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Pittini Developer @haselchen last edited by

            @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.

            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @Sebastian 0 last edited by

              @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Pittini last edited by

                @pittini

                4b53c89f-aa8a-4dff-97ca-b236448d06b4-grafik.png

                @Wildbill

                der Pro OHNE H

                W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • W
                  Wildbill @haselchen last edited by

                  @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.

                  Gruss, Jürgen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Pittini Developer @haselchen last edited by

                    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:

                    der Pro OHNE H

                    Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?

                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen

                      @pittini

                      Der Pro ist doch in deinem Skript?!
                      Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:

                      DefineDevice[14] = { // Tested and working - 
                          info: {},
                          model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                          description: "Mi Air Purifier",
                          setter: {
                              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                          },
                          common:
                              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                              { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                              { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                              { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                              { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                              { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                              { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                              { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                              { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                              { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                      

                      Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
                      Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
                      Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
                      Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini

                        @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:

                          { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                        

                        Dann mach doch bitte mal aus obiger Zeile folgendes:

                        { name: "led", type: "boolean", read: true, write: true },
                        

                        Und vorher bitte den Datenpunkt aus der Objektliste löschen damit er neu angelegt wird.

                        Dann mal testen.

                        Sollte es noch ein Problem beim setzen geben, mußt evtl auch noch aus der Zeile 179:

                        "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                        

                        folgendes machen:

                        "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val ? 'on' : 'off') },
                        
                        

                        Dann bitte Feedback obs und mit welcher Variante es geklappt hat.

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen

                          @pittini
                          Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                          Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                          Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.

                          5c830db0-7683-4625-8aac-64dfdbfd648e-grafik.png

                          a08e0748-94b2-4a81-8651-19e76d5d191e-grafik.png

                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:387:25)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1477:42)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.<anonymous> (script.js.Luft:765:21)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at SetDevice (script.js.Luft:751:64)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.led (script.js.Luft:188:62)
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	(5905) TypeError: device[obj].setLedBrightness is not a function
                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.552	error	(5905) unhandled promise rejection: device[obj].setLedBrightness is not a function
                          Unhandled	2021-04-11 15:53:06.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          

                          Was aber am Schlimmste ist, wenn ich ein Wert aus dem Dropdown Menue nehme, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu.

                          Edit:

                          Wo holt er denn dauernd "boolean" her.
                          Steht nirgends im Skript bei den LED Sachen.

                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.037	warn	(11091) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Pittini Developer @haselchen last edited by

                            @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:

                            Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                            Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                            Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.

                            Wenn Du die 3 Werte auswählen kannst, hast Du entweder den Datenpunkt nicht gelöscht vor der Änderung, oder die Änderung nicht ausgeführt. Und true/false sollte schon passen, deswegen ja die Änderung von Number auf Boolean, so wie es aussieht (in der mihome Definitionsdatei) kann der nur Led an/aus

                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Pittini last edited by

                              @pittini

                              Schonmal danke für Deinen Support.
                              Hab es nach deiner Anleitung gemacht.
                              Scheint tatsächlich nur an und aus zu geben.
                              Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Pittini Developer @haselchen last edited by

                                @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:

                                Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?

                                Hab ich Dir oben beschrieben. Zeig doch mal bitte jetzt Deinen kompletten Definitionsblock aus dem Skript nach den Änderungen.

                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen

                                  @pittini

                                  Mache ich sofort.

                                  Könnte es an der Definitionsdatei liegen?
                                  Weil dort LedBrightness aufgeführt ist und dieser Air Purifier nur an/aus kann.
                                  Hab das Gefühl, egal was ich am Skript änder, man müsste bei der Datei vermutlich anfangen?!

                                  DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                      description: "Mi Air Purifier",
                                      setter: {
                                          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                      },
                                      common:
                                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                          { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                          { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                  

                                  Hab die Zeilen so geändert, dass ein Switch draus wird, wegen an- und ausschalten. Gibt aber nur Fehlermeldungen.

                                  Hatte oben mal LedBrightness in Led geändert zum Probieren.

                                  2021-04-11 16:53:45.602 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-04-11 16:53:45.602 - error: javascript.0 (12084) unhandled promise rejection: device[obj].setLed is not a function
                                  2021-04-11 16:53:45.606 - error: javascript.0 (12084) TypeError: device[obj].setLed is not a function
                                  

                                  Edit:

                                  Hab gerade gesehen das der Air Purifier Pro mit der gleichen Bezeichnung wie im Skript im node-mihome Ordner unter Devices ist.

                                  static model = 'zhimi.airpurifier.v7';
                                    static name = 'Mi Air Purifier Pro';
                                    static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1551944689505i5ubr.png';
                                  
                                  P haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Pittini Developer @haselchen last edited by

                                    @haselchen Du kannst nicht einfach Funktionsnamen ändern und hoffen das es funktioniert. Die müssen eine Entsprechung in node-mihome Definition haben, sonst gibt eben genau den Fehler den Du bekamst.
                                    Das brightness Thema hat imho eh nix mit Deinem Problem zu tun, man sollte nicht an zuvielen Ecken gleichzeitig schrauben. Versuchen wirs nochmal step by step:

                                    1. Du löscht jetzt bitte den kompletten Zweig dieses Gerätes aus dem Objektbaum
                                    2. Du setzt DIESEN Code anstatt dem vorhandenen in Device 14 ein:
                                    DefineDevice[14] = { // Tested and working - 
                                        info: {},
                                        model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                        description: "Mi Air Purifier",
                                        setter: {
                                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                        },
                                        common:
                                            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                            { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                            { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                            { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                            { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                    };
                                    

                                    Sollte es dann immer noch nicht klappen, bitte logging im Skript aktivieren und das Log dann posten

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen

                                      @Pittini

                                      Habs gefunden.
                                      Du hast

                                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                      

                                      Hinein gehört

                                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                      

                                      Laut Definitionsdatei:

                                        /**
                                         * Set display status
                                         * @param {boolean} v
                                         */
                                        setDisplay(v) {
                                          return this.miioCall('set_led', [v ? 'on' : 'off']);
                                        }
                                      
                                      

                                      Das Wort Display war es.
                                      Im Grunde macht das ja Spass, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde 🙂

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pittini Developer @haselchen last edited by

                                        @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:

                                        Das Wort Display war es.

                                        Ähm, und was steht in dem von mir geänderten Block oben? Klappt dann jetzt alles?

                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Pittini last edited by

                                          @pittini

                                          Da haben sich wohl die Antworten überschnitten 🙂
                                          Jo, so funktioniert alles.
                                          Keine Fehler mehr im Log und er schaltet an und aus.

                                          So macht "Fehlersuche" Spass.
                                          Danke für Deine Geduld und Hilfe!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Protheus last edited by

                                            Hi,

                                            ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
                                            Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:

                                            Screenshot - 2021-04-15 15_18_42-objects - ioBroker.png

                                            Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")

                                            Im Log steht auch nichts.
                                            Ne Idee?

                                            Viele Grüße
                                            Protheus

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            655
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            49
                                            451
                                            65108
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo