    Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke

      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

      Hi Franz,

      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

      ! ````
      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      ! // To use the ByteLength parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      ! var buffer = new Buffer(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
      baudRate: 9600,
      dataBits : 8,
      parity : 'none',
      stopBits: 1
      // flowControl : false
      }, function (err) {
      if (err) {
      return console.log('Error1: ', err.message);
      }
      ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
      parser.on('data', function (data) {
      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
      var daten = data.toString('hex');
      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
      //port.close();
      });
      ! // Flush input
      port.flush();
      ! // send Data
      port.write(buffer, function(err) {
      if (err) {
      return console.log('Error on write: ', err.message);
      }

        console.log('Daten send');
      

      // port.close();
      });
      });

      ! port.on('open', function() {
      console.log('Connected');
      });
      ! port.on('error', function(err) {
      console.log('Error2: ', err.message);
      // port.close();
      });
      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
      if (port && port.isOpen) {
      port.close();
      console.log('port closed');
      }
      });

      
      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
      
      EDIT_Script bisschen aufgeräumt
      
      Mirko
      

      Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
      hier mal mein script:

      //! ````
      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      //! // To use the ByteLength parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
       var buffer = new Buffer(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
      baudRate: 9600,
      dataBits : 8,
      parity : 'none',
      stopBits: 1
      // flowControl : false
      }, function (err) {
      if (err) {
      return console.log('Error1: ', err.message);
      }
       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
      parser.on('data', function (data) {
      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
      var daten = data.toString('hex');
      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
      //port.close();
      });
       // Flush input
      port.flush();
       // send Data
      port.write(buffer, function(err) {
      if (err) {
      return console.log('Error on write: ', err.message);
      }
      console.log('Daten send');
      // port.close();
      });
      });
      
      ! port.on('open', function() {
      console.log('Connected');
      });
      ! port.on('error', function(err) {
      console.log('Error2: ', err.message);
      // port.close();
      });
      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
      if (port && port.isOpen) {
      port.close();
      console.log('port closed');
      }
      });
      

      Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
      Außerdem sieht das hier seltsam aus:
      04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
      Warum streicht es das Buffer durch?

      Habt ihr noch eine Idee?
      VG
      Axel

      wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

        @Axel-Koeneke

        Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

        Ist das Paket „serialport“ installiert?

        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
          Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
          3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

            @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

            Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
              Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
              Also ist die Verbindung wohl okay.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                  Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                  Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                  Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                  VG
                  Axel

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                    @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by wendy2702

                      Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                      Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                      createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                      //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                      setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                      
                      // To use the `ByteLength` parser:
                      const SerialPort = require('serialport');
                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                      
                      var buffer = new Buffer(12);
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x15;
                      buffer[4] = 0x00;
                      buffer[5] = 0x00;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0xf3;
                      buffer[8] = 0x10;
                      buffer[9] = 0x03;
                      buffer[10] = 0x7c;
                      buffer[11] = 0x32;
                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                         baudRate: 9600,
                         dataBits : 8,
                         parity : 'none',
                         stopBits: 1
                      //  flowControl : false
                      }, function (err) {
                         if (err) {
                      //        port.close();
                             console.log('Error1: ', err.message);
                             setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                         }
                      
                         const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                         parser.on('data', function (data) {
                         	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                         	var daten = data.toString('hex');
                         	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                         	//port.close();
                         });
                      
                         // Flush input
                         port.flush();
                      
                         // send Data
                             port.write(buffer, function(err) {
                         	    if (err) {
                         		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                         	    }
                         
                         	    console.log('Daten send');
                      // 		    port.close();
                             });
                         });
                         
                      port.on('open', function() {
                         console.log('Connected');
                      });
                      
                      port.on('error', function(err) {
                         console.log('Error2: ', err.message);
                      //	port.close();
                      });
                      
                      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                      onStop(function (callback) {
                         if (port && port.isOpen) {
                         	port.close();
                         	console.log('port closed');
                         }
                      });
                      
                      

                      Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                      //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Version');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                      
                      
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                      
                      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                      
                      
                      
                      
                      
                      var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                      
                      
                      
                      var daten;
                      
                      var Satz;
                      
                      var inp;
                      
                      var out;
                      
                      var VersionsNr;
                      
                      var TempAussenIst;
                      
                      var TempAussen24h;
                      
                      var TempAussen1h;
                      
                      var TempRuecklaufSoll;
                      
                      var TempRuecklaufIst;
                      
                      var TempVorlauf;
                      
                      var TempWWSoll;
                      
                      var TempWWIst;
                      
                      var TempRaum;
                      
                      var TempRaum1h;
                      
                      var TempWQuelleEin;
                      
                      var TempWQuelleAus;
                      
                      var TempVerdampfer;
                      
                      var TempKondensator;
                      
                      var TempSaugleitung;
                      
                      var Tempfrei;
                      
                      
                      
                      var DruckVerdampfer;
                      
                      var DruckKondensator;
                      
                      
                      
                      var TempRuecklaufSoll;
                      
                      var TempRuecklaufIst;
                      
                      var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                      
                      var KuehlungTempRuecklaufIst;
                      
                      var TempWWIst;
                      
                      
                      
                      var Zeit;
                      
                      var Datum;
                      
                      var BetriebsstundenKompressor;
                      
                      var BetriebsstundenHeizung;
                      
                      var BetriebsstundenWW;
                      
                      var BetriebsstundenStufe2;
                      
                      var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                      
                      var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                      
                      var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                      
                      var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                      
                      var BetriebsStundenResetKompressor;
                      
                      var BetriebsStundenResetWPumpe;
                      
                      
                      
                      var Kennwort;
                      
                      var WerksEinstellungen;
                      
                      var ResetWPumpe;
                      
                      var CrcSumme;
                      
                      var NStart;
                      
                      var DisplayZeile1;
                      
                      var DisplayZeile2;
                      
                      
                      
                      var AusfallTime;
                      
                      var AusfallDate;
                      
                      var AusfallBetriebsZustaende;
                      
                      
                      
                      var AusfallDoBuffer;
                      
                      
                      
                      var AusfallDoMagnetventil;
                      
                      var AusfallDoKompressor1;
                      
                      var AusfallDoBufferBit3;
                      
                      var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                      
                      var AusfallDoStufe2;
                      
                      var AusfallDoPumpeHeizung;
                      
                      var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                      
                      var AusfallDoPumpeQuelle;
                      
                      
                      
                      
                      
                      var AusfallDiBuffer;
                      
                      
                      
                      var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                      
                      var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                      
                      var AusfallDiHochdruckPressostat;
                      
                      var AusfallDiPumpeQuelle;
                      
                      var AusfallDiSoleMinnimum;
                      
                      var AusfallDiBufferBit6;
                      
                      var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                      
                      var AusfallDiExterneAbschaltung;
                      
                      var AusfallAiTempQuelleEin;
                      
                      var AusfallAiError;
                      
                      var AusfallAiDi;
                      
                      var AusfallAiTempAussen;
                      
                      var AusfallAiTempQuelleAus;
                      
                      var AusfallAiVerdampfung;
                      
                      var AusfallAiTempHeizEin;
                      
                      var AusfallAiTempHeizAus;
                      
                      var AusfallAiKondensation;
                      
                      var AusfallAiTempWWasser;
                      
                      var AusfallAuxAiError;
                      
                      var AusfallAuxAiDi;
                      
                      var AusfallAiTempRaum;
                      
                      var ClearAusfaelle;
                      
                      var Unterbrechung;
                      
                      var WarnungEingangsSeite;
                      
                      var WarnungAusgangsSeite;
                      
                      var WarnungSonstige;
                      
                      var Ausfall;
                      
                      var AiError;
                      
                      var AiDi;
                      
                      var AiCounter0;
                      
                      var AuxAiError;
                      
                      var AuxAiDi;
                      
                      var BetriebsZustaende;
                      
                      var DoBuffer;
                      
                      var DiBuffer;
                      
                      
                      
                      var GesStatus;
                      
                      var StatusVerriegelung;
                      
                      var StatusHeiz;
                      
                      var StatusKuehl;
                      
                      var StatusStufe2;
                      
                      var StatusWWasser;
                      
                      var StatusWPumpe;
                      
                      // ------------------------------
                      
                      var ModeHeiz;
                      
                      var ModeHeizEINNormal;
                      
                      var ModeHeizEINSolar;
                      
                      var ModeHeizEinextAnhebung;
                      
                      var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                      
                      var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                      
                      var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                      
                      var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                      
                      var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                      
                      // ------------------------------
                      
                      var ModeKuehl;
                      
                      var ModeKuehlEINNormal;
                      
                      var ModeKuehlAUS;
                      
                      var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                      
                      var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                      
                      var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                      
                      // ------------------------------
                      
                      var ModeWWasser;
                      
                      var ModeWWassserINNormal;
                      
                      var ModeWWasserEINSolar;
                      
                      var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                      
                      var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                      
                      var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                      
                      var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                      
                      var ModeWWasserSolar;
                      
                      var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                      
                      // ------------------------------
                      
                      
                      
                      var LoggerError;
                      
                      var LoggerInitTime;
                      
                      var LoggerInitDate;
                      
                      var LoggerMaxRec;
                      
                      var LoggerActRec;
                      
                      var LoggerMaxActRec;
                      
                      var LoggerSizeOfData;
                      
                      var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      var DiMotorschutzkompressor;
                      
                      var DiNiederdruckPressostat;
                      
                      var DiHochdruckPressostat;
                      
                      var DiPumpeQuelle;
                      
                      var DiSoleMinnimum;
                      
                      var DiBufferBit6;
                      
                      var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                      
                      var DiExterneAbschaltung;
                      
                      
                      
                      var DoMagnetventil;
                      
                      var DoKompressor1;
                      
                      var DoSammelstoermeldung;
                      
                      var DoUmschaltventilKuehlung;
                      
                      var DoStufe2;
                      
                      var DoPumpeHeizung;
                      
                      var DoPumpeWarmwasser;
                      
                      var DoPumpeQuelle;
                      
                      
                      
                      
                      
                      var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                      
                      var TempQuelleAustrittNiedrig;
                      
                      var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                      
                      var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                      
                      
                      
                      var KondensationstemperaturHoch;
                      
                      var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                      
                      var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                      
                      var DiffKondensationVorlaufHoch;
                      
                      
                      
                      var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                      
                      var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                      
                      var Aussenwandfuehlerdefekt;
                      
                      var DoBufferHandstellung;
                      
                      var SolestandMinimum;
                      
                      
                      
                      var Handabschaltung;
                      
                      var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                      
                      var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                      
                      var HeizkennlineSteigungSoll;
                      
                      var HeizkennlineObereBegrenzung;
                      
                      var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                      
                      var PilotraumSollwert;
                      
                      var PilotraumFaktor;
                      
                      var ExterneAnhebung;
                      
                      var FreigabeHeizung;
                      
                      var SperrenHeizung;
                      
                      var SollwertaenderungEin;
                      
                      var SollwertaenderungAus;
                      
                      var St2KlObereBegrenzung;
                      
                      var KennlinieHysterese;
                      
                      var PumpenNachlaufzeit;
                      
                      var AbschaltungHeizung;
                      
                      var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                      
                      var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                      
                      var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                      
                      var KennlinieuntereBegrenzung;
                      
                      var AbschaltungWW;
                      
                      var WWZeitEin;
                      
                      var WWZeitAus;
                      
                      var WWSoll;
                      
                      var BeckenwasserTempSoll;
                      
                      var WarmwasserHysterese;
                      
                      var BeckenwasserHysterese;
                      
                      var ModemKlingelzeichen;
                      
                      var Fremdzugriff;
                      
                      var Schluesselnummer;
                      
                      var SetBetriebsMode;
                      
                      
                      
                      var HzgExterneFreigabe;
                      
                      var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                      
                      var St2TempQAusMin;
                      
                      var St2TempVerdMin;
                      
                      var EstrichAufheizen;
                      
                      var HzgExterneSteuerung;
                      
                      var St2beiEVUAbsch;
                      
                      var FrgBeckenwasser;
                      
                      var ScaleFaktor;
                      
                      var OffsetNiederdr;
                      
                      var OffsetHochdr;
                      
                      var DoHandkanal;
                      
                      var DoHandkanalEin;
                      
                      var UnterdrWarnAus;
                      
                      var UnterdrWarnSonst;
                      
                      var UnterdrWarnEin;
                      
                      var NeuStart;
                      
                      var RunFlag;
                      
                      
                      
                      on(id, function (obj) {
                      
                      //function myScript() {
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung
                      
                      
                      
                      function bitauswertung(Adresse)
                      
                      {
                      
                      //Bit 1
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 1;
                      
                      if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                      
                       else { Bit1 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 2
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 2;
                      
                      if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                      
                       else { Bit2 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 3
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 4;
                      
                      if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                      
                       else { Bit3 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 4
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 8;
                      
                      if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                      
                       else { Bit4 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 5
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 16;
                      
                      if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                      
                       else { Bit5 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 6
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 32;
                      
                      if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                      
                       else { Bit6 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 7
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 64;
                      
                      if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                      
                       else { Bit7 = 0; }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bit 8
                      
                      inp = Woerter[Adresse];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out &= 128;
                      
                      if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                      
                       else { Bit8 = 0; }
                      
                      
                      
                      }
                      
                      
                      
                      // Formatierung des Integerbereichs
                      
                      function dezInt(num,size,prefix)
                      
                      {
                      
                       prefix=(prefix)?prefix:"0";
                      
                       var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                      
                       num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                      
                       for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                      
                       result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                      
                      }
                      
                      
                      
                         
                      
                      //IEEE nach Hex umrechnen
                      
                      function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                      
                      {
                      
                       var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                      
                      
                      
                       bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                      
                       bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                      
                       bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                      
                       bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                      
                      
                      
                       bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                      
                       bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                      
                       bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                      
                       bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                      
                      
                      
                       bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                      
                      
                      
                       sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                      
                       expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                      
                       mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                      
                      
                      
                       dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                      
                      
                      
                         dez = dez*100;
                      
                         dez = Math.round(dez);
                      
                         dez = dez/100;
                      
                      
                      
                       return(dez);
                      
                      }
                      
                      
                      
                      daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                      
                      
                      
                      
                      
                      console.log('Daten:' + daten); 
                      
                      
                      
                      i = 0;
                      
                      var Satz = [];
                      
                      while (i < daten.length) {
                      
                         var byte = daten.substr(i, 2);
                      
                         Satz = Satz + ' ' + byte;
                      
                         i=i+2;
                      
                      }
                      
                      
                      
                      console.log('Daten split:' + Satz); 
                      
                      
                      
                      //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                      
                      Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                      
                      
                      
                      
                      
                      // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                      
                      var Woerter = Satz.split(" ");
                      
                      
                      
                      // Versions-Nr. berechnen
                      
                      inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      VersionsNr = out;
                      
                      
                      
                      console.log('Daten split:' + inp); 
                      
                      
                      
                      // Versions-Datum berechnen
                      
                      inp = Woerter[8];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[9];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[10];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Betriebsmode auslesen
                      
                      inp = Woerter[11];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[12];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[13];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Temp-Aussen-Ist auslesen
                      
                      TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Aussen-24h auslesen
                      
                      TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Aussen-1h auslesen
                      
                      TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                      
                      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                      
                      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Vorlauf auslesen
                      
                      TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                      
                      
                      
                      //Temp-WW Soll auslesen
                      
                      TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                      
                      
                      
                      //Temp-WW Ist auslesen
                      
                      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Raum auslesen
                      
                      TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Raum-1h auslesen
                      
                      TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                      
                      
                      
                      //Temp-WQuelle-Ein
                      
                      TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                      
                      
                      
                      //Temp-WQuelle-Aus
                      
                      TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Verdampfer
                      
                      TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Kondensator
                      
                      TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Saugleitung
                      
                      TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                      
                      
                      
                      //Temp-frei
                      
                      Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                      
                      
                      
                      //Druck-Verdampfer
                      
                      DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                      
                      
                      
                      //Druck-Kondensator
                      
                      DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Ruecklauf Soll
                      
                      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                      
                      
                      
                      //Temp-Ruecklauf Ist
                      
                      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                      
                      
                      
                      //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                      
                      KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                      
                      
                      
                      //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                      
                      KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                      
                      
                      
                      //Warmwasser Temp Ist
                      
                      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                      
                      
                      
                      //Zeit
                      
                      inp = Woerter[108];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[107];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[106];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Datum
                      
                      inp = Woerter[109];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[110];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[111];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Betriebsstunden Kompressor
                      
                      BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                      
                      
                      
                      //Betriebsstunden Heizung
                      
                      BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                      
                      
                      
                      //Betriebsstunden WW
                      
                      BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                      
                      
                      
                      //Betriebsstunden Stufe 2
                      
                      BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                      
                      inp = Woerter[128];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[129];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[130];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                      
                      inp = Woerter[133];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[132];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[131];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                      
                      inp = Woerter[134];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[135];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[136];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                      
                      inp = Woerter[139];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[138];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[137];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden Reset Kompressor
                      
                      inp = Woerter[140];
                      
                      BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //BetriebsStunden Reset WPumpe
                      
                      inp = Woerter[141];
                      
                      BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //Kennwort
                      
                      inp = Woerter[142];
                      
                      Kennwort = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //WerksEinstellungen
                      
                      inp = Woerter[143];
                      
                      WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //Reset WPumpe
                      
                      inp = Woerter[144];
                      
                      ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //Crc Summe
                      
                      inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                      
                      CrcSumme = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //NStart
                      
                      inp = Woerter[147];
                      
                      NStart = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //Display Zeile 1
                      
                      inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                      
                      DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //Display Zeile 2
                      
                      inp = Woerter[150];
                      
                      DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                      
                      
                      
                      //AusfallTime
                      
                      inp = Woerter[153];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[152];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[151];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Ausfalldatum
                      
                      inp = Woerter[154];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[155];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[156];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                      
                      inp = Woerter[157];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                      
                      
                      
                      //----------------------------------------------
                      
                      
                      
                      //Ausfall DoBuffer.dec
                      
                      inp = Woerter[158];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                      
                      
                      
                      bitauswertung(158);
                      
                      
                      
                      AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                      
                      AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                      
                      AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                      
                      AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                      
                      AusfallDoStufe2 = Bit5;
                      
                      AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                      
                      AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                      
                      AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                      
                      
                      
                      //-----------------------------------------------------
                      
                      
                      
                      //Ausfall DiBuffer.dec
                      
                      inp = Woerter[159];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                      
                      
                      
                      // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                      
                      bitauswertung (159);
                      
                      
                      
                      AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                      
                      AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                      
                      AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                      
                      AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                      
                      AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                      
                      AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                      
                      AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                      
                      AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                      
                      
                      
                      //------------------------------------------------------
                      
                      
                      
                      //AusfallAiError.dec
                      
                      inp = Woerter[160];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallAiError = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiDi.dec
                      
                      inp = Woerter[161];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempAussen
                      
                      AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempQuelleEin
                      
                      AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempQuelleAus
                      
                      AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiVerdampfung
                      
                      AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempHeizEin
                      
                      AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempHeizAus
                      
                      AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiKondensation
                      
                      AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempWWasser
                      
                      AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                      
                      
                      
                      //AusfallAuxAiError.dec
                      
                      inp = Woerter[194];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AusfallAuxAiDi.dec
                      
                      inp = Woerter[195];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AusfallAiTempRaum
                      
                      AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                      
                      
                      
                      //ClearAusfaelle
                      
                      inp = Woerter[200];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      ClearAusfaelle = out
                      
                      
                      
                      //Unterbrechung.dec
                      
                      inp = Woerter[201];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Unterbrechung = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //WarnungEingangsSeite.dec
                      
                      inp = Woerter[202];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                      
                      bitauswertung(202);
                      
                      VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                      
                      TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                      
                      DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                      
                      DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                      
                      
                      
                      //WarnungAusgangsSeite.dec
                      
                      inp = Woerter[203];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                      
                      bitauswertung(203);
                      
                      KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                      
                      DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                      
                      DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                      
                      DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                      
                      
                      
                      //WarnungSonstige.dec
                      
                      inp = Woerter[204];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                      
                      bitauswertung(204);
                      
                      HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                      
                      HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                      
                      Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                      
                      DoBufferHandstellung = Bit4;
                      
                      SolestandMinimum = Bit5;
                      
                      
                      
                      //Ausfall.dec
                      
                      inp = Woerter[205];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Ausfall = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AiError.dec
                      
                      inp = Woerter[206];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AiError = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AiDi.dec
                      
                      inp = Woerter[207];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AiDi = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AiCounter0
                      
                      inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      AiCounter0 = out;
                      
                      
                      
                      //AuxAiError.dec
                      
                      inp = Woerter[210];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AuxAiError = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //AuxAiDi.dec
                      
                      inp = Woerter[211];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      AuxAiDi = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //BetriebsZustaende.dec
                      
                      inp = Woerter[212];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //DoBuffer.dec
                      
                      inp = Woerter[213];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      DoBuffer = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung DoBuffer
                      
                      bitauswertung(213);
                      
                      
                      
                      DoMagnetventil = Bit1;
                      
                      DoKompressor1 = Bit2;
                      
                      DoSammelstoermeldung = Bit3;
                      
                      DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                      
                      DoStufe2 = Bit5;
                      
                      DoPumpeHeizung = Bit6;
                      
                      DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                      
                      DoPumpeQuelle = Bit8;
                      
                      
                      
                      //DiBuffer.dec
                      
                      inp = Woerter[214];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      DiBuffer = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung DiBuffer
                      
                      bitauswertung(214);
                      
                      
                      
                      DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                      
                      DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                      
                      DiHochdruckPressostat = Bit3;
                      
                      DiPumpeQuelle = Bit4;
                      
                      DiSoleMinnimum = Bit5;
                      
                      DiBufferBit6 = Bit6;
                      
                      DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                      
                      DiExterneAbschaltung = Bit8;
                      
                      
                      
                      //GesStatus
                      
                      inp = Woerter[215];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[216];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker2 = dezInt(out,8);
                      
                      GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusVerriegelung
                      
                      inp = Woerter[217];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[218];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker2 = dezInt(out,8);
                      
                      StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusHeiz
                      
                      inp = Woerter[219];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[220];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker2 = dezInt(out,8);
                      
                      StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusKuehl
                      
                      inp = Woerter[221];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[222];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker2 = dezInt(out,8);
                      
                      StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusStufe2
                      
                      inp = Woerter[223];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[224];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker2 = dezInt(out,8);
                      
                      StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusWWasser
                      
                      inp = Woerter[225];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[226];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //StatusWPumpe
                      
                      inp = Woerter[227];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      Merker1 = dezInt(out,8);
                      
                      inp = Woerter[228];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                      
                      
                      
                      //ModeHeiz.dec
                      
                      inp = Woerter[229];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      ModeHeiz = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung ModeHeizung
                      
                      bitauswertung(229);
                      
                      
                      
                      ModeHeizEINNormal = Bit1;
                      
                      ModeHeizEINSolar = Bit2;
                      
                      ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                      
                      ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                      
                      ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                      
                      ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                      
                      ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                      
                      ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                      
                      
                      
                      //ModeKuehl.dec
                      
                      inp = Woerter[230];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      ModeKuehl = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung ModeKuehlen
                      
                      bitauswertung(230);
                      
                      
                      
                      ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                      
                      ModeKuehlAUS = Bit2;
                      
                      ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                      
                      ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                      
                      ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                      
                      
                      
                      
                      
                      //ModeWWasser
                      
                      inp = Woerter[231];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      ModeWWasser = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Bitauswertung ModeWWasser
                      
                      bitauswertung(231);
                      
                      ModeWWassserINNormal = Bit1;
                      
                      ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                      
                      ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                      
                      ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                      
                      ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                      
                      ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                      
                      ModeWWasserSolar = Bit7;
                      
                      ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                      
                      
                      
                      //LoggerError
                      
                      inp = Woerter[232];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerError = out;
                      
                      
                      
                      //LoggerInitTime
                      
                      inp = Woerter[235];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[234];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[233];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //LoggerInitDate
                      
                      inp = Woerter[236];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[237];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[238];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out =dezInt(out,2);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //LoggerMaxRec
                      
                      inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerMaxRec = out;
                      
                      
                      
                      //LoggerActRec
                      
                      inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerActRec = out;
                      
                      
                      
                      //LoggerMaxActRec
                      
                      inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerMaxActRec = out;
                      
                      
                      
                      //LoggerSizeOfData
                      
                      inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerSizeOfData = out;
                      
                      
                      
                      //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                      
                      inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                      
                      
                      
                      //Handabschaltung
                      
                      inp = Woerter[249];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      Handabschaltung = out;
                      
                      
                      
                      //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                      
                      //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                      
                      
                      
                      //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                      
                      //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                      
                      
                      
                      //Heizkennline Steigung Soll
                      
                      //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                      
                      
                      
                      //Heizkennline Obere Begrenzung
                      
                      //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                      
                      
                      
                      //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                      
                      inp = Woerter[266];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                      
                      
                      
                      //Pilotraum Sollwert
                      
                      //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                      
                      
                      
                      //Pilotraum Faktor
                      
                      inp = Woerter[271];
                      
                      out = parseInt(inp,16);
                      
                      PilotraumFaktor = out;
                      
                      
                      
                      //Externe Anhebung
                      
                      //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                      
                      
                      
                      //Freigabe Heizung
                      
                      inp = Woerter[278];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[277];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[276];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Sperren Heizung
                      
                      inp = Woerter[281];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[280];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker21 = out;
                      
                      inp = Woerter[279];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Sollwertaenderung Ein
                      
                      inp = Woerter[284];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[283];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[282];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Sollwertaenderung Aus
                      
                      inp = Woerter[287];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[286];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[285];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                      
                      //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                      
                      
                      
                      //Kennlinie Hysterese
                      
                      //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                      
                      
                      
                      //Pumpen Nachlaufzeit
                      
                      inp = Woerter[296];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      PumpenNachlaufzeit = out;
                      
                      
                      
                      //Abschaltung Heizung
                      
                      inp = Woerter[297];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      AbschaltungHeizung = out;
                      
                      
                      
                      //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                      
                      //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                      
                      
                      
                      //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                      
                      //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                      
                      
                      
                      //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                      
                      //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                      
                      
                      
                      //Kennlinie untere Begrenzung
                      
                      //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                      
                      
                      
                      //Abschaltung Warmwasser
                      
                      inp = Woerter[314];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      AbschaltungWW = out;
                      
                      
                      
                      //Warmwasser Zeit ein
                      
                      inp = Woerter[317];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[316];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[315];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Warmwasser Zeit aus
                      
                      inp = Woerter[320];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[319];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[318];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Warmwasser Soll
                      
                      //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                      
                      
                      
                      //Beckenwasser Temperatur Soll
                      
                      //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                      
                      
                      
                      //Warmwasser Hysterese
                      
                      //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                      
                      
                      
                      //Beckenwasser Hysterese
                      
                      //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                      
                      
                      
                      //Modem Klingelzeichen
                      
                      inp = Woerter[337];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      ModemKlingelzeichen = out;
                      
                      
                      
                      //Fremdzugriff
                      
                      inp = Woerter[338];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Fremdzugriff = out;
                      
                      
                      
                      //Schluesselnummer
                      
                      inp = Woerter[339];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Schluesselnummer = out;
                      
                      
                      
                      //SetBetriebsMode
                      
                      inp = Woerter[340];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker1 = out;
                      
                      inp = Woerter[341];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker2 = out;
                      
                      inp = Woerter[342];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      Merker3 = out;
                      
                      SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                      
                      
                      
                      //Hzg: Externe Freigabe
                      
                      inp = Woerter[343];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      HzgExterneFreigabe = out;
                      
                      
                      
                      //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                      
                      //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                      
                      
                      
                      //St2: TempQAus < Min
                      
                      //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                      
                      
                      
                      //St2: TempVerd < Min
                      
                      //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                      
                      
                      
                      //Estrich Aufheizen
                      
                      inp = Woerter[356];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      EstrichAufheizen = out;
                      
                      
                      
                      //Hzg: Externe Steuerung
                      
                      inp = Woerter[357];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      HzgExterneSteuerung = out;
                      
                      
                      
                      //St2 bei EVU Absch.
                      
                      inp = Woerter[358];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      St2beiEVUAbsch = out;
                      
                      
                      
                      //Frg. Beckenwasser
                      
                      inp = Woerter[359];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      FrgBeckenwasser = out;
                      
                      
                      
                      //Scale Faktor
                      
                      //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                      
                      
                      
                      //Offset Niederdr.
                      
                      //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                      
                      
                      
                      //Offset Hochdr.
                      
                      //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                      
                      
                      
                      //DO-Handkanal
                      
                      inp = Woerter[372];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      DoHandkanal = out
                      
                      
                      
                      //DO-Handkanal Ein
                      
                      inp = Woerter[373];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      DoHandkanalEin = out;
                      
                      
                      
                      //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                      
                      inp = Woerter[374];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                      
                      inp = Woerter[375];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                      
                      inp = Woerter[376];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      out = out.toString(2);
                      
                      UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                      
                      
                      
                      //Neu-Start
                      
                      inp = Woerter[377];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      NeuStart = out;
                      
                      
                      
                      //Run-Flag
                      
                      inp = Woerter[378];
                      
                      out=parseInt(inp,16);
                      
                      RunFlag = out;
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      //------------------------------------------------
                      
                      console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                      
                      
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                      
                      
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                      
                      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                      
                      
                      
                      
                      
                      });
                      

                      Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                       <variables>
                         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                       </variables>
                       <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                         <field name="NAME">schedule1</field>
                         <value name="SCHEDULE">
                           <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                             <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                             <field name="Severity">log</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                 <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                             <field name="ATTR">val</field>
                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                 <field name="ATTR">val</field>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                 <field name="ATTR">val</field>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                     <field name="Severity">log</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                         <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                             <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                                             <field name="UNIT">sec</field>
                                             <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      

                      So sieht das im log bei mir aus:

                      javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                      javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                      

                      So sehen die DP's aus:

                      4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                      ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                      b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                        Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                        dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                        Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                        Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                        Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                        VG
                        Axel

                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by

                          @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                          Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                          Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                          Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                          Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                          VG
                          Axel

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                            @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                            Aber nun ist ja gut.

                            Bin mal auf deine Visu gespannt.

                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                              Hier mal ein Screenshot:
                              f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                              Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                              VG
                              Axel

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                Ablauf bei mir ist so:

                                Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                  @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                  Ablauf bei mir ist so:

                                  Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                  Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                  Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                  Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                  Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                    @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                      431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                                      Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                      Hier die View:
                                      Waermepumpe.txt
                                      Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                      Waterkotte.svg.txt
                                      VG
                                      Axel

                                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

                                        @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                                        Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                                        Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                                        Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                                        Danke!

                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                                          In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                                          VG
                                          Axel

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                            @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                            Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

                                            Hi,

                                            kannst du mir das mal kurz zeigen.

                                            Danke

                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            864
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            192
                                            19657
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo