Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #29

    Hi Franz,

    die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

    >! 
    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
    >! // To use the `ByteLength` parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    >! var buffer = new Buffer(12);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x15;
    buffer[4] = 0x00;
    buffer[5] = 0x00;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0xf3;
    buffer[8] = 0x10;
    buffer[9] = 0x03;
    buffer[10] = 0x7c;
    buffer[11] = 0x32;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
    //  flowControl : false
    }, function (err) {
        if (err) {
            return console.log('Error1: ', err.message);
        }
    >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
        parser.on('data', function (data) {
    		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
    		var daten = data.toString('hex');
    		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
    		//port.close();
    	});
    >! 	// Flush input
    	port.flush();
    >! 	// send Data
    	port.write(buffer, function(err) {
    		if (err) {
    			return console.log('Error on write: ', err.message);
    		}
    
    		console.log('Daten send');
    // 		port.close();
        });
    });
    >! port.on('open', function() {
    	console.log('Connected');
    });
    >! port.on('error', function(err) {
    	console.log('Error2: ', err.message);
    //	port.close();
    });
    >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
    	if (port && port.isOpen) {
    		port.close();
    		console.log('port closed');
    	}
    });
    

    Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

    EDIT_Script bisschen aufgeräumt

    Mirko

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      pafra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @wendy2702:

      …

      Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

      ... `

      Hi Mirko,

      ich denke nicht.

      Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

      Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

      Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

      Gruß

      Franz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        OK.

        Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

        Mirko

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          OK.

          Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

          Mirko

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #32

          Script für @spaceduck

          Abfrage Waterkotte Resümet

          //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Version');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
          
          
          
          createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
          
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
          
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
          
          
          
          
          
          var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
          
          
          
          var daten;
          
          var Satz;
          
          var inp;
          
          var out;
          
          var VersionsNr;
          
          var TempAussenIst;
          
          var TempAussen24h;
          
          var TempAussen1h;
          
          var TempRuecklaufSoll;
          
          var TempRuecklaufIst;
          
          var TempVorlauf;
          
          var TempWWSoll;
          
          var TempWWIst;
          
          var TempRaum;
          
          var TempRaum1h;
          
          var TempWQuelleEin;
          
          var TempWQuelleAus;
          
          var TempVerdampfer;
          
          var TempKondensator;
          
          var TempSaugleitung;
          
          var Tempfrei;
          
          
          
          var DruckVerdampfer;
          
          var DruckKondensator;
          
          
          
          var TempRuecklaufSoll;
          
          var TempRuecklaufIst;
          
          var KuehlungTempRuecklaufSoll;
          
          var KuehlungTempRuecklaufIst;
          
          var TempWWIst;
          
          
          
          var Zeit;
          
          var Datum;
          
          var BetriebsstundenKompressor;
          
          var BetriebsstundenHeizung;
          
          var BetriebsstundenWW;
          
          var BetriebsstundenStufe2;
          
          var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
          
          var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
          
          var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
          
          var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
          
          var BetriebsStundenResetKompressor;
          
          var BetriebsStundenResetWPumpe;
          
          
          
          var Kennwort;
          
          var WerksEinstellungen;
          
          var ResetWPumpe;
          
          var CrcSumme;
          
          var NStart;
          
          var DisplayZeile1;
          
          var DisplayZeile2;
          
          
          
          var AusfallTime;
          
          var AusfallDate;
          
          var AusfallBetriebsZustaende;
          
          
          
          var AusfallDoBuffer;
          
          
          
          var AusfallDoMagnetventil;
          
          var AusfallDoKompressor1;
          
          var AusfallDoBufferBit3;
          
          var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
          
          var AusfallDoStufe2;
          
          var AusfallDoPumpeHeizung;
          
          var AusfallDoPumpeWarmwasser;
          
          var AusfallDoPumpeQuelle;
          
          
          
          
          
          var AusfallDiBuffer;
          
          
          
          var AusfallDiMotorschutzkompressor;
          
          var AusfallDiNiederdruckPressostat;
          
          var AusfallDiHochdruckPressostat;
          
          var AusfallDiPumpeQuelle;
          
          var AusfallDiSoleMinnimum;
          
          var AusfallDiBufferBit6;
          
          var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
          
          var AusfallDiExterneAbschaltung;
          
          var AusfallAiTempQuelleEin;
          
          var AusfallAiError;
          
          var AusfallAiDi;
          
          var AusfallAiTempAussen;
          
          var AusfallAiTempQuelleAus;
          
          var AusfallAiVerdampfung;
          
          var AusfallAiTempHeizEin;
          
          var AusfallAiTempHeizAus;
          
          var AusfallAiKondensation;
          
          var AusfallAiTempWWasser;
          
          var AusfallAuxAiError;
          
          var AusfallAuxAiDi;
          
          var AusfallAiTempRaum;
          
          var ClearAusfaelle;
          
          var Unterbrechung;
          
          var WarnungEingangsSeite;
          
          var WarnungAusgangsSeite;
          
          var WarnungSonstige;
          
          var Ausfall;
          
          var AiError;
          
          var AiDi;
          
          var AiCounter0;
          
          var AuxAiError;
          
          var AuxAiDi;
          
          var BetriebsZustaende;
          
          var DoBuffer;
          
          var DiBuffer;
          
          
          
          var GesStatus;
          
          var StatusVerriegelung;
          
          var StatusHeiz;
          
          var StatusKuehl;
          
          var StatusStufe2;
          
          var StatusWWasser;
          
          var StatusWPumpe;
          
          // ------------------------------
          
          var ModeHeiz;
          
          var ModeHeizEINNormal;
          
          var ModeHeizEINSolar;
          
          var ModeHeizEinextAnhebung;
          
          var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
          
          var ModeHeizAUSZeitprogramm;
          
          var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
          
          var ModeHeizAUSkeinBedarf;
          
          var ModeHeizAUSwFuehlerf;
          
          // ------------------------------
          
          var ModeKuehl;
          
          var ModeKuehlEINNormal;
          
          var ModeKuehlAUS;
          
          var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
          
          var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
          
          var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
          
          // ------------------------------
          
          var ModeWWasser;
          
          var ModeWWassserINNormal;
          
          var ModeWWasserEINSolar;
          
          var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
          
          var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
          
          var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
          
          var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
          
          var ModeWWasserSolar;
          
          var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
          
          // ------------------------------
          
          
          
          var LoggerError;
          
          var LoggerInitTime;
          
          var LoggerInitDate;
          
          var LoggerMaxRec;
          
          var LoggerActRec;
          
          var LoggerMaxActRec;
          
          var LoggerSizeOfData;
          
          var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
          
          
          
          
          
          
          
          var DiMotorschutzkompressor;
          
          var DiNiederdruckPressostat;
          
          var DiHochdruckPressostat;
          
          var DiPumpeQuelle;
          
          var DiSoleMinnimum;
          
          var DiBufferBit6;
          
          var DiExterneSollwertbeeinflussung;
          
          var DiExterneAbschaltung;
          
          
          
          var DoMagnetventil;
          
          var DoKompressor1;
          
          var DoSammelstoermeldung;
          
          var DoUmschaltventilKuehlung;
          
          var DoStufe2;
          
          var DoPumpeHeizung;
          
          var DoPumpeWarmwasser;
          
          var DoPumpeQuelle;
          
          
          
          
          
          var VerdampfungstemperaturNiedrig;
          
          var TempQuelleAustrittNiedrig;
          
          var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
          
          var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
          
          
          
          var KondensationstemperaturHoch;
          
          var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
          
          var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
          
          var DiffKondensationVorlaufHoch;
          
          
          
          var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
          
          var HzgVorlauffuehlerdefekt;
          
          var Aussenwandfuehlerdefekt;
          
          var DoBufferHandstellung;
          
          var SolestandMinimum;
          
          
          
          var Handabschaltung;
          
          var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
          
          var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
          
          var HeizkennlineSteigungSoll;
          
          var HeizkennlineObereBegrenzung;
          
          var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
          
          var PilotraumSollwert;
          
          var PilotraumFaktor;
          
          var ExterneAnhebung;
          
          var FreigabeHeizung;
          
          var SperrenHeizung;
          
          var SollwertaenderungEin;
          
          var SollwertaenderungAus;
          
          var St2KlObereBegrenzung;
          
          var KennlinieHysterese;
          
          var PumpenNachlaufzeit;
          
          var AbschaltungHeizung;
          
          var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
          
          var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
          
          var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
          
          var KennlinieuntereBegrenzung;
          
          var AbschaltungWW;
          
          var WWZeitEin;
          
          var WWZeitAus;
          
          var WWSoll;
          
          var BeckenwasserTempSoll;
          
          var WarmwasserHysterese;
          
          var BeckenwasserHysterese;
          
          var ModemKlingelzeichen;
          
          var Fremdzugriff;
          
          var Schluesselnummer;
          
          var SetBetriebsMode;
          
          
          
          var HzgExterneFreigabe;
          
          var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
          
          var St2TempQAusMin;
          
          var St2TempVerdMin;
          
          var EstrichAufheizen;
          
          var HzgExterneSteuerung;
          
          var St2beiEVUAbsch;
          
          var FrgBeckenwasser;
          
          var ScaleFaktor;
          
          var OffsetNiederdr;
          
          var OffsetHochdr;
          
          var DoHandkanal;
          
          var DoHandkanalEin;
          
          var UnterdrWarnAus;
          
          var UnterdrWarnSonst;
          
          var UnterdrWarnEin;
          
          var NeuStart;
          
          var RunFlag;
          
          
          
          on(id, function (obj) {
          
          //function myScript() {
          
          
          
          //Bitauswertung
          
          
          
          function bitauswertung(Adresse)
          
          {
          
          //Bit 1
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 1;
          
          if (out == 1) { Bit1 = 1; }
          
           else { Bit1 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 2
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 2;
          
          if (out == 2) { Bit2 = 1; }
          
           else { Bit2 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 3
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 4;
          
          if (out == 4) { Bit3 = 1; }
          
           else { Bit3 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 4
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 8;
          
          if (out == 8) { Bit4 = 1; }
          
           else { Bit4 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 5
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 16;
          
          if (out == 16) { Bit5 = 1; }
          
           else { Bit5 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 6
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 32;
          
          if (out == 32) { Bit6 = 1; }
          
           else { Bit6 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 7
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 64;
          
          if (out == 64) { Bit7 = 1; }
          
           else { Bit7 = 0; }
          
          
          
          
          
          //Bit 8
          
          inp = Woerter[Adresse];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out &= 128;
          
          if (out == 128) { Bit8 = 1; }
          
           else { Bit8 = 0; }
          
          
          
          }
          
          
          
          // Formatierung des Integerbereichs
          
          function dezInt(num,size,prefix)
          
          {
          
           prefix=(prefix)?prefix:"0";
          
           var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
          
           num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
          
           for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
          
           result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
          
          }
          
          
          
             
          
          //IEEE nach Hex umrechnen
          
          function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
          
          {
          
           var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
          
          
          
           bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
          
           bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
          
           bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
          
           bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
          
          
          
           bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
          
           bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
          
           bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
          
           bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
          
          
          
           bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
          
          
          
           sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
          
           expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
          
           mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
          
          
          
           dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
          
          
          
             dez = dez*100;
          
             dez = Math.round(dez);
          
             dez = dez/100;
          
          
          
           return(dez);
          
          }
          
          
          
          daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
          
          
          
          
          
          console.log('Daten:' + daten); 
          
          
          
          i = 0;
          
          var Satz = [];
          
          while (i < daten.length) {
          
             var byte = daten.substr(i, 2);
          
             Satz = Satz + ' ' + byte;
          
             i=i+2;
          
          }
          
          
          
          console.log('Daten split:' + Satz); 
          
          
          
          //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
          
          Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
          
          
          
          
          
          // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
          
          var Woerter = Satz.split(" ");
          
          
          
          // Versions-Nr. berechnen
          
          inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          VersionsNr = out;
          
          
          
          console.log('Daten split:' + inp); 
          
          
          
          // Versions-Datum berechnen
          
          inp = Woerter[8];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[9];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[10];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //Betriebsmode auslesen
          
          inp = Woerter[11];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[12];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[13];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //Temp-Aussen-Ist auslesen
          
          TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
          
          
          
          //Temp-Aussen-24h auslesen
          
          TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
          
          
          
          //Temp-Aussen-1h auslesen
          
          TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
          
          
          
          //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
          
          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
          
          
          
          //Temp-Ruecklauf IST auslesen
          
          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
          
          
          
          //Temp-Vorlauf auslesen
          
          TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
          
          
          
          //Temp-WW Soll auslesen
          
          TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
          
          
          
          //Temp-WW Ist auslesen
          
          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
          
          
          
          //Temp-Raum auslesen
          
          TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
          
          
          
          //Temp-Raum-1h auslesen
          
          TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
          
          
          
          //Temp-WQuelle-Ein
          
          TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
          
          
          
          //Temp-WQuelle-Aus
          
          TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
          
          
          
          //Temp-Verdampfer
          
          TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
          
          
          
          //Temp-Kondensator
          
          TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
          
          
          
          //Temp-Saugleitung
          
          TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
          
          
          
          //Temp-frei
          
          Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
          
          
          
          //Druck-Verdampfer
          
          DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
          
          
          
          //Druck-Kondensator
          
          DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
          
          
          
          //Temp-Ruecklauf Soll
          
          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
          
          
          
          //Temp-Ruecklauf Ist
          
          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
          
          
          
          //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
          
          KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
          
          
          
          //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
          
          KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
          
          
          
          //Warmwasser Temp Ist
          
          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
          
          
          
          //Zeit
          
          inp = Woerter[108];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[107];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[106];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Datum
          
          inp = Woerter[109];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[110];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[111];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //Betriebsstunden Kompressor
          
          BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
          
          
          
          //Betriebsstunden Heizung
          
          BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
          
          
          
          //Betriebsstunden WW
          
          BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
          
          
          
          //Betriebsstunden Stufe 2
          
          BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
          
          
          
          //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
          
          inp = Woerter[128];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[129];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[130];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
          
          inp = Woerter[133];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[132];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[131];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
          
          inp = Woerter[134];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[135];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[136];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
          
          inp = Woerter[139];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[138];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[137];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //BetriebsStunden Reset Kompressor
          
          inp = Woerter[140];
          
          BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //BetriebsStunden Reset WPumpe
          
          inp = Woerter[141];
          
          BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //Kennwort
          
          inp = Woerter[142];
          
          Kennwort = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //WerksEinstellungen
          
          inp = Woerter[143];
          
          WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //Reset WPumpe
          
          inp = Woerter[144];
          
          ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //Crc Summe
          
          inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
          
          CrcSumme = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //NStart
          
          inp = Woerter[147];
          
          NStart = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //Display Zeile 1
          
          inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
          
          DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //Display Zeile 2
          
          inp = Woerter[150];
          
          DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
          
          
          
          //AusfallTime
          
          inp = Woerter[153];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[152];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[151];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Ausfalldatum
          
          inp = Woerter[154];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[155];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[156];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //Ausfall BetriebsZustaende.dec
          
          inp = Woerter[157];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
          
          
          
          //----------------------------------------------
          
          
          
          //Ausfall DoBuffer.dec
          
          inp = Woerter[158];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
          
          
          
          
          
          //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
          
          
          
          bitauswertung(158);
          
          
          
          AusfallDoMagnetventil = Bit1;
          
          AusfallDoKompressor1 = Bit2;
          
          AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
          
          AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
          
          AusfallDoStufe2 = Bit5;
          
          AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
          
          AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
          
          AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
          
          
          
          //-----------------------------------------------------
          
          
          
          //Ausfall DiBuffer.dec
          
          inp = Woerter[159];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
          
          
          
          // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
          
          bitauswertung (159);
          
          
          
          AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
          
          AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
          
          AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
          
          AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
          
          AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
          
          AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
          
          AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
          
          AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
          
          
          
          //------------------------------------------------------
          
          
          
          //AusfallAiError.dec
          
          inp = Woerter[160];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallAiError = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AusfallAiDi.dec
          
          inp = Woerter[161];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallAiDi = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AusfallAiTempAussen
          
          AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
          
          
          
          //AusfallAiTempQuelleEin
          
          AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
          
          
          
          //AusfallAiTempQuelleAus
          
          AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
          
          
          
          //AusfallAiVerdampfung
          
          AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
          
          
          
          //AusfallAiTempHeizEin
          
          AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
          
          
          
          //AusfallAiTempHeizAus
          
          AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
          
          
          
          //AusfallAiKondensation
          
          AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
          
          
          
          //AusfallAiTempWWasser
          
          AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
          
          
          
          //AusfallAuxAiError.dec
          
          inp = Woerter[194];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AusfallAuxAiDi.dec
          
          inp = Woerter[195];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AusfallAiTempRaum
          
          AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
          
          
          
          //ClearAusfaelle
          
          inp = Woerter[200];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          ClearAusfaelle = out
          
          
          
          //Unterbrechung.dec
          
          inp = Woerter[201];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Unterbrechung = dezInt(out,8);
          
          
          
          //WarnungEingangsSeite.dec
          
          inp = Woerter[202];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
          
          bitauswertung(202);
          
          VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
          
          TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
          
          DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
          
          DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
          
          
          
          //WarnungAusgangsSeite.dec
          
          inp = Woerter[203];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
          
          bitauswertung(203);
          
          KondensationstemperaturHoch = Bit2;
          
          DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
          
          DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
          
          DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
          
          
          
          //WarnungSonstige.dec
          
          inp = Woerter[204];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          WarnungSonstige = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
          
          bitauswertung(204);
          
          HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
          
          HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
          
          Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
          
          DoBufferHandstellung = Bit4;
          
          SolestandMinimum = Bit5;
          
          
          
          //Ausfall.dec
          
          inp = Woerter[205];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Ausfall = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AiError.dec
          
          inp = Woerter[206];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AiError = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AiDi.dec
          
          inp = Woerter[207];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AiDi = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AiCounter0
          
          inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          AiCounter0 = out;
          
          
          
          //AuxAiError.dec
          
          inp = Woerter[210];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AuxAiError = dezInt(out,8);
          
          
          
          //AuxAiDi.dec
          
          inp = Woerter[211];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          AuxAiDi = dezInt(out,8);
          
          
          
          //BetriebsZustaende.dec
          
          inp = Woerter[212];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
          
          
          
          //DoBuffer.dec
          
          inp = Woerter[213];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          DoBuffer = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung DoBuffer
          
          bitauswertung(213);
          
          
          
          DoMagnetventil = Bit1;
          
          DoKompressor1 = Bit2;
          
          DoSammelstoermeldung = Bit3;
          
          DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
          
          DoStufe2 = Bit5;
          
          DoPumpeHeizung = Bit6;
          
          DoPumpeWarmwasser = Bit7;
          
          DoPumpeQuelle = Bit8;
          
          
          
          //DiBuffer.dec
          
          inp = Woerter[214];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          DiBuffer = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung DiBuffer
          
          bitauswertung(214);
          
          
          
          DiMotorschutzkompressor = Bit1;
          
          DiNiederdruckPressostat = Bit2;
          
          DiHochdruckPressostat = Bit3;
          
          DiPumpeQuelle = Bit4;
          
          DiSoleMinnimum = Bit5;
          
          DiBufferBit6 = Bit6;
          
          DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
          
          DiExterneAbschaltung = Bit8;
          
          
          
          //GesStatus
          
          inp = Woerter[215];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[216];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker2 = dezInt(out,8);
          
          GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusVerriegelung
          
          inp = Woerter[217];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[218];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker2 = dezInt(out,8);
          
          StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusHeiz
          
          inp = Woerter[219];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[220];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker2 = dezInt(out,8);
          
          StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusKuehl
          
          inp = Woerter[221];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[222];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker2 = dezInt(out,8);
          
          StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusStufe2
          
          inp = Woerter[223];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[224];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker2 = dezInt(out,8);
          
          StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusWWasser
          
          inp = Woerter[225];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[226];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //StatusWPumpe
          
          inp = Woerter[227];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          Merker1 = dezInt(out,8);
          
          inp = Woerter[228];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          
          
          
          //ModeHeiz.dec
          
          inp = Woerter[229];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          ModeHeiz = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung ModeHeizung
          
          bitauswertung(229);
          
          
          
          ModeHeizEINNormal = Bit1;
          
          ModeHeizEINSolar = Bit2;
          
          ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
          
          ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
          
          ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
          
          ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
          
          ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
          
          ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
          
          
          
          //ModeKuehl.dec
          
          inp = Woerter[230];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          ModeKuehl = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung ModeKuehlen
          
          bitauswertung(230);
          
          
          
          ModeKuehlEINNormal = Bit1;
          
          ModeKuehlAUS = Bit2;
          
          ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
          
          ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
          
          ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
          
          
          
          
          
          //ModeWWasser
          
          inp = Woerter[231];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          ModeWWasser = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Bitauswertung ModeWWasser
          
          bitauswertung(231);
          
          ModeWWassserINNormal = Bit1;
          
          ModeWWasserEINSolar = Bit2;
          
          ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
          
          ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
          
          ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
          
          ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
          
          ModeWWasserSolar = Bit7;
          
          ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
          
          
          
          //LoggerError
          
          inp = Woerter[232];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerError = out;
          
          
          
          //LoggerInitTime
          
          inp = Woerter[235];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[234];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[233];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //LoggerInitDate
          
          inp = Woerter[236];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[237];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[238];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out =dezInt(out,2);
          
          Merker3 = out;
          
          LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //LoggerMaxRec
          
          inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerMaxRec = out;
          
          
          
          //LoggerActRec
          
          inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerActRec = out;
          
          
          
          //LoggerMaxActRec
          
          inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerMaxActRec = out;
          
          
          
          //LoggerSizeOfData
          
          inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerSizeOfData = out;
          
          
          
          //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
          
          inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
          
          
          
          //Handabschaltung
          
          inp = Woerter[249];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          Handabschaltung = out;
          
          
          
          //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
          
          //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
          
          
          
          //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
          
          //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
          
          
          
          //Heizkennline Steigung Soll
          
          //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
          
          
          
          //Heizkennline Obere Begrenzung
          
          //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
          
          
          
          //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
          
          inp = Woerter[266];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
          
          
          
          //Pilotraum Sollwert
          
          //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
          
          
          
          //Pilotraum Faktor
          
          inp = Woerter[271];
          
          out = parseInt(inp,16);
          
          PilotraumFaktor = out;
          
          
          
          //Externe Anhebung
          
          //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
          
          
          
          //Freigabe Heizung
          
          inp = Woerter[278];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[277];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[276];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Sperren Heizung
          
          inp = Woerter[281];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[280];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker21 = out;
          
          inp = Woerter[279];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Sollwertaenderung Ein
          
          inp = Woerter[284];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[283];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[282];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Sollwertaenderung Aus
          
          inp = Woerter[287];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[286];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[285];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
          
          //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
          
          
          
          //Kennlinie Hysterese
          
          //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
          
          
          
          //Pumpen Nachlaufzeit
          
          inp = Woerter[296];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          PumpenNachlaufzeit = out;
          
          
          
          //Abschaltung Heizung
          
          inp = Woerter[297];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          AbschaltungHeizung = out;
          
          
          
          //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
          
          //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
          
          
          
          //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
          
          //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
          
          
          
          //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
          
          //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
          
          
          
          //Kennlinie untere Begrenzung
          
          //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
          
          
          
          //Abschaltung Warmwasser
          
          inp = Woerter[314];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          AbschaltungWW = out;
          
          
          
          //Warmwasser Zeit ein
          
          inp = Woerter[317];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[316];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[315];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Warmwasser Zeit aus
          
          inp = Woerter[320];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[319];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[318];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          
          
          
          //Warmwasser Soll
          
          //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
          
          
          
          //Beckenwasser Temperatur Soll
          
          //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
          
          
          
          //Warmwasser Hysterese
          
          //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
          
          
          
          //Beckenwasser Hysterese
          
          //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
          
          
          
          //Modem Klingelzeichen
          
          inp = Woerter[337];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          ModemKlingelzeichen = out;
          
          
          
          //Fremdzugriff
          
          inp = Woerter[338];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Fremdzugriff = out;
          
          
          
          //Schluesselnummer
          
          inp = Woerter[339];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Schluesselnummer = out;
          
          
          
          //SetBetriebsMode
          
          inp = Woerter[340];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker1 = out;
          
          inp = Woerter[341];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker2 = out;
          
          inp = Woerter[342];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          Merker3 = out;
          
          SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          
          
          
          //Hzg: Externe Freigabe
          
          inp = Woerter[343];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          HzgExterneFreigabe = out;
          
          
          
          //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
          
          //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
          
          
          
          //St2: TempQAus < Min
          
          //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
          
          
          
          //St2: TempVerd < Min
          
          //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
          
          
          
          //Estrich Aufheizen
          
          inp = Woerter[356];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          EstrichAufheizen = out;
          
          
          
          //Hzg: Externe Steuerung
          
          inp = Woerter[357];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          HzgExterneSteuerung = out;
          
          
          
          //St2 bei EVU Absch.
          
          inp = Woerter[358];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          St2beiEVUAbsch = out;
          
          
          
          //Frg. Beckenwasser
          
          inp = Woerter[359];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          FrgBeckenwasser = out;
          
          
          
          //Scale Faktor
          
          //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
          
          
          
          //Offset Niederdr.
          
          //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
          
          
          
          //Offset Hochdr.
          
          //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
          
          
          
          //DO-Handkanal
          
          inp = Woerter[372];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          DoHandkanal = out
          
          
          
          //DO-Handkanal Ein
          
          inp = Woerter[373];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          DoHandkanalEin = out;
          
          
          
          //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
          
          inp = Woerter[374];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
          
          inp = Woerter[375];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
          
          inp = Woerter[376];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          out = out.toString(2);
          
          UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
          
          
          
          //Neu-Start
          
          inp = Woerter[377];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          NeuStart = out;
          
          
          
          //Run-Flag
          
          inp = Woerter[378];
          
          out=parseInt(inp,16);
          
          RunFlag = out;
          
          
          
          
          
          
          
          //------------------------------------------------
          
          console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
          
          
          
          setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
          
          
          
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
          
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
          
          
          
          
          
          });
          

          Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
           <variables>
             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
           </variables>
           <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
             <field name="NAME">schedule1</field>
             <value name="SCHEDULE">
               <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                 <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                 <field name="Severity">log</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                     <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                     <field name="ATTR">val</field>
                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                     <field name="ATTR">val</field>
                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                         <field name="Severity">log</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                             <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                 <field name="BOOL">TRUE</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                 <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                 <field name="UNIT">sec</field>
                                 <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Hi Franz,

            die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

            >! 
            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
            >! // To use the `ByteLength` parser:
            const SerialPort = require('serialport');
            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
            >! var buffer = new Buffer(12);
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                baudRate: 9600,
                dataBits : 8,
                parity : 'none',
                stopBits: 1
            //  flowControl : false
            }, function (err) {
                if (err) {
                    return console.log('Error1: ', err.message);
                }
            >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                parser.on('data', function (data) {
            		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
            		var daten = data.toString('hex');
            		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
            		//port.close();
            	});
            >! 	// Flush input
            	port.flush();
            >! 	// send Data
            	port.write(buffer, function(err) {
            		if (err) {
            			return console.log('Error on write: ', err.message);
            		}
            
            		console.log('Daten send');
            // 		port.close();
                });
            });
            >! port.on('open', function() {
            	console.log('Connected');
            });
            >! port.on('error', function(err) {
            	console.log('Error2: ', err.message);
            //	port.close();
            });
            >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
            onStop(function (callback) {
            	if (port && port.isOpen) {
            		port.close();
            		console.log('port closed');
            	}
            });
            

            Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

            EDIT_Script bisschen aufgeräumt

            Mirko

            Axel KoenekeA Offline
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
            #33

            @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

            Hi Franz,

            die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

            ! ````
            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
            ! // To use the ByteLength parser:
            const SerialPort = require('serialport');
            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
            ! var buffer = new Buffer(12);
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            // flowControl : false
            }, function (err) {
            if (err) {
            return console.log('Error1: ', err.message);
            }
            ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
            parser.on('data', function (data) {
            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
            var daten = data.toString('hex');
            setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
            //port.close();
            });
            ! // Flush input
            port.flush();
            ! // send Data
            port.write(buffer, function(err) {
            if (err) {
            return console.log('Error on write: ', err.message);
            }

              console.log('Daten send');
            

            // port.close();
            });
            });

            ! port.on('open', function() {
            console.log('Connected');
            });
            ! port.on('error', function(err) {
            console.log('Error2: ', err.message);
            // port.close();
            });
            ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
            onStop(function (callback) {
            if (port && port.isOpen) {
            port.close();
            console.log('port closed');
            }
            });

            
            Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
            
            EDIT_Script bisschen aufgeräumt
            
            Mirko
            

            Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
            hier mal mein script:

            //! ````
            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
            //! // To use the ByteLength parser:
            const SerialPort = require('serialport');
            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
             var buffer = new Buffer(12);
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            // flowControl : false
            }, function (err) {
            if (err) {
            return console.log('Error1: ', err.message);
            }
             const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
            parser.on('data', function (data) {
            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
            var daten = data.toString('hex');
            setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
            //port.close();
            });
             // Flush input
            port.flush();
             // send Data
            port.write(buffer, function(err) {
            if (err) {
            return console.log('Error on write: ', err.message);
            }
            console.log('Daten send');
            // port.close();
            });
            });
            
            ! port.on('open', function() {
            console.log('Connected');
            });
            ! port.on('error', function(err) {
            console.log('Error2: ', err.message);
            // port.close();
            });
            ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
            onStop(function (callback) {
            if (port && port.isOpen) {
            port.close();
            console.log('port closed');
            }
            });
            

            Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
            Außerdem sieht das hier seltsam aus:
            04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
            Warum streicht es das Buffer durch?

            Habt ihr noch eine Idee?
            VG
            Axel

            wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke

              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

              Hi Franz,

              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

              ! ````
              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
              ! // To use the ByteLength parser:
              const SerialPort = require('serialport');
              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
              ! var buffer = new Buffer(12);
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              // flowControl : false
              }, function (err) {
              if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
              }
              ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
              parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
              });
              ! // Flush input
              port.flush();
              ! // send Data
              port.write(buffer, function(err) {
              if (err) {
              return console.log('Error on write: ', err.message);
              }

                console.log('Daten send');
              

              // port.close();
              });
              });

              ! port.on('open', function() {
              console.log('Connected');
              });
              ! port.on('error', function(err) {
              console.log('Error2: ', err.message);
              // port.close();
              });
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
              }
              });

              
              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
              
              EDIT_Script bisschen aufgeräumt
              
              Mirko
              

              Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
              hier mal mein script:

              //! ````
              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
              //! // To use the ByteLength parser:
              const SerialPort = require('serialport');
              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
               var buffer = new Buffer(12);
              buffer[0] = 0x10;
              buffer[1] = 0x02;
              buffer[2] = 0x01;
              buffer[3] = 0x15;
              buffer[4] = 0x00;
              buffer[5] = 0x00;
              buffer[6] = 0x00;
              buffer[7] = 0xf3;
              buffer[8] = 0x10;
              buffer[9] = 0x03;
              buffer[10] = 0x7c;
              buffer[11] = 0x32;
              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
              // flowControl : false
              }, function (err) {
              if (err) {
              return console.log('Error1: ', err.message);
              }
               const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
              parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
              });
               // Flush input
              port.flush();
               // send Data
              port.write(buffer, function(err) {
              if (err) {
              return console.log('Error on write: ', err.message);
              }
              console.log('Daten send');
              // port.close();
              });
              });
              
              ! port.on('open', function() {
              console.log('Connected');
              });
              ! port.on('error', function(err) {
              console.log('Error2: ', err.message);
              // port.close();
              });
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
              }
              });
              

              Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
              Außerdem sieht das hier seltsam aus:
              04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
              Warum streicht es das Buffer durch?

              Habt ihr noch eine Idee?
              VG
              Axel

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
              #34

              @Axel-Koeneke

              Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

              Ist das Paket „serialport“ installiert?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @Axel-Koeneke

                Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                Ist das Paket „serialport“ installiert?

                Axel KoenekeA Offline
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                  @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                  Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                  3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                  Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                    Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                    Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                    Also ist die Verbindung wohl okay.

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                      @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                      Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                      Also ist die Verbindung wohl okay.

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                      Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                      Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                        Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                        Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                        Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                        Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                        Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                        VG
                        Axel

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                          @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                          Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                          Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                          Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                          VG
                          Axel

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #41

                            Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                            Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                            createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                            //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                            setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                            
                            // To use the `ByteLength` parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                            
                            var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                               baudRate: 9600,
                               dataBits : 8,
                               parity : 'none',
                               stopBits: 1
                            //  flowControl : false
                            }, function (err) {
                               if (err) {
                            //        port.close();
                                   console.log('Error1: ', err.message);
                                   setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                               }
                            
                               const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                               parser.on('data', function (data) {
                               	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                               	var daten = data.toString('hex');
                               	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                               	//port.close();
                               });
                            
                               // Flush input
                               port.flush();
                            
                               // send Data
                                   port.write(buffer, function(err) {
                               	    if (err) {
                               		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                               	    }
                               
                               	    console.log('Daten send');
                            // 		    port.close();
                                   });
                               });
                               
                            port.on('open', function() {
                               console.log('Connected');
                            });
                            
                            port.on('error', function(err) {
                               console.log('Error2: ', err.message);
                            //	port.close();
                            });
                            
                            // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                            onStop(function (callback) {
                               if (port && port.isOpen) {
                               	port.close();
                               	console.log('port closed');
                               }
                            });
                            
                            

                            Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                            //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Version');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                            
                            
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                            
                            
                            
                            
                            
                            var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                            
                            
                            
                            var daten;
                            
                            var Satz;
                            
                            var inp;
                            
                            var out;
                            
                            var VersionsNr;
                            
                            var TempAussenIst;
                            
                            var TempAussen24h;
                            
                            var TempAussen1h;
                            
                            var TempRuecklaufSoll;
                            
                            var TempRuecklaufIst;
                            
                            var TempVorlauf;
                            
                            var TempWWSoll;
                            
                            var TempWWIst;
                            
                            var TempRaum;
                            
                            var TempRaum1h;
                            
                            var TempWQuelleEin;
                            
                            var TempWQuelleAus;
                            
                            var TempVerdampfer;
                            
                            var TempKondensator;
                            
                            var TempSaugleitung;
                            
                            var Tempfrei;
                            
                            
                            
                            var DruckVerdampfer;
                            
                            var DruckKondensator;
                            
                            
                            
                            var TempRuecklaufSoll;
                            
                            var TempRuecklaufIst;
                            
                            var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                            
                            var KuehlungTempRuecklaufIst;
                            
                            var TempWWIst;
                            
                            
                            
                            var Zeit;
                            
                            var Datum;
                            
                            var BetriebsstundenKompressor;
                            
                            var BetriebsstundenHeizung;
                            
                            var BetriebsstundenWW;
                            
                            var BetriebsstundenStufe2;
                            
                            var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                            
                            var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                            
                            var BetriebsStundenResetKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenResetWPumpe;
                            
                            
                            
                            var Kennwort;
                            
                            var WerksEinstellungen;
                            
                            var ResetWPumpe;
                            
                            var CrcSumme;
                            
                            var NStart;
                            
                            var DisplayZeile1;
                            
                            var DisplayZeile2;
                            
                            
                            
                            var AusfallTime;
                            
                            var AusfallDate;
                            
                            var AusfallBetriebsZustaende;
                            
                            
                            
                            var AusfallDoBuffer;
                            
                            
                            
                            var AusfallDoMagnetventil;
                            
                            var AusfallDoKompressor1;
                            
                            var AusfallDoBufferBit3;
                            
                            var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                            
                            var AusfallDoStufe2;
                            
                            var AusfallDoPumpeHeizung;
                            
                            var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                            
                            var AusfallDoPumpeQuelle;
                            
                            
                            
                            
                            
                            var AusfallDiBuffer;
                            
                            
                            
                            var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                            
                            var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                            
                            var AusfallDiHochdruckPressostat;
                            
                            var AusfallDiPumpeQuelle;
                            
                            var AusfallDiSoleMinnimum;
                            
                            var AusfallDiBufferBit6;
                            
                            var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                            
                            var AusfallDiExterneAbschaltung;
                            
                            var AusfallAiTempQuelleEin;
                            
                            var AusfallAiError;
                            
                            var AusfallAiDi;
                            
                            var AusfallAiTempAussen;
                            
                            var AusfallAiTempQuelleAus;
                            
                            var AusfallAiVerdampfung;
                            
                            var AusfallAiTempHeizEin;
                            
                            var AusfallAiTempHeizAus;
                            
                            var AusfallAiKondensation;
                            
                            var AusfallAiTempWWasser;
                            
                            var AusfallAuxAiError;
                            
                            var AusfallAuxAiDi;
                            
                            var AusfallAiTempRaum;
                            
                            var ClearAusfaelle;
                            
                            var Unterbrechung;
                            
                            var WarnungEingangsSeite;
                            
                            var WarnungAusgangsSeite;
                            
                            var WarnungSonstige;
                            
                            var Ausfall;
                            
                            var AiError;
                            
                            var AiDi;
                            
                            var AiCounter0;
                            
                            var AuxAiError;
                            
                            var AuxAiDi;
                            
                            var BetriebsZustaende;
                            
                            var DoBuffer;
                            
                            var DiBuffer;
                            
                            
                            
                            var GesStatus;
                            
                            var StatusVerriegelung;
                            
                            var StatusHeiz;
                            
                            var StatusKuehl;
                            
                            var StatusStufe2;
                            
                            var StatusWWasser;
                            
                            var StatusWPumpe;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeHeiz;
                            
                            var ModeHeizEINNormal;
                            
                            var ModeHeizEINSolar;
                            
                            var ModeHeizEinextAnhebung;
                            
                            var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                            
                            var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                            
                            var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeKuehl;
                            
                            var ModeKuehlEINNormal;
                            
                            var ModeKuehlAUS;
                            
                            var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeWWasser;
                            
                            var ModeWWassserINNormal;
                            
                            var ModeWWasserEINSolar;
                            
                            var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                            
                            var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                            
                            var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeWWasserSolar;
                            
                            var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            
                            
                            var LoggerError;
                            
                            var LoggerInitTime;
                            
                            var LoggerInitDate;
                            
                            var LoggerMaxRec;
                            
                            var LoggerActRec;
                            
                            var LoggerMaxActRec;
                            
                            var LoggerSizeOfData;
                            
                            var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            var DiMotorschutzkompressor;
                            
                            var DiNiederdruckPressostat;
                            
                            var DiHochdruckPressostat;
                            
                            var DiPumpeQuelle;
                            
                            var DiSoleMinnimum;
                            
                            var DiBufferBit6;
                            
                            var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                            
                            var DiExterneAbschaltung;
                            
                            
                            
                            var DoMagnetventil;
                            
                            var DoKompressor1;
                            
                            var DoSammelstoermeldung;
                            
                            var DoUmschaltventilKuehlung;
                            
                            var DoStufe2;
                            
                            var DoPumpeHeizung;
                            
                            var DoPumpeWarmwasser;
                            
                            var DoPumpeQuelle;
                            
                            
                            
                            
                            
                            var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                            
                            var TempQuelleAustrittNiedrig;
                            
                            var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                            
                            var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                            
                            
                            
                            var KondensationstemperaturHoch;
                            
                            var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                            
                            var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                            
                            var DiffKondensationVorlaufHoch;
                            
                            
                            
                            var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                            
                            var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                            
                            var Aussenwandfuehlerdefekt;
                            
                            var DoBufferHandstellung;
                            
                            var SolestandMinimum;
                            
                            
                            
                            var Handabschaltung;
                            
                            var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                            
                            var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                            
                            var HeizkennlineSteigungSoll;
                            
                            var HeizkennlineObereBegrenzung;
                            
                            var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                            
                            var PilotraumSollwert;
                            
                            var PilotraumFaktor;
                            
                            var ExterneAnhebung;
                            
                            var FreigabeHeizung;
                            
                            var SperrenHeizung;
                            
                            var SollwertaenderungEin;
                            
                            var SollwertaenderungAus;
                            
                            var St2KlObereBegrenzung;
                            
                            var KennlinieHysterese;
                            
                            var PumpenNachlaufzeit;
                            
                            var AbschaltungHeizung;
                            
                            var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                            
                            var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                            
                            var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                            
                            var KennlinieuntereBegrenzung;
                            
                            var AbschaltungWW;
                            
                            var WWZeitEin;
                            
                            var WWZeitAus;
                            
                            var WWSoll;
                            
                            var BeckenwasserTempSoll;
                            
                            var WarmwasserHysterese;
                            
                            var BeckenwasserHysterese;
                            
                            var ModemKlingelzeichen;
                            
                            var Fremdzugriff;
                            
                            var Schluesselnummer;
                            
                            var SetBetriebsMode;
                            
                            
                            
                            var HzgExterneFreigabe;
                            
                            var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                            
                            var St2TempQAusMin;
                            
                            var St2TempVerdMin;
                            
                            var EstrichAufheizen;
                            
                            var HzgExterneSteuerung;
                            
                            var St2beiEVUAbsch;
                            
                            var FrgBeckenwasser;
                            
                            var ScaleFaktor;
                            
                            var OffsetNiederdr;
                            
                            var OffsetHochdr;
                            
                            var DoHandkanal;
                            
                            var DoHandkanalEin;
                            
                            var UnterdrWarnAus;
                            
                            var UnterdrWarnSonst;
                            
                            var UnterdrWarnEin;
                            
                            var NeuStart;
                            
                            var RunFlag;
                            
                            
                            
                            on(id, function (obj) {
                            
                            //function myScript() {
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung
                            
                            
                            
                            function bitauswertung(Adresse)
                            
                            {
                            
                            //Bit 1
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 1;
                            
                            if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                            
                             else { Bit1 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 2
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 2;
                            
                            if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                            
                             else { Bit2 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 3
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 4;
                            
                            if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                            
                             else { Bit3 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 4
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 8;
                            
                            if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                            
                             else { Bit4 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 5
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 16;
                            
                            if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                            
                             else { Bit5 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 6
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 32;
                            
                            if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                            
                             else { Bit6 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 7
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 64;
                            
                            if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                            
                             else { Bit7 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 8
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 128;
                            
                            if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                            
                             else { Bit8 = 0; }
                            
                            
                            
                            }
                            
                            
                            
                            // Formatierung des Integerbereichs
                            
                            function dezInt(num,size,prefix)
                            
                            {
                            
                             prefix=(prefix)?prefix:"0";
                            
                             var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                            
                             num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                            
                             for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                            
                             result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                            
                            }
                            
                            
                            
                               
                            
                            //IEEE nach Hex umrechnen
                            
                            function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                            
                            {
                            
                             var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                            
                            
                            
                             bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                            
                             bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                            
                             bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                            
                             bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                            
                            
                            
                             bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                            
                             bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                            
                             bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                            
                             bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                            
                            
                            
                             bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                            
                            
                            
                             sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                            
                             expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                            
                             mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                            
                            
                            
                             dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                            
                            
                            
                               dez = dez*100;
                            
                               dez = Math.round(dez);
                            
                               dez = dez/100;
                            
                            
                            
                             return(dez);
                            
                            }
                            
                            
                            
                            daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                            
                            
                            
                            
                            
                            console.log('Daten:' + daten); 
                            
                            
                            
                            i = 0;
                            
                            var Satz = [];
                            
                            while (i < daten.length) {
                            
                               var byte = daten.substr(i, 2);
                            
                               Satz = Satz + ' ' + byte;
                            
                               i=i+2;
                            
                            }
                            
                            
                            
                            console.log('Daten split:' + Satz); 
                            
                            
                            
                            //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                            
                            Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                            
                            
                            
                            
                            
                            // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                            
                            var Woerter = Satz.split(" ");
                            
                            
                            
                            // Versions-Nr. berechnen
                            
                            inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            VersionsNr = out;
                            
                            
                            
                            console.log('Daten split:' + inp); 
                            
                            
                            
                            // Versions-Datum berechnen
                            
                            inp = Woerter[8];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[9];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[10];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Betriebsmode auslesen
                            
                            inp = Woerter[11];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[12];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[13];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-Ist auslesen
                            
                            TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-24h auslesen
                            
                            TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-1h auslesen
                            
                            TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                            
                            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                            
                            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Vorlauf auslesen
                            
                            TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WW Soll auslesen
                            
                            TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WW Ist auslesen
                            
                            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Raum auslesen
                            
                            TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Raum-1h auslesen
                            
                            TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WQuelle-Ein
                            
                            TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WQuelle-Aus
                            
                            TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Verdampfer
                            
                            TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Kondensator
                            
                            TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Saugleitung
                            
                            TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                            
                            
                            
                            //Temp-frei
                            
                            Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                            
                            
                            
                            //Druck-Verdampfer
                            
                            DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                            
                            
                            
                            //Druck-Kondensator
                            
                            DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Soll
                            
                            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Ist
                            
                            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                            
                            KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                            
                            KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Temp Ist
                            
                            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                            
                            
                            
                            //Zeit
                            
                            inp = Woerter[108];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[107];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[106];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Datum
                            
                            inp = Woerter[109];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[110];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[111];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Kompressor
                            
                            BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Heizung
                            
                            BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden WW
                            
                            BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Stufe 2
                            
                            BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                            
                            inp = Woerter[128];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[129];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[130];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                            
                            inp = Woerter[133];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[132];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[131];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                            
                            inp = Woerter[134];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[135];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[136];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                            
                            inp = Woerter[139];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[138];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[137];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden Reset Kompressor
                            
                            inp = Woerter[140];
                            
                            BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden Reset WPumpe
                            
                            inp = Woerter[141];
                            
                            BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Kennwort
                            
                            inp = Woerter[142];
                            
                            Kennwort = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //WerksEinstellungen
                            
                            inp = Woerter[143];
                            
                            WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Reset WPumpe
                            
                            inp = Woerter[144];
                            
                            ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Crc Summe
                            
                            inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                            
                            CrcSumme = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //NStart
                            
                            inp = Woerter[147];
                            
                            NStart = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Display Zeile 1
                            
                            inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                            
                            DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Display Zeile 2
                            
                            inp = Woerter[150];
                            
                            DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //AusfallTime
                            
                            inp = Woerter[153];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[152];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[151];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Ausfalldatum
                            
                            inp = Woerter[154];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[155];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[156];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                            
                            inp = Woerter[157];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            //----------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //Ausfall DoBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[158];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                            
                            
                            
                            bitauswertung(158);
                            
                            
                            
                            AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                            
                            AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                            
                            AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                            
                            AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                            
                            AusfallDoStufe2 = Bit5;
                            
                            AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                            
                            AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                            
                            AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                            
                            
                            
                            //-----------------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //Ausfall DiBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[159];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                            
                            bitauswertung (159);
                            
                            
                            
                            AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                            
                            AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                            
                            AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                            
                            AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                            
                            AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                            
                            AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                            
                            AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                            
                            AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //------------------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //AusfallAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[160];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[161];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempAussen
                            
                            AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempQuelleEin
                            
                            AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempQuelleAus
                            
                            AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiVerdampfung
                            
                            AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempHeizEin
                            
                            AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempHeizAus
                            
                            AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiKondensation
                            
                            AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempWWasser
                            
                            AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAuxAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[194];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAuxAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[195];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempRaum
                            
                            AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                            
                            
                            
                            //ClearAusfaelle
                            
                            inp = Woerter[200];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            ClearAusfaelle = out
                            
                            
                            
                            //Unterbrechung.dec
                            
                            inp = Woerter[201];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Unterbrechung = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //WarnungEingangsSeite.dec
                            
                            inp = Woerter[202];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                            
                            bitauswertung(202);
                            
                            VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                            
                            TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                            
                            DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                            
                            DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                            
                            
                            
                            //WarnungAusgangsSeite.dec
                            
                            inp = Woerter[203];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                            
                            bitauswertung(203);
                            
                            KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                            
                            DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                            
                            DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                            
                            DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                            
                            
                            
                            //WarnungSonstige.dec
                            
                            inp = Woerter[204];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                            
                            bitauswertung(204);
                            
                            HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                            
                            HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                            
                            Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                            
                            DoBufferHandstellung = Bit4;
                            
                            SolestandMinimum = Bit5;
                            
                            
                            
                            //Ausfall.dec
                            
                            inp = Woerter[205];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Ausfall = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiError.dec
                            
                            inp = Woerter[206];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[207];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiCounter0
                            
                            inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AiCounter0 = out;
                            
                            
                            
                            //AuxAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[210];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AuxAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AuxAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[211];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AuxAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //BetriebsZustaende.dec
                            
                            inp = Woerter[212];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //DoBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[213];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            DoBuffer = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung DoBuffer
                            
                            bitauswertung(213);
                            
                            
                            
                            DoMagnetventil = Bit1;
                            
                            DoKompressor1 = Bit2;
                            
                            DoSammelstoermeldung = Bit3;
                            
                            DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                            
                            DoStufe2 = Bit5;
                            
                            DoPumpeHeizung = Bit6;
                            
                            DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                            
                            DoPumpeQuelle = Bit8;
                            
                            
                            
                            //DiBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[214];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            DiBuffer = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung DiBuffer
                            
                            bitauswertung(214);
                            
                            
                            
                            DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                            
                            DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                            
                            DiHochdruckPressostat = Bit3;
                            
                            DiPumpeQuelle = Bit4;
                            
                            DiSoleMinnimum = Bit5;
                            
                            DiBufferBit6 = Bit6;
                            
                            DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                            
                            DiExterneAbschaltung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //GesStatus
                            
                            inp = Woerter[215];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[216];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusVerriegelung
                            
                            inp = Woerter[217];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[218];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusHeiz
                            
                            inp = Woerter[219];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[220];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusKuehl
                            
                            inp = Woerter[221];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[222];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusStufe2
                            
                            inp = Woerter[223];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[224];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusWWasser
                            
                            inp = Woerter[225];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[226];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusWPumpe
                            
                            inp = Woerter[227];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[228];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //ModeHeiz.dec
                            
                            inp = Woerter[229];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeHeiz = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeHeizung
                            
                            bitauswertung(229);
                            
                            
                            
                            ModeHeizEINNormal = Bit1;
                            
                            ModeHeizEINSolar = Bit2;
                            
                            ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                            
                            ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                            
                            ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                            
                            ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                            
                            ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                            
                            ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                            
                            
                            
                            //ModeKuehl.dec
                            
                            inp = Woerter[230];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeKuehl = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeKuehlen
                            
                            bitauswertung(230);
                            
                            
                            
                            ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                            
                            ModeKuehlAUS = Bit2;
                            
                            ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                            
                            ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                            
                            ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                            
                            
                            
                            
                            
                            //ModeWWasser
                            
                            inp = Woerter[231];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeWWasser = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeWWasser
                            
                            bitauswertung(231);
                            
                            ModeWWassserINNormal = Bit1;
                            
                            ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                            
                            ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                            
                            ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                            
                            ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                            
                            ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                            
                            ModeWWasserSolar = Bit7;
                            
                            ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //LoggerError
                            
                            inp = Woerter[232];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerError = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerInitTime
                            
                            inp = Woerter[235];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[234];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[233];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //LoggerInitDate
                            
                            inp = Woerter[236];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[237];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[238];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //LoggerMaxRec
                            
                            inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerMaxRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerActRec
                            
                            inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerActRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerMaxActRec
                            
                            inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerMaxActRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerSizeOfData
                            
                            inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerSizeOfData = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                            
                            inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                            
                            
                            
                            //Handabschaltung
                            
                            inp = Woerter[249];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            Handabschaltung = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                            
                            //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                            
                            
                            
                            //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                            
                            //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                            
                            
                            
                            //Heizkennline Steigung Soll
                            
                            //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                            
                            
                            
                            //Heizkennline Obere Begrenzung
                            
                            //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                            
                            
                            
                            //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                            
                            inp = Woerter[266];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                            
                            
                            
                            //Pilotraum Sollwert
                            
                            //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                            
                            
                            
                            //Pilotraum Faktor
                            
                            inp = Woerter[271];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            PilotraumFaktor = out;
                            
                            
                            
                            //Externe Anhebung
                            
                            //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                            
                            
                            
                            //Freigabe Heizung
                            
                            inp = Woerter[278];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[277];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[276];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sperren Heizung
                            
                            inp = Woerter[281];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[280];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker21 = out;
                            
                            inp = Woerter[279];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sollwertaenderung Ein
                            
                            inp = Woerter[284];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[283];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[282];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sollwertaenderung Aus
                            
                            inp = Woerter[287];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[286];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[285];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                            
                            //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                            
                            
                            
                            //Kennlinie Hysterese
                            
                            //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                            
                            
                            
                            //Pumpen Nachlaufzeit
                            
                            inp = Woerter[296];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            PumpenNachlaufzeit = out;
                            
                            
                            
                            //Abschaltung Heizung
                            
                            inp = Woerter[297];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AbschaltungHeizung = out;
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                            
                            //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                            
                            
                            
                            //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                            
                            //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                            
                            //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                            
                            
                            
                            //Kennlinie untere Begrenzung
                            
                            //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                            
                            
                            
                            //Abschaltung Warmwasser
                            
                            inp = Woerter[314];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AbschaltungWW = out;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Zeit ein
                            
                            inp = Woerter[317];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[316];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[315];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Zeit aus
                            
                            inp = Woerter[320];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[319];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[318];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Soll
                            
                            //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                            
                            
                            
                            //Beckenwasser Temperatur Soll
                            
                            //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Hysterese
                            
                            //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                            
                            
                            
                            //Beckenwasser Hysterese
                            
                            //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                            
                            
                            
                            //Modem Klingelzeichen
                            
                            inp = Woerter[337];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            ModemKlingelzeichen = out;
                            
                            
                            
                            //Fremdzugriff
                            
                            inp = Woerter[338];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Fremdzugriff = out;
                            
                            
                            
                            //Schluesselnummer
                            
                            inp = Woerter[339];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Schluesselnummer = out;
                            
                            
                            
                            //SetBetriebsMode
                            
                            inp = Woerter[340];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[341];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[342];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Freigabe
                            
                            inp = Woerter[343];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            HzgExterneFreigabe = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                            
                            //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                            
                            
                            
                            //St2: TempQAus < Min
                            
                            //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                            
                            
                            
                            //St2: TempVerd < Min
                            
                            //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                            
                            
                            
                            //Estrich Aufheizen
                            
                            inp = Woerter[356];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            EstrichAufheizen = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Steuerung
                            
                            inp = Woerter[357];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            HzgExterneSteuerung = out;
                            
                            
                            
                            //St2 bei EVU Absch.
                            
                            inp = Woerter[358];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            St2beiEVUAbsch = out;
                            
                            
                            
                            //Frg. Beckenwasser
                            
                            inp = Woerter[359];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            FrgBeckenwasser = out;
                            
                            
                            
                            //Scale Faktor
                            
                            //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                            
                            
                            
                            //Offset Niederdr.
                            
                            //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                            
                            
                            
                            //Offset Hochdr.
                            
                            //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                            
                            
                            
                            //DO-Handkanal
                            
                            inp = Woerter[372];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            DoHandkanal = out
                            
                            
                            
                            //DO-Handkanal Ein
                            
                            inp = Woerter[373];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            DoHandkanalEin = out;
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                            
                            inp = Woerter[374];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                            
                            inp = Woerter[375];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                            
                            inp = Woerter[376];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Neu-Start
                            
                            inp = Woerter[377];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            NeuStart = out;
                            
                            
                            
                            //Run-Flag
                            
                            inp = Woerter[378];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            RunFlag = out;
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            //------------------------------------------------
                            
                            console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                            
                            
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                            
                            
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                            
                            
                            
                            
                            
                            });
                            

                            Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                             <variables>
                               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                             </variables>
                             <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                               <field name="NAME">schedule1</field>
                               <value name="SCHEDULE">
                                 <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                   <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                   <field name="Severity">log</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                       <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                           <field name="Severity">log</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                               <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                   <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                   <field name="UNIT">sec</field>
                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            

                            So sieht das im log bei mir aus:

                            javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                            javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                            

                            So sehen die DP's aus:

                            4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                            ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                            b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                              Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                              createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                              //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                              setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                              
                              // To use the `ByteLength` parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              
                              var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                                 baudRate: 9600,
                                 dataBits : 8,
                                 parity : 'none',
                                 stopBits: 1
                              //  flowControl : false
                              }, function (err) {
                                 if (err) {
                              //        port.close();
                                     console.log('Error1: ', err.message);
                                     setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                                 }
                              
                                 const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                 parser.on('data', function (data) {
                                 	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                 	var daten = data.toString('hex');
                                 	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                                 	//port.close();
                                 });
                              
                                 // Flush input
                                 port.flush();
                              
                                 // send Data
                                     port.write(buffer, function(err) {
                                 	    if (err) {
                                 		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                                 	    }
                                 
                                 	    console.log('Daten send');
                              // 		    port.close();
                                     });
                                 });
                                 
                              port.on('open', function() {
                                 console.log('Connected');
                              });
                              
                              port.on('error', function(err) {
                                 console.log('Error2: ', err.message);
                              //	port.close();
                              });
                              
                              // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                                 if (port && port.isOpen) {
                                 	port.close();
                                 	console.log('port closed');
                                 }
                              });
                              
                              

                              Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                              //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Version');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                              
                              
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                              
                              createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                              
                              
                              
                              
                              
                              var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                              
                              
                              
                              var daten;
                              
                              var Satz;
                              
                              var inp;
                              
                              var out;
                              
                              var VersionsNr;
                              
                              var TempAussenIst;
                              
                              var TempAussen24h;
                              
                              var TempAussen1h;
                              
                              var TempRuecklaufSoll;
                              
                              var TempRuecklaufIst;
                              
                              var TempVorlauf;
                              
                              var TempWWSoll;
                              
                              var TempWWIst;
                              
                              var TempRaum;
                              
                              var TempRaum1h;
                              
                              var TempWQuelleEin;
                              
                              var TempWQuelleAus;
                              
                              var TempVerdampfer;
                              
                              var TempKondensator;
                              
                              var TempSaugleitung;
                              
                              var Tempfrei;
                              
                              
                              
                              var DruckVerdampfer;
                              
                              var DruckKondensator;
                              
                              
                              
                              var TempRuecklaufSoll;
                              
                              var TempRuecklaufIst;
                              
                              var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                              
                              var KuehlungTempRuecklaufIst;
                              
                              var TempWWIst;
                              
                              
                              
                              var Zeit;
                              
                              var Datum;
                              
                              var BetriebsstundenKompressor;
                              
                              var BetriebsstundenHeizung;
                              
                              var BetriebsstundenWW;
                              
                              var BetriebsstundenStufe2;
                              
                              var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                              
                              var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                              
                              var BetriebsStundenResetKompressor;
                              
                              var BetriebsStundenResetWPumpe;
                              
                              
                              
                              var Kennwort;
                              
                              var WerksEinstellungen;
                              
                              var ResetWPumpe;
                              
                              var CrcSumme;
                              
                              var NStart;
                              
                              var DisplayZeile1;
                              
                              var DisplayZeile2;
                              
                              
                              
                              var AusfallTime;
                              
                              var AusfallDate;
                              
                              var AusfallBetriebsZustaende;
                              
                              
                              
                              var AusfallDoBuffer;
                              
                              
                              
                              var AusfallDoMagnetventil;
                              
                              var AusfallDoKompressor1;
                              
                              var AusfallDoBufferBit3;
                              
                              var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                              
                              var AusfallDoStufe2;
                              
                              var AusfallDoPumpeHeizung;
                              
                              var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                              
                              var AusfallDoPumpeQuelle;
                              
                              
                              
                              
                              
                              var AusfallDiBuffer;
                              
                              
                              
                              var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                              
                              var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                              
                              var AusfallDiHochdruckPressostat;
                              
                              var AusfallDiPumpeQuelle;
                              
                              var AusfallDiSoleMinnimum;
                              
                              var AusfallDiBufferBit6;
                              
                              var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                              
                              var AusfallDiExterneAbschaltung;
                              
                              var AusfallAiTempQuelleEin;
                              
                              var AusfallAiError;
                              
                              var AusfallAiDi;
                              
                              var AusfallAiTempAussen;
                              
                              var AusfallAiTempQuelleAus;
                              
                              var AusfallAiVerdampfung;
                              
                              var AusfallAiTempHeizEin;
                              
                              var AusfallAiTempHeizAus;
                              
                              var AusfallAiKondensation;
                              
                              var AusfallAiTempWWasser;
                              
                              var AusfallAuxAiError;
                              
                              var AusfallAuxAiDi;
                              
                              var AusfallAiTempRaum;
                              
                              var ClearAusfaelle;
                              
                              var Unterbrechung;
                              
                              var WarnungEingangsSeite;
                              
                              var WarnungAusgangsSeite;
                              
                              var WarnungSonstige;
                              
                              var Ausfall;
                              
                              var AiError;
                              
                              var AiDi;
                              
                              var AiCounter0;
                              
                              var AuxAiError;
                              
                              var AuxAiDi;
                              
                              var BetriebsZustaende;
                              
                              var DoBuffer;
                              
                              var DiBuffer;
                              
                              
                              
                              var GesStatus;
                              
                              var StatusVerriegelung;
                              
                              var StatusHeiz;
                              
                              var StatusKuehl;
                              
                              var StatusStufe2;
                              
                              var StatusWWasser;
                              
                              var StatusWPumpe;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeHeiz;
                              
                              var ModeHeizEINNormal;
                              
                              var ModeHeizEINSolar;
                              
                              var ModeHeizEinextAnhebung;
                              
                              var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                              
                              var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                              
                              var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeKuehl;
                              
                              var ModeKuehlEINNormal;
                              
                              var ModeKuehlAUS;
                              
                              var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              var ModeWWasser;
                              
                              var ModeWWassserINNormal;
                              
                              var ModeWWasserEINSolar;
                              
                              var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                              
                              var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                              
                              var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                              
                              var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                              
                              var ModeWWasserSolar;
                              
                              var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                              
                              // ------------------------------
                              
                              
                              
                              var LoggerError;
                              
                              var LoggerInitTime;
                              
                              var LoggerInitDate;
                              
                              var LoggerMaxRec;
                              
                              var LoggerActRec;
                              
                              var LoggerMaxActRec;
                              
                              var LoggerSizeOfData;
                              
                              var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              var DiMotorschutzkompressor;
                              
                              var DiNiederdruckPressostat;
                              
                              var DiHochdruckPressostat;
                              
                              var DiPumpeQuelle;
                              
                              var DiSoleMinnimum;
                              
                              var DiBufferBit6;
                              
                              var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                              
                              var DiExterneAbschaltung;
                              
                              
                              
                              var DoMagnetventil;
                              
                              var DoKompressor1;
                              
                              var DoSammelstoermeldung;
                              
                              var DoUmschaltventilKuehlung;
                              
                              var DoStufe2;
                              
                              var DoPumpeHeizung;
                              
                              var DoPumpeWarmwasser;
                              
                              var DoPumpeQuelle;
                              
                              
                              
                              
                              
                              var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                              
                              var TempQuelleAustrittNiedrig;
                              
                              var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                              
                              var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                              
                              
                              
                              var KondensationstemperaturHoch;
                              
                              var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                              
                              var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                              
                              var DiffKondensationVorlaufHoch;
                              
                              
                              
                              var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                              
                              var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                              
                              var Aussenwandfuehlerdefekt;
                              
                              var DoBufferHandstellung;
                              
                              var SolestandMinimum;
                              
                              
                              
                              var Handabschaltung;
                              
                              var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                              
                              var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                              
                              var HeizkennlineSteigungSoll;
                              
                              var HeizkennlineObereBegrenzung;
                              
                              var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                              
                              var PilotraumSollwert;
                              
                              var PilotraumFaktor;
                              
                              var ExterneAnhebung;
                              
                              var FreigabeHeizung;
                              
                              var SperrenHeizung;
                              
                              var SollwertaenderungEin;
                              
                              var SollwertaenderungAus;
                              
                              var St2KlObereBegrenzung;
                              
                              var KennlinieHysterese;
                              
                              var PumpenNachlaufzeit;
                              
                              var AbschaltungHeizung;
                              
                              var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                              
                              var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                              
                              var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                              
                              var KennlinieuntereBegrenzung;
                              
                              var AbschaltungWW;
                              
                              var WWZeitEin;
                              
                              var WWZeitAus;
                              
                              var WWSoll;
                              
                              var BeckenwasserTempSoll;
                              
                              var WarmwasserHysterese;
                              
                              var BeckenwasserHysterese;
                              
                              var ModemKlingelzeichen;
                              
                              var Fremdzugriff;
                              
                              var Schluesselnummer;
                              
                              var SetBetriebsMode;
                              
                              
                              
                              var HzgExterneFreigabe;
                              
                              var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                              
                              var St2TempQAusMin;
                              
                              var St2TempVerdMin;
                              
                              var EstrichAufheizen;
                              
                              var HzgExterneSteuerung;
                              
                              var St2beiEVUAbsch;
                              
                              var FrgBeckenwasser;
                              
                              var ScaleFaktor;
                              
                              var OffsetNiederdr;
                              
                              var OffsetHochdr;
                              
                              var DoHandkanal;
                              
                              var DoHandkanalEin;
                              
                              var UnterdrWarnAus;
                              
                              var UnterdrWarnSonst;
                              
                              var UnterdrWarnEin;
                              
                              var NeuStart;
                              
                              var RunFlag;
                              
                              
                              
                              on(id, function (obj) {
                              
                              //function myScript() {
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung
                              
                              
                              
                              function bitauswertung(Adresse)
                              
                              {
                              
                              //Bit 1
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 1;
                              
                              if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                              
                               else { Bit1 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 2
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 2;
                              
                              if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                              
                               else { Bit2 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 3
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 4;
                              
                              if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                              
                               else { Bit3 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 4
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 8;
                              
                              if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                              
                               else { Bit4 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 5
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 16;
                              
                              if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                              
                               else { Bit5 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 6
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 32;
                              
                              if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                              
                               else { Bit6 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 7
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 64;
                              
                              if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                              
                               else { Bit7 = 0; }
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bit 8
                              
                              inp = Woerter[Adresse];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out &= 128;
                              
                              if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                              
                               else { Bit8 = 0; }
                              
                              
                              
                              }
                              
                              
                              
                              // Formatierung des Integerbereichs
                              
                              function dezInt(num,size,prefix)
                              
                              {
                              
                               prefix=(prefix)?prefix:"0";
                              
                               var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                              
                               num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                              
                               for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                              
                               result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                              
                              }
                              
                              
                              
                                 
                              
                              //IEEE nach Hex umrechnen
                              
                              function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                              
                              {
                              
                               var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                              
                              
                              
                               bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                              
                               bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                              
                               bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                              
                               bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                              
                              
                              
                               bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                              
                               bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                              
                               bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                              
                               bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                              
                              
                              
                               bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                              
                              
                              
                               sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                              
                               expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                              
                               mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                              
                              
                              
                               dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                              
                              
                              
                                 dez = dez*100;
                              
                                 dez = Math.round(dez);
                              
                                 dez = dez/100;
                              
                              
                              
                               return(dez);
                              
                              }
                              
                              
                              
                              daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                              
                              
                              
                              
                              
                              console.log('Daten:' + daten); 
                              
                              
                              
                              i = 0;
                              
                              var Satz = [];
                              
                              while (i < daten.length) {
                              
                                 var byte = daten.substr(i, 2);
                              
                                 Satz = Satz + ' ' + byte;
                              
                                 i=i+2;
                              
                              }
                              
                              
                              
                              console.log('Daten split:' + Satz); 
                              
                              
                              
                              //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                              
                              Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                              
                              
                              
                              
                              
                              // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                              
                              var Woerter = Satz.split(" ");
                              
                              
                              
                              // Versions-Nr. berechnen
                              
                              inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              VersionsNr = out;
                              
                              
                              
                              console.log('Daten split:' + inp); 
                              
                              
                              
                              // Versions-Datum berechnen
                              
                              inp = Woerter[8];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[9];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[10];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Betriebsmode auslesen
                              
                              inp = Woerter[11];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[12];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[13];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-Ist auslesen
                              
                              TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-24h auslesen
                              
                              TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Aussen-1h auslesen
                              
                              TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                              
                              TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                              
                              TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Vorlauf auslesen
                              
                              TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WW Soll auslesen
                              
                              TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WW Ist auslesen
                              
                              TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Raum auslesen
                              
                              TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Raum-1h auslesen
                              
                              TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WQuelle-Ein
                              
                              TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                              
                              
                              
                              //Temp-WQuelle-Aus
                              
                              TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Verdampfer
                              
                              TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Kondensator
                              
                              TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Saugleitung
                              
                              TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                              
                              
                              
                              //Temp-frei
                              
                              Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                              
                              
                              
                              //Druck-Verdampfer
                              
                              DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                              
                              
                              
                              //Druck-Kondensator
                              
                              DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Soll
                              
                              TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                              
                              
                              
                              //Temp-Ruecklauf Ist
                              
                              TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                              
                              KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                              
                              KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Temp Ist
                              
                              TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                              
                              
                              
                              //Zeit
                              
                              inp = Woerter[108];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[107];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[106];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Datum
                              
                              inp = Woerter[109];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[110];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[111];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Kompressor
                              
                              BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Heizung
                              
                              BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden WW
                              
                              BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                              
                              
                              
                              //Betriebsstunden Stufe 2
                              
                              BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                              
                              inp = Woerter[128];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[129];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[130];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                              
                              inp = Woerter[133];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[132];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[131];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                              
                              inp = Woerter[134];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[135];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[136];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                              
                              inp = Woerter[139];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[138];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[137];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden Reset Kompressor
                              
                              inp = Woerter[140];
                              
                              BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //BetriebsStunden Reset WPumpe
                              
                              inp = Woerter[141];
                              
                              BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Kennwort
                              
                              inp = Woerter[142];
                              
                              Kennwort = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //WerksEinstellungen
                              
                              inp = Woerter[143];
                              
                              WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Reset WPumpe
                              
                              inp = Woerter[144];
                              
                              ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Crc Summe
                              
                              inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                              
                              CrcSumme = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //NStart
                              
                              inp = Woerter[147];
                              
                              NStart = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Display Zeile 1
                              
                              inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                              
                              DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //Display Zeile 2
                              
                              inp = Woerter[150];
                              
                              DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                              
                              
                              
                              //AusfallTime
                              
                              inp = Woerter[153];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[152];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[151];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Ausfalldatum
                              
                              inp = Woerter[154];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[155];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[156];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                              
                              inp = Woerter[157];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              //----------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //Ausfall DoBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[158];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                              
                              
                              
                              bitauswertung(158);
                              
                              
                              
                              AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                              
                              AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                              
                              AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                              
                              AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                              
                              AusfallDoStufe2 = Bit5;
                              
                              AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                              
                              AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                              
                              AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                              
                              
                              
                              //-----------------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //Ausfall DiBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[159];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                              
                              
                              
                              // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                              
                              bitauswertung (159);
                              
                              
                              
                              AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                              
                              AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                              
                              AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                              
                              AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                              
                              AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                              
                              AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                              
                              AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                              
                              AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //------------------------------------------------------
                              
                              
                              
                              //AusfallAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[160];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[161];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempAussen
                              
                              AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempQuelleEin
                              
                              AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempQuelleAus
                              
                              AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiVerdampfung
                              
                              AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempHeizEin
                              
                              AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempHeizAus
                              
                              AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiKondensation
                              
                              AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempWWasser
                              
                              AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                              
                              
                              
                              //AusfallAuxAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[194];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAuxAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[195];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AusfallAiTempRaum
                              
                              AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                              
                              
                              
                              //ClearAusfaelle
                              
                              inp = Woerter[200];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              ClearAusfaelle = out
                              
                              
                              
                              //Unterbrechung.dec
                              
                              inp = Woerter[201];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Unterbrechung = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //WarnungEingangsSeite.dec
                              
                              inp = Woerter[202];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                              
                              bitauswertung(202);
                              
                              VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                              
                              TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                              
                              DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                              
                              DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                              
                              
                              
                              //WarnungAusgangsSeite.dec
                              
                              inp = Woerter[203];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                              
                              bitauswertung(203);
                              
                              KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                              
                              DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                              
                              DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                              
                              DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                              
                              
                              
                              //WarnungSonstige.dec
                              
                              inp = Woerter[204];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                              
                              bitauswertung(204);
                              
                              HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                              
                              HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                              
                              Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                              
                              DoBufferHandstellung = Bit4;
                              
                              SolestandMinimum = Bit5;
                              
                              
                              
                              //Ausfall.dec
                              
                              inp = Woerter[205];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Ausfall = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiError.dec
                              
                              inp = Woerter[206];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[207];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AiCounter0
                              
                              inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AiCounter0 = out;
                              
                              
                              
                              //AuxAiError.dec
                              
                              inp = Woerter[210];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AuxAiError = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //AuxAiDi.dec
                              
                              inp = Woerter[211];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              AuxAiDi = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //BetriebsZustaende.dec
                              
                              inp = Woerter[212];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //DoBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[213];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              DoBuffer = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung DoBuffer
                              
                              bitauswertung(213);
                              
                              
                              
                              DoMagnetventil = Bit1;
                              
                              DoKompressor1 = Bit2;
                              
                              DoSammelstoermeldung = Bit3;
                              
                              DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                              
                              DoStufe2 = Bit5;
                              
                              DoPumpeHeizung = Bit6;
                              
                              DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                              
                              DoPumpeQuelle = Bit8;
                              
                              
                              
                              //DiBuffer.dec
                              
                              inp = Woerter[214];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              DiBuffer = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung DiBuffer
                              
                              bitauswertung(214);
                              
                              
                              
                              DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                              
                              DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                              
                              DiHochdruckPressostat = Bit3;
                              
                              DiPumpeQuelle = Bit4;
                              
                              DiSoleMinnimum = Bit5;
                              
                              DiBufferBit6 = Bit6;
                              
                              DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                              
                              DiExterneAbschaltung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //GesStatus
                              
                              inp = Woerter[215];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[216];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusVerriegelung
                              
                              inp = Woerter[217];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[218];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusHeiz
                              
                              inp = Woerter[219];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[220];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusKuehl
                              
                              inp = Woerter[221];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[222];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusStufe2
                              
                              inp = Woerter[223];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[224];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker2 = dezInt(out,8);
                              
                              StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusWWasser
                              
                              inp = Woerter[225];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[226];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //StatusWPumpe
                              
                              inp = Woerter[227];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              Merker1 = dezInt(out,8);
                              
                              inp = Woerter[228];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                              
                              
                              
                              //ModeHeiz.dec
                              
                              inp = Woerter[229];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeHeiz = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeHeizung
                              
                              bitauswertung(229);
                              
                              
                              
                              ModeHeizEINNormal = Bit1;
                              
                              ModeHeizEINSolar = Bit2;
                              
                              ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                              
                              ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                              
                              ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                              
                              ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                              
                              ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                              
                              ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                              
                              
                              
                              //ModeKuehl.dec
                              
                              inp = Woerter[230];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeKuehl = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeKuehlen
                              
                              bitauswertung(230);
                              
                              
                              
                              ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                              
                              ModeKuehlAUS = Bit2;
                              
                              ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                              
                              ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                              
                              ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                              
                              
                              
                              
                              
                              //ModeWWasser
                              
                              inp = Woerter[231];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              ModeWWasser = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Bitauswertung ModeWWasser
                              
                              bitauswertung(231);
                              
                              ModeWWassserINNormal = Bit1;
                              
                              ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                              
                              ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                              
                              ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                              
                              ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                              
                              ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                              
                              ModeWWasserSolar = Bit7;
                              
                              ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                              
                              
                              
                              //LoggerError
                              
                              inp = Woerter[232];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerError = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerInitTime
                              
                              inp = Woerter[235];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[234];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[233];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //LoggerInitDate
                              
                              inp = Woerter[236];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[237];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[238];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out =dezInt(out,2);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //LoggerMaxRec
                              
                              inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerMaxRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerActRec
                              
                              inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerActRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerMaxActRec
                              
                              inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerMaxActRec = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerSizeOfData
                              
                              inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerSizeOfData = out;
                              
                              
                              
                              //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                              
                              inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                              
                              
                              
                              //Handabschaltung
                              
                              inp = Woerter[249];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              Handabschaltung = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                              
                              //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                              
                              
                              
                              //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                              
                              //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                              
                              
                              
                              //Heizkennline Steigung Soll
                              
                              //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                              
                              
                              
                              //Heizkennline Obere Begrenzung
                              
                              //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                              
                              
                              
                              //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                              
                              inp = Woerter[266];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                              
                              
                              
                              //Pilotraum Sollwert
                              
                              //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                              
                              
                              
                              //Pilotraum Faktor
                              
                              inp = Woerter[271];
                              
                              out = parseInt(inp,16);
                              
                              PilotraumFaktor = out;
                              
                              
                              
                              //Externe Anhebung
                              
                              //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                              
                              
                              
                              //Freigabe Heizung
                              
                              inp = Woerter[278];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[277];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[276];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sperren Heizung
                              
                              inp = Woerter[281];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[280];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker21 = out;
                              
                              inp = Woerter[279];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sollwertaenderung Ein
                              
                              inp = Woerter[284];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[283];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[282];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Sollwertaenderung Aus
                              
                              inp = Woerter[287];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[286];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[285];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                              
                              //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                              
                              
                              
                              //Kennlinie Hysterese
                              
                              //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                              
                              
                              
                              //Pumpen Nachlaufzeit
                              
                              inp = Woerter[296];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              PumpenNachlaufzeit = out;
                              
                              
                              
                              //Abschaltung Heizung
                              
                              inp = Woerter[297];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AbschaltungHeizung = out;
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                              
                              //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                              
                              
                              
                              //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                              
                              //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                              
                              
                              
                              //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                              
                              //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                              
                              
                              
                              //Kennlinie untere Begrenzung
                              
                              //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                              
                              
                              
                              //Abschaltung Warmwasser
                              
                              inp = Woerter[314];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              AbschaltungWW = out;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Zeit ein
                              
                              inp = Woerter[317];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[316];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[315];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Zeit aus
                              
                              inp = Woerter[320];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[319];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[318];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Soll
                              
                              //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                              
                              
                              
                              //Beckenwasser Temperatur Soll
                              
                              //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                              
                              
                              
                              //Warmwasser Hysterese
                              
                              //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                              
                              
                              
                              //Beckenwasser Hysterese
                              
                              //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                              
                              
                              
                              //Modem Klingelzeichen
                              
                              inp = Woerter[337];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              ModemKlingelzeichen = out;
                              
                              
                              
                              //Fremdzugriff
                              
                              inp = Woerter[338];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Fremdzugriff = out;
                              
                              
                              
                              //Schluesselnummer
                              
                              inp = Woerter[339];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Schluesselnummer = out;
                              
                              
                              
                              //SetBetriebsMode
                              
                              inp = Woerter[340];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker1 = out;
                              
                              inp = Woerter[341];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker2 = out;
                              
                              inp = Woerter[342];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              Merker3 = out;
                              
                              SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Freigabe
                              
                              inp = Woerter[343];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              HzgExterneFreigabe = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                              
                              //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                              
                              
                              
                              //St2: TempQAus < Min
                              
                              //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                              
                              
                              
                              //St2: TempVerd < Min
                              
                              //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                              
                              
                              
                              //Estrich Aufheizen
                              
                              inp = Woerter[356];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              EstrichAufheizen = out;
                              
                              
                              
                              //Hzg: Externe Steuerung
                              
                              inp = Woerter[357];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              HzgExterneSteuerung = out;
                              
                              
                              
                              //St2 bei EVU Absch.
                              
                              inp = Woerter[358];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              St2beiEVUAbsch = out;
                              
                              
                              
                              //Frg. Beckenwasser
                              
                              inp = Woerter[359];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              FrgBeckenwasser = out;
                              
                              
                              
                              //Scale Faktor
                              
                              //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                              
                              
                              
                              //Offset Niederdr.
                              
                              //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                              
                              
                              
                              //Offset Hochdr.
                              
                              //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                              
                              
                              
                              //DO-Handkanal
                              
                              inp = Woerter[372];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              DoHandkanal = out
                              
                              
                              
                              //DO-Handkanal Ein
                              
                              inp = Woerter[373];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              DoHandkanalEin = out;
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                              
                              inp = Woerter[374];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                              
                              inp = Woerter[375];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                              
                              inp = Woerter[376];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              out = out.toString(2);
                              
                              UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                              
                              
                              
                              //Neu-Start
                              
                              inp = Woerter[377];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              NeuStart = out;
                              
                              
                              
                              //Run-Flag
                              
                              inp = Woerter[378];
                              
                              out=parseInt(inp,16);
                              
                              RunFlag = out;
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              //------------------------------------------------
                              
                              console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                              
                              
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                              
                              
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                              
                              setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                              
                              
                              
                              
                              
                              });
                              

                              Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                               <variables>
                                 <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                               </variables>
                               <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                 <field name="NAME">schedule1</field>
                                 <value name="SCHEDULE">
                                   <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                     <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                     <field name="Severity">log</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                         <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                             <field name="Severity">log</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                 <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                     <field name="UNIT">sec</field>
                                                     <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              

                              So sieht das im log bei mir aus:

                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                              javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                              

                              So sehen die DP's aus:

                              4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                              ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                              b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                              Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                              dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                              Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                              Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                              Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                              VG
                              Axel

                              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                                Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                                dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                                Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                                Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                                Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                                VG
                                Axel

                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                                Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                                Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                                Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                                Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                                VG
                                Axel

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                  @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                                  Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                                  Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                                  Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                                  Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                                  VG
                                  Axel

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                                  Aber nun ist ja gut.

                                  Bin mal auf deine Visu gespannt.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                                    Aber nun ist ja gut.

                                    Bin mal auf deine Visu gespannt.

                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                    Hier mal ein Screenshot:
                                    f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                                    Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                    VG
                                    Axel

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                      @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                      Hier mal ein Screenshot:
                                      f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                                      Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                      VG
                                      Axel

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                      Ablauf bei mir ist so:

                                      Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                      Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                      Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                        Ablauf bei mir ist so:

                                        Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                        Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                        Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                        Ablauf bei mir ist so:

                                        Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                        Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                        Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                        Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                        Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                          @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                          Ablauf bei mir ist so:

                                          Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                          Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                          Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                          Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                          Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          340

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe