Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F foxthefox

    @ente34
    OK
    wenn present=0 für ein Gerät gemeldet wird, dann wird das update Übersprungen.
    Hatte hier allerdings alles abgebrochen und nicht nur das Gerät.
    Sollte mit der 2.1.3 von GitHub nun gehen.

    E Offline
    E Offline
    ente34
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @foxthefox
    Das ging ja schnell, sieht jetzt besser aus!
    Hier noch eine Bitte um Erweiterung, kann man einen Datenpunkt "DeviceInUse" oder ähnlich einbauen?
    Bislang bringt das nicht erreichbare Device alle 5 Minuten eine Warning ins logfile (Habe dann den Adapter Loglevel auf "error" gesetzt)

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E ente34

      @foxthefox
      Das ging ja schnell, sieht jetzt besser aus!
      Hier noch eine Bitte um Erweiterung, kann man einen Datenpunkt "DeviceInUse" oder ähnlich einbauen?
      Bislang bringt das nicht erreichbare Device alle 5 Minuten eine Warning ins logfile (Habe dann den Adapter Loglevel auf "error" gesetzt)

      F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      #31

      @ente34
      eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
      Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
      Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.

      Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?

      Adapterüberblick: Profil Github;

      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

      Ein Aufruf: video

      E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F foxthefox

        @ente34
        eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
        Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
        Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.

        Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?

        E Offline
        E Offline
        ente34
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @foxthefox
        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
        Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
        Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
        Vielen Dank für den Support!

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E ente34

          @foxthefox
          Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
          Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
          Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
          Vielen Dank für den Support!

          F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @ente34
          das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
          mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)

          Adapterüberblick: Profil Github;

          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

          Ein Aufruf: video

          E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • F foxthefox

            @ente34
            das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
            mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)

            E Offline
            E Offline
            ente34
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @foxthefox
            In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:

            fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
            backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
            backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
            host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
            info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
            fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
            
            
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F foxthefox

              @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

              @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)

              das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
              nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @foxthefox Danke.
              Objektbaum löschen hat gereicht.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F foxthefox
                Aktuelle Test Version 2.1.7
                Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
                Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect

                Changes
                Habe den Adapter komplett überarbeitet:

                • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
                • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
                • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
                • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
                • Rolladensteuerung ist drin
                • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
                • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben

                BREAKING Change!
                Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
                Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.

                des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.

                Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).

                Gruß
                Klaus

                PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.

                S Offline
                S Offline
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @foxthefox

                Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                fritzdect.0.08761046xxx
                vorher:
                fritzdect.0.DECT200_08761046xxx

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E ente34

                  @foxthefox
                  In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:

                  fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
                  fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                  backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                  backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
                  host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                  info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
                  fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
                  fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                  
                  
                  F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                  ENETUNREACH

                  dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
                  Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.

                  Adapterüberblick: Profil Github;

                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                  Ein Aufruf: video

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stefande

                    @foxthefox

                    Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                    fritzdect.0.08761046xxx
                    vorher:
                    fritzdect.0.DECT200_08761046xxx

                    F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @stefande
                    das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                    die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                    Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?

                    Adapterüberblick: Profil Github;

                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                    Ein Aufruf: video

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F foxthefox

                      @stefande
                      das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                      die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                      Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?

                      S Offline
                      S Offline
                      stefande
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                      @stefande
                      das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                      die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                      Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?

                      Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                      Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                      Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                      Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                      Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stefande

                        @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                        @stefande
                        das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                        die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                        Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?

                        Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                        Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                        Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                        Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                        Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.

                        F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @stefande

                        mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                        es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                        Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                        Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                        Adapterüberblick: Profil Github;

                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                        Ein Aufruf: video

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F foxthefox

                          @stefande

                          mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                          es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                          Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                          Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                          S Offline
                          S Offline
                          stefande
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                          @stefande

                          mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                          es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                          Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                          Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                          Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.

                          Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.

                          F ? liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S stefande

                            @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                            @stefande

                            mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                            es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                            Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                            Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                            Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.

                            Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.

                            F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @stefande

                            Ich habe den gesamten code neu strukturiert, da es nicht mehr handhabbar war.
                            Da die Datenpunkte auch noch anders benutzt waren, als die API es liefert, wurde es zusätzlich schwieriger.
                            Mit der Adaption auf die Namen aus der API macht es sich alles viel einfacher beim Update.

                            Und ja, es ist blöd mit einem breaking change, aber nur so lässt sich der code noch irgendwie warten. Es kommen ja immer mehr Dinge dazu und die universelle Struktur, die nun implementiert ist, lässt dies besser zu.

                            Adapterüberblick: Profil Github;

                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                            Ein Aufruf: video

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • S stefande

                              @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                              @stefande

                              mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                              es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                              Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                              Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                              Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.

                              Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.

                              ? Offline
                              ? Offline
                              Ein ehemaliger Benutzer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..

                              also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • S stefande

                                @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                                @stefande

                                mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                                es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                                Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                                Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                                Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.

                                Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.

                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @stefande

                                das war die idee hinter "alias" - damit man das ohne größere probleme machen kann
                                ich habe aber auch noch nicht alles umgestellt - die heizthermostate werd ich nun bei der umstellung miteinfügen

                                nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • S stefande

                                  @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                                  @stefande

                                  mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                                  es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                                  Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.

                                  Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.

                                  Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.

                                  Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  @stefande Bei Datenerfassung ist es sowieso sinnvoller mit einem Alias zu arbeiten. Dann geht eine lange Historie nicht verloren wenn sich ein Gerät oder ein Datenpunkt ändert.
                                  (Habe ich auch erst sehr spät erkannt)
                                  Das muss ja nicht unbedingt die neue Aliasfunktion sein sondern schon beim schreiben in die jeweilige Datenbank kann man dem Datenpunkt einen klaren Aliasnamen zuweisen. Welches Gerät dann letztendlich den Aliasnamen bedient bleibt dann egal.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • F foxthefox

                                    @ente34
                                    das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
                                    mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    ente34
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @foxthefox
                                    Hmmm, da hat stefande gar nicht unrecht, ich protokolliere auch Temperaturen (influx)
                                    D.h., man verliert beim Umstieg seine Messwerte oder man muss irgendwie versuchen, die alten measurements in die neuen zu übernehmen ...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                      @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..

                                      also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stefande
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                                      @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..

                                      also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..

                                      Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                                      Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                                      Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                                      Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                                      Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.

                                      @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                                      Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                                      Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                                      Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                                      In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.

                                      liv-in-skyL ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S stefande

                                        @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                                        @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..

                                        also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..

                                        Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                                        Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                                        Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                                        Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                                        Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.

                                        @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                                        Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                                        Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                                        Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                                        In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.

                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @stefande

                                        war auch nicht böse gemeint, sondern nur als kontruktiver kommentar gedacht

                                        beim nächsten mal weißt du es , wenn es um eine installation mit solcher beschreibung geht. da mußte ich auch selbst meine erfahrungen machen

                                        daher:
                                        https://forum.iobroker.net/post/550364

                                        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S stefande

                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:

                                          @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..

                                          also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..

                                          Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                                          Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                                          Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                                          Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                                          Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.

                                          @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                                          Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                                          Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                                          Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                                          In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #49

                                          @stefande Mit was protokollierst du denn den Datenpunkt?
                                          Normalerweise sollte in dem Menue das du einstellst den Datenpunkt zu protokollieren irgendwo eine Zeile für einen Alias sein.
                                          Beispielsweise hier bei influx:
                                          alias.jpg
                                          Wenn ich jetzt den Sensor ändere schreibt der neue Sensor genau auf den Datenpunkt "Sensor_Aquarium1_Temperatur" weiter und es ist vollkommen egal welcher Sensor da dann die Daten schreibt.

                                          Das hat nichts mit der neuen Aliasfunktion zu tun die jetzt eingebaut wurde. Das ist zwar ähnlich gedacht, aber nach meiner Meinung leider noch nicht richtig praktikabel umgesetzt.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          551

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe