Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 154 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Michi_Pi

    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

    anydesk

    habe ich nicht, dauert es lang zum einrichten?

    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Developer Most Active Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #78

    @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

    habe ich nicht, dauert es lang zum einrichten?

    eh ja, runterladen ... installieren. ... nummer an mir geben ... 1min 20 sek abhaenig von deiner internet Leitung :grin:

    Ich brauchte dan mal so 5-10 min umm par Sachen nach zu schauen

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DutchmanD Dutchman

      @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

      habe ich nicht, dauert es lang zum einrichten?

      eh ja, runterladen ... installieren. ... nummer an mir geben ... 1min 20 sek abhaenig von deiner internet Leitung :grin:

      Ich brauchte dan mal so 5-10 min umm par Sachen nach zu schauen

      M Offline
      M Offline
      Michi_Pi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #79

      @dutchman PN

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Michi_Pi

        @dutchman die sieht gut aus. Hat den normalen Wert
        da9c749e-dc75-4fdb-b60c-94faafbbc426-grafik.png

        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Developer Most Active Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #80

        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

        @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

        @dutchman die sieht gut aus. Hat den normalen Wert
        da9c749e-dc75-4fdb-b60c-94faafbbc426-grafik.png

        Ich hatte wohl Tomaten auf den äugen, cum wert > startwert das geht natürlich nicht :)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DutchmanD Dutchman

          @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

          auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.

          bist du dir sicher ?

          A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
          B) Was fehlt ?

          Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.

          P Offline
          P Offline
          PrinzEisenherz1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #81

          @dutchman ich mache später mal eine Auflistung der States die nicht aktualisiert werden.
          Muss bloß warten bis meine Frau weg ist und die Kinder versorgt sind 😁

          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

          DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • P PrinzEisenherz1

            @dutchman ich mache später mal eine Auflistung der States die nicht aktualisiert werden.
            Muss bloß warten bis meine Frau weg ist und die Kinder versorgt sind 😁

            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #82
            ### 0.4.8-alpha.15 (2021-01-16)
            * (Dutchman) change default log-level to info
            * (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object                <<<< JS-Controller 3.2.x fix
            * (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object            <<<< JS-Controller 3.2.x fix
            * (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
            * (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              bjoernson
              schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
              #83

              Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.

              sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
              sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
              

              Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

              DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bjoernson

                Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.

                sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                

                Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Developer Most Active Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #84

                @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

                neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DutchmanD Dutchman

                  @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                  Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

                  neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte

                  B Offline
                  B Offline
                  bjoernson
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #85

                  @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                  @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                  Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

                  neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte

                  Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.

                  {
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 161075160102,
                    "common": {
                      "name": "Switch total energy",
                      "type": "number",
                      "unit": "Wh",
                      "role": "value.power.consumption",
                      "desc": "Switch total energy",
                      "min": 0,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "Terasse Verbrauch",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "automatisch",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 3.837,
                          "start_week": 3.665,
                          "start_month": 3.317,
                          "start_quarter": 3.317,
                          "start_year": 3.317
                        }
                      }
                    },
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    },
                    "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
                    "type": "state"
                  }
                  
                  DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bjoernson

                    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                    @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                    Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.

                    neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte

                    Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.

                    {
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 161075160102,
                      "common": {
                        "name": "Switch total energy",
                        "type": "number",
                        "unit": "Wh",
                        "role": "value.power.consumption",
                        "desc": "Switch total energy",
                        "min": 0,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "Terasse Verbrauch",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "selectedUnit": "automatisch",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 3.837,
                            "start_week": 3.665,
                            "start_month": 3.317,
                            "start_quarter": 3.317,
                            "start_year": 3.317
                          }
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1636
                      },
                      "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
                      "type": "state"
                    }
                    
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Developer Most Active Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #86

                    @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                    Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.

                    mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht

                    this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
                    

                    Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :

                    const testType = getstate('stateID')
                    `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B Offline
                      B Offline
                      bjoernson
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #87

                      @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                      mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht

                      this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
                      

                      Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :

                      const testType = getstate('stateID')
                      `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                      

                      Danke für Tipp! :) Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.

                      DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • B bjoernson

                        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                        mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht

                        this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
                        

                        Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :

                        const testType = getstate('stateID')
                        `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                        

                        Danke für Tipp! :) Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.

                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Developer Most Active Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #88

                        @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                        Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.

                        Danke fuer die rueckmeldung :)

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DutchmanD Dutchman

                          @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                          Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.

                          Danke fuer die rueckmeldung :)

                          P Offline
                          P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                          #89

                          @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                          Siehe Bild
                          sourceanalystic.png

                          Gruß
                          Johnny

                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

                          DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P PrinzEisenherz1

                            @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                            Siehe Bild
                            sourceanalystic.png

                            Gruß
                            Johnny

                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Developer Most Active Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #90

                            @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                            @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.

                            danke!

                            • costs fixed
                            • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
                            • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht

                            bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?

                            code auf git, noch keine neue version

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • DutchmanD Dutchman

                              @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                              @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.

                              danke!

                              • costs fixed
                              • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
                              • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht

                              bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?

                              code auf git, noch keine neue version

                              P Offline
                              P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #91

                              @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                              2021-01-16 (6).png

                              Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                              Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.

                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

                              DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P PrinzEisenherz1

                                @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                                2021-01-16 (6).png

                                Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                                Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.

                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Developer Most Active Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #92

                                @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.

                                cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie :)

                                eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?

                                @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                                2021-01-16 (6).png

                                Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                                Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.

                                das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  #93

                                  SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
                                  DD290099-8055-4F21-8F4D-20BAB883141A.jpeg

                                  Ist wohl nicht nur bei mir so
                                  Forumlink

                                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

                                  DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • KnallochseK Knallochse

                                    SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
                                    DD290099-8055-4F21-8F4D-20BAB883141A.jpeg

                                    Ist wohl nicht nur bei mir so
                                    Forumlink

                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Developer Most Active Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #94

                                    @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                    SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)

                                    Ist wohl nicht nur bei mir so
                                    Forumlink

                                    liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer

                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • DutchmanD Dutchman

                                      @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                      SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)

                                      Ist wohl nicht nur bei mir so
                                      Forumlink

                                      liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      Ein ehemaliger Benutzer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                      #95

                                      @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.

                                      Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.

                                      Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
                                      d61452a1-369e-4e0d-aa52-5b5e704f3a76-grafik.png

                                      Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
                                      1bb4c00c-9224-41a4-b679-fab0273a1b70-grafik.png

                                      Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.

                                      3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.

                                      Vielen Dank!

                                      DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                        @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.

                                        Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.

                                        Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
                                        d61452a1-369e-4e0d-aa52-5b5e704f3a76-grafik.png

                                        Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
                                        1bb4c00c-9224-41a4-b679-fab0273a1b70-grafik.png

                                        Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.

                                        3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.

                                        Vielen Dank!

                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Developer Most Active Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #96

                                        @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                        Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:

                                        da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....

                                        Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input

                                        behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend

                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DutchmanD Dutchman

                                          @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:

                                          Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:

                                          da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....

                                          Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input

                                          behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend

                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          Ein ehemaliger Benutzer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #97

                                          @dutchman Vielen Dank!

                                          DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          906

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe