      Hi Franz,

      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

      >! 
      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      >! // To use the `ByteLength` parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      >! var buffer = new Buffer(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
      //  flowControl : false
      }, function (err) {
          if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
          }
      >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
          parser.on('data', function (data) {
      		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
      		var daten = data.toString('hex');
      		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
      		//port.close();
      	});
      >! 	// Flush input
      	port.flush();
      >! 	// send Data
      	port.write(buffer, function(err) {
      		if (err) {
      			return console.log('Error on write: ', err.message);
      		}
      
      		console.log('Daten send');
      // 		port.close();
          });
      });
      >! port.on('open', function() {
      	console.log('Connected');
      });
      >! port.on('error', function(err) {
      	console.log('Error2: ', err.message);
      //	port.close();
      });
      >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
      	if (port && port.isOpen) {
      		port.close();
      		console.log('port closed');
      	}
      });
      

      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

      EDIT_Script bisschen aufgeräumt

      Mirko

      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pafra last edited by

        @wendy2702:

        …

        Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

        ... `

        Hi Mirko,

        ich denke nicht.

        Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

        Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

        Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

        Gruß

        Franz

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          OK.

          Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

          Mirko

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702

            Script für @spaceduck

            Abfrage Waterkotte Resümet

            //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Version');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
            
            
            
            createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
            
            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
            
            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
            
            
            
            
            
            var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
            
            
            
            var daten;
            
            var Satz;
            
            var inp;
            
            var out;
            
            var VersionsNr;
            
            var TempAussenIst;
            
            var TempAussen24h;
            
            var TempAussen1h;
            
            var TempRuecklaufSoll;
            
            var TempRuecklaufIst;
            
            var TempVorlauf;
            
            var TempWWSoll;
            
            var TempWWIst;
            
            var TempRaum;
            
            var TempRaum1h;
            
            var TempWQuelleEin;
            
            var TempWQuelleAus;
            
            var TempVerdampfer;
            
            var TempKondensator;
            
            var TempSaugleitung;
            
            var Tempfrei;
            
            
            
            var DruckVerdampfer;
            
            var DruckKondensator;
            
            
            
            var TempRuecklaufSoll;
            
            var TempRuecklaufIst;
            
            var KuehlungTempRuecklaufSoll;
            
            var KuehlungTempRuecklaufIst;
            
            var TempWWIst;
            
            
            
            var Zeit;
            
            var Datum;
            
            var BetriebsstundenKompressor;
            
            var BetriebsstundenHeizung;
            
            var BetriebsstundenWW;
            
            var BetriebsstundenStufe2;
            
            var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
            
            var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
            
            var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
            
            var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
            
            var BetriebsStundenResetKompressor;
            
            var BetriebsStundenResetWPumpe;
            
            
            
            var Kennwort;
            
            var WerksEinstellungen;
            
            var ResetWPumpe;
            
            var CrcSumme;
            
            var NStart;
            
            var DisplayZeile1;
            
            var DisplayZeile2;
            
            
            
            var AusfallTime;
            
            var AusfallDate;
            
            var AusfallBetriebsZustaende;
            
            
            
            var AusfallDoBuffer;
            
            
            
            var AusfallDoMagnetventil;
            
            var AusfallDoKompressor1;
            
            var AusfallDoBufferBit3;
            
            var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
            
            var AusfallDoStufe2;
            
            var AusfallDoPumpeHeizung;
            
            var AusfallDoPumpeWarmwasser;
            
            var AusfallDoPumpeQuelle;
            
            
            
            
            
            var AusfallDiBuffer;
            
            
            
            var AusfallDiMotorschutzkompressor;
            
            var AusfallDiNiederdruckPressostat;
            
            var AusfallDiHochdruckPressostat;
            
            var AusfallDiPumpeQuelle;
            
            var AusfallDiSoleMinnimum;
            
            var AusfallDiBufferBit6;
            
            var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
            
            var AusfallDiExterneAbschaltung;
            
            var AusfallAiTempQuelleEin;
            
            var AusfallAiError;
            
            var AusfallAiDi;
            
            var AusfallAiTempAussen;
            
            var AusfallAiTempQuelleAus;
            
            var AusfallAiVerdampfung;
            
            var AusfallAiTempHeizEin;
            
            var AusfallAiTempHeizAus;
            
            var AusfallAiKondensation;
            
            var AusfallAiTempWWasser;
            
            var AusfallAuxAiError;
            
            var AusfallAuxAiDi;
            
            var AusfallAiTempRaum;
            
            var ClearAusfaelle;
            
            var Unterbrechung;
            
            var WarnungEingangsSeite;
            
            var WarnungAusgangsSeite;
            
            var WarnungSonstige;
            
            var Ausfall;
            
            var AiError;
            
            var AiDi;
            
            var AiCounter0;
            
            var AuxAiError;
            
            var AuxAiDi;
            
            var BetriebsZustaende;
            
            var DoBuffer;
            
            var DiBuffer;
            
            
            
            var GesStatus;
            
            var StatusVerriegelung;
            
            var StatusHeiz;
            
            var StatusKuehl;
            
            var StatusStufe2;
            
            var StatusWWasser;
            
            var StatusWPumpe;
            
            // ------------------------------
            
            var ModeHeiz;
            
            var ModeHeizEINNormal;
            
            var ModeHeizEINSolar;
            
            var ModeHeizEinextAnhebung;
            
            var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
            
            var ModeHeizAUSZeitprogramm;
            
            var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
            
            var ModeHeizAUSkeinBedarf;
            
            var ModeHeizAUSwFuehlerf;
            
            // ------------------------------
            
            var ModeKuehl;
            
            var ModeKuehlEINNormal;
            
            var ModeKuehlAUS;
            
            var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
            
            var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
            
            var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
            
            // ------------------------------
            
            var ModeWWasser;
            
            var ModeWWassserINNormal;
            
            var ModeWWasserEINSolar;
            
            var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
            
            var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
            
            var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
            
            var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
            
            var ModeWWasserSolar;
            
            var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
            
            // ------------------------------
            
            
            
            var LoggerError;
            
            var LoggerInitTime;
            
            var LoggerInitDate;
            
            var LoggerMaxRec;
            
            var LoggerActRec;
            
            var LoggerMaxActRec;
            
            var LoggerSizeOfData;
            
            var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
            
            
            
            
            
            
            
            var DiMotorschutzkompressor;
            
            var DiNiederdruckPressostat;
            
            var DiHochdruckPressostat;
            
            var DiPumpeQuelle;
            
            var DiSoleMinnimum;
            
            var DiBufferBit6;
            
            var DiExterneSollwertbeeinflussung;
            
            var DiExterneAbschaltung;
            
            
            
            var DoMagnetventil;
            
            var DoKompressor1;
            
            var DoSammelstoermeldung;
            
            var DoUmschaltventilKuehlung;
            
            var DoStufe2;
            
            var DoPumpeHeizung;
            
            var DoPumpeWarmwasser;
            
            var DoPumpeQuelle;
            
            
            
            
            
            var VerdampfungstemperaturNiedrig;
            
            var TempQuelleAustrittNiedrig;
            
            var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
            
            var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
            
            
            
            var KondensationstemperaturHoch;
            
            var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
            
            var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
            
            var DiffKondensationVorlaufHoch;
            
            
            
            var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
            
            var HzgVorlauffuehlerdefekt;
            
            var Aussenwandfuehlerdefekt;
            
            var DoBufferHandstellung;
            
            var SolestandMinimum;
            
            
            
            var Handabschaltung;
            
            var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
            
            var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
            
            var HeizkennlineSteigungSoll;
            
            var HeizkennlineObereBegrenzung;
            
            var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
            
            var PilotraumSollwert;
            
            var PilotraumFaktor;
            
            var ExterneAnhebung;
            
            var FreigabeHeizung;
            
            var SperrenHeizung;
            
            var SollwertaenderungEin;
            
            var SollwertaenderungAus;
            
            var St2KlObereBegrenzung;
            
            var KennlinieHysterese;
            
            var PumpenNachlaufzeit;
            
            var AbschaltungHeizung;
            
            var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
            
            var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
            
            var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
            
            var KennlinieuntereBegrenzung;
            
            var AbschaltungWW;
            
            var WWZeitEin;
            
            var WWZeitAus;
            
            var WWSoll;
            
            var BeckenwasserTempSoll;
            
            var WarmwasserHysterese;
            
            var BeckenwasserHysterese;
            
            var ModemKlingelzeichen;
            
            var Fremdzugriff;
            
            var Schluesselnummer;
            
            var SetBetriebsMode;
            
            
            
            var HzgExterneFreigabe;
            
            var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
            
            var St2TempQAusMin;
            
            var St2TempVerdMin;
            
            var EstrichAufheizen;
            
            var HzgExterneSteuerung;
            
            var St2beiEVUAbsch;
            
            var FrgBeckenwasser;
            
            var ScaleFaktor;
            
            var OffsetNiederdr;
            
            var OffsetHochdr;
            
            var DoHandkanal;
            
            var DoHandkanalEin;
            
            var UnterdrWarnAus;
            
            var UnterdrWarnSonst;
            
            var UnterdrWarnEin;
            
            var NeuStart;
            
            var RunFlag;
            
            
            
            on(id, function (obj) {
            
            //function myScript() {
            
            
            
            //Bitauswertung
            
            
            
            function bitauswertung(Adresse)
            
            {
            
            //Bit 1
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 1;
            
            if (out == 1) { Bit1 = 1; }
            
             else { Bit1 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 2
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 2;
            
            if (out == 2) { Bit2 = 1; }
            
             else { Bit2 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 3
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 4;
            
            if (out == 4) { Bit3 = 1; }
            
             else { Bit3 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 4
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 8;
            
            if (out == 8) { Bit4 = 1; }
            
             else { Bit4 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 5
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 16;
            
            if (out == 16) { Bit5 = 1; }
            
             else { Bit5 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 6
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 32;
            
            if (out == 32) { Bit6 = 1; }
            
             else { Bit6 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 7
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 64;
            
            if (out == 64) { Bit7 = 1; }
            
             else { Bit7 = 0; }
            
            
            
            
            
            //Bit 8
            
            inp = Woerter[Adresse];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out &= 128;
            
            if (out == 128) { Bit8 = 1; }
            
             else { Bit8 = 0; }
            
            
            
            }
            
            
            
            // Formatierung des Integerbereichs
            
            function dezInt(num,size,prefix)
            
            {
            
             prefix=(prefix)?prefix:"0";
            
             var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
            
             num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
            
             for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
            
             result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
            
            }
            
            
            
               
            
            //IEEE nach Hex umrechnen
            
            function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
            
            {
            
             var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
            
            
            
             bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
            
             bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
            
             bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
            
             bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
            
            
            
             bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
            
             bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
            
             bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
            
             bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
            
            
            
             bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
            
            
            
             sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
            
             expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
            
             mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
            
            
            
             dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
            
            
            
               dez = dez*100;
            
               dez = Math.round(dez);
            
               dez = dez/100;
            
            
            
             return(dez);
            
            }
            
            
            
            daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
            
            
            
            
            
            console.log('Daten:' + daten); 
            
            
            
            i = 0;
            
            var Satz = [];
            
            while (i < daten.length) {
            
               var byte = daten.substr(i, 2);
            
               Satz = Satz + ' ' + byte;
            
               i=i+2;
            
            }
            
            
            
            console.log('Daten split:' + Satz); 
            
            
            
            //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
            
            Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
            
            
            
            
            
            // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
            
            var Woerter = Satz.split(" ");
            
            
            
            // Versions-Nr. berechnen
            
            inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            VersionsNr = out;
            
            
            
            console.log('Daten split:' + inp); 
            
            
            
            // Versions-Datum berechnen
            
            inp = Woerter[8];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[9];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[10];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //Betriebsmode auslesen
            
            inp = Woerter[11];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[12];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[13];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //Temp-Aussen-Ist auslesen
            
            TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
            
            
            
            //Temp-Aussen-24h auslesen
            
            TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
            
            
            
            //Temp-Aussen-1h auslesen
            
            TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
            
            
            
            //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
            
            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
            
            
            
            //Temp-Ruecklauf IST auslesen
            
            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
            
            
            
            //Temp-Vorlauf auslesen
            
            TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
            
            
            
            //Temp-WW Soll auslesen
            
            TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
            
            
            
            //Temp-WW Ist auslesen
            
            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
            
            
            
            //Temp-Raum auslesen
            
            TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
            
            
            
            //Temp-Raum-1h auslesen
            
            TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
            
            
            
            //Temp-WQuelle-Ein
            
            TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
            
            
            
            //Temp-WQuelle-Aus
            
            TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
            
            
            
            //Temp-Verdampfer
            
            TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
            
            
            
            //Temp-Kondensator
            
            TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
            
            
            
            //Temp-Saugleitung
            
            TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
            
            
            
            //Temp-frei
            
            Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
            
            
            
            //Druck-Verdampfer
            
            DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
            
            
            
            //Druck-Kondensator
            
            DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
            
            
            
            //Temp-Ruecklauf Soll
            
            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
            
            
            
            //Temp-Ruecklauf Ist
            
            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
            
            
            
            //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
            
            KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
            
            
            
            //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
            
            KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
            
            
            
            //Warmwasser Temp Ist
            
            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
            
            
            
            //Zeit
            
            inp = Woerter[108];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[107];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[106];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Datum
            
            inp = Woerter[109];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[110];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[111];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //Betriebsstunden Kompressor
            
            BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
            
            
            
            //Betriebsstunden Heizung
            
            BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
            
            
            
            //Betriebsstunden WW
            
            BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
            
            
            
            //Betriebsstunden Stufe 2
            
            BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
            
            
            
            //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
            
            inp = Woerter[128];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[129];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[130];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
            
            inp = Woerter[133];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[132];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[131];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
            
            inp = Woerter[134];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[135];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[136];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
            
            inp = Woerter[139];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[138];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[137];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //BetriebsStunden Reset Kompressor
            
            inp = Woerter[140];
            
            BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //BetriebsStunden Reset WPumpe
            
            inp = Woerter[141];
            
            BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //Kennwort
            
            inp = Woerter[142];
            
            Kennwort = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //WerksEinstellungen
            
            inp = Woerter[143];
            
            WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //Reset WPumpe
            
            inp = Woerter[144];
            
            ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //Crc Summe
            
            inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
            
            CrcSumme = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //NStart
            
            inp = Woerter[147];
            
            NStart = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //Display Zeile 1
            
            inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
            
            DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //Display Zeile 2
            
            inp = Woerter[150];
            
            DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
            
            
            
            //AusfallTime
            
            inp = Woerter[153];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[152];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[151];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Ausfalldatum
            
            inp = Woerter[154];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[155];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[156];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //Ausfall BetriebsZustaende.dec
            
            inp = Woerter[157];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
            
            
            
            //----------------------------------------------
            
            
            
            //Ausfall DoBuffer.dec
            
            inp = Woerter[158];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
            
            
            
            
            
            //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
            
            
            
            bitauswertung(158);
            
            
            
            AusfallDoMagnetventil = Bit1;
            
            AusfallDoKompressor1 = Bit2;
            
            AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
            
            AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
            
            AusfallDoStufe2 = Bit5;
            
            AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
            
            AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
            
            AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
            
            
            
            //-----------------------------------------------------
            
            
            
            //Ausfall DiBuffer.dec
            
            inp = Woerter[159];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
            
            
            
            // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
            
            bitauswertung (159);
            
            
            
            AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
            
            AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
            
            AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
            
            AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
            
            AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
            
            AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
            
            AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
            
            AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
            
            
            
            //------------------------------------------------------
            
            
            
            //AusfallAiError.dec
            
            inp = Woerter[160];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallAiError = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AusfallAiDi.dec
            
            inp = Woerter[161];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallAiDi = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AusfallAiTempAussen
            
            AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
            
            
            
            //AusfallAiTempQuelleEin
            
            AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
            
            
            
            //AusfallAiTempQuelleAus
            
            AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
            
            
            
            //AusfallAiVerdampfung
            
            AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
            
            
            
            //AusfallAiTempHeizEin
            
            AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
            
            
            
            //AusfallAiTempHeizAus
            
            AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
            
            
            
            //AusfallAiKondensation
            
            AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
            
            
            
            //AusfallAiTempWWasser
            
            AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
            
            
            
            //AusfallAuxAiError.dec
            
            inp = Woerter[194];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AusfallAuxAiDi.dec
            
            inp = Woerter[195];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AusfallAiTempRaum
            
            AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
            
            
            
            //ClearAusfaelle
            
            inp = Woerter[200];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            ClearAusfaelle = out
            
            
            
            //Unterbrechung.dec
            
            inp = Woerter[201];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Unterbrechung = dezInt(out,8);
            
            
            
            //WarnungEingangsSeite.dec
            
            inp = Woerter[202];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
            
            bitauswertung(202);
            
            VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
            
            TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
            
            DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
            
            DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
            
            
            
            //WarnungAusgangsSeite.dec
            
            inp = Woerter[203];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
            
            bitauswertung(203);
            
            KondensationstemperaturHoch = Bit2;
            
            DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
            
            DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
            
            DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
            
            
            
            //WarnungSonstige.dec
            
            inp = Woerter[204];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            WarnungSonstige = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
            
            bitauswertung(204);
            
            HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
            
            HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
            
            Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
            
            DoBufferHandstellung = Bit4;
            
            SolestandMinimum = Bit5;
            
            
            
            //Ausfall.dec
            
            inp = Woerter[205];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Ausfall = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AiError.dec
            
            inp = Woerter[206];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AiError = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AiDi.dec
            
            inp = Woerter[207];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AiDi = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AiCounter0
            
            inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            AiCounter0 = out;
            
            
            
            //AuxAiError.dec
            
            inp = Woerter[210];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AuxAiError = dezInt(out,8);
            
            
            
            //AuxAiDi.dec
            
            inp = Woerter[211];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            AuxAiDi = dezInt(out,8);
            
            
            
            //BetriebsZustaende.dec
            
            inp = Woerter[212];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
            
            
            
            //DoBuffer.dec
            
            inp = Woerter[213];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            DoBuffer = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung DoBuffer
            
            bitauswertung(213);
            
            
            
            DoMagnetventil = Bit1;
            
            DoKompressor1 = Bit2;
            
            DoSammelstoermeldung = Bit3;
            
            DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
            
            DoStufe2 = Bit5;
            
            DoPumpeHeizung = Bit6;
            
            DoPumpeWarmwasser = Bit7;
            
            DoPumpeQuelle = Bit8;
            
            
            
            //DiBuffer.dec
            
            inp = Woerter[214];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            DiBuffer = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung DiBuffer
            
            bitauswertung(214);
            
            
            
            DiMotorschutzkompressor = Bit1;
            
            DiNiederdruckPressostat = Bit2;
            
            DiHochdruckPressostat = Bit3;
            
            DiPumpeQuelle = Bit4;
            
            DiSoleMinnimum = Bit5;
            
            DiBufferBit6 = Bit6;
            
            DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
            
            DiExterneAbschaltung = Bit8;
            
            
            
            //GesStatus
            
            inp = Woerter[215];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[216];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker2 = dezInt(out,8);
            
            GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusVerriegelung
            
            inp = Woerter[217];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[218];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker2 = dezInt(out,8);
            
            StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusHeiz
            
            inp = Woerter[219];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[220];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker2 = dezInt(out,8);
            
            StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusKuehl
            
            inp = Woerter[221];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[222];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker2 = dezInt(out,8);
            
            StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusStufe2
            
            inp = Woerter[223];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[224];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker2 = dezInt(out,8);
            
            StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusWWasser
            
            inp = Woerter[225];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[226];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //StatusWPumpe
            
            inp = Woerter[227];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            Merker1 = dezInt(out,8);
            
            inp = Woerter[228];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
            
            
            
            //ModeHeiz.dec
            
            inp = Woerter[229];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            ModeHeiz = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung ModeHeizung
            
            bitauswertung(229);
            
            
            
            ModeHeizEINNormal = Bit1;
            
            ModeHeizEINSolar = Bit2;
            
            ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
            
            ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
            
            ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
            
            ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
            
            ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
            
            ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
            
            
            
            //ModeKuehl.dec
            
            inp = Woerter[230];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            ModeKuehl = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung ModeKuehlen
            
            bitauswertung(230);
            
            
            
            ModeKuehlEINNormal = Bit1;
            
            ModeKuehlAUS = Bit2;
            
            ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
            
            ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
            
            ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
            
            
            
            
            
            //ModeWWasser
            
            inp = Woerter[231];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            ModeWWasser = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Bitauswertung ModeWWasser
            
            bitauswertung(231);
            
            ModeWWassserINNormal = Bit1;
            
            ModeWWasserEINSolar = Bit2;
            
            ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
            
            ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
            
            ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
            
            ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
            
            ModeWWasserSolar = Bit7;
            
            ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
            
            
            
            //LoggerError
            
            inp = Woerter[232];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerError = out;
            
            
            
            //LoggerInitTime
            
            inp = Woerter[235];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[234];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[233];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //LoggerInitDate
            
            inp = Woerter[236];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[237];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[238];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out =dezInt(out,2);
            
            Merker3 = out;
            
            LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //LoggerMaxRec
            
            inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerMaxRec = out;
            
            
            
            //LoggerActRec
            
            inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerActRec = out;
            
            
            
            //LoggerMaxActRec
            
            inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerMaxActRec = out;
            
            
            
            //LoggerSizeOfData
            
            inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerSizeOfData = out;
            
            
            
            //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
            
            inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
            
            
            
            //Handabschaltung
            
            inp = Woerter[249];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            Handabschaltung = out;
            
            
            
            //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
            
            //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
            
            
            
            //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
            
            //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
            
            
            
            //Heizkennline Steigung Soll
            
            //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
            
            
            
            //Heizkennline Obere Begrenzung
            
            //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
            
            
            
            //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
            
            inp = Woerter[266];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
            
            
            
            //Pilotraum Sollwert
            
            //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
            
            
            
            //Pilotraum Faktor
            
            inp = Woerter[271];
            
            out = parseInt(inp,16);
            
            PilotraumFaktor = out;
            
            
            
            //Externe Anhebung
            
            //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
            
            
            
            //Freigabe Heizung
            
            inp = Woerter[278];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[277];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[276];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Sperren Heizung
            
            inp = Woerter[281];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[280];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker21 = out;
            
            inp = Woerter[279];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Sollwertaenderung Ein
            
            inp = Woerter[284];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[283];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[282];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Sollwertaenderung Aus
            
            inp = Woerter[287];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[286];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[285];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
            
            //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
            
            
            
            //Kennlinie Hysterese
            
            //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
            
            
            
            //Pumpen Nachlaufzeit
            
            inp = Woerter[296];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            PumpenNachlaufzeit = out;
            
            
            
            //Abschaltung Heizung
            
            inp = Woerter[297];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            AbschaltungHeizung = out;
            
            
            
            //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
            
            //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
            
            
            
            //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
            
            //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
            
            
            
            //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
            
            //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
            
            
            
            //Kennlinie untere Begrenzung
            
            //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
            
            
            
            //Abschaltung Warmwasser
            
            inp = Woerter[314];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            AbschaltungWW = out;
            
            
            
            //Warmwasser Zeit ein
            
            inp = Woerter[317];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[316];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[315];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Warmwasser Zeit aus
            
            inp = Woerter[320];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[319];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[318];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
            
            
            
            //Warmwasser Soll
            
            //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
            
            
            
            //Beckenwasser Temperatur Soll
            
            //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
            
            
            
            //Warmwasser Hysterese
            
            //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
            
            
            
            //Beckenwasser Hysterese
            
            //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
            
            
            
            //Modem Klingelzeichen
            
            inp = Woerter[337];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            ModemKlingelzeichen = out;
            
            
            
            //Fremdzugriff
            
            inp = Woerter[338];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Fremdzugriff = out;
            
            
            
            //Schluesselnummer
            
            inp = Woerter[339];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Schluesselnummer = out;
            
            
            
            //SetBetriebsMode
            
            inp = Woerter[340];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker1 = out;
            
            inp = Woerter[341];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker2 = out;
            
            inp = Woerter[342];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            Merker3 = out;
            
            SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
            
            
            
            //Hzg: Externe Freigabe
            
            inp = Woerter[343];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            HzgExterneFreigabe = out;
            
            
            
            //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
            
            //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
            
            
            
            //St2: TempQAus < Min
            
            //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
            
            
            
            //St2: TempVerd < Min
            
            //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
            
            
            
            //Estrich Aufheizen
            
            inp = Woerter[356];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            EstrichAufheizen = out;
            
            
            
            //Hzg: Externe Steuerung
            
            inp = Woerter[357];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            HzgExterneSteuerung = out;
            
            
            
            //St2 bei EVU Absch.
            
            inp = Woerter[358];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            St2beiEVUAbsch = out;
            
            
            
            //Frg. Beckenwasser
            
            inp = Woerter[359];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            FrgBeckenwasser = out;
            
            
            
            //Scale Faktor
            
            //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
            
            
            
            //Offset Niederdr.
            
            //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
            
            
            
            //Offset Hochdr.
            
            //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
            
            
            
            //DO-Handkanal
            
            inp = Woerter[372];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            DoHandkanal = out
            
            
            
            //DO-Handkanal Ein
            
            inp = Woerter[373];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            DoHandkanalEin = out;
            
            
            
            //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
            
            inp = Woerter[374];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
            
            inp = Woerter[375];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
            
            inp = Woerter[376];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            out = out.toString(2);
            
            UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
            
            
            
            //Neu-Start
            
            inp = Woerter[377];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            NeuStart = out;
            
            
            
            //Run-Flag
            
            inp = Woerter[378];
            
            out=parseInt(inp,16);
            
            RunFlag = out;
            
            
            
            
            
            
            
            //------------------------------------------------
            
            console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
            
            
            
            setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
            
            
            
            setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
            
            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
            
            
            
            
            
            });
            

            Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
             <variables>
               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
             </variables>
             <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
               <field name="NAME">schedule1</field>
               <value name="SCHEDULE">
                 <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                   <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                   <field name="Severity">log</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                       <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                           <field name="Severity">log</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                               <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                   <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                   <field name="DELAY_MS">3</field>
                                   <field name="UNIT">sec</field>
                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke

              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

              Hi Franz,

              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

              ! ````
              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
              ! // To use the ByteLength parser:
              const SerialPort = require('serialport');
              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
              ! var buffer = new Buffer(12);
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              // flowControl : false
              }, function (err) {
              if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
              }
              ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
              parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
              });
              ! // Flush input
              port.flush();
              ! // send Data
              port.write(buffer, function(err) {
              if (err) {
              return console.log('Error on write: ', err.message);
              }

                console.log('Daten send');
              

              // port.close();
              });
              });

              ! port.on('open', function() {
              console.log('Connected');
              });
              ! port.on('error', function(err) {
              console.log('Error2: ', err.message);
              // port.close();
              });
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
              }
              });

              
              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
              
              EDIT_Script bisschen aufgeräumt
              
              Mirko
              

              Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
              hier mal mein script:

              //! ````
              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
              //! // To use the ByteLength parser:
              const SerialPort = require('serialport');
              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
               var buffer = new Buffer(12);
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              // flowControl : false
              }, function (err) {
              if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
              }
               const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
              parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
              });
               // Flush input
              port.flush();
               // send Data
              port.write(buffer, function(err) {
              if (err) {
              return console.log('Error on write: ', err.message);
              }
              console.log('Daten send');
              // port.close();
              });
              });
              
              ! port.on('open', function() {
              console.log('Connected');
              });
              ! port.on('error', function(err) {
              console.log('Error2: ', err.message);
              // port.close();
              });
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
              }
              });
              

              Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
              Außerdem sieht das hier seltsam aus:
              04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
              Warum streicht es das Buffer durch?

              Habt ihr noch eine Idee?
              VG
              Axel

              wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

                @Axel-Koeneke

                Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                Ist das Paket „serialport“ installiert?

                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                  Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                  3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                    @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                    Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                      Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                      Also ist die Verbindung wohl okay.

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                        @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                        Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                        Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                          Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                          Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                          Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                          VG
                          Axel

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                            @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by wendy2702

                              Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                              Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                              createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                              //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                              setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                              
                              // To use the `ByteLength` parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              
                              var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                                 baudRate: 9600,
                                 dataBits : 8,
                                 parity : 'none',
                                 stopBits: 1
                              //  flowControl : false
                              }, function (err) {
                                 if (err) {
                              //        port.close();
                                     console.log('Error1: ', err.message);
                                     setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                                 }
                              
                                 const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                 parser.on('data', function (data) {
                                 	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                 	var daten = data.toString('hex');
                                 	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                                 	//port.close();
                                 });
                              
                                 // Flush input
                                 port.flush();
                              
                                 // send Data
                                     port.write(buffer, function(err) {
                                 	    if (err) {
                                 		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                                 	    }
                                 
                                 	    console.log('Daten send');
                              // 		    port.close();
                                     });
                                 });
                                 
                              port.on('open', function() {
                                 console.log('Connected');
                              });
                              
                              port.on('error', function(err) {
                                 console.log('Error2: ', err.message);
                              //	port.close();
                              });
                              
                              // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                                 if (port && port.isOpen) {
                                 	port.close();
                                 	console.log('port closed');
                                 }
                              });
                              
                              

                              Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                              //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Version');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                              
                              
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                              
                              
                              
                              
                              
                              var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                              
                              
                              
                              var daten;
                              
                              var Satz;
                              
                              var inp;
                              
                              var out;
                              
                              var VersionsNr;
                              
                              var TempAussenIst;
                              
                              var TempAussen24h;
                              
                              var TempAussen1h;
                              
                              var TempRuecklaufSoll;
                              
                              var TempRuecklaufIst;
                              
                              var TempVorlauf;
                              
                              var TempWWSoll;
                              
                              var TempWWIst;
                              
                              var TempRaum;
                              
                              var TempRaum1h;
                              
                              var TempWQuelleEin;
                              
                              var TempWQuelleAus;
                              
                              var TempVerdampfer;
                              
                              var TempKondensator;
                              
                              var TempSaugleitung;
                              
                              var Tempfrei;
                              
                              
                              
                              var DruckVerdampfer;
                              
                              var DruckKondensator;
                              
                              
                              
                              var TempRuecklaufSoll;
                              
                              var TempRuecklaufIst;
                              
                              var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                              
                              var KuehlungTempRuecklaufIst;
                              
                              var TempWWIst;
                              
                              
                              
                              var Zeit;
                              
                              var Datum;
                              
                              var BetriebsstundenKompressor;
                              
                              var BetriebsstundenHeizung;
                              
                              var BetriebsstundenWW;
                              
                              var BetriebsstundenStufe2;
                              
                              var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                              
                              var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                              
                              var BetriebsStundenResetKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenResetWPumpe;
                              
                              
                              
                              var Kennwort;
                              
                              var WerksEinstellungen;
                              
                              var ResetWPumpe;
                              
                              var CrcSumme;
                              
                              var NStart;
                              
                              var DisplayZeile1;
                              
                              var DisplayZeile2;
                              
                              
                              
                              var AusfallTime;
                              
                              var AusfallDate;
                              
                              var AusfallBetriebsZustaende;
                              
                              
                              
                              var AusfallDoBuffer;
                              
                              
                              
                              var AusfallDoMagnetventil;
                              
                              var AusfallDoKompressor1;
                              
                              var AusfallDoBufferBit3;
                              
                              var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                              
                              var AusfallDoStufe2;
                              
                              var AusfallDoPumpeHeizung;
                              
                              var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                              
                              var AusfallDoPumpeQuelle;
                              
                              
                              
                              
                              
                              var AusfallDiBuffer;
                              
                              
                              
                              var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                              
                              var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                              
                              var AusfallDiHochdruckPressostat;
                              
                              var AusfallDiPumpeQuelle;
                              
                              var AusfallDiSoleMinnimum;
                              
                              var AusfallDiBufferBit6;
                              
                              var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                              
                              var AusfallDiExterneAbschaltung;
                              
                              var AusfallAiTempQuelleEin;
                              
                              var AusfallAiError;
                              
                              var AusfallAiDi;
                              
                              var AusfallAiTempAussen;
                              
                              var AusfallAiTempQuelleAus;
                              
                              var AusfallAiVerdampfung;
                              
                              var AusfallAiTempHeizEin;
                              
                              var AusfallAiTempHeizAus;
                              
                              var AusfallAiKondensation;
                              
                              var AusfallAiTempWWasser;
                              
                              var AusfallAuxAiError;
                              
                              var AusfallAuxAiDi;
                              
                              var AusfallAiTempRaum;
                              
                              var ClearAusfaelle;
                              
                              var Unterbrechung;
                              
                              var WarnungEingangsSeite;
                              
                              var WarnungAusgangsSeite;
                              
                              var WarnungSonstige;
                              
                              var Ausfall;
                              
                              var AiError;
                              
                              var AiDi;
                              
                              var AiCounter0;
                              
                              var AuxAiError;
                              
                              var AuxAiDi;
                              
                              var BetriebsZustaende;
                              
                              var DoBuffer;
                              
                              var DiBuffer;
                              
                              
                              
                              var GesStatus;
                              
                              var StatusVerriegelung;
                              
                              var StatusHeiz;
                              
                              var StatusKuehl;
                              
                              var StatusStufe2;
                              
                              var StatusWWasser;
                              
                              var StatusWPumpe;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeHeiz;
                              
                              var ModeHeizEINNormal;
                              
                              var ModeHeizEINSolar;
                              
                              var ModeHeizEinextAnhebung;
                              
                              var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                              
                              var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                              
                              var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeKuehl;
                              
                              var ModeKuehlEINNormal;
                              
                              var ModeKuehlAUS;
                              
                              var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeWWasser;
                              
                              var ModeWWassserINNormal;
                              
                              var ModeWWasserEINSolar;
                              
                              var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                              
                              var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                              
                              var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeWWasserSolar;
                              
                              var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              
                              
                              var LoggerError;
                              
                              var LoggerInitTime;
                              
                              var LoggerInitDate;
                              
                              var LoggerMaxRec;
                              
                              var LoggerActRec;
                              
                              var LoggerMaxActRec;
                              
                              var LoggerSizeOfData;
                              
                              var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              var DiMotorschutzkompressor;
                              
                              var DiNiederdruckPressostat;
                              
                              var DiHochdruckPressostat;
                              
                              var DiPumpeQuelle;
                              
                              var DiSoleMinnimum;
                              
                              var DiBufferBit6;
                              
                              var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                              
                              var DiExterneAbschaltung;
                              
                              
                              
                              var DoMagnetventil;
                              
                              var DoKompressor1;
                              
                              var DoSammelstoermeldung;
                              
                              var DoUmschaltventilKuehlung;
                              
                              var DoStufe2;
                              
                              var DoPumpeHeizung;
                              
                              var DoPumpeWarmwasser;
                              
                              var DoPumpeQuelle;
                              
                              
                              
                              
                              
                              var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                              
                              var TempQuelleAustrittNiedrig;
                              
                              var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                              
                              var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                              
                              
                              
                              var KondensationstemperaturHoch;
                              
                              var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                              
                              var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                              
                              var DiffKondensationVorlaufHoch;
                              
                              
                              
                              var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                              
                              var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                              
                              var Aussenwandfuehlerdefekt;
                              
                              var DoBufferHandstellung;
                              
                              var SolestandMinimum;
                              
                              
                              
                              var Handabschaltung;
                              
                              var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                              
                              var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                              
                              var HeizkennlineSteigungSoll;
                              
                              var HeizkennlineObereBegrenzung;
                              
                              var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                              
                              var PilotraumSollwert;
                              
                              var PilotraumFaktor;
                              
                              var ExterneAnhebung;
                              
                              var FreigabeHeizung;
                              
                              var SperrenHeizung;
                              
                              var SollwertaenderungEin;
                              
                              var SollwertaenderungAus;
                              
                              var St2KlObereBegrenzung;
                              
                              var KennlinieHysterese;
                              
                              var PumpenNachlaufzeit;
                              
                              var AbschaltungHeizung;
                              
                              var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                              
                              var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                              
                              var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                              
                              var KennlinieuntereBegrenzung;
                              
                              var AbschaltungWW;
                              
                              var WWZeitEin;
                              
                              var WWZeitAus;
                              
                              var WWSoll;
                              
                              var BeckenwasserTempSoll;
                              
                              var WarmwasserHysterese;
                              
                              var BeckenwasserHysterese;
                              
                              var ModemKlingelzeichen;
                              
                              var Fremdzugriff;
                              
                              var Schluesselnummer;
                              
                              var SetBetriebsMode;
                              
                              
                              
                              var HzgExterneFreigabe;
                              
                              var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                              
                              var St2TempQAusMin;
                              
                              var St2TempVerdMin;
                              
                              var EstrichAufheizen;
                              
                              var HzgExterneSteuerung;
                              
                              var St2beiEVUAbsch;
                              
                              var FrgBeckenwasser;
                              
                              var ScaleFaktor;
                              
                              var OffsetNiederdr;
                              
                              var OffsetHochdr;
                              
                              var DoHandkanal;
                              
                              var DoHandkanalEin;
                              
                              var UnterdrWarnAus;
                              
                              var UnterdrWarnSonst;
                              
                              var UnterdrWarnEin;
                              
                              var NeuStart;
                              
                              var RunFlag;
                              
                              
                              
                              on(id, function (obj) {
                              
                              //function myScript() {
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung
                              
                              
                              
                              function bitauswertung(Adresse)
                              
                              {
                              
                              //Bit 1
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 1;
                              
                              if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                              
                               else { Bit1 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 2
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 2;
                              
                              if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                              
                               else { Bit2 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 3
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 4;
                              
                              if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                              
                               else { Bit3 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 4
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 8;
                              
                              if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                              
                               else { Bit4 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 5
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 16;
                              
                              if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                              
                               else { Bit5 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 6
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 32;
                              
                              if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                              
                               else { Bit6 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 7
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 64;
                              
                              if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                              
                               else { Bit7 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 8
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 128;
                              
                              if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                              
                               else { Bit8 = 0; }
                              
                              
                              
                              }
                              
                              
                              
                              // Formatierung des Integerbereichs
                              
                              function dezInt(num,size,prefix)
                              
                              {
                              
                               prefix=(prefix)?prefix:"0";
                              
                               var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                              
                               num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                              
                               for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                              
                               result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                              
                              }
                              
                              
                              
                                 
                              
                              //IEEE nach Hex umrechnen
                              
                              function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                              
                              {
                              
                               var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                              
                              
                              
                               bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                              
                               bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                              
                               bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                              
                               bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                              
                              
                              
                               bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                              
                               bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                              
                               bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                              
                               bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                              
                              
                              
                               bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                              
                              
                              
                               sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                              
                               expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                              
                               mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                              
                              
                              
                               dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                              
                              
                              
                                 dez = dez*100;
                              
                                 dez = Math.round(dez);
                              
                                 dez = dez/100;
                              
                              
                              
                               return(dez);
                              
                              }
                              
                              
                              
                              daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                              
                              
                              
                              
                              
                              console.log('Daten:' + daten); 
                              
                              
                              
                              i = 0;
                              
                              var Satz = [];
                              
                              while (i < daten.length) {
                              
                                 var byte = daten.substr(i, 2);
                              
                                 Satz = Satz + ' ' + byte;
                              
                                 i=i+2;
                              
                              }
                              
                              
                              
                              console.log('Daten split:' + Satz); 
                              
                              
                              
                              //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                              
                              Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                              
                              
                              
                              
                              
                              // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                              
                              var Woerter = Satz.split(" ");
                              
                              
                              
                              // Versions-Nr. berechnen
                              
                              inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              VersionsNr = out;
                              
                              
                              
                              console.log('Daten split:' + inp); 
                              
                              
                              
                              // Versions-Datum berechnen
                              
                              inp = Woerter[8];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[9];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[10];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Betriebsmode auslesen
                              
                              inp = Woerter[11];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[12];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[13];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-Ist auslesen
                              
                              TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-24h auslesen
                              
                              TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-1h auslesen
                              
                              TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                              
                              TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                              
                              TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Vorlauf auslesen
                              
                              TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WW Soll auslesen
                              
                              TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WW Ist auslesen
                              
                              TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Raum auslesen
                              
                              TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Raum-1h auslesen
                              
                              TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WQuelle-Ein
                              
                              TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WQuelle-Aus
                              
                              TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Verdampfer
                              
                              TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Kondensator
                              
                              TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Saugleitung
                              
                              TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                              
                              
                              
                              //Temp-frei
                              
                              Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                              
                              
                              
                              //Druck-Verdampfer
                              
                              DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                              
                              
                              
                              //Druck-Kondensator
                              
                              DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Soll
                              
                              TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Ist
                              
                              TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                              
                              KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                              
                              KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Temp Ist
                              
                              TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                              
                              
                              
                              //Zeit
                              
                              inp = Woerter[108];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[107];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[106];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Datum
                              
                              inp = Woerter[109];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[110];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[111];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Kompressor
                              
                              BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Heizung
                              
                              BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden WW
                              
                              BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Stufe 2
                              
                              BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                              
                              inp = Woerter[128];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[129];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[130];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                              
                              inp = Woerter[133];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[132];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[131];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                              
                              inp = Woerter[134];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[135];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[136];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                              
                              inp = Woerter[139];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[138];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[137];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden Reset Kompressor
                              
                              inp = Woerter[140];
                              
                              BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden Reset WPumpe
                              
                              inp = Woerter[141];
                              
                              BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Kennwort
                              
                              inp = Woerter[142];
                              
                              Kennwort = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //WerksEinstellungen
                              
                              inp = Woerter[143];
                              
                              WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Reset WPumpe
                              
                              inp = Woerter[144];
                              
                              ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Crc Summe
                              
                              inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                              
                              CrcSumme = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //NStart
                              
                              inp = Woerter[147];
                              
                              NStart = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Display Zeile 1
                              
                              inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                              
                              DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Display Zeile 2
                              
                              inp = Woerter[150];
                              
                              DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //AusfallTime
                              
                              inp = Woerter[153];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[152];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[151];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Ausfalldatum
                              
                              inp = Woerter[154];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[155];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[156];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                              
                              inp = Woerter[157];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              //----------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //Ausfall DoBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[158];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                              
                              
                              
                              bitauswertung(158);
                              
                              
                              
                              AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                              
                              AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                              
                              AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                              
                              AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                              
                              AusfallDoStufe2 = Bit5;
                              
                              AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                              
                              AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                              
                              AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                              
                              
                              
                              //-----------------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //Ausfall DiBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[159];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                              
                              bitauswertung (159);
                              
                              
                              
                              AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                              
                              AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                              
                              AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                              
                              AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                              
                              AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                              
                              AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                              
                              AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                              
                              AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //------------------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //AusfallAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[160];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[161];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempAussen
                              
                              AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempQuelleEin
                              
                              AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempQuelleAus
                              
                              AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiVerdampfung
                              
                              AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempHeizEin
                              
                              AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempHeizAus
                              
                              AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiKondensation
                              
                              AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempWWasser
                              
                              AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAuxAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[194];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAuxAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[195];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempRaum
                              
                              AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                              
                              
                              
                              //ClearAusfaelle
                              
                              inp = Woerter[200];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              ClearAusfaelle = out
                              
                              
                              
                              //Unterbrechung.dec
                              
                              inp = Woerter[201];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Unterbrechung = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //WarnungEingangsSeite.dec
                              
                              inp = Woerter[202];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                              
                              bitauswertung(202);
                              
                              VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                              
                              TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                              
                              DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                              
                              DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                              
                              
                              
                              //WarnungAusgangsSeite.dec
                              
                              inp = Woerter[203];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                              
                              bitauswertung(203);
                              
                              KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                              
                              DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                              
                              DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                              
                              DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                              
                              
                              
                              //WarnungSonstige.dec
                              
                              inp = Woerter[204];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                              
                              bitauswertung(204);
                              
                              HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                              
                              HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                              
                              Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                              
                              DoBufferHandstellung = Bit4;
                              
                              SolestandMinimum = Bit5;
                              
                              
                              
                              //Ausfall.dec
                              
                              inp = Woerter[205];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Ausfall = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiError.dec
                              
                              inp = Woerter[206];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[207];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiCounter0
                              
                              inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AiCounter0 = out;
                              
                              
                              
                              //AuxAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[210];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AuxAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AuxAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[211];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AuxAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //BetriebsZustaende.dec
                              
                              inp = Woerter[212];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //DoBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[213];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              DoBuffer = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung DoBuffer
                              
                              bitauswertung(213);
                              
                              
                              
                              DoMagnetventil = Bit1;
                              
                              DoKompressor1 = Bit2;
                              
                              DoSammelstoermeldung = Bit3;
                              
                              DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                              
                              DoStufe2 = Bit5;
                              
                              DoPumpeHeizung = Bit6;
                              
                              DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                              
                              DoPumpeQuelle = Bit8;
                              
                              
                              
                              //DiBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[214];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              DiBuffer = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung DiBuffer
                              
                              bitauswertung(214);
                              
                              
                              
                              DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                              
                              DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                              
                              DiHochdruckPressostat = Bit3;
                              
                              DiPumpeQuelle = Bit4;
                              
                              DiSoleMinnimum = Bit5;
                              
                              DiBufferBit6 = Bit6;
                              
                              DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                              
                              DiExterneAbschaltung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //GesStatus
                              
                              inp = Woerter[215];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[216];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusVerriegelung
                              
                              inp = Woerter[217];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[218];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusHeiz
                              
                              inp = Woerter[219];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[220];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusKuehl
                              
                              inp = Woerter[221];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[222];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusStufe2
                              
                              inp = Woerter[223];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[224];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusWWasser
                              
                              inp = Woerter[225];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[226];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusWPumpe
                              
                              inp = Woerter[227];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[228];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //ModeHeiz.dec
                              
                              inp = Woerter[229];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeHeiz = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeHeizung
                              
                              bitauswertung(229);
                              
                              
                              
                              ModeHeizEINNormal = Bit1;
                              
                              ModeHeizEINSolar = Bit2;
                              
                              ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                              
                              ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                              
                              ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                              
                              ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                              
                              ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                              
                              ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                              
                              
                              
                              //ModeKuehl.dec
                              
                              inp = Woerter[230];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeKuehl = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeKuehlen
                              
                              bitauswertung(230);
                              
                              
                              
                              ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                              
                              ModeKuehlAUS = Bit2;
                              
                              ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                              
                              ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                              
                              ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                              
                              
                              
                              
                              
                              //ModeWWasser
                              
                              inp = Woerter[231];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeWWasser = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeWWasser
                              
                              bitauswertung(231);
                              
                              ModeWWassserINNormal = Bit1;
                              
                              ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                              
                              ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                              
                              ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                              
                              ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                              
                              ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                              
                              ModeWWasserSolar = Bit7;
                              
                              ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //LoggerError
                              
                              inp = Woerter[232];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerError = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerInitTime
                              
                              inp = Woerter[235];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[234];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[233];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //LoggerInitDate
                              
                              inp = Woerter[236];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[237];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[238];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //LoggerMaxRec
                              
                              inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerMaxRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerActRec
                              
                              inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerActRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerMaxActRec
                              
                              inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerMaxActRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerSizeOfData
                              
                              inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerSizeOfData = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                              
                              inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                              
                              
                              
                              //Handabschaltung
                              
                              inp = Woerter[249];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              Handabschaltung = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                              
                              //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                              
                              
                              
                              //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                              
                              //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                              
                              
                              
                              //Heizkennline Steigung Soll
                              
                              //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                              
                              
                              
                              //Heizkennline Obere Begrenzung
                              
                              //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                              
                              
                              
                              //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                              
                              inp = Woerter[266];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                              
                              
                              
                              //Pilotraum Sollwert
                              
                              //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                              
                              
                              
                              //Pilotraum Faktor
                              
                              inp = Woerter[271];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              PilotraumFaktor = out;
                              
                              
                              
                              //Externe Anhebung
                              
                              //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                              
                              
                              
                              //Freigabe Heizung
                              
                              inp = Woerter[278];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[277];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[276];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sperren Heizung
                              
                              inp = Woerter[281];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[280];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker21 = out;
                              
                              inp = Woerter[279];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sollwertaenderung Ein
                              
                              inp = Woerter[284];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[283];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[282];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sollwertaenderung Aus
                              
                              inp = Woerter[287];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[286];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[285];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                              
                              //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                              
                              
                              
                              //Kennlinie Hysterese
                              
                              //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                              
                              
                              
                              //Pumpen Nachlaufzeit
                              
                              inp = Woerter[296];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              PumpenNachlaufzeit = out;
                              
                              
                              
                              //Abschaltung Heizung
                              
                              inp = Woerter[297];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AbschaltungHeizung = out;
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                              
                              //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                              
                              
                              
                              //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                              
                              //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                              
                              //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                              
                              
                              
                              //Kennlinie untere Begrenzung
                              
                              //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                              
                              
                              
                              //Abschaltung Warmwasser
                              
                              inp = Woerter[314];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AbschaltungWW = out;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Zeit ein
                              
                              inp = Woerter[317];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[316];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[315];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Zeit aus
                              
                              inp = Woerter[320];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[319];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[318];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Soll
                              
                              //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                              
                              
                              
                              //Beckenwasser Temperatur Soll
                              
                              //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Hysterese
                              
                              //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                              
                              
                              
                              //Beckenwasser Hysterese
                              
                              //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                              
                              
                              
                              //Modem Klingelzeichen
                              
                              inp = Woerter[337];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              ModemKlingelzeichen = out;
                              
                              
                              
                              //Fremdzugriff
                              
                              inp = Woerter[338];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Fremdzugriff = out;
                              
                              
                              
                              //Schluesselnummer
                              
                              inp = Woerter[339];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Schluesselnummer = out;
                              
                              
                              
                              //SetBetriebsMode
                              
                              inp = Woerter[340];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[341];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[342];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Freigabe
                              
                              inp = Woerter[343];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              HzgExterneFreigabe = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                              
                              //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                              
                              
                              
                              //St2: TempQAus < Min
                              
                              //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                              
                              
                              
                              //St2: TempVerd < Min
                              
                              //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                              
                              
                              
                              //Estrich Aufheizen
                              
                              inp = Woerter[356];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              EstrichAufheizen = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Steuerung
                              
                              inp = Woerter[357];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              HzgExterneSteuerung = out;
                              
                              
                              
                              //St2 bei EVU Absch.
                              
                              inp = Woerter[358];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              St2beiEVUAbsch = out;
                              
                              
                              
                              //Frg. Beckenwasser
                              
                              inp = Woerter[359];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              FrgBeckenwasser = out;
                              
                              
                              
                              //Scale Faktor
                              
                              //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                              
                              
                              
                              //Offset Niederdr.
                              
                              //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                              
                              
                              
                              //Offset Hochdr.
                              
                              //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                              
                              
                              
                              //DO-Handkanal
                              
                              inp = Woerter[372];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              DoHandkanal = out
                              
                              
                              
                              //DO-Handkanal Ein
                              
                              inp = Woerter[373];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              DoHandkanalEin = out;
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                              
                              inp = Woerter[374];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                              
                              inp = Woerter[375];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                              
                              inp = Woerter[376];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Neu-Start
                              
                              inp = Woerter[377];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              NeuStart = out;
                              
                              
                              
                              //Run-Flag
                              
                              inp = Woerter[378];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              RunFlag = out;
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              //------------------------------------------------
                              
                              console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                              
                              
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                              
                              
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                              
                              
                              
                              
                              
                              });
                              

                              Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                               <variables>
                                 <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                               </variables>
                               <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                 <field name="NAME">schedule1</field>
                                 <value name="SCHEDULE">
                                   <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                     <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                     <field name="Severity">log</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                         <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                             <field name="Severity">log</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                 <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                     <field name="UNIT">sec</field>
                                                     <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              

                              So sieht das im log bei mir aus:

                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                              

                              So sehen die DP's aus:

                              4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                              ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                              b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                                Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                                dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                                Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                                Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                                Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                                VG
                                Axel

                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by

                                  @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                                  Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                                  Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                                  Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                                  Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                                  VG
                                  Axel

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                    @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                                    Aber nun ist ja gut.

                                    Bin mal auf deine Visu gespannt.

                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                      Hier mal ein Screenshot:
                                      f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                                      Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                      VG
                                      Axel

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                        @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                        Ablauf bei mir ist so:

                                        Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                        Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                        Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                          @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                          Ablauf bei mir ist so:

                                          Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                          Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                          Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                          Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                          Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                            @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            503
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            192
                                            19468
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo