NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@pittini ah ok, so genau habe ich mir das ganze nicht angeschaut, da ich alles wie von dir gedacht nutze und alles drin ist was man braucht.
-
Na ja es ist ne Raum Gruppe (in der ccu angelegt). Für die heating controll ist es nur ein Thermostat mit nur einer IST (Mittelwert der Thermostate) und nur einer SOLL Temperatur.
Deswegen gibt es auch nur eine Soll Temperatur und nur ein LOG.
Allerdings liefern die zwei Thermostate ihre eigene IST Temperatur und Ventilsteuerung
-
@rene_hm
Alles gut, Fehler lag bei mir.
Keine Fehlermeldungen, scheint zu tun was er soll.Vielen Dank und VG Ulrich!
-
@rene_hm
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.325 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.310 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.302 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304
Adapter V. 2.0.3
JS 4.10.14
JS-Controler 3.2.11 -
also ich tu mich echt schwer mit dem Adapter .. Aktuell verhaut es mir immer meine Profile. 4 sind eingestellt 5 steht "Null" Wenn ich das anpasse übernimmt er nichts.
Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen. -
@chaot die Warnmeldung kommt bei mir auch mit 2.0.3. Bei 2.0.2. keine Warnung.
heatingcontrol.0 2021-01-26 13:13:27.607 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663207095,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:12:56.335 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663176311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:11:16.499 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663076429,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:10:25.055 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663025033,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:08:53.010 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662932631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:07:39.952 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662859889,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:06:14.106 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662774094,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:04:39.230 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662679205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:03:21.450 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662601427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:02:29.460 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662549316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
-
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen.
Du nutzt aber die falsche VIS! V3.0.1 ist nicht für den Adapter V2.x.x aus dem Git sonder für V1.1.2
Wenn du etwas in der VIS änderst wird wahrscheinlich nur 1-4 übernommen wobei 4 dann eigentlich deine 5 Periode ist, die VIS geht von 0-4 und nicht wie der Adapter von 1-5.
Lade dir mal 3.1.2 aus dem Git von Pittini
https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis@all Bitte korrigieren, falls ich was falsches geschrieben habe
-
@borio85 Danke die Lösung.
Hab aber nu im Log:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.] -
Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.
-
@Chaot @lobomau @Rene_HM ja habe ich jetzt auch mit der letzten Version.
heatingcontrol.0 2021-01-26 15:16:04.003 warn (15852) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611670563998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611669663403}
-
@dominik-f Das habe ich natürlich. Kommt immer wenn ich in einem Raum die Temperaturen anpasse für die Uhrzeiten
-
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
Hast du den Räumen im Adapter die richtigen Datenpunkte zugewiesen? Vorallem OID aktueller Wert und OID Zielwert?
Die Meldung liest sich so als hättest du das nicht gemacht -
-
@chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
Du hast ein Thermostat konfiguriert, aber keine OID_Target vergeben...
-
Hm, jetzt hab ich auf "debug" umgestellt, jetzt kam bisher die Meldung nicht mehr. Mal schauen, ob sie nochmal auftaucht.
-
@rene_hm so oder mehr?:
heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.511 debug (27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.469 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611682588406,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.460 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":23,"ack":true,"ts":1611682588394,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.452 debug (27671) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
Etwas länger:
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
!!! Statechange not handled
welche Einstellung hast du hier?
-
@rene_hm steht auf "nicht" und alle Haken weg.
AAAAber - ich habe gerade den gesamten Container neu gestartet nach einem Linux Update. Jetzt scheint der Fehler nicht mehr aufzutauchen.
-
@chaot und das war vor dem update auch so?
-
@rene_hm Die Einstellung habe ich nicht geändert und war vorher auch so. Vielleicht hat sich irgendwas aufgehängt das durch den Neustart jetzt weg ist.
Mal abwarten. Bisher hat er den Fehler alle 5 Minuten gesetzt. Jetzt läuft er aktuell etwas über eine Stunde ohne Fehler bzw. Warnmeldung. Nächster geplanter Schaltpunkt ist 21 Uhr. Wenn er danach auch noch ohne Fehler bleibt lag es vermutlich am Neustart.