Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

    @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

    Hi Franz,

    die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

    ! ````
    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
    ! // To use the ByteLength parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    ! var buffer = new Buffer(12);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x15;
    buffer[4] = 0x00;
    buffer[5] = 0x00;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0xf3;
    buffer[8] = 0x10;
    buffer[9] = 0x03;
    buffer[10] = 0x7c;
    buffer[11] = 0x32;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
    baudRate: 9600,
    dataBits : 8,
    parity : 'none',
    stopBits: 1
    // flowControl : false
    }, function (err) {
    if (err) {
    return console.log('Error1: ', err.message);
    }
    ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
    parser.on('data', function (data) {
    console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
    var daten = data.toString('hex');
    setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
    //port.close();
    });
    ! // Flush input
    port.flush();
    ! // send Data
    port.write(buffer, function(err) {
    if (err) {
    return console.log('Error on write: ', err.message);
    }

      console.log('Daten send');
    

    // port.close();
    });
    });

    ! port.on('open', function() {
    console.log('Connected');
    });
    ! port.on('error', function(err) {
    console.log('Error2: ', err.message);
    // port.close();
    });
    ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
    if (port && port.isOpen) {
    port.close();
    console.log('port closed');
    }
    });

    
    Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
    
    EDIT_Script bisschen aufgeräumt
    
    Mirko
    

    Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
    hier mal mein script:

    //! ````
    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
    //! // To use the ByteLength parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
     var buffer = new Buffer(12);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x15;
    buffer[4] = 0x00;
    buffer[5] = 0x00;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0xf3;
    buffer[8] = 0x10;
    buffer[9] = 0x03;
    buffer[10] = 0x7c;
    buffer[11] = 0x32;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
    baudRate: 9600,
    dataBits : 8,
    parity : 'none',
    stopBits: 1
    // flowControl : false
    }, function (err) {
    if (err) {
    return console.log('Error1: ', err.message);
    }
     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
    parser.on('data', function (data) {
    console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
    var daten = data.toString('hex');
    setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
    //port.close();
    });
     // Flush input
    port.flush();
     // send Data
    port.write(buffer, function(err) {
    if (err) {
    return console.log('Error on write: ', err.message);
    }
    console.log('Daten send');
    // port.close();
    });
    });
    
    ! port.on('open', function() {
    console.log('Connected');
    });
    ! port.on('error', function(err) {
    console.log('Error2: ', err.message);
    // port.close();
    });
    ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
    if (port && port.isOpen) {
    port.close();
    console.log('port closed');
    }
    });
    

    Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
    Außerdem sieht das hier seltsam aus:
    04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
    Warum streicht es das Buffer durch?

    Habt ihr noch eine Idee?
    VG
    Axel

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #34

    @Axel-Koeneke

    Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

    Ist das Paket „serialport“ installiert?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @Axel-Koeneke

      Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

      Ist das Paket „serialport“ installiert?

      Axel KoenekeA Offline
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
      Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
      3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

        @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
        Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
        3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

        Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

          Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

          Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
          Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
          Also ist die Verbindung wohl okay.

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

            @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
            Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
            Also ist die Verbindung wohl okay.

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

            Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

            Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

              Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

              Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

              Axel KoenekeA Offline
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
              Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
              Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
              Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
              VG
              Axel

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                VG
                Axel

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #41

                  Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                  Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                  createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                  //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                  setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                  
                  // To use the `ByteLength` parser:
                  const SerialPort = require('serialport');
                  const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                  
                  var buffer = new Buffer(12);
                  buffer[0] = 0x10;
                  buffer[1] = 0x02;
                  buffer[2] = 0x01;
                  buffer[3] = 0x15;
                  buffer[4] = 0x00;
                  buffer[5] = 0x00;
                  buffer[6] = 0x00;
                  buffer[7] = 0xf3;
                  buffer[8] = 0x10;
                  buffer[9] = 0x03;
                  buffer[10] = 0x7c;
                  buffer[11] = 0x32;
                  const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                     baudRate: 9600,
                     dataBits : 8,
                     parity : 'none',
                     stopBits: 1
                  //  flowControl : false
                  }, function (err) {
                     if (err) {
                  //        port.close();
                         console.log('Error1: ', err.message);
                         setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                     }
                  
                     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                     parser.on('data', function (data) {
                     	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                     	var daten = data.toString('hex');
                     	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                     	//port.close();
                     });
                  
                     // Flush input
                     port.flush();
                  
                     // send Data
                         port.write(buffer, function(err) {
                     	    if (err) {
                     		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                     	    }
                     
                     	    console.log('Daten send');
                  // 		    port.close();
                         });
                     });
                     
                  port.on('open', function() {
                     console.log('Connected');
                  });
                  
                  port.on('error', function(err) {
                     console.log('Error2: ', err.message);
                  //	port.close();
                  });
                  
                  // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                  onStop(function (callback) {
                     if (port && port.isOpen) {
                     	port.close();
                     	console.log('port closed');
                     }
                  });
                  
                  

                  Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                  //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Version');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                  
                  
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                  
                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                  
                  
                  
                  
                  
                  var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                  
                  
                  
                  var daten;
                  
                  var Satz;
                  
                  var inp;
                  
                  var out;
                  
                  var VersionsNr;
                  
                  var TempAussenIst;
                  
                  var TempAussen24h;
                  
                  var TempAussen1h;
                  
                  var TempRuecklaufSoll;
                  
                  var TempRuecklaufIst;
                  
                  var TempVorlauf;
                  
                  var TempWWSoll;
                  
                  var TempWWIst;
                  
                  var TempRaum;
                  
                  var TempRaum1h;
                  
                  var TempWQuelleEin;
                  
                  var TempWQuelleAus;
                  
                  var TempVerdampfer;
                  
                  var TempKondensator;
                  
                  var TempSaugleitung;
                  
                  var Tempfrei;
                  
                  
                  
                  var DruckVerdampfer;
                  
                  var DruckKondensator;
                  
                  
                  
                  var TempRuecklaufSoll;
                  
                  var TempRuecklaufIst;
                  
                  var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                  
                  var KuehlungTempRuecklaufIst;
                  
                  var TempWWIst;
                  
                  
                  
                  var Zeit;
                  
                  var Datum;
                  
                  var BetriebsstundenKompressor;
                  
                  var BetriebsstundenHeizung;
                  
                  var BetriebsstundenWW;
                  
                  var BetriebsstundenStufe2;
                  
                  var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                  
                  var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                  
                  var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                  
                  var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                  
                  var BetriebsStundenResetKompressor;
                  
                  var BetriebsStundenResetWPumpe;
                  
                  
                  
                  var Kennwort;
                  
                  var WerksEinstellungen;
                  
                  var ResetWPumpe;
                  
                  var CrcSumme;
                  
                  var NStart;
                  
                  var DisplayZeile1;
                  
                  var DisplayZeile2;
                  
                  
                  
                  var AusfallTime;
                  
                  var AusfallDate;
                  
                  var AusfallBetriebsZustaende;
                  
                  
                  
                  var AusfallDoBuffer;
                  
                  
                  
                  var AusfallDoMagnetventil;
                  
                  var AusfallDoKompressor1;
                  
                  var AusfallDoBufferBit3;
                  
                  var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                  
                  var AusfallDoStufe2;
                  
                  var AusfallDoPumpeHeizung;
                  
                  var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                  
                  var AusfallDoPumpeQuelle;
                  
                  
                  
                  
                  
                  var AusfallDiBuffer;
                  
                  
                  
                  var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                  
                  var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                  
                  var AusfallDiHochdruckPressostat;
                  
                  var AusfallDiPumpeQuelle;
                  
                  var AusfallDiSoleMinnimum;
                  
                  var AusfallDiBufferBit6;
                  
                  var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                  
                  var AusfallDiExterneAbschaltung;
                  
                  var AusfallAiTempQuelleEin;
                  
                  var AusfallAiError;
                  
                  var AusfallAiDi;
                  
                  var AusfallAiTempAussen;
                  
                  var AusfallAiTempQuelleAus;
                  
                  var AusfallAiVerdampfung;
                  
                  var AusfallAiTempHeizEin;
                  
                  var AusfallAiTempHeizAus;
                  
                  var AusfallAiKondensation;
                  
                  var AusfallAiTempWWasser;
                  
                  var AusfallAuxAiError;
                  
                  var AusfallAuxAiDi;
                  
                  var AusfallAiTempRaum;
                  
                  var ClearAusfaelle;
                  
                  var Unterbrechung;
                  
                  var WarnungEingangsSeite;
                  
                  var WarnungAusgangsSeite;
                  
                  var WarnungSonstige;
                  
                  var Ausfall;
                  
                  var AiError;
                  
                  var AiDi;
                  
                  var AiCounter0;
                  
                  var AuxAiError;
                  
                  var AuxAiDi;
                  
                  var BetriebsZustaende;
                  
                  var DoBuffer;
                  
                  var DiBuffer;
                  
                  
                  
                  var GesStatus;
                  
                  var StatusVerriegelung;
                  
                  var StatusHeiz;
                  
                  var StatusKuehl;
                  
                  var StatusStufe2;
                  
                  var StatusWWasser;
                  
                  var StatusWPumpe;
                  
                  // ------------------------------
                  
                  var ModeHeiz;
                  
                  var ModeHeizEINNormal;
                  
                  var ModeHeizEINSolar;
                  
                  var ModeHeizEinextAnhebung;
                  
                  var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                  
                  var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                  
                  var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                  
                  var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                  
                  var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                  
                  // ------------------------------
                  
                  var ModeKuehl;
                  
                  var ModeKuehlEINNormal;
                  
                  var ModeKuehlAUS;
                  
                  var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                  
                  var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                  
                  var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                  
                  // ------------------------------
                  
                  var ModeWWasser;
                  
                  var ModeWWassserINNormal;
                  
                  var ModeWWasserEINSolar;
                  
                  var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                  
                  var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                  
                  var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                  
                  var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                  
                  var ModeWWasserSolar;
                  
                  var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                  
                  // ------------------------------
                  
                  
                  
                  var LoggerError;
                  
                  var LoggerInitTime;
                  
                  var LoggerInitDate;
                  
                  var LoggerMaxRec;
                  
                  var LoggerActRec;
                  
                  var LoggerMaxActRec;
                  
                  var LoggerSizeOfData;
                  
                  var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  var DiMotorschutzkompressor;
                  
                  var DiNiederdruckPressostat;
                  
                  var DiHochdruckPressostat;
                  
                  var DiPumpeQuelle;
                  
                  var DiSoleMinnimum;
                  
                  var DiBufferBit6;
                  
                  var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                  
                  var DiExterneAbschaltung;
                  
                  
                  
                  var DoMagnetventil;
                  
                  var DoKompressor1;
                  
                  var DoSammelstoermeldung;
                  
                  var DoUmschaltventilKuehlung;
                  
                  var DoStufe2;
                  
                  var DoPumpeHeizung;
                  
                  var DoPumpeWarmwasser;
                  
                  var DoPumpeQuelle;
                  
                  
                  
                  
                  
                  var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                  
                  var TempQuelleAustrittNiedrig;
                  
                  var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                  
                  var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                  
                  
                  
                  var KondensationstemperaturHoch;
                  
                  var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                  
                  var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                  
                  var DiffKondensationVorlaufHoch;
                  
                  
                  
                  var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                  
                  var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                  
                  var Aussenwandfuehlerdefekt;
                  
                  var DoBufferHandstellung;
                  
                  var SolestandMinimum;
                  
                  
                  
                  var Handabschaltung;
                  
                  var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                  
                  var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                  
                  var HeizkennlineSteigungSoll;
                  
                  var HeizkennlineObereBegrenzung;
                  
                  var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                  
                  var PilotraumSollwert;
                  
                  var PilotraumFaktor;
                  
                  var ExterneAnhebung;
                  
                  var FreigabeHeizung;
                  
                  var SperrenHeizung;
                  
                  var SollwertaenderungEin;
                  
                  var SollwertaenderungAus;
                  
                  var St2KlObereBegrenzung;
                  
                  var KennlinieHysterese;
                  
                  var PumpenNachlaufzeit;
                  
                  var AbschaltungHeizung;
                  
                  var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                  
                  var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                  
                  var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                  
                  var KennlinieuntereBegrenzung;
                  
                  var AbschaltungWW;
                  
                  var WWZeitEin;
                  
                  var WWZeitAus;
                  
                  var WWSoll;
                  
                  var BeckenwasserTempSoll;
                  
                  var WarmwasserHysterese;
                  
                  var BeckenwasserHysterese;
                  
                  var ModemKlingelzeichen;
                  
                  var Fremdzugriff;
                  
                  var Schluesselnummer;
                  
                  var SetBetriebsMode;
                  
                  
                  
                  var HzgExterneFreigabe;
                  
                  var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                  
                  var St2TempQAusMin;
                  
                  var St2TempVerdMin;
                  
                  var EstrichAufheizen;
                  
                  var HzgExterneSteuerung;
                  
                  var St2beiEVUAbsch;
                  
                  var FrgBeckenwasser;
                  
                  var ScaleFaktor;
                  
                  var OffsetNiederdr;
                  
                  var OffsetHochdr;
                  
                  var DoHandkanal;
                  
                  var DoHandkanalEin;
                  
                  var UnterdrWarnAus;
                  
                  var UnterdrWarnSonst;
                  
                  var UnterdrWarnEin;
                  
                  var NeuStart;
                  
                  var RunFlag;
                  
                  
                  
                  on(id, function (obj) {
                  
                  //function myScript() {
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung
                  
                  
                  
                  function bitauswertung(Adresse)
                  
                  {
                  
                  //Bit 1
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 1;
                  
                  if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                  
                   else { Bit1 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 2
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 2;
                  
                  if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                  
                   else { Bit2 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 3
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 4;
                  
                  if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                  
                   else { Bit3 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 4
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 8;
                  
                  if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                  
                   else { Bit4 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 5
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 16;
                  
                  if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                  
                   else { Bit5 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 6
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 32;
                  
                  if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                  
                   else { Bit6 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 7
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 64;
                  
                  if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                  
                   else { Bit7 = 0; }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bit 8
                  
                  inp = Woerter[Adresse];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out &= 128;
                  
                  if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                  
                   else { Bit8 = 0; }
                  
                  
                  
                  }
                  
                  
                  
                  // Formatierung des Integerbereichs
                  
                  function dezInt(num,size,prefix)
                  
                  {
                  
                   prefix=(prefix)?prefix:"0";
                  
                   var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                  
                   num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                  
                   for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                  
                   result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                  
                  }
                  
                  
                  
                     
                  
                  //IEEE nach Hex umrechnen
                  
                  function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                  
                  {
                  
                   var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                  
                  
                  
                   bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                  
                   bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                  
                   bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                  
                   bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                  
                  
                  
                   bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                  
                   bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                  
                   bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                  
                   bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                  
                  
                  
                   bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                  
                  
                  
                   sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                  
                   expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                  
                   mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                  
                  
                  
                   dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                  
                  
                  
                     dez = dez*100;
                  
                     dez = Math.round(dez);
                  
                     dez = dez/100;
                  
                  
                  
                   return(dez);
                  
                  }
                  
                  
                  
                  daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                  
                  
                  
                  
                  
                  console.log('Daten:' + daten); 
                  
                  
                  
                  i = 0;
                  
                  var Satz = [];
                  
                  while (i < daten.length) {
                  
                     var byte = daten.substr(i, 2);
                  
                     Satz = Satz + ' ' + byte;
                  
                     i=i+2;
                  
                  }
                  
                  
                  
                  console.log('Daten split:' + Satz); 
                  
                  
                  
                  //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                  
                  Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                  
                  
                  
                  
                  
                  // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                  
                  var Woerter = Satz.split(" ");
                  
                  
                  
                  // Versions-Nr. berechnen
                  
                  inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  VersionsNr = out;
                  
                  
                  
                  console.log('Daten split:' + inp); 
                  
                  
                  
                  // Versions-Datum berechnen
                  
                  inp = Woerter[8];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[9];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[10];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Betriebsmode auslesen
                  
                  inp = Woerter[11];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[12];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[13];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Temp-Aussen-Ist auslesen
                  
                  TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Aussen-24h auslesen
                  
                  TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Aussen-1h auslesen
                  
                  TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                  
                  TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                  
                  TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Vorlauf auslesen
                  
                  TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                  
                  
                  
                  //Temp-WW Soll auslesen
                  
                  TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                  
                  
                  
                  //Temp-WW Ist auslesen
                  
                  TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Raum auslesen
                  
                  TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Raum-1h auslesen
                  
                  TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                  
                  
                  
                  //Temp-WQuelle-Ein
                  
                  TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                  
                  
                  
                  //Temp-WQuelle-Aus
                  
                  TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Verdampfer
                  
                  TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Kondensator
                  
                  TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Saugleitung
                  
                  TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                  
                  
                  
                  //Temp-frei
                  
                  Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                  
                  
                  
                  //Druck-Verdampfer
                  
                  DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                  
                  
                  
                  //Druck-Kondensator
                  
                  DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Ruecklauf Soll
                  
                  TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                  
                  
                  
                  //Temp-Ruecklauf Ist
                  
                  TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                  
                  
                  
                  //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                  
                  KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                  
                  
                  
                  //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                  
                  KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                  
                  
                  
                  //Warmwasser Temp Ist
                  
                  TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                  
                  
                  
                  //Zeit
                  
                  inp = Woerter[108];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[107];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[106];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Datum
                  
                  inp = Woerter[109];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[110];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[111];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Betriebsstunden Kompressor
                  
                  BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                  
                  
                  
                  //Betriebsstunden Heizung
                  
                  BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                  
                  
                  
                  //Betriebsstunden WW
                  
                  BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                  
                  
                  
                  //Betriebsstunden Stufe 2
                  
                  BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                  
                  inp = Woerter[128];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[129];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[130];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                  
                  inp = Woerter[133];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[132];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[131];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                  
                  inp = Woerter[134];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[135];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[136];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                  
                  inp = Woerter[139];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[138];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[137];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden Reset Kompressor
                  
                  inp = Woerter[140];
                  
                  BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //BetriebsStunden Reset WPumpe
                  
                  inp = Woerter[141];
                  
                  BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //Kennwort
                  
                  inp = Woerter[142];
                  
                  Kennwort = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //WerksEinstellungen
                  
                  inp = Woerter[143];
                  
                  WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //Reset WPumpe
                  
                  inp = Woerter[144];
                  
                  ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //Crc Summe
                  
                  inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                  
                  CrcSumme = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //NStart
                  
                  inp = Woerter[147];
                  
                  NStart = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //Display Zeile 1
                  
                  inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                  
                  DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //Display Zeile 2
                  
                  inp = Woerter[150];
                  
                  DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                  
                  
                  
                  //AusfallTime
                  
                  inp = Woerter[153];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[152];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[151];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Ausfalldatum
                  
                  inp = Woerter[154];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[155];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[156];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                  
                  inp = Woerter[157];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                  
                  
                  
                  //----------------------------------------------
                  
                  
                  
                  //Ausfall DoBuffer.dec
                  
                  inp = Woerter[158];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                  
                  
                  
                  bitauswertung(158);
                  
                  
                  
                  AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                  
                  AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                  
                  AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                  
                  AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                  
                  AusfallDoStufe2 = Bit5;
                  
                  AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                  
                  AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                  
                  AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                  
                  
                  
                  //-----------------------------------------------------
                  
                  
                  
                  //Ausfall DiBuffer.dec
                  
                  inp = Woerter[159];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                  
                  
                  
                  // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                  
                  bitauswertung (159);
                  
                  
                  
                  AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                  
                  AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                  
                  AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                  
                  AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                  
                  AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                  
                  AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                  
                  AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                  
                  AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                  
                  
                  
                  //------------------------------------------------------
                  
                  
                  
                  //AusfallAiError.dec
                  
                  inp = Woerter[160];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallAiError = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiDi.dec
                  
                  inp = Woerter[161];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempAussen
                  
                  AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempQuelleEin
                  
                  AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempQuelleAus
                  
                  AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiVerdampfung
                  
                  AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempHeizEin
                  
                  AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempHeizAus
                  
                  AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiKondensation
                  
                  AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempWWasser
                  
                  AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                  
                  
                  
                  //AusfallAuxAiError.dec
                  
                  inp = Woerter[194];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AusfallAuxAiDi.dec
                  
                  inp = Woerter[195];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AusfallAiTempRaum
                  
                  AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                  
                  
                  
                  //ClearAusfaelle
                  
                  inp = Woerter[200];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  ClearAusfaelle = out
                  
                  
                  
                  //Unterbrechung.dec
                  
                  inp = Woerter[201];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Unterbrechung = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //WarnungEingangsSeite.dec
                  
                  inp = Woerter[202];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                  
                  bitauswertung(202);
                  
                  VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                  
                  TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                  
                  DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                  
                  DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                  
                  
                  
                  //WarnungAusgangsSeite.dec
                  
                  inp = Woerter[203];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                  
                  bitauswertung(203);
                  
                  KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                  
                  DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                  
                  DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                  
                  DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                  
                  
                  
                  //WarnungSonstige.dec
                  
                  inp = Woerter[204];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                  
                  bitauswertung(204);
                  
                  HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                  
                  HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                  
                  Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                  
                  DoBufferHandstellung = Bit4;
                  
                  SolestandMinimum = Bit5;
                  
                  
                  
                  //Ausfall.dec
                  
                  inp = Woerter[205];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Ausfall = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AiError.dec
                  
                  inp = Woerter[206];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AiError = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AiDi.dec
                  
                  inp = Woerter[207];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AiDi = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AiCounter0
                  
                  inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  AiCounter0 = out;
                  
                  
                  
                  //AuxAiError.dec
                  
                  inp = Woerter[210];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AuxAiError = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //AuxAiDi.dec
                  
                  inp = Woerter[211];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  AuxAiDi = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //BetriebsZustaende.dec
                  
                  inp = Woerter[212];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //DoBuffer.dec
                  
                  inp = Woerter[213];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  DoBuffer = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung DoBuffer
                  
                  bitauswertung(213);
                  
                  
                  
                  DoMagnetventil = Bit1;
                  
                  DoKompressor1 = Bit2;
                  
                  DoSammelstoermeldung = Bit3;
                  
                  DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                  
                  DoStufe2 = Bit5;
                  
                  DoPumpeHeizung = Bit6;
                  
                  DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                  
                  DoPumpeQuelle = Bit8;
                  
                  
                  
                  //DiBuffer.dec
                  
                  inp = Woerter[214];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  DiBuffer = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung DiBuffer
                  
                  bitauswertung(214);
                  
                  
                  
                  DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                  
                  DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                  
                  DiHochdruckPressostat = Bit3;
                  
                  DiPumpeQuelle = Bit4;
                  
                  DiSoleMinnimum = Bit5;
                  
                  DiBufferBit6 = Bit6;
                  
                  DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                  
                  DiExterneAbschaltung = Bit8;
                  
                  
                  
                  //GesStatus
                  
                  inp = Woerter[215];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[216];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker2 = dezInt(out,8);
                  
                  GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusVerriegelung
                  
                  inp = Woerter[217];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[218];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker2 = dezInt(out,8);
                  
                  StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusHeiz
                  
                  inp = Woerter[219];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[220];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker2 = dezInt(out,8);
                  
                  StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusKuehl
                  
                  inp = Woerter[221];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[222];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker2 = dezInt(out,8);
                  
                  StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusStufe2
                  
                  inp = Woerter[223];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[224];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker2 = dezInt(out,8);
                  
                  StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusWWasser
                  
                  inp = Woerter[225];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[226];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //StatusWPumpe
                  
                  inp = Woerter[227];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  Merker1 = dezInt(out,8);
                  
                  inp = Woerter[228];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                  
                  
                  
                  //ModeHeiz.dec
                  
                  inp = Woerter[229];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  ModeHeiz = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung ModeHeizung
                  
                  bitauswertung(229);
                  
                  
                  
                  ModeHeizEINNormal = Bit1;
                  
                  ModeHeizEINSolar = Bit2;
                  
                  ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                  
                  ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                  
                  ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                  
                  ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                  
                  ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                  
                  ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                  
                  
                  
                  //ModeKuehl.dec
                  
                  inp = Woerter[230];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  ModeKuehl = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung ModeKuehlen
                  
                  bitauswertung(230);
                  
                  
                  
                  ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                  
                  ModeKuehlAUS = Bit2;
                  
                  ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                  
                  ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                  
                  ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                  
                  
                  
                  
                  
                  //ModeWWasser
                  
                  inp = Woerter[231];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  ModeWWasser = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Bitauswertung ModeWWasser
                  
                  bitauswertung(231);
                  
                  ModeWWassserINNormal = Bit1;
                  
                  ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                  
                  ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                  
                  ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                  
                  ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                  
                  ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                  
                  ModeWWasserSolar = Bit7;
                  
                  ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                  
                  
                  
                  //LoggerError
                  
                  inp = Woerter[232];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerError = out;
                  
                  
                  
                  //LoggerInitTime
                  
                  inp = Woerter[235];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[234];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[233];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //LoggerInitDate
                  
                  inp = Woerter[236];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[237];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[238];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out =dezInt(out,2);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //LoggerMaxRec
                  
                  inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerMaxRec = out;
                  
                  
                  
                  //LoggerActRec
                  
                  inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerActRec = out;
                  
                  
                  
                  //LoggerMaxActRec
                  
                  inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerMaxActRec = out;
                  
                  
                  
                  //LoggerSizeOfData
                  
                  inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerSizeOfData = out;
                  
                  
                  
                  //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                  
                  inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                  
                  
                  
                  //Handabschaltung
                  
                  inp = Woerter[249];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  Handabschaltung = out;
                  
                  
                  
                  //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                  
                  //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                  
                  
                  
                  //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                  
                  //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                  
                  
                  
                  //Heizkennline Steigung Soll
                  
                  //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                  
                  
                  
                  //Heizkennline Obere Begrenzung
                  
                  //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                  
                  
                  
                  //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                  
                  inp = Woerter[266];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                  
                  
                  
                  //Pilotraum Sollwert
                  
                  //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                  
                  
                  
                  //Pilotraum Faktor
                  
                  inp = Woerter[271];
                  
                  out = parseInt(inp,16);
                  
                  PilotraumFaktor = out;
                  
                  
                  
                  //Externe Anhebung
                  
                  //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                  
                  
                  
                  //Freigabe Heizung
                  
                  inp = Woerter[278];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[277];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[276];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Sperren Heizung
                  
                  inp = Woerter[281];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[280];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker21 = out;
                  
                  inp = Woerter[279];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Sollwertaenderung Ein
                  
                  inp = Woerter[284];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[283];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[282];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Sollwertaenderung Aus
                  
                  inp = Woerter[287];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[286];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[285];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                  
                  //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                  
                  
                  
                  //Kennlinie Hysterese
                  
                  //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                  
                  
                  
                  //Pumpen Nachlaufzeit
                  
                  inp = Woerter[296];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  PumpenNachlaufzeit = out;
                  
                  
                  
                  //Abschaltung Heizung
                  
                  inp = Woerter[297];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  AbschaltungHeizung = out;
                  
                  
                  
                  //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                  
                  //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                  
                  
                  
                  //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                  
                  //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                  
                  
                  
                  //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                  
                  //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                  
                  
                  
                  //Kennlinie untere Begrenzung
                  
                  //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                  
                  
                  
                  //Abschaltung Warmwasser
                  
                  inp = Woerter[314];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  AbschaltungWW = out;
                  
                  
                  
                  //Warmwasser Zeit ein
                  
                  inp = Woerter[317];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[316];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[315];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Warmwasser Zeit aus
                  
                  inp = Woerter[320];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[319];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[318];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Warmwasser Soll
                  
                  //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                  
                  
                  
                  //Beckenwasser Temperatur Soll
                  
                  //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                  
                  
                  
                  //Warmwasser Hysterese
                  
                  //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                  
                  
                  
                  //Beckenwasser Hysterese
                  
                  //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                  
                  
                  
                  //Modem Klingelzeichen
                  
                  inp = Woerter[337];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  ModemKlingelzeichen = out;
                  
                  
                  
                  //Fremdzugriff
                  
                  inp = Woerter[338];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Fremdzugriff = out;
                  
                  
                  
                  //Schluesselnummer
                  
                  inp = Woerter[339];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Schluesselnummer = out;
                  
                  
                  
                  //SetBetriebsMode
                  
                  inp = Woerter[340];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker1 = out;
                  
                  inp = Woerter[341];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker2 = out;
                  
                  inp = Woerter[342];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  Merker3 = out;
                  
                  SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                  
                  
                  
                  //Hzg: Externe Freigabe
                  
                  inp = Woerter[343];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  HzgExterneFreigabe = out;
                  
                  
                  
                  //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                  
                  //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                  
                  
                  
                  //St2: TempQAus < Min
                  
                  //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                  
                  
                  
                  //St2: TempVerd < Min
                  
                  //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                  
                  
                  
                  //Estrich Aufheizen
                  
                  inp = Woerter[356];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  EstrichAufheizen = out;
                  
                  
                  
                  //Hzg: Externe Steuerung
                  
                  inp = Woerter[357];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  HzgExterneSteuerung = out;
                  
                  
                  
                  //St2 bei EVU Absch.
                  
                  inp = Woerter[358];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  St2beiEVUAbsch = out;
                  
                  
                  
                  //Frg. Beckenwasser
                  
                  inp = Woerter[359];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  FrgBeckenwasser = out;
                  
                  
                  
                  //Scale Faktor
                  
                  //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                  
                  
                  
                  //Offset Niederdr.
                  
                  //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                  
                  
                  
                  //Offset Hochdr.
                  
                  //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                  
                  
                  
                  //DO-Handkanal
                  
                  inp = Woerter[372];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  DoHandkanal = out
                  
                  
                  
                  //DO-Handkanal Ein
                  
                  inp = Woerter[373];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  DoHandkanalEin = out;
                  
                  
                  
                  //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                  
                  inp = Woerter[374];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                  
                  inp = Woerter[375];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                  
                  inp = Woerter[376];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  out = out.toString(2);
                  
                  UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                  
                  
                  
                  //Neu-Start
                  
                  inp = Woerter[377];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  NeuStart = out;
                  
                  
                  
                  //Run-Flag
                  
                  inp = Woerter[378];
                  
                  out=parseInt(inp,16);
                  
                  RunFlag = out;
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  //------------------------------------------------
                  
                  console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                  
                  
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                  
                  
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                  
                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                  
                  
                  
                  
                  
                  });
                  

                  Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                   <variables>
                     <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                   </variables>
                   <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                     <field name="NAME">schedule1</field>
                     <value name="SCHEDULE">
                       <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                         <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                         <field name="Severity">log</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                             <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                             <field name="ATTR">val</field>
                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                             <field name="ATTR">val</field>
                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                 <field name="Severity">log</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                     <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                         <field name="BOOL">TRUE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                                         <field name="UNIT">sec</field>
                                         <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  

                  So sieht das im log bei mir aus:

                  javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                  javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                  

                  So sehen die DP's aus:

                  4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                  ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                  b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                    Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                    createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                    //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                    setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                    
                    // To use the `ByteLength` parser:
                    const SerialPort = require('serialport');
                    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                    
                    var buffer = new Buffer(12);
                    buffer[0] = 0x10;
                    buffer[1] = 0x02;
                    buffer[2] = 0x01;
                    buffer[3] = 0x15;
                    buffer[4] = 0x00;
                    buffer[5] = 0x00;
                    buffer[6] = 0x00;
                    buffer[7] = 0xf3;
                    buffer[8] = 0x10;
                    buffer[9] = 0x03;
                    buffer[10] = 0x7c;
                    buffer[11] = 0x32;
                    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                       baudRate: 9600,
                       dataBits : 8,
                       parity : 'none',
                       stopBits: 1
                    //  flowControl : false
                    }, function (err) {
                       if (err) {
                    //        port.close();
                           console.log('Error1: ', err.message);
                           setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                       }
                    
                       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                       parser.on('data', function (data) {
                       	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                       	var daten = data.toString('hex');
                       	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                       	//port.close();
                       });
                    
                       // Flush input
                       port.flush();
                    
                       // send Data
                           port.write(buffer, function(err) {
                       	    if (err) {
                       		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                       	    }
                       
                       	    console.log('Daten send');
                    // 		    port.close();
                           });
                       });
                       
                    port.on('open', function() {
                       console.log('Connected');
                    });
                    
                    port.on('error', function(err) {
                       console.log('Error2: ', err.message);
                    //	port.close();
                    });
                    
                    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                    onStop(function (callback) {
                       if (port && port.isOpen) {
                       	port.close();
                       	console.log('port closed');
                       }
                    });
                    
                    

                    Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                    //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Version');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                    
                    
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                    
                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                    
                    
                    
                    
                    
                    var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                    
                    
                    
                    var daten;
                    
                    var Satz;
                    
                    var inp;
                    
                    var out;
                    
                    var VersionsNr;
                    
                    var TempAussenIst;
                    
                    var TempAussen24h;
                    
                    var TempAussen1h;
                    
                    var TempRuecklaufSoll;
                    
                    var TempRuecklaufIst;
                    
                    var TempVorlauf;
                    
                    var TempWWSoll;
                    
                    var TempWWIst;
                    
                    var TempRaum;
                    
                    var TempRaum1h;
                    
                    var TempWQuelleEin;
                    
                    var TempWQuelleAus;
                    
                    var TempVerdampfer;
                    
                    var TempKondensator;
                    
                    var TempSaugleitung;
                    
                    var Tempfrei;
                    
                    
                    
                    var DruckVerdampfer;
                    
                    var DruckKondensator;
                    
                    
                    
                    var TempRuecklaufSoll;
                    
                    var TempRuecklaufIst;
                    
                    var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                    
                    var KuehlungTempRuecklaufIst;
                    
                    var TempWWIst;
                    
                    
                    
                    var Zeit;
                    
                    var Datum;
                    
                    var BetriebsstundenKompressor;
                    
                    var BetriebsstundenHeizung;
                    
                    var BetriebsstundenWW;
                    
                    var BetriebsstundenStufe2;
                    
                    var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                    
                    var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                    
                    var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                    
                    var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                    
                    var BetriebsStundenResetKompressor;
                    
                    var BetriebsStundenResetWPumpe;
                    
                    
                    
                    var Kennwort;
                    
                    var WerksEinstellungen;
                    
                    var ResetWPumpe;
                    
                    var CrcSumme;
                    
                    var NStart;
                    
                    var DisplayZeile1;
                    
                    var DisplayZeile2;
                    
                    
                    
                    var AusfallTime;
                    
                    var AusfallDate;
                    
                    var AusfallBetriebsZustaende;
                    
                    
                    
                    var AusfallDoBuffer;
                    
                    
                    
                    var AusfallDoMagnetventil;
                    
                    var AusfallDoKompressor1;
                    
                    var AusfallDoBufferBit3;
                    
                    var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                    
                    var AusfallDoStufe2;
                    
                    var AusfallDoPumpeHeizung;
                    
                    var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                    
                    var AusfallDoPumpeQuelle;
                    
                    
                    
                    
                    
                    var AusfallDiBuffer;
                    
                    
                    
                    var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                    
                    var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                    
                    var AusfallDiHochdruckPressostat;
                    
                    var AusfallDiPumpeQuelle;
                    
                    var AusfallDiSoleMinnimum;
                    
                    var AusfallDiBufferBit6;
                    
                    var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                    
                    var AusfallDiExterneAbschaltung;
                    
                    var AusfallAiTempQuelleEin;
                    
                    var AusfallAiError;
                    
                    var AusfallAiDi;
                    
                    var AusfallAiTempAussen;
                    
                    var AusfallAiTempQuelleAus;
                    
                    var AusfallAiVerdampfung;
                    
                    var AusfallAiTempHeizEin;
                    
                    var AusfallAiTempHeizAus;
                    
                    var AusfallAiKondensation;
                    
                    var AusfallAiTempWWasser;
                    
                    var AusfallAuxAiError;
                    
                    var AusfallAuxAiDi;
                    
                    var AusfallAiTempRaum;
                    
                    var ClearAusfaelle;
                    
                    var Unterbrechung;
                    
                    var WarnungEingangsSeite;
                    
                    var WarnungAusgangsSeite;
                    
                    var WarnungSonstige;
                    
                    var Ausfall;
                    
                    var AiError;
                    
                    var AiDi;
                    
                    var AiCounter0;
                    
                    var AuxAiError;
                    
                    var AuxAiDi;
                    
                    var BetriebsZustaende;
                    
                    var DoBuffer;
                    
                    var DiBuffer;
                    
                    
                    
                    var GesStatus;
                    
                    var StatusVerriegelung;
                    
                    var StatusHeiz;
                    
                    var StatusKuehl;
                    
                    var StatusStufe2;
                    
                    var StatusWWasser;
                    
                    var StatusWPumpe;
                    
                    // ------------------------------
                    
                    var ModeHeiz;
                    
                    var ModeHeizEINNormal;
                    
                    var ModeHeizEINSolar;
                    
                    var ModeHeizEinextAnhebung;
                    
                    var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                    
                    var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                    
                    var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                    
                    var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                    
                    var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                    
                    // ------------------------------
                    
                    var ModeKuehl;
                    
                    var ModeKuehlEINNormal;
                    
                    var ModeKuehlAUS;
                    
                    var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                    
                    var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                    
                    var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                    
                    // ------------------------------
                    
                    var ModeWWasser;
                    
                    var ModeWWassserINNormal;
                    
                    var ModeWWasserEINSolar;
                    
                    var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                    
                    var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                    
                    var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                    
                    var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                    
                    var ModeWWasserSolar;
                    
                    var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                    
                    // ------------------------------
                    
                    
                    
                    var LoggerError;
                    
                    var LoggerInitTime;
                    
                    var LoggerInitDate;
                    
                    var LoggerMaxRec;
                    
                    var LoggerActRec;
                    
                    var LoggerMaxActRec;
                    
                    var LoggerSizeOfData;
                    
                    var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    var DiMotorschutzkompressor;
                    
                    var DiNiederdruckPressostat;
                    
                    var DiHochdruckPressostat;
                    
                    var DiPumpeQuelle;
                    
                    var DiSoleMinnimum;
                    
                    var DiBufferBit6;
                    
                    var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                    
                    var DiExterneAbschaltung;
                    
                    
                    
                    var DoMagnetventil;
                    
                    var DoKompressor1;
                    
                    var DoSammelstoermeldung;
                    
                    var DoUmschaltventilKuehlung;
                    
                    var DoStufe2;
                    
                    var DoPumpeHeizung;
                    
                    var DoPumpeWarmwasser;
                    
                    var DoPumpeQuelle;
                    
                    
                    
                    
                    
                    var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                    
                    var TempQuelleAustrittNiedrig;
                    
                    var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                    
                    var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                    
                    
                    
                    var KondensationstemperaturHoch;
                    
                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                    
                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                    
                    var DiffKondensationVorlaufHoch;
                    
                    
                    
                    var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                    
                    var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                    
                    var Aussenwandfuehlerdefekt;
                    
                    var DoBufferHandstellung;
                    
                    var SolestandMinimum;
                    
                    
                    
                    var Handabschaltung;
                    
                    var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                    
                    var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                    
                    var HeizkennlineSteigungSoll;
                    
                    var HeizkennlineObereBegrenzung;
                    
                    var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                    
                    var PilotraumSollwert;
                    
                    var PilotraumFaktor;
                    
                    var ExterneAnhebung;
                    
                    var FreigabeHeizung;
                    
                    var SperrenHeizung;
                    
                    var SollwertaenderungEin;
                    
                    var SollwertaenderungAus;
                    
                    var St2KlObereBegrenzung;
                    
                    var KennlinieHysterese;
                    
                    var PumpenNachlaufzeit;
                    
                    var AbschaltungHeizung;
                    
                    var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                    
                    var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                    
                    var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                    
                    var KennlinieuntereBegrenzung;
                    
                    var AbschaltungWW;
                    
                    var WWZeitEin;
                    
                    var WWZeitAus;
                    
                    var WWSoll;
                    
                    var BeckenwasserTempSoll;
                    
                    var WarmwasserHysterese;
                    
                    var BeckenwasserHysterese;
                    
                    var ModemKlingelzeichen;
                    
                    var Fremdzugriff;
                    
                    var Schluesselnummer;
                    
                    var SetBetriebsMode;
                    
                    
                    
                    var HzgExterneFreigabe;
                    
                    var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                    
                    var St2TempQAusMin;
                    
                    var St2TempVerdMin;
                    
                    var EstrichAufheizen;
                    
                    var HzgExterneSteuerung;
                    
                    var St2beiEVUAbsch;
                    
                    var FrgBeckenwasser;
                    
                    var ScaleFaktor;
                    
                    var OffsetNiederdr;
                    
                    var OffsetHochdr;
                    
                    var DoHandkanal;
                    
                    var DoHandkanalEin;
                    
                    var UnterdrWarnAus;
                    
                    var UnterdrWarnSonst;
                    
                    var UnterdrWarnEin;
                    
                    var NeuStart;
                    
                    var RunFlag;
                    
                    
                    
                    on(id, function (obj) {
                    
                    //function myScript() {
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung
                    
                    
                    
                    function bitauswertung(Adresse)
                    
                    {
                    
                    //Bit 1
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 1;
                    
                    if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                    
                     else { Bit1 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 2
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 2;
                    
                    if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                    
                     else { Bit2 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 3
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 4;
                    
                    if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                    
                     else { Bit3 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 4
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 8;
                    
                    if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                    
                     else { Bit4 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 5
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 16;
                    
                    if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                    
                     else { Bit5 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 6
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 32;
                    
                    if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                    
                     else { Bit6 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 7
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 64;
                    
                    if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                    
                     else { Bit7 = 0; }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bit 8
                    
                    inp = Woerter[Adresse];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out &= 128;
                    
                    if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                    
                     else { Bit8 = 0; }
                    
                    
                    
                    }
                    
                    
                    
                    // Formatierung des Integerbereichs
                    
                    function dezInt(num,size,prefix)
                    
                    {
                    
                     prefix=(prefix)?prefix:"0";
                    
                     var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                    
                     num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                    
                     for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                    
                     result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                    
                    }
                    
                    
                    
                       
                    
                    //IEEE nach Hex umrechnen
                    
                    function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                    
                    {
                    
                     var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                    
                    
                    
                     bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                    
                     bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                    
                     bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                    
                     bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                    
                    
                    
                     bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                    
                     bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                    
                     bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                    
                     bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                    
                    
                    
                     bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                    
                    
                    
                     sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                    
                     expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                    
                     mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                    
                    
                    
                     dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                    
                    
                    
                       dez = dez*100;
                    
                       dez = Math.round(dez);
                    
                       dez = dez/100;
                    
                    
                    
                     return(dez);
                    
                    }
                    
                    
                    
                    daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                    
                    
                    
                    
                    
                    console.log('Daten:' + daten); 
                    
                    
                    
                    i = 0;
                    
                    var Satz = [];
                    
                    while (i < daten.length) {
                    
                       var byte = daten.substr(i, 2);
                    
                       Satz = Satz + ' ' + byte;
                    
                       i=i+2;
                    
                    }
                    
                    
                    
                    console.log('Daten split:' + Satz); 
                    
                    
                    
                    //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                    
                    Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                    
                    
                    
                    
                    
                    // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                    
                    var Woerter = Satz.split(" ");
                    
                    
                    
                    // Versions-Nr. berechnen
                    
                    inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    VersionsNr = out;
                    
                    
                    
                    console.log('Daten split:' + inp); 
                    
                    
                    
                    // Versions-Datum berechnen
                    
                    inp = Woerter[8];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[9];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[10];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Betriebsmode auslesen
                    
                    inp = Woerter[11];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[12];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[13];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Temp-Aussen-Ist auslesen
                    
                    TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Aussen-24h auslesen
                    
                    TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Aussen-1h auslesen
                    
                    TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                    
                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                    
                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Vorlauf auslesen
                    
                    TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                    
                    
                    
                    //Temp-WW Soll auslesen
                    
                    TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                    
                    
                    
                    //Temp-WW Ist auslesen
                    
                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Raum auslesen
                    
                    TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Raum-1h auslesen
                    
                    TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                    
                    
                    
                    //Temp-WQuelle-Ein
                    
                    TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                    
                    
                    
                    //Temp-WQuelle-Aus
                    
                    TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Verdampfer
                    
                    TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Kondensator
                    
                    TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Saugleitung
                    
                    TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                    
                    
                    
                    //Temp-frei
                    
                    Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                    
                    
                    
                    //Druck-Verdampfer
                    
                    DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                    
                    
                    
                    //Druck-Kondensator
                    
                    DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Ruecklauf Soll
                    
                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                    
                    
                    
                    //Temp-Ruecklauf Ist
                    
                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                    
                    
                    
                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                    
                    KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                    
                    
                    
                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                    
                    KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                    
                    
                    
                    //Warmwasser Temp Ist
                    
                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                    
                    
                    
                    //Zeit
                    
                    inp = Woerter[108];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[107];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[106];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Datum
                    
                    inp = Woerter[109];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[110];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[111];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Betriebsstunden Kompressor
                    
                    BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                    
                    
                    
                    //Betriebsstunden Heizung
                    
                    BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                    
                    
                    
                    //Betriebsstunden WW
                    
                    BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                    
                    
                    
                    //Betriebsstunden Stufe 2
                    
                    BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                    
                    inp = Woerter[128];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[129];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[130];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                    
                    inp = Woerter[133];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[132];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[131];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                    
                    inp = Woerter[134];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[135];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[136];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                    
                    inp = Woerter[139];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[138];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[137];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden Reset Kompressor
                    
                    inp = Woerter[140];
                    
                    BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //BetriebsStunden Reset WPumpe
                    
                    inp = Woerter[141];
                    
                    BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //Kennwort
                    
                    inp = Woerter[142];
                    
                    Kennwort = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //WerksEinstellungen
                    
                    inp = Woerter[143];
                    
                    WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //Reset WPumpe
                    
                    inp = Woerter[144];
                    
                    ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //Crc Summe
                    
                    inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                    
                    CrcSumme = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //NStart
                    
                    inp = Woerter[147];
                    
                    NStart = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //Display Zeile 1
                    
                    inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                    
                    DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //Display Zeile 2
                    
                    inp = Woerter[150];
                    
                    DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                    
                    
                    
                    //AusfallTime
                    
                    inp = Woerter[153];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[152];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[151];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Ausfalldatum
                    
                    inp = Woerter[154];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[155];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[156];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                    
                    inp = Woerter[157];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                    
                    
                    
                    //----------------------------------------------
                    
                    
                    
                    //Ausfall DoBuffer.dec
                    
                    inp = Woerter[158];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                    
                    
                    
                    bitauswertung(158);
                    
                    
                    
                    AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                    
                    AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                    
                    AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                    
                    AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                    
                    AusfallDoStufe2 = Bit5;
                    
                    AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                    
                    AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                    
                    AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                    
                    
                    
                    //-----------------------------------------------------
                    
                    
                    
                    //Ausfall DiBuffer.dec
                    
                    inp = Woerter[159];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                    
                    
                    
                    // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                    
                    bitauswertung (159);
                    
                    
                    
                    AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                    
                    AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                    
                    AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                    
                    AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                    
                    AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                    
                    AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                    
                    AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                    
                    AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                    
                    
                    
                    //------------------------------------------------------
                    
                    
                    
                    //AusfallAiError.dec
                    
                    inp = Woerter[160];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallAiError = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiDi.dec
                    
                    inp = Woerter[161];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempAussen
                    
                    AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempQuelleEin
                    
                    AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempQuelleAus
                    
                    AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiVerdampfung
                    
                    AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempHeizEin
                    
                    AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempHeizAus
                    
                    AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiKondensation
                    
                    AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempWWasser
                    
                    AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                    
                    
                    
                    //AusfallAuxAiError.dec
                    
                    inp = Woerter[194];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AusfallAuxAiDi.dec
                    
                    inp = Woerter[195];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AusfallAiTempRaum
                    
                    AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                    
                    
                    
                    //ClearAusfaelle
                    
                    inp = Woerter[200];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    ClearAusfaelle = out
                    
                    
                    
                    //Unterbrechung.dec
                    
                    inp = Woerter[201];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Unterbrechung = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //WarnungEingangsSeite.dec
                    
                    inp = Woerter[202];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                    
                    bitauswertung(202);
                    
                    VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                    
                    TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                    
                    DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                    
                    DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                    
                    
                    
                    //WarnungAusgangsSeite.dec
                    
                    inp = Woerter[203];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                    
                    bitauswertung(203);
                    
                    KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                    
                    DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                    
                    DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                    
                    DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                    
                    
                    
                    //WarnungSonstige.dec
                    
                    inp = Woerter[204];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                    
                    bitauswertung(204);
                    
                    HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                    
                    HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                    
                    Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                    
                    DoBufferHandstellung = Bit4;
                    
                    SolestandMinimum = Bit5;
                    
                    
                    
                    //Ausfall.dec
                    
                    inp = Woerter[205];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Ausfall = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AiError.dec
                    
                    inp = Woerter[206];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AiError = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AiDi.dec
                    
                    inp = Woerter[207];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AiDi = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AiCounter0
                    
                    inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    AiCounter0 = out;
                    
                    
                    
                    //AuxAiError.dec
                    
                    inp = Woerter[210];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AuxAiError = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //AuxAiDi.dec
                    
                    inp = Woerter[211];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    AuxAiDi = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //BetriebsZustaende.dec
                    
                    inp = Woerter[212];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //DoBuffer.dec
                    
                    inp = Woerter[213];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    DoBuffer = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung DoBuffer
                    
                    bitauswertung(213);
                    
                    
                    
                    DoMagnetventil = Bit1;
                    
                    DoKompressor1 = Bit2;
                    
                    DoSammelstoermeldung = Bit3;
                    
                    DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                    
                    DoStufe2 = Bit5;
                    
                    DoPumpeHeizung = Bit6;
                    
                    DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                    
                    DoPumpeQuelle = Bit8;
                    
                    
                    
                    //DiBuffer.dec
                    
                    inp = Woerter[214];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    DiBuffer = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung DiBuffer
                    
                    bitauswertung(214);
                    
                    
                    
                    DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                    
                    DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                    
                    DiHochdruckPressostat = Bit3;
                    
                    DiPumpeQuelle = Bit4;
                    
                    DiSoleMinnimum = Bit5;
                    
                    DiBufferBit6 = Bit6;
                    
                    DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                    
                    DiExterneAbschaltung = Bit8;
                    
                    
                    
                    //GesStatus
                    
                    inp = Woerter[215];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[216];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    
                    GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusVerriegelung
                    
                    inp = Woerter[217];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[218];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    
                    StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusHeiz
                    
                    inp = Woerter[219];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[220];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    
                    StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusKuehl
                    
                    inp = Woerter[221];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[222];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    
                    StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusStufe2
                    
                    inp = Woerter[223];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[224];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker2 = dezInt(out,8);
                    
                    StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusWWasser
                    
                    inp = Woerter[225];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[226];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //StatusWPumpe
                    
                    inp = Woerter[227];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    Merker1 = dezInt(out,8);
                    
                    inp = Woerter[228];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                    
                    
                    
                    //ModeHeiz.dec
                    
                    inp = Woerter[229];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    ModeHeiz = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung ModeHeizung
                    
                    bitauswertung(229);
                    
                    
                    
                    ModeHeizEINNormal = Bit1;
                    
                    ModeHeizEINSolar = Bit2;
                    
                    ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                    
                    ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                    
                    ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                    
                    ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                    
                    ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                    
                    ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                    
                    
                    
                    //ModeKuehl.dec
                    
                    inp = Woerter[230];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    ModeKuehl = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung ModeKuehlen
                    
                    bitauswertung(230);
                    
                    
                    
                    ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                    
                    ModeKuehlAUS = Bit2;
                    
                    ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                    
                    ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                    
                    ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                    
                    
                    
                    
                    
                    //ModeWWasser
                    
                    inp = Woerter[231];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    ModeWWasser = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Bitauswertung ModeWWasser
                    
                    bitauswertung(231);
                    
                    ModeWWassserINNormal = Bit1;
                    
                    ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                    
                    ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                    
                    ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                    
                    ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                    
                    ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                    
                    ModeWWasserSolar = Bit7;
                    
                    ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                    
                    
                    
                    //LoggerError
                    
                    inp = Woerter[232];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerError = out;
                    
                    
                    
                    //LoggerInitTime
                    
                    inp = Woerter[235];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[234];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[233];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //LoggerInitDate
                    
                    inp = Woerter[236];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[237];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[238];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out =dezInt(out,2);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //LoggerMaxRec
                    
                    inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerMaxRec = out;
                    
                    
                    
                    //LoggerActRec
                    
                    inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerActRec = out;
                    
                    
                    
                    //LoggerMaxActRec
                    
                    inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerMaxActRec = out;
                    
                    
                    
                    //LoggerSizeOfData
                    
                    inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerSizeOfData = out;
                    
                    
                    
                    //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                    
                    inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                    
                    
                    
                    //Handabschaltung
                    
                    inp = Woerter[249];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    Handabschaltung = out;
                    
                    
                    
                    //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                    
                    //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                    
                    
                    
                    //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                    
                    //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                    
                    
                    
                    //Heizkennline Steigung Soll
                    
                    //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                    
                    
                    
                    //Heizkennline Obere Begrenzung
                    
                    //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                    
                    
                    
                    //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                    
                    inp = Woerter[266];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                    
                    
                    
                    //Pilotraum Sollwert
                    
                    //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                    
                    
                    
                    //Pilotraum Faktor
                    
                    inp = Woerter[271];
                    
                    out = parseInt(inp,16);
                    
                    PilotraumFaktor = out;
                    
                    
                    
                    //Externe Anhebung
                    
                    //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                    
                    
                    
                    //Freigabe Heizung
                    
                    inp = Woerter[278];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[277];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[276];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Sperren Heizung
                    
                    inp = Woerter[281];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[280];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker21 = out;
                    
                    inp = Woerter[279];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Sollwertaenderung Ein
                    
                    inp = Woerter[284];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[283];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[282];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Sollwertaenderung Aus
                    
                    inp = Woerter[287];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[286];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[285];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                    
                    //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                    
                    
                    
                    //Kennlinie Hysterese
                    
                    //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                    
                    
                    
                    //Pumpen Nachlaufzeit
                    
                    inp = Woerter[296];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    PumpenNachlaufzeit = out;
                    
                    
                    
                    //Abschaltung Heizung
                    
                    inp = Woerter[297];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    AbschaltungHeizung = out;
                    
                    
                    
                    //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                    
                    //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                    
                    
                    
                    //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                    
                    //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                    
                    
                    
                    //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                    
                    //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                    
                    
                    
                    //Kennlinie untere Begrenzung
                    
                    //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                    
                    
                    
                    //Abschaltung Warmwasser
                    
                    inp = Woerter[314];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    AbschaltungWW = out;
                    
                    
                    
                    //Warmwasser Zeit ein
                    
                    inp = Woerter[317];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[316];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[315];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Warmwasser Zeit aus
                    
                    inp = Woerter[320];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[319];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[318];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Warmwasser Soll
                    
                    //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                    
                    
                    
                    //Beckenwasser Temperatur Soll
                    
                    //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                    
                    
                    
                    //Warmwasser Hysterese
                    
                    //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                    
                    
                    
                    //Beckenwasser Hysterese
                    
                    //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                    
                    
                    
                    //Modem Klingelzeichen
                    
                    inp = Woerter[337];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    ModemKlingelzeichen = out;
                    
                    
                    
                    //Fremdzugriff
                    
                    inp = Woerter[338];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Fremdzugriff = out;
                    
                    
                    
                    //Schluesselnummer
                    
                    inp = Woerter[339];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Schluesselnummer = out;
                    
                    
                    
                    //SetBetriebsMode
                    
                    inp = Woerter[340];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker1 = out;
                    
                    inp = Woerter[341];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker2 = out;
                    
                    inp = Woerter[342];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    Merker3 = out;
                    
                    SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                    
                    
                    
                    //Hzg: Externe Freigabe
                    
                    inp = Woerter[343];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    HzgExterneFreigabe = out;
                    
                    
                    
                    //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                    
                    //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                    
                    
                    
                    //St2: TempQAus < Min
                    
                    //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                    
                    
                    
                    //St2: TempVerd < Min
                    
                    //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                    
                    
                    
                    //Estrich Aufheizen
                    
                    inp = Woerter[356];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    EstrichAufheizen = out;
                    
                    
                    
                    //Hzg: Externe Steuerung
                    
                    inp = Woerter[357];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    HzgExterneSteuerung = out;
                    
                    
                    
                    //St2 bei EVU Absch.
                    
                    inp = Woerter[358];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    St2beiEVUAbsch = out;
                    
                    
                    
                    //Frg. Beckenwasser
                    
                    inp = Woerter[359];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    FrgBeckenwasser = out;
                    
                    
                    
                    //Scale Faktor
                    
                    //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                    
                    
                    
                    //Offset Niederdr.
                    
                    //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                    
                    
                    
                    //Offset Hochdr.
                    
                    //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                    
                    
                    
                    //DO-Handkanal
                    
                    inp = Woerter[372];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    DoHandkanal = out
                    
                    
                    
                    //DO-Handkanal Ein
                    
                    inp = Woerter[373];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    DoHandkanalEin = out;
                    
                    
                    
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                    
                    inp = Woerter[374];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                    
                    inp = Woerter[375];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                    
                    inp = Woerter[376];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    out = out.toString(2);
                    
                    UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                    
                    
                    
                    //Neu-Start
                    
                    inp = Woerter[377];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    NeuStart = out;
                    
                    
                    
                    //Run-Flag
                    
                    inp = Woerter[378];
                    
                    out=parseInt(inp,16);
                    
                    RunFlag = out;
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    //------------------------------------------------
                    
                    console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                    
                    
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                    
                    
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                    
                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                    
                    
                    
                    
                    
                    });
                    

                    Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                     <variables>
                       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                       <field name="NAME">schedule1</field>
                       <value name="SCHEDULE">
                         <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                           <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                           <field name="Severity">log</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                               <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                               <field name="ATTR">val</field>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                               <field name="ATTR">val</field>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                   <field name="Severity">log</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                       <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                           <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                           <field name="UNIT">sec</field>
                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    

                    So sieht das im log bei mir aus:

                    javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                    

                    So sehen die DP's aus:

                    4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                    ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                    b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                    Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                    dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                    Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                    Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                    Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                    VG
                    Axel

                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                      @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                      Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                      dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                      Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                      Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                      Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                      VG
                      Axel

                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                      Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                      Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                      Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                      Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                      VG
                      Axel

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                        @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                        Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                        Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                        Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                        Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                        VG
                        Axel

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                        Aber nun ist ja gut.

                        Bin mal auf deine Visu gespannt.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                          Aber nun ist ja gut.

                          Bin mal auf deine Visu gespannt.

                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                          Hier mal ein Screenshot:
                          f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                          Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                          VG
                          Axel

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                            @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                            Hier mal ein Screenshot:
                            f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                            Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                            VG
                            Axel

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                            Ablauf bei mir ist so:

                            Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                            Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                            Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                              Ablauf bei mir ist so:

                              Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                              Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                              Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                              @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                              Ablauf bei mir ist so:

                              Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                              Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                              Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                              Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                              Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                Ablauf bei mir ist so:

                                Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                  431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                                  Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                  Hier die View:
                                  Waermepumpe.txt
                                  Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                  Waterkotte.svg.txt
                                  VG
                                  Axel

                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                    @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                    431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                                    Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                    Hier die View:
                                    Waermepumpe.txt
                                    Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                    Waterkotte.svg.txt
                                    VG
                                    Axel

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #50

                                    @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                                    Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                                    Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                                    Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                                    Danke!

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                                      Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                                      Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                                      Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                                      Danke!

                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                                      In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                                      VG
                                      Axel

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                        @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                        431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                                        Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                        Hier die View:
                                        Waermepumpe.txt
                                        Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                        Waterkotte.svg.txt
                                        VG
                                        Axel

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

                                        Hi,

                                        kannst du mir das mal kurz zeigen.

                                        Danke

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                          Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

                                          Hi,

                                          kannst du mir das mal kurz zeigen.

                                          Danke

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          #53

                                          @wendy2702 66e97973-66bb-40fe-a2d4-ab5964d2618f-image.png
                                          Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
                                          Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          345

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe