Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @wendy2702:

    aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
    Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.

    Bitte im Reiter log nachsehen.

    Gruß

    Rainer

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      Hi Rainer,

      den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

      Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

      Mirko

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        pafra
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        Hallo Mirko,

        ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

        Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

        Gruß

        Franz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          pafra
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          Hallo Mirko,

          ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

          Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

          Also: FF100200171FBE180B060105011010D2A33EA8F5923F782A0B3F5B0F00427208FE41BA1F1442ECFF4742721C4E425238DEC200007041705363412DCF32419A4D89410BB1B3410000A0410000000000000000000000005B0F00427208FE41000090417208FE41721C4E42081715170212E154B545EC27AA453C1BB44310100600230101010101010101010101010000000000AF630000080628140E0B021200A1280000986BC7404D357141664A404105528141D6BCF441614CF3413BFAC0415953724203000000A04100000000000000002769030000002800050000568B000000000000000050080C003713060A0811012700BB01270028351210031BD0FF

          Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

          Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

          Gruß

          Franz

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            Da bist du weiter als ich.

            Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

            Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

            Mirko

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              pafra
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              Hallo Mirko,

              die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

              Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

              Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

              Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

              Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

              Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

              Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

              Da bin ich aber auch noch dran.

              Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

              Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

              Gruß

              Franz

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                Hi Franz,

                Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

                Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

                Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

                Gruß

                Mirko

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  pafra
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  Hi Mirko,

                  hört sich doch schon mal gut an.

                  Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                  Siehe Anhang.
                  5996_screenshot_iobroker.jpg
                  Ist aber noch viel Arbeit…

                  Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                  Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                  Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                  Gruß

                  Franz

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    Das sieht ja schon richtig gut aus.

                    Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                    Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                    Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #29

                      Hi Franz,

                      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                      >! 
                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                      >! // To use the `ByteLength` parser:
                      const SerialPort = require('serialport');
                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                      >! var buffer = new Buffer(12);
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x15;
                      buffer[4] = 0x00;
                      buffer[5] = 0x00;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0xf3;
                      buffer[8] = 0x10;
                      buffer[9] = 0x03;
                      buffer[10] = 0x7c;
                      buffer[11] = 0x32;
                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                          baudRate: 9600,
                          dataBits : 8,
                          parity : 'none',
                          stopBits: 1
                      //  flowControl : false
                      }, function (err) {
                          if (err) {
                              return console.log('Error1: ', err.message);
                          }
                      >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                          parser.on('data', function (data) {
                      		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                      		var daten = data.toString('hex');
                      		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                      		//port.close();
                      	});
                      >! 	// Flush input
                      	port.flush();
                      >! 	// send Data
                      	port.write(buffer, function(err) {
                      		if (err) {
                      			return console.log('Error on write: ', err.message);
                      		}
                      
                      		console.log('Daten send');
                      // 		port.close();
                          });
                      });
                      >! port.on('open', function() {
                      	console.log('Connected');
                      });
                      >! port.on('error', function(err) {
                      	console.log('Error2: ', err.message);
                      //	port.close();
                      });
                      >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                      onStop(function (callback) {
                      	if (port && port.isOpen) {
                      		port.close();
                      		console.log('port closed');
                      	}
                      });
                      

                      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                      EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                      Mirko

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        pafra
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @wendy2702:

                        …

                        Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                        ... `

                        Hi Mirko,

                        ich denke nicht.

                        Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                        Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                        Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                        Gruß

                        Franz

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          OK.

                          Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                          Mirko

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            OK.

                            Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                            Mirko

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #32

                            Script für @spaceduck

                            Abfrage Waterkotte Resümet

                            //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Version');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                            
                            
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                            
                            createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                            
                            
                            
                            
                            
                            var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                            
                            
                            
                            var daten;
                            
                            var Satz;
                            
                            var inp;
                            
                            var out;
                            
                            var VersionsNr;
                            
                            var TempAussenIst;
                            
                            var TempAussen24h;
                            
                            var TempAussen1h;
                            
                            var TempRuecklaufSoll;
                            
                            var TempRuecklaufIst;
                            
                            var TempVorlauf;
                            
                            var TempWWSoll;
                            
                            var TempWWIst;
                            
                            var TempRaum;
                            
                            var TempRaum1h;
                            
                            var TempWQuelleEin;
                            
                            var TempWQuelleAus;
                            
                            var TempVerdampfer;
                            
                            var TempKondensator;
                            
                            var TempSaugleitung;
                            
                            var Tempfrei;
                            
                            
                            
                            var DruckVerdampfer;
                            
                            var DruckKondensator;
                            
                            
                            
                            var TempRuecklaufSoll;
                            
                            var TempRuecklaufIst;
                            
                            var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                            
                            var KuehlungTempRuecklaufIst;
                            
                            var TempWWIst;
                            
                            
                            
                            var Zeit;
                            
                            var Datum;
                            
                            var BetriebsstundenKompressor;
                            
                            var BetriebsstundenHeizung;
                            
                            var BetriebsstundenWW;
                            
                            var BetriebsstundenStufe2;
                            
                            var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                            
                            var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                            
                            var BetriebsStundenResetKompressor;
                            
                            var BetriebsStundenResetWPumpe;
                            
                            
                            
                            var Kennwort;
                            
                            var WerksEinstellungen;
                            
                            var ResetWPumpe;
                            
                            var CrcSumme;
                            
                            var NStart;
                            
                            var DisplayZeile1;
                            
                            var DisplayZeile2;
                            
                            
                            
                            var AusfallTime;
                            
                            var AusfallDate;
                            
                            var AusfallBetriebsZustaende;
                            
                            
                            
                            var AusfallDoBuffer;
                            
                            
                            
                            var AusfallDoMagnetventil;
                            
                            var AusfallDoKompressor1;
                            
                            var AusfallDoBufferBit3;
                            
                            var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                            
                            var AusfallDoStufe2;
                            
                            var AusfallDoPumpeHeizung;
                            
                            var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                            
                            var AusfallDoPumpeQuelle;
                            
                            
                            
                            
                            
                            var AusfallDiBuffer;
                            
                            
                            
                            var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                            
                            var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                            
                            var AusfallDiHochdruckPressostat;
                            
                            var AusfallDiPumpeQuelle;
                            
                            var AusfallDiSoleMinnimum;
                            
                            var AusfallDiBufferBit6;
                            
                            var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                            
                            var AusfallDiExterneAbschaltung;
                            
                            var AusfallAiTempQuelleEin;
                            
                            var AusfallAiError;
                            
                            var AusfallAiDi;
                            
                            var AusfallAiTempAussen;
                            
                            var AusfallAiTempQuelleAus;
                            
                            var AusfallAiVerdampfung;
                            
                            var AusfallAiTempHeizEin;
                            
                            var AusfallAiTempHeizAus;
                            
                            var AusfallAiKondensation;
                            
                            var AusfallAiTempWWasser;
                            
                            var AusfallAuxAiError;
                            
                            var AusfallAuxAiDi;
                            
                            var AusfallAiTempRaum;
                            
                            var ClearAusfaelle;
                            
                            var Unterbrechung;
                            
                            var WarnungEingangsSeite;
                            
                            var WarnungAusgangsSeite;
                            
                            var WarnungSonstige;
                            
                            var Ausfall;
                            
                            var AiError;
                            
                            var AiDi;
                            
                            var AiCounter0;
                            
                            var AuxAiError;
                            
                            var AuxAiDi;
                            
                            var BetriebsZustaende;
                            
                            var DoBuffer;
                            
                            var DiBuffer;
                            
                            
                            
                            var GesStatus;
                            
                            var StatusVerriegelung;
                            
                            var StatusHeiz;
                            
                            var StatusKuehl;
                            
                            var StatusStufe2;
                            
                            var StatusWWasser;
                            
                            var StatusWPumpe;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeHeiz;
                            
                            var ModeHeizEINNormal;
                            
                            var ModeHeizEINSolar;
                            
                            var ModeHeizEinextAnhebung;
                            
                            var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                            
                            var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                            
                            var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeKuehl;
                            
                            var ModeKuehlEINNormal;
                            
                            var ModeKuehlAUS;
                            
                            var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            var ModeWWasser;
                            
                            var ModeWWassserINNormal;
                            
                            var ModeWWasserEINSolar;
                            
                            var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                            
                            var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                            
                            var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                            
                            var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                            
                            var ModeWWasserSolar;
                            
                            var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                            
                            // ------------------------------
                            
                            
                            
                            var LoggerError;
                            
                            var LoggerInitTime;
                            
                            var LoggerInitDate;
                            
                            var LoggerMaxRec;
                            
                            var LoggerActRec;
                            
                            var LoggerMaxActRec;
                            
                            var LoggerSizeOfData;
                            
                            var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            var DiMotorschutzkompressor;
                            
                            var DiNiederdruckPressostat;
                            
                            var DiHochdruckPressostat;
                            
                            var DiPumpeQuelle;
                            
                            var DiSoleMinnimum;
                            
                            var DiBufferBit6;
                            
                            var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                            
                            var DiExterneAbschaltung;
                            
                            
                            
                            var DoMagnetventil;
                            
                            var DoKompressor1;
                            
                            var DoSammelstoermeldung;
                            
                            var DoUmschaltventilKuehlung;
                            
                            var DoStufe2;
                            
                            var DoPumpeHeizung;
                            
                            var DoPumpeWarmwasser;
                            
                            var DoPumpeQuelle;
                            
                            
                            
                            
                            
                            var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                            
                            var TempQuelleAustrittNiedrig;
                            
                            var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                            
                            var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                            
                            
                            
                            var KondensationstemperaturHoch;
                            
                            var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                            
                            var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                            
                            var DiffKondensationVorlaufHoch;
                            
                            
                            
                            var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                            
                            var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                            
                            var Aussenwandfuehlerdefekt;
                            
                            var DoBufferHandstellung;
                            
                            var SolestandMinimum;
                            
                            
                            
                            var Handabschaltung;
                            
                            var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                            
                            var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                            
                            var HeizkennlineSteigungSoll;
                            
                            var HeizkennlineObereBegrenzung;
                            
                            var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                            
                            var PilotraumSollwert;
                            
                            var PilotraumFaktor;
                            
                            var ExterneAnhebung;
                            
                            var FreigabeHeizung;
                            
                            var SperrenHeizung;
                            
                            var SollwertaenderungEin;
                            
                            var SollwertaenderungAus;
                            
                            var St2KlObereBegrenzung;
                            
                            var KennlinieHysterese;
                            
                            var PumpenNachlaufzeit;
                            
                            var AbschaltungHeizung;
                            
                            var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                            
                            var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                            
                            var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                            
                            var KennlinieuntereBegrenzung;
                            
                            var AbschaltungWW;
                            
                            var WWZeitEin;
                            
                            var WWZeitAus;
                            
                            var WWSoll;
                            
                            var BeckenwasserTempSoll;
                            
                            var WarmwasserHysterese;
                            
                            var BeckenwasserHysterese;
                            
                            var ModemKlingelzeichen;
                            
                            var Fremdzugriff;
                            
                            var Schluesselnummer;
                            
                            var SetBetriebsMode;
                            
                            
                            
                            var HzgExterneFreigabe;
                            
                            var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                            
                            var St2TempQAusMin;
                            
                            var St2TempVerdMin;
                            
                            var EstrichAufheizen;
                            
                            var HzgExterneSteuerung;
                            
                            var St2beiEVUAbsch;
                            
                            var FrgBeckenwasser;
                            
                            var ScaleFaktor;
                            
                            var OffsetNiederdr;
                            
                            var OffsetHochdr;
                            
                            var DoHandkanal;
                            
                            var DoHandkanalEin;
                            
                            var UnterdrWarnAus;
                            
                            var UnterdrWarnSonst;
                            
                            var UnterdrWarnEin;
                            
                            var NeuStart;
                            
                            var RunFlag;
                            
                            
                            
                            on(id, function (obj) {
                            
                            //function myScript() {
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung
                            
                            
                            
                            function bitauswertung(Adresse)
                            
                            {
                            
                            //Bit 1
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 1;
                            
                            if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                            
                             else { Bit1 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 2
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 2;
                            
                            if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                            
                             else { Bit2 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 3
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 4;
                            
                            if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                            
                             else { Bit3 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 4
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 8;
                            
                            if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                            
                             else { Bit4 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 5
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 16;
                            
                            if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                            
                             else { Bit5 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 6
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 32;
                            
                            if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                            
                             else { Bit6 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 7
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 64;
                            
                            if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                            
                             else { Bit7 = 0; }
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bit 8
                            
                            inp = Woerter[Adresse];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out &= 128;
                            
                            if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                            
                             else { Bit8 = 0; }
                            
                            
                            
                            }
                            
                            
                            
                            // Formatierung des Integerbereichs
                            
                            function dezInt(num,size,prefix)
                            
                            {
                            
                             prefix=(prefix)?prefix:"0";
                            
                             var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                            
                             num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                            
                             for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                            
                             result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                            
                            }
                            
                            
                            
                               
                            
                            //IEEE nach Hex umrechnen
                            
                            function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                            
                            {
                            
                             var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                            
                            
                            
                             bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                            
                             bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                            
                             bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                            
                             bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                            
                            
                            
                             bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                            
                             bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                            
                             bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                            
                             bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                            
                            
                            
                             bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                            
                            
                            
                             sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                            
                             expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                            
                             mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                            
                            
                            
                             dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                            
                            
                            
                               dez = dez*100;
                            
                               dez = Math.round(dez);
                            
                               dez = dez/100;
                            
                            
                            
                             return(dez);
                            
                            }
                            
                            
                            
                            daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                            
                            
                            
                            
                            
                            console.log('Daten:' + daten); 
                            
                            
                            
                            i = 0;
                            
                            var Satz = [];
                            
                            while (i < daten.length) {
                            
                               var byte = daten.substr(i, 2);
                            
                               Satz = Satz + ' ' + byte;
                            
                               i=i+2;
                            
                            }
                            
                            
                            
                            console.log('Daten split:' + Satz); 
                            
                            
                            
                            //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                            
                            Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                            
                            
                            
                            
                            
                            // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                            
                            var Woerter = Satz.split(" ");
                            
                            
                            
                            // Versions-Nr. berechnen
                            
                            inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            VersionsNr = out;
                            
                            
                            
                            console.log('Daten split:' + inp); 
                            
                            
                            
                            // Versions-Datum berechnen
                            
                            inp = Woerter[8];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[9];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[10];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Betriebsmode auslesen
                            
                            inp = Woerter[11];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[12];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[13];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-Ist auslesen
                            
                            TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-24h auslesen
                            
                            TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Aussen-1h auslesen
                            
                            TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                            
                            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                            
                            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Vorlauf auslesen
                            
                            TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WW Soll auslesen
                            
                            TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WW Ist auslesen
                            
                            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Raum auslesen
                            
                            TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Raum-1h auslesen
                            
                            TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WQuelle-Ein
                            
                            TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                            
                            
                            
                            //Temp-WQuelle-Aus
                            
                            TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Verdampfer
                            
                            TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Kondensator
                            
                            TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Saugleitung
                            
                            TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                            
                            
                            
                            //Temp-frei
                            
                            Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                            
                            
                            
                            //Druck-Verdampfer
                            
                            DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                            
                            
                            
                            //Druck-Kondensator
                            
                            DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Soll
                            
                            TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                            
                            
                            
                            //Temp-Ruecklauf Ist
                            
                            TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                            
                            KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                            
                            KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Temp Ist
                            
                            TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                            
                            
                            
                            //Zeit
                            
                            inp = Woerter[108];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[107];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[106];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Datum
                            
                            inp = Woerter[109];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[110];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[111];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Kompressor
                            
                            BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Heizung
                            
                            BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden WW
                            
                            BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                            
                            
                            
                            //Betriebsstunden Stufe 2
                            
                            BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                            
                            inp = Woerter[128];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[129];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[130];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                            
                            inp = Woerter[133];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[132];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[131];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                            
                            inp = Woerter[134];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[135];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[136];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                            
                            inp = Woerter[139];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[138];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[137];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden Reset Kompressor
                            
                            inp = Woerter[140];
                            
                            BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //BetriebsStunden Reset WPumpe
                            
                            inp = Woerter[141];
                            
                            BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Kennwort
                            
                            inp = Woerter[142];
                            
                            Kennwort = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //WerksEinstellungen
                            
                            inp = Woerter[143];
                            
                            WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Reset WPumpe
                            
                            inp = Woerter[144];
                            
                            ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Crc Summe
                            
                            inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                            
                            CrcSumme = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //NStart
                            
                            inp = Woerter[147];
                            
                            NStart = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Display Zeile 1
                            
                            inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                            
                            DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //Display Zeile 2
                            
                            inp = Woerter[150];
                            
                            DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                            
                            
                            
                            //AusfallTime
                            
                            inp = Woerter[153];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[152];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[151];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Ausfalldatum
                            
                            inp = Woerter[154];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[155];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[156];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                            
                            inp = Woerter[157];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            //----------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //Ausfall DoBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[158];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                            
                            
                            
                            bitauswertung(158);
                            
                            
                            
                            AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                            
                            AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                            
                            AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                            
                            AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                            
                            AusfallDoStufe2 = Bit5;
                            
                            AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                            
                            AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                            
                            AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                            
                            
                            
                            //-----------------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //Ausfall DiBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[159];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                            
                            
                            
                            // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                            
                            bitauswertung (159);
                            
                            
                            
                            AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                            
                            AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                            
                            AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                            
                            AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                            
                            AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                            
                            AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                            
                            AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                            
                            AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //------------------------------------------------------
                            
                            
                            
                            //AusfallAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[160];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[161];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempAussen
                            
                            AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempQuelleEin
                            
                            AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempQuelleAus
                            
                            AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiVerdampfung
                            
                            AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempHeizEin
                            
                            AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempHeizAus
                            
                            AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiKondensation
                            
                            AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempWWasser
                            
                            AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                            
                            
                            
                            //AusfallAuxAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[194];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAuxAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[195];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AusfallAiTempRaum
                            
                            AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                            
                            
                            
                            //ClearAusfaelle
                            
                            inp = Woerter[200];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            ClearAusfaelle = out
                            
                            
                            
                            //Unterbrechung.dec
                            
                            inp = Woerter[201];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Unterbrechung = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //WarnungEingangsSeite.dec
                            
                            inp = Woerter[202];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                            
                            bitauswertung(202);
                            
                            VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                            
                            TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                            
                            DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                            
                            DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                            
                            
                            
                            //WarnungAusgangsSeite.dec
                            
                            inp = Woerter[203];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                            
                            bitauswertung(203);
                            
                            KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                            
                            DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                            
                            DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                            
                            DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                            
                            
                            
                            //WarnungSonstige.dec
                            
                            inp = Woerter[204];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                            
                            bitauswertung(204);
                            
                            HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                            
                            HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                            
                            Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                            
                            DoBufferHandstellung = Bit4;
                            
                            SolestandMinimum = Bit5;
                            
                            
                            
                            //Ausfall.dec
                            
                            inp = Woerter[205];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Ausfall = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiError.dec
                            
                            inp = Woerter[206];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[207];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AiCounter0
                            
                            inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AiCounter0 = out;
                            
                            
                            
                            //AuxAiError.dec
                            
                            inp = Woerter[210];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AuxAiError = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //AuxAiDi.dec
                            
                            inp = Woerter[211];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            AuxAiDi = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //BetriebsZustaende.dec
                            
                            inp = Woerter[212];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //DoBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[213];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            DoBuffer = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung DoBuffer
                            
                            bitauswertung(213);
                            
                            
                            
                            DoMagnetventil = Bit1;
                            
                            DoKompressor1 = Bit2;
                            
                            DoSammelstoermeldung = Bit3;
                            
                            DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                            
                            DoStufe2 = Bit5;
                            
                            DoPumpeHeizung = Bit6;
                            
                            DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                            
                            DoPumpeQuelle = Bit8;
                            
                            
                            
                            //DiBuffer.dec
                            
                            inp = Woerter[214];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            DiBuffer = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung DiBuffer
                            
                            bitauswertung(214);
                            
                            
                            
                            DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                            
                            DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                            
                            DiHochdruckPressostat = Bit3;
                            
                            DiPumpeQuelle = Bit4;
                            
                            DiSoleMinnimum = Bit5;
                            
                            DiBufferBit6 = Bit6;
                            
                            DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                            
                            DiExterneAbschaltung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //GesStatus
                            
                            inp = Woerter[215];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[216];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusVerriegelung
                            
                            inp = Woerter[217];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[218];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusHeiz
                            
                            inp = Woerter[219];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[220];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusKuehl
                            
                            inp = Woerter[221];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[222];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusStufe2
                            
                            inp = Woerter[223];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[224];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker2 = dezInt(out,8);
                            
                            StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusWWasser
                            
                            inp = Woerter[225];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[226];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //StatusWPumpe
                            
                            inp = Woerter[227];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            Merker1 = dezInt(out,8);
                            
                            inp = Woerter[228];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                            
                            
                            
                            //ModeHeiz.dec
                            
                            inp = Woerter[229];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeHeiz = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeHeizung
                            
                            bitauswertung(229);
                            
                            
                            
                            ModeHeizEINNormal = Bit1;
                            
                            ModeHeizEINSolar = Bit2;
                            
                            ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                            
                            ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                            
                            ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                            
                            ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                            
                            ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                            
                            ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                            
                            
                            
                            //ModeKuehl.dec
                            
                            inp = Woerter[230];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeKuehl = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeKuehlen
                            
                            bitauswertung(230);
                            
                            
                            
                            ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                            
                            ModeKuehlAUS = Bit2;
                            
                            ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                            
                            ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                            
                            ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                            
                            
                            
                            
                            
                            //ModeWWasser
                            
                            inp = Woerter[231];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            ModeWWasser = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Bitauswertung ModeWWasser
                            
                            bitauswertung(231);
                            
                            ModeWWassserINNormal = Bit1;
                            
                            ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                            
                            ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                            
                            ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                            
                            ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                            
                            ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                            
                            ModeWWasserSolar = Bit7;
                            
                            ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                            
                            
                            
                            //LoggerError
                            
                            inp = Woerter[232];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerError = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerInitTime
                            
                            inp = Woerter[235];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[234];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[233];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //LoggerInitDate
                            
                            inp = Woerter[236];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[237];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[238];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out =dezInt(out,2);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //LoggerMaxRec
                            
                            inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerMaxRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerActRec
                            
                            inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerActRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerMaxActRec
                            
                            inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerMaxActRec = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerSizeOfData
                            
                            inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerSizeOfData = out;
                            
                            
                            
                            //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                            
                            inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                            
                            
                            
                            //Handabschaltung
                            
                            inp = Woerter[249];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            Handabschaltung = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                            
                            //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                            
                            
                            
                            //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                            
                            //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                            
                            
                            
                            //Heizkennline Steigung Soll
                            
                            //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                            
                            
                            
                            //Heizkennline Obere Begrenzung
                            
                            //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                            
                            
                            
                            //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                            
                            inp = Woerter[266];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                            
                            
                            
                            //Pilotraum Sollwert
                            
                            //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                            
                            
                            
                            //Pilotraum Faktor
                            
                            inp = Woerter[271];
                            
                            out = parseInt(inp,16);
                            
                            PilotraumFaktor = out;
                            
                            
                            
                            //Externe Anhebung
                            
                            //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                            
                            
                            
                            //Freigabe Heizung
                            
                            inp = Woerter[278];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[277];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[276];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sperren Heizung
                            
                            inp = Woerter[281];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[280];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker21 = out;
                            
                            inp = Woerter[279];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sollwertaenderung Ein
                            
                            inp = Woerter[284];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[283];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[282];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Sollwertaenderung Aus
                            
                            inp = Woerter[287];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[286];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[285];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                            
                            //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                            
                            
                            
                            //Kennlinie Hysterese
                            
                            //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                            
                            
                            
                            //Pumpen Nachlaufzeit
                            
                            inp = Woerter[296];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            PumpenNachlaufzeit = out;
                            
                            
                            
                            //Abschaltung Heizung
                            
                            inp = Woerter[297];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AbschaltungHeizung = out;
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                            
                            //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                            
                            
                            
                            //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                            
                            //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                            
                            
                            
                            //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                            
                            //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                            
                            
                            
                            //Kennlinie untere Begrenzung
                            
                            //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                            
                            
                            
                            //Abschaltung Warmwasser
                            
                            inp = Woerter[314];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            AbschaltungWW = out;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Zeit ein
                            
                            inp = Woerter[317];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[316];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[315];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Zeit aus
                            
                            inp = Woerter[320];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[319];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[318];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Soll
                            
                            //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                            
                            
                            
                            //Beckenwasser Temperatur Soll
                            
                            //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                            
                            
                            
                            //Warmwasser Hysterese
                            
                            //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                            
                            
                            
                            //Beckenwasser Hysterese
                            
                            //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                            
                            
                            
                            //Modem Klingelzeichen
                            
                            inp = Woerter[337];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            ModemKlingelzeichen = out;
                            
                            
                            
                            //Fremdzugriff
                            
                            inp = Woerter[338];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Fremdzugriff = out;
                            
                            
                            
                            //Schluesselnummer
                            
                            inp = Woerter[339];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Schluesselnummer = out;
                            
                            
                            
                            //SetBetriebsMode
                            
                            inp = Woerter[340];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker1 = out;
                            
                            inp = Woerter[341];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker2 = out;
                            
                            inp = Woerter[342];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            Merker3 = out;
                            
                            SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Freigabe
                            
                            inp = Woerter[343];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            HzgExterneFreigabe = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                            
                            //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                            
                            
                            
                            //St2: TempQAus < Min
                            
                            //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                            
                            
                            
                            //St2: TempVerd < Min
                            
                            //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                            
                            
                            
                            //Estrich Aufheizen
                            
                            inp = Woerter[356];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            EstrichAufheizen = out;
                            
                            
                            
                            //Hzg: Externe Steuerung
                            
                            inp = Woerter[357];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            HzgExterneSteuerung = out;
                            
                            
                            
                            //St2 bei EVU Absch.
                            
                            inp = Woerter[358];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            St2beiEVUAbsch = out;
                            
                            
                            
                            //Frg. Beckenwasser
                            
                            inp = Woerter[359];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            FrgBeckenwasser = out;
                            
                            
                            
                            //Scale Faktor
                            
                            //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                            
                            
                            
                            //Offset Niederdr.
                            
                            //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                            
                            
                            
                            //Offset Hochdr.
                            
                            //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                            
                            
                            
                            //DO-Handkanal
                            
                            inp = Woerter[372];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            DoHandkanal = out
                            
                            
                            
                            //DO-Handkanal Ein
                            
                            inp = Woerter[373];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            DoHandkanalEin = out;
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                            
                            inp = Woerter[374];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                            
                            inp = Woerter[375];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                            
                            inp = Woerter[376];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            out = out.toString(2);
                            
                            UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                            
                            
                            
                            //Neu-Start
                            
                            inp = Woerter[377];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            NeuStart = out;
                            
                            
                            
                            //Run-Flag
                            
                            inp = Woerter[378];
                            
                            out=parseInt(inp,16);
                            
                            RunFlag = out;
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            //------------------------------------------------
                            
                            console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                            
                            
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                            
                            
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                            
                            setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                            
                            
                            
                            
                            
                            });
                            

                            Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                             <variables>
                               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                             </variables>
                             <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                               <field name="NAME">schedule1</field>
                               <value name="SCHEDULE">
                                 <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                   <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                   <field name="Severity">log</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                       <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                           <field name="Severity">log</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                               <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                   <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                   <field name="UNIT">sec</field>
                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Hi Franz,

                              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                              >! 
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              >! // To use the `ByteLength` parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              >! var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                              //  flowControl : false
                              }, function (err) {
                                  if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                  }
                              >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                  parser.on('data', function (data) {
                              		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              		var daten = data.toString('hex');
                              		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              		//port.close();
                              	});
                              >! 	// Flush input
                              	port.flush();
                              >! 	// send Data
                              	port.write(buffer, function(err) {
                              		if (err) {
                              			return console.log('Error on write: ', err.message);
                              		}
                              
                              		console.log('Daten send');
                              // 		port.close();
                                  });
                              });
                              >! port.on('open', function() {
                              	console.log('Connected');
                              });
                              >! port.on('error', function(err) {
                              	console.log('Error2: ', err.message);
                              //	port.close();
                              });
                              >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              	if (port && port.isOpen) {
                              		port.close();
                              		console.log('port closed');
                              	}
                              });
                              

                              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                              EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                              Mirko

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                              #33

                              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                              Hi Franz,

                              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                              ! ````
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              ! // To use the ByteLength parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              ! var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                              // flowControl : false
                              }, function (err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                              ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              var daten = data.toString('hex');
                              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              //port.close();
                              });
                              ! // Flush input
                              port.flush();
                              ! // send Data
                              port.write(buffer, function(err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error on write: ', err.message);
                              }

                                console.log('Daten send');
                              

                              // port.close();
                              });
                              });

                              ! port.on('open', function() {
                              console.log('Connected');
                              });
                              ! port.on('error', function(err) {
                              console.log('Error2: ', err.message);
                              // port.close();
                              });
                              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              if (port && port.isOpen) {
                              port.close();
                              console.log('port closed');
                              }
                              });

                              
                              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                              
                              EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                              
                              Mirko
                              

                              Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                              hier mal mein script:

                              //! ````
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              //! // To use the ByteLength parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                               var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                              // flowControl : false
                              }, function (err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                               const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              var daten = data.toString('hex');
                              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              //port.close();
                              });
                               // Flush input
                              port.flush();
                               // send Data
                              port.write(buffer, function(err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error on write: ', err.message);
                              }
                              console.log('Daten send');
                              // port.close();
                              });
                              });
                              
                              ! port.on('open', function() {
                              console.log('Connected');
                              });
                              ! port.on('error', function(err) {
                              console.log('Error2: ', err.message);
                              // port.close();
                              });
                              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              if (port && port.isOpen) {
                              port.close();
                              console.log('port closed');
                              }
                              });
                              

                              Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                              Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                              04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                              Warum streicht es das Buffer durch?

                              Habt ihr noch eine Idee?
                              VG
                              Axel

                              wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                Hi Franz,

                                die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                                ! ````
                                createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                ! // To use the ByteLength parser:
                                const SerialPort = require('serialport');
                                const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                ! var buffer = new Buffer(12);
                                buffer[0] = 0x10;
                                buffer[1] = 0x02;
                                buffer[2] = 0x01;
                                buffer[3] = 0x15;
                                buffer[4] = 0x00;
                                buffer[5] = 0x00;
                                buffer[6] = 0x00;
                                buffer[7] = 0xf3;
                                buffer[8] = 0x10;
                                buffer[9] = 0x03;
                                buffer[10] = 0x7c;
                                buffer[11] = 0x32;
                                const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                baudRate: 9600,
                                dataBits : 8,
                                parity : 'none',
                                stopBits: 1
                                // flowControl : false
                                }, function (err) {
                                if (err) {
                                return console.log('Error1: ', err.message);
                                }
                                ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                parser.on('data', function (data) {
                                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                var daten = data.toString('hex');
                                setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                //port.close();
                                });
                                ! // Flush input
                                port.flush();
                                ! // send Data
                                port.write(buffer, function(err) {
                                if (err) {
                                return console.log('Error on write: ', err.message);
                                }

                                  console.log('Daten send');
                                

                                // port.close();
                                });
                                });

                                ! port.on('open', function() {
                                console.log('Connected');
                                });
                                ! port.on('error', function(err) {
                                console.log('Error2: ', err.message);
                                // port.close();
                                });
                                ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                onStop(function (callback) {
                                if (port && port.isOpen) {
                                port.close();
                                console.log('port closed');
                                }
                                });

                                
                                Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                
                                EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                
                                Mirko
                                

                                Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                hier mal mein script:

                                //! ````
                                createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                //! // To use the ByteLength parser:
                                const SerialPort = require('serialport');
                                const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                 var buffer = new Buffer(12);
                                buffer[0] = 0x10;
                                buffer[1] = 0x02;
                                buffer[2] = 0x01;
                                buffer[3] = 0x15;
                                buffer[4] = 0x00;
                                buffer[5] = 0x00;
                                buffer[6] = 0x00;
                                buffer[7] = 0xf3;
                                buffer[8] = 0x10;
                                buffer[9] = 0x03;
                                buffer[10] = 0x7c;
                                buffer[11] = 0x32;
                                const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                baudRate: 9600,
                                dataBits : 8,
                                parity : 'none',
                                stopBits: 1
                                // flowControl : false
                                }, function (err) {
                                if (err) {
                                return console.log('Error1: ', err.message);
                                }
                                 const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                parser.on('data', function (data) {
                                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                var daten = data.toString('hex');
                                setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                //port.close();
                                });
                                 // Flush input
                                port.flush();
                                 // send Data
                                port.write(buffer, function(err) {
                                if (err) {
                                return console.log('Error on write: ', err.message);
                                }
                                console.log('Daten send');
                                // port.close();
                                });
                                });
                                
                                ! port.on('open', function() {
                                console.log('Connected');
                                });
                                ! port.on('error', function(err) {
                                console.log('Error2: ', err.message);
                                // port.close();
                                });
                                ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                onStop(function (callback) {
                                if (port && port.isOpen) {
                                port.close();
                                console.log('port closed');
                                }
                                });
                                

                                Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                Warum streicht es das Buffer durch?

                                Habt ihr noch eine Idee?
                                VG
                                Axel

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #34

                                @Axel-Koeneke

                                Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @Axel-Koeneke

                                  Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                  Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                  Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                  3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                    @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                    Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                    3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                    Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                      Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                      Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                      Also ist die Verbindung wohl okay.

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                        @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                        Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                        Also ist die Verbindung wohl okay.

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #38

                                        @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                                        Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                                        Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                                          Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                                          Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                                          Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                          Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                                          Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                                          VG
                                          Axel

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          571

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe