  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    Hi Franz,

    abfrage mit HTERM klappt nach Kabel anstecken und freischalten des Fernzugangs.

    Script läuft aber auf dem alten Testrechner der jetzt an der WP steht nicht.

    Muss das Teilchen mal auf den aktuellen Stand bringen und dann testen.

    Mirko

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      pafra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      Hallo Mirko,

      das hört sich doch schon mal gut an. :D

      Bin schon gespannt.

      Gruß

      Franz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        pafra
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        Hallo Mirko,

        ich habe gestern jetzt selber noch etwas probiert und hätte jetzt eventuell eine Ausweichlösung mit einem Python-Script.

        Das muss ich jetzt erst aber erst ausführlich testen.

        Falls das also direkt mit JavaScript mit dem iobroker nicht funktionieren sollte, dann könnten wir hier weitermachen.

        Gruß

        Franz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          Hi Franz,

          als du mit deinem Script die Werte ausgelesen hast, wurde die Ausgabe dann komplett in der Console angezeigt?

          Ich kann aktuell mit Sniffer sehen das die Antwort der WP am Serialport ankommt aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an.

          Benutze aktuell einen PI3 mit USB Serial Konverter mit PL2303 Chip.

          Mirko

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @wendy2702:

            aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
            Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.

            Bitte im Reiter log nachsehen.

            Gruß

            Rainer

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              Hi Rainer,

              den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

              Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

              Mirko

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pafra
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                Hallo Mirko,

                ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

                Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

                Gruß

                Franz

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  pafra
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  Hallo Mirko,

                  ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

                  Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

                  Also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

                  Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

                  Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

                  Gruß

                  Franz

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    Da bist du weiter als ich.

                    Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

                    Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

                    Mirko

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      pafra
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      Hallo Mirko,

                      die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

                      Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

                      Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

                      Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

                      Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

                      Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

                      Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

                      Da bin ich aber auch noch dran.

                      Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

                      Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

                      Gruß

                      Franz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        Hi Franz,

                        Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

                        Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

                        Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

                        Gruß

                        Mirko

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          pafra
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          Hi Mirko,

                          hört sich doch schon mal gut an.

                          Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                          Siehe Anhang.
                          5996_screenshot_iobroker.jpg
                          Ist aber noch viel Arbeit…

                          Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                          Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                          Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                          Gruß

                          Franz

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            Das sieht ja schon richtig gut aus.

                            Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                            Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                            Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #29

                              Hi Franz,

                              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                              >! 
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              >! // To use the `ByteLength` parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              >! var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                              //  flowControl : false
                              }, function (err) {
                                  if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                  }
                              >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                  parser.on('data', function (data) {
                              		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              		var daten = data.toString('hex');
                              		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              		//port.close();
                              	});
                              >! 	// Flush input
                              	port.flush();
                              >! 	// send Data
                              	port.write(buffer, function(err) {
                              		if (err) {
                              			return console.log('Error on write: ', err.message);
                              		}
                              
                              		console.log('Daten send');
                              // 		port.close();
                                  });
                              });
                              >! port.on('open', function() {
                              	console.log('Connected');
                              });
                              >! port.on('error', function(err) {
                              	console.log('Error2: ', err.message);
                              //	port.close();
                              });
                              >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              	if (port && port.isOpen) {
                              		port.close();
                              		console.log('port closed');
                              	}
                              });
                              

                              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                              EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                              Mirko

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                pafra
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @wendy2702:

                                …

                                Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                                ... `

                                Hi Mirko,

                                ich denke nicht.

                                Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                                Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                                Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                                Gruß

                                Franz

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  OK.

                                  Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                                  Mirko

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    OK.

                                    Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                                    Mirko

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #32

                                    Script für @spaceduck

                                    Abfrage Waterkotte Resümet

                                    //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Version');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                                    
                                    
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                                    
                                    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                                    
                                    
                                    
                                    var daten;
                                    
                                    var Satz;
                                    
                                    var inp;
                                    
                                    var out;
                                    
                                    var VersionsNr;
                                    
                                    var TempAussenIst;
                                    
                                    var TempAussen24h;
                                    
                                    var TempAussen1h;
                                    
                                    var TempRuecklaufSoll;
                                    
                                    var TempRuecklaufIst;
                                    
                                    var TempVorlauf;
                                    
                                    var TempWWSoll;
                                    
                                    var TempWWIst;
                                    
                                    var TempRaum;
                                    
                                    var TempRaum1h;
                                    
                                    var TempWQuelleEin;
                                    
                                    var TempWQuelleAus;
                                    
                                    var TempVerdampfer;
                                    
                                    var TempKondensator;
                                    
                                    var TempSaugleitung;
                                    
                                    var Tempfrei;
                                    
                                    
                                    
                                    var DruckVerdampfer;
                                    
                                    var DruckKondensator;
                                    
                                    
                                    
                                    var TempRuecklaufSoll;
                                    
                                    var TempRuecklaufIst;
                                    
                                    var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                                    
                                    var KuehlungTempRuecklaufIst;
                                    
                                    var TempWWIst;
                                    
                                    
                                    
                                    var Zeit;
                                    
                                    var Datum;
                                    
                                    var BetriebsstundenKompressor;
                                    
                                    var BetriebsstundenHeizung;
                                    
                                    var BetriebsstundenWW;
                                    
                                    var BetriebsstundenStufe2;
                                    
                                    var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                                    
                                    var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                                    
                                    var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                                    
                                    var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                                    
                                    var BetriebsStundenResetKompressor;
                                    
                                    var BetriebsStundenResetWPumpe;
                                    
                                    
                                    
                                    var Kennwort;
                                    
                                    var WerksEinstellungen;
                                    
                                    var ResetWPumpe;
                                    
                                    var CrcSumme;
                                    
                                    var NStart;
                                    
                                    var DisplayZeile1;
                                    
                                    var DisplayZeile2;
                                    
                                    
                                    
                                    var AusfallTime;
                                    
                                    var AusfallDate;
                                    
                                    var AusfallBetriebsZustaende;
                                    
                                    
                                    
                                    var AusfallDoBuffer;
                                    
                                    
                                    
                                    var AusfallDoMagnetventil;
                                    
                                    var AusfallDoKompressor1;
                                    
                                    var AusfallDoBufferBit3;
                                    
                                    var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                                    
                                    var AusfallDoStufe2;
                                    
                                    var AusfallDoPumpeHeizung;
                                    
                                    var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                                    
                                    var AusfallDoPumpeQuelle;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    var AusfallDiBuffer;
                                    
                                    
                                    
                                    var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                                    
                                    var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                                    
                                    var AusfallDiHochdruckPressostat;
                                    
                                    var AusfallDiPumpeQuelle;
                                    
                                    var AusfallDiSoleMinnimum;
                                    
                                    var AusfallDiBufferBit6;
                                    
                                    var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                                    
                                    var AusfallDiExterneAbschaltung;
                                    
                                    var AusfallAiTempQuelleEin;
                                    
                                    var AusfallAiError;
                                    
                                    var AusfallAiDi;
                                    
                                    var AusfallAiTempAussen;
                                    
                                    var AusfallAiTempQuelleAus;
                                    
                                    var AusfallAiVerdampfung;
                                    
                                    var AusfallAiTempHeizEin;
                                    
                                    var AusfallAiTempHeizAus;
                                    
                                    var AusfallAiKondensation;
                                    
                                    var AusfallAiTempWWasser;
                                    
                                    var AusfallAuxAiError;
                                    
                                    var AusfallAuxAiDi;
                                    
                                    var AusfallAiTempRaum;
                                    
                                    var ClearAusfaelle;
                                    
                                    var Unterbrechung;
                                    
                                    var WarnungEingangsSeite;
                                    
                                    var WarnungAusgangsSeite;
                                    
                                    var WarnungSonstige;
                                    
                                    var Ausfall;
                                    
                                    var AiError;
                                    
                                    var AiDi;
                                    
                                    var AiCounter0;
                                    
                                    var AuxAiError;
                                    
                                    var AuxAiDi;
                                    
                                    var BetriebsZustaende;
                                    
                                    var DoBuffer;
                                    
                                    var DiBuffer;
                                    
                                    
                                    
                                    var GesStatus;
                                    
                                    var StatusVerriegelung;
                                    
                                    var StatusHeiz;
                                    
                                    var StatusKuehl;
                                    
                                    var StatusStufe2;
                                    
                                    var StatusWWasser;
                                    
                                    var StatusWPumpe;
                                    
                                    // ------------------------------
                                    
                                    var ModeHeiz;
                                    
                                    var ModeHeizEINNormal;
                                    
                                    var ModeHeizEINSolar;
                                    
                                    var ModeHeizEinextAnhebung;
                                    
                                    var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                                    
                                    var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                                    
                                    var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                                    
                                    var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                                    
                                    var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                                    
                                    // ------------------------------
                                    
                                    var ModeKuehl;
                                    
                                    var ModeKuehlEINNormal;
                                    
                                    var ModeKuehlAUS;
                                    
                                    var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                                    
                                    var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                                    
                                    var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                                    
                                    // ------------------------------
                                    
                                    var ModeWWasser;
                                    
                                    var ModeWWassserINNormal;
                                    
                                    var ModeWWasserEINSolar;
                                    
                                    var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                                    
                                    var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                                    
                                    var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                                    
                                    var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                                    
                                    var ModeWWasserSolar;
                                    
                                    var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                                    
                                    // ------------------------------
                                    
                                    
                                    
                                    var LoggerError;
                                    
                                    var LoggerInitTime;
                                    
                                    var LoggerInitDate;
                                    
                                    var LoggerMaxRec;
                                    
                                    var LoggerActRec;
                                    
                                    var LoggerMaxActRec;
                                    
                                    var LoggerSizeOfData;
                                    
                                    var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    var DiMotorschutzkompressor;
                                    
                                    var DiNiederdruckPressostat;
                                    
                                    var DiHochdruckPressostat;
                                    
                                    var DiPumpeQuelle;
                                    
                                    var DiSoleMinnimum;
                                    
                                    var DiBufferBit6;
                                    
                                    var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                                    
                                    var DiExterneAbschaltung;
                                    
                                    
                                    
                                    var DoMagnetventil;
                                    
                                    var DoKompressor1;
                                    
                                    var DoSammelstoermeldung;
                                    
                                    var DoUmschaltventilKuehlung;
                                    
                                    var DoStufe2;
                                    
                                    var DoPumpeHeizung;
                                    
                                    var DoPumpeWarmwasser;
                                    
                                    var DoPumpeQuelle;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                                    
                                    var TempQuelleAustrittNiedrig;
                                    
                                    var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                                    
                                    var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                                    
                                    
                                    
                                    var KondensationstemperaturHoch;
                                    
                                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                                    
                                    var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                                    
                                    var DiffKondensationVorlaufHoch;
                                    
                                    
                                    
                                    var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                                    
                                    var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                                    
                                    var Aussenwandfuehlerdefekt;
                                    
                                    var DoBufferHandstellung;
                                    
                                    var SolestandMinimum;
                                    
                                    
                                    
                                    var Handabschaltung;
                                    
                                    var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                                    
                                    var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                                    
                                    var HeizkennlineSteigungSoll;
                                    
                                    var HeizkennlineObereBegrenzung;
                                    
                                    var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                                    
                                    var PilotraumSollwert;
                                    
                                    var PilotraumFaktor;
                                    
                                    var ExterneAnhebung;
                                    
                                    var FreigabeHeizung;
                                    
                                    var SperrenHeizung;
                                    
                                    var SollwertaenderungEin;
                                    
                                    var SollwertaenderungAus;
                                    
                                    var St2KlObereBegrenzung;
                                    
                                    var KennlinieHysterese;
                                    
                                    var PumpenNachlaufzeit;
                                    
                                    var AbschaltungHeizung;
                                    
                                    var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                                    
                                    var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                                    
                                    var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                                    
                                    var KennlinieuntereBegrenzung;
                                    
                                    var AbschaltungWW;
                                    
                                    var WWZeitEin;
                                    
                                    var WWZeitAus;
                                    
                                    var WWSoll;
                                    
                                    var BeckenwasserTempSoll;
                                    
                                    var WarmwasserHysterese;
                                    
                                    var BeckenwasserHysterese;
                                    
                                    var ModemKlingelzeichen;
                                    
                                    var Fremdzugriff;
                                    
                                    var Schluesselnummer;
                                    
                                    var SetBetriebsMode;
                                    
                                    
                                    
                                    var HzgExterneFreigabe;
                                    
                                    var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                                    
                                    var St2TempQAusMin;
                                    
                                    var St2TempVerdMin;
                                    
                                    var EstrichAufheizen;
                                    
                                    var HzgExterneSteuerung;
                                    
                                    var St2beiEVUAbsch;
                                    
                                    var FrgBeckenwasser;
                                    
                                    var ScaleFaktor;
                                    
                                    var OffsetNiederdr;
                                    
                                    var OffsetHochdr;
                                    
                                    var DoHandkanal;
                                    
                                    var DoHandkanalEin;
                                    
                                    var UnterdrWarnAus;
                                    
                                    var UnterdrWarnSonst;
                                    
                                    var UnterdrWarnEin;
                                    
                                    var NeuStart;
                                    
                                    var RunFlag;
                                    
                                    
                                    
                                    on(id, function (obj) {
                                    
                                    //function myScript() {
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung
                                    
                                    
                                    
                                    function bitauswertung(Adresse)
                                    
                                    {
                                    
                                    //Bit 1
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 1;
                                    
                                    if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                                    
                                     else { Bit1 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 2
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 2;
                                    
                                    if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                                    
                                     else { Bit2 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 3
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 4;
                                    
                                    if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                                    
                                     else { Bit3 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 4
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 8;
                                    
                                    if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                                    
                                     else { Bit4 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 5
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 16;
                                    
                                    if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                                    
                                     else { Bit5 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 6
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 32;
                                    
                                    if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                                    
                                     else { Bit6 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 7
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 64;
                                    
                                    if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                                    
                                     else { Bit7 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bit 8
                                    
                                    inp = Woerter[Adresse];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out &= 128;
                                    
                                    if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                                    
                                     else { Bit8 = 0; }
                                    
                                    
                                    
                                    }
                                    
                                    
                                    
                                    // Formatierung des Integerbereichs
                                    
                                    function dezInt(num,size,prefix)
                                    
                                    {
                                    
                                     prefix=(prefix)?prefix:"0";
                                    
                                     var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                                    
                                     num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                                    
                                     for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                                    
                                     result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                                    
                                    }
                                    
                                    
                                    
                                       
                                    
                                    //IEEE nach Hex umrechnen
                                    
                                    function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                                    
                                    {
                                    
                                     var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                                    
                                    
                                    
                                     bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                                    
                                     bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                                    
                                     bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                                    
                                     bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                                    
                                    
                                    
                                     bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                                    
                                     bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                                    
                                     bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                                    
                                     bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                                    
                                    
                                    
                                     bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                                    
                                    
                                    
                                     sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                                    
                                     expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                                    
                                     mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                                    
                                    
                                    
                                     dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                                    
                                    
                                    
                                       dez = dez*100;
                                    
                                       dez = Math.round(dez);
                                    
                                       dez = dez/100;
                                    
                                    
                                    
                                     return(dez);
                                    
                                    }
                                    
                                    
                                    
                                    daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    console.log('Daten:' + daten); 
                                    
                                    
                                    
                                    i = 0;
                                    
                                    var Satz = [];
                                    
                                    while (i < daten.length) {
                                    
                                       var byte = daten.substr(i, 2);
                                    
                                       Satz = Satz + ' ' + byte;
                                    
                                       i=i+2;
                                    
                                    }
                                    
                                    
                                    
                                    console.log('Daten split:' + Satz); 
                                    
                                    
                                    
                                    //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                                    
                                    Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                                    
                                    var Woerter = Satz.split(" ");
                                    
                                    
                                    
                                    // Versions-Nr. berechnen
                                    
                                    inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    VersionsNr = out;
                                    
                                    
                                    
                                    console.log('Daten split:' + inp); 
                                    
                                    
                                    
                                    // Versions-Datum berechnen
                                    
                                    inp = Woerter[8];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[9];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[10];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Betriebsmode auslesen
                                    
                                    inp = Woerter[11];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[12];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[13];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Aussen-Ist auslesen
                                    
                                    TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Aussen-24h auslesen
                                    
                                    TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Aussen-1h auslesen
                                    
                                    TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                                    
                                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                                    
                                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Vorlauf auslesen
                                    
                                    TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-WW Soll auslesen
                                    
                                    TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-WW Ist auslesen
                                    
                                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Raum auslesen
                                    
                                    TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Raum-1h auslesen
                                    
                                    TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-WQuelle-Ein
                                    
                                    TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-WQuelle-Aus
                                    
                                    TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Verdampfer
                                    
                                    TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Kondensator
                                    
                                    TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Saugleitung
                                    
                                    TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-frei
                                    
                                    Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Druck-Verdampfer
                                    
                                    DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                                    
                                    
                                    
                                    //Druck-Kondensator
                                    
                                    DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Ruecklauf Soll
                                    
                                    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Temp-Ruecklauf Ist
                                    
                                    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                                    
                                    KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                                    
                                    KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Warmwasser Temp Ist
                                    
                                    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Zeit
                                    
                                    inp = Woerter[108];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[107];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[106];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Datum
                                    
                                    inp = Woerter[109];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[110];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[111];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Betriebsstunden Kompressor
                                    
                                    BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Betriebsstunden Heizung
                                    
                                    BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Betriebsstunden WW
                                    
                                    BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Betriebsstunden Stufe 2
                                    
                                    BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                                    
                                    inp = Woerter[128];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[129];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[130];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                                    
                                    inp = Woerter[133];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[132];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[131];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                                    
                                    inp = Woerter[134];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[135];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[136];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                                    
                                    inp = Woerter[139];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[138];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[137];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden Reset Kompressor
                                    
                                    inp = Woerter[140];
                                    
                                    BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsStunden Reset WPumpe
                                    
                                    inp = Woerter[141];
                                    
                                    BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kennwort
                                    
                                    inp = Woerter[142];
                                    
                                    Kennwort = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //WerksEinstellungen
                                    
                                    inp = Woerter[143];
                                    
                                    WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //Reset WPumpe
                                    
                                    inp = Woerter[144];
                                    
                                    ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //Crc Summe
                                    
                                    inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                                    
                                    CrcSumme = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //NStart
                                    
                                    inp = Woerter[147];
                                    
                                    NStart = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //Display Zeile 1
                                    
                                    inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                                    
                                    DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //Display Zeile 2
                                    
                                    inp = Woerter[150];
                                    
                                    DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallTime
                                    
                                    inp = Woerter[153];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[152];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[151];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Ausfalldatum
                                    
                                    inp = Woerter[154];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[155];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[156];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                                    
                                    inp = Woerter[157];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                                    
                                    
                                    
                                    //----------------------------------------------
                                    
                                    
                                    
                                    //Ausfall DoBuffer.dec
                                    
                                    inp = Woerter[158];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                                    
                                    
                                    
                                    bitauswertung(158);
                                    
                                    
                                    
                                    AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                                    
                                    AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                                    
                                    AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                                    
                                    AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                    
                                    AusfallDoStufe2 = Bit5;
                                    
                                    AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                                    
                                    AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                    
                                    AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //-----------------------------------------------------
                                    
                                    
                                    
                                    //Ausfall DiBuffer.dec
                                    
                                    inp = Woerter[159];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                                    
                                    
                                    
                                    // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                                    
                                    bitauswertung (159);
                                    
                                    
                                    
                                    AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                    
                                    AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                    
                                    AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                                    
                                    AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                                    
                                    AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                                    
                                    AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                                    
                                    AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                    
                                    AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiError.dec
                                    
                                    inp = Woerter[160];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallAiError = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiDi.dec
                                    
                                    inp = Woerter[161];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempAussen
                                    
                                    AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempQuelleEin
                                    
                                    AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempQuelleAus
                                    
                                    AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiVerdampfung
                                    
                                    AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempHeizEin
                                    
                                    AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempHeizAus
                                    
                                    AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiKondensation
                                    
                                    AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempWWasser
                                    
                                    AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAuxAiError.dec
                                    
                                    inp = Woerter[194];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAuxAiDi.dec
                                    
                                    inp = Woerter[195];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AusfallAiTempRaum
                                    
                                    AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                                    
                                    
                                    
                                    //ClearAusfaelle
                                    
                                    inp = Woerter[200];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    ClearAusfaelle = out
                                    
                                    
                                    
                                    //Unterbrechung.dec
                                    
                                    inp = Woerter[201];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Unterbrechung = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //WarnungEingangsSeite.dec
                                    
                                    inp = Woerter[202];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                                    
                                    bitauswertung(202);
                                    
                                    VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                                    
                                    TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                                    
                                    DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                                    
                                    DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                                    
                                    
                                    
                                    //WarnungAusgangsSeite.dec
                                    
                                    inp = Woerter[203];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                                    
                                    bitauswertung(203);
                                    
                                    KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                                    
                                    DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                                    
                                    DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                                    
                                    DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                                    
                                    
                                    
                                    //WarnungSonstige.dec
                                    
                                    inp = Woerter[204];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                                    
                                    bitauswertung(204);
                                    
                                    HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                                    
                                    HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                                    
                                    Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                                    
                                    DoBufferHandstellung = Bit4;
                                    
                                    SolestandMinimum = Bit5;
                                    
                                    
                                    
                                    //Ausfall.dec
                                    
                                    inp = Woerter[205];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Ausfall = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AiError.dec
                                    
                                    inp = Woerter[206];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AiError = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AiDi.dec
                                    
                                    inp = Woerter[207];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AiDi = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AiCounter0
                                    
                                    inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    AiCounter0 = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //AuxAiError.dec
                                    
                                    inp = Woerter[210];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AuxAiError = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //AuxAiDi.dec
                                    
                                    inp = Woerter[211];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    AuxAiDi = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //BetriebsZustaende.dec
                                    
                                    inp = Woerter[212];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //DoBuffer.dec
                                    
                                    inp = Woerter[213];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    DoBuffer = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung DoBuffer
                                    
                                    bitauswertung(213);
                                    
                                    
                                    
                                    DoMagnetventil = Bit1;
                                    
                                    DoKompressor1 = Bit2;
                                    
                                    DoSammelstoermeldung = Bit3;
                                    
                                    DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                    
                                    DoStufe2 = Bit5;
                                    
                                    DoPumpeHeizung = Bit6;
                                    
                                    DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                    
                                    DoPumpeQuelle = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //DiBuffer.dec
                                    
                                    inp = Woerter[214];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    DiBuffer = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung DiBuffer
                                    
                                    bitauswertung(214);
                                    
                                    
                                    
                                    DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                    
                                    DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                    
                                    DiHochdruckPressostat = Bit3;
                                    
                                    DiPumpeQuelle = Bit4;
                                    
                                    DiSoleMinnimum = Bit5;
                                    
                                    DiBufferBit6 = Bit6;
                                    
                                    DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                    
                                    DiExterneAbschaltung = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //GesStatus
                                    
                                    inp = Woerter[215];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[216];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker2 = dezInt(out,8);
                                    
                                    GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusVerriegelung
                                    
                                    inp = Woerter[217];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[218];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker2 = dezInt(out,8);
                                    
                                    StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusHeiz
                                    
                                    inp = Woerter[219];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[220];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker2 = dezInt(out,8);
                                    
                                    StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusKuehl
                                    
                                    inp = Woerter[221];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[222];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker2 = dezInt(out,8);
                                    
                                    StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusStufe2
                                    
                                    inp = Woerter[223];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[224];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker2 = dezInt(out,8);
                                    
                                    StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusWWasser
                                    
                                    inp = Woerter[225];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[226];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //StatusWPumpe
                                    
                                    inp = Woerter[227];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    Merker1 = dezInt(out,8);
                                    
                                    inp = Woerter[228];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                    
                                    
                                    
                                    //ModeHeiz.dec
                                    
                                    inp = Woerter[229];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    ModeHeiz = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung ModeHeizung
                                    
                                    bitauswertung(229);
                                    
                                    
                                    
                                    ModeHeizEINNormal = Bit1;
                                    
                                    ModeHeizEINSolar = Bit2;
                                    
                                    ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                                    
                                    ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                                    
                                    ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                                    
                                    ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                    
                                    ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                                    
                                    ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //ModeKuehl.dec
                                    
                                    inp = Woerter[230];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    ModeKuehl = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung ModeKuehlen
                                    
                                    bitauswertung(230);
                                    
                                    
                                    
                                    ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                                    
                                    ModeKuehlAUS = Bit2;
                                    
                                    ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                                    
                                    ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                                    
                                    ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //ModeWWasser
                                    
                                    inp = Woerter[231];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    ModeWWasser = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Bitauswertung ModeWWasser
                                    
                                    bitauswertung(231);
                                    
                                    ModeWWassserINNormal = Bit1;
                                    
                                    ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                                    
                                    ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                                    
                                    ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                                    
                                    ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                                    
                                    ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                    
                                    ModeWWasserSolar = Bit7;
                                    
                                    ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerError
                                    
                                    inp = Woerter[232];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerError = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerInitTime
                                    
                                    inp = Woerter[235];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[234];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[233];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerInitDate
                                    
                                    inp = Woerter[236];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[237];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[238];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out =dezInt(out,2);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerMaxRec
                                    
                                    inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerMaxRec = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerActRec
                                    
                                    inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerActRec = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerMaxActRec
                                    
                                    inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerMaxActRec = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerSizeOfData
                                    
                                    inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerSizeOfData = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                                    
                                    inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Handabschaltung
                                    
                                    inp = Woerter[249];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    Handabschaltung = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                                    
                                    //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                                    
                                    //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Heizkennline Steigung Soll
                                    
                                    //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Heizkennline Obere Begrenzung
                                    
                                    //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                                    
                                    inp = Woerter[266];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                                    
                                    
                                    
                                    //Pilotraum Sollwert
                                    
                                    //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Pilotraum Faktor
                                    
                                    inp = Woerter[271];
                                    
                                    out = parseInt(inp,16);
                                    
                                    PilotraumFaktor = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Externe Anhebung
                                    
                                    //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Freigabe Heizung
                                    
                                    inp = Woerter[278];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[277];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[276];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Sperren Heizung
                                    
                                    inp = Woerter[281];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[280];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker21 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[279];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Sollwertaenderung Ein
                                    
                                    inp = Woerter[284];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[283];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[282];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Sollwertaenderung Aus
                                    
                                    inp = Woerter[287];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[286];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[285];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                                    
                                    //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kennlinie Hysterese
                                    
                                    //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Pumpen Nachlaufzeit
                                    
                                    inp = Woerter[296];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    PumpenNachlaufzeit = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Abschaltung Heizung
                                    
                                    inp = Woerter[297];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    AbschaltungHeizung = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                                    
                                    //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                                    
                                    //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                                    
                                    //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Kennlinie untere Begrenzung
                                    
                                    //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Abschaltung Warmwasser
                                    
                                    inp = Woerter[314];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    AbschaltungWW = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Warmwasser Zeit ein
                                    
                                    inp = Woerter[317];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[316];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[315];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Warmwasser Zeit aus
                                    
                                    inp = Woerter[320];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[319];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[318];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Warmwasser Soll
                                    
                                    //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Beckenwasser Temperatur Soll
                                    
                                    //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Warmwasser Hysterese
                                    
                                    //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Beckenwasser Hysterese
                                    
                                    //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Modem Klingelzeichen
                                    
                                    inp = Woerter[337];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    ModemKlingelzeichen = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Fremdzugriff
                                    
                                    inp = Woerter[338];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Fremdzugriff = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Schluesselnummer
                                    
                                    inp = Woerter[339];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Schluesselnummer = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //SetBetriebsMode
                                    
                                    inp = Woerter[340];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker1 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[341];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker2 = out;
                                    
                                    inp = Woerter[342];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    Merker3 = out;
                                    
                                    SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                    
                                    
                                    
                                    //Hzg: Externe Freigabe
                                    
                                    inp = Woerter[343];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    HzgExterneFreigabe = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                                    
                                    //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                                    
                                    
                                    
                                    //St2: TempQAus < Min
                                    
                                    //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                                    
                                    
                                    
                                    //St2: TempVerd < Min
                                    
                                    //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Estrich Aufheizen
                                    
                                    inp = Woerter[356];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    EstrichAufheizen = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Hzg: Externe Steuerung
                                    
                                    inp = Woerter[357];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    HzgExterneSteuerung = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //St2 bei EVU Absch.
                                    
                                    inp = Woerter[358];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    St2beiEVUAbsch = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Frg. Beckenwasser
                                    
                                    inp = Woerter[359];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    FrgBeckenwasser = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Scale Faktor
                                    
                                    //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Offset Niederdr.
                                    
                                    //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                                    
                                    
                                    
                                    //Offset Hochdr.
                                    
                                    //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                                    
                                    
                                    
                                    //DO-Handkanal
                                    
                                    inp = Woerter[372];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    DoHandkanal = out
                                    
                                    
                                    
                                    //DO-Handkanal Ein
                                    
                                    inp = Woerter[373];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    DoHandkanalEin = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                                    
                                    inp = Woerter[374];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                                    
                                    inp = Woerter[375];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                                    
                                    inp = Woerter[376];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    out = out.toString(2);
                                    
                                    UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                                    
                                    
                                    
                                    //Neu-Start
                                    
                                    inp = Woerter[377];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    NeuStart = out;
                                    
                                    
                                    
                                    //Run-Flag
                                    
                                    inp = Woerter[378];
                                    
                                    out=parseInt(inp,16);
                                    
                                    RunFlag = out;
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    //------------------------------------------------
                                    
                                    console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                                    
                                    
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                                    
                                    
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                                    
                                    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    });
                                    

                                    Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                     <variables>
                                       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                       <field name="NAME">schedule1</field>
                                       <value name="SCHEDULE">
                                         <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                           <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                           <field name="Severity">log</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                               <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                           <field name="ATTR">val</field>
                                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                               <field name="ATTR">val</field>
                                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                               <field name="ATTR">val</field>
                                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                                   <field name="Severity">log</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                       <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                           <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                           <field name="UNIT">sec</field>
                                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Hi Franz,

                                      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                                      >! 
                                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                      >! // To use the `ByteLength` parser:
                                      const SerialPort = require('serialport');
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                      >! var buffer = new Buffer(12);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                          baudRate: 9600,
                                          dataBits : 8,
                                          parity : 'none',
                                          stopBits: 1
                                      //  flowControl : false
                                      }, function (err) {
                                          if (err) {
                                              return console.log('Error1: ', err.message);
                                          }
                                      >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                          parser.on('data', function (data) {
                                      		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                      		var daten = data.toString('hex');
                                      		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                      		//port.close();
                                      	});
                                      >! 	// Flush input
                                      	port.flush();
                                      >! 	// send Data
                                      	port.write(buffer, function(err) {
                                      		if (err) {
                                      			return console.log('Error on write: ', err.message);
                                      		}
                                      
                                      		console.log('Daten send');
                                      // 		port.close();
                                          });
                                      });
                                      >! port.on('open', function() {
                                      	console.log('Connected');
                                      });
                                      >! port.on('error', function(err) {
                                      	console.log('Error2: ', err.message);
                                      //	port.close();
                                      });
                                      >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                      onStop(function (callback) {
                                      	if (port && port.isOpen) {
                                      		port.close();
                                      		console.log('port closed');
                                      	}
                                      });
                                      

                                      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                                      EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                                      Mirko

                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                      #33

                                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                      Hi Franz,

                                      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                                      ! ````
                                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                      ! // To use the ByteLength parser:
                                      const SerialPort = require('serialport');
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                      ! var buffer = new Buffer(12);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                      baudRate: 9600,
                                      dataBits : 8,
                                      parity : 'none',
                                      stopBits: 1
                                      // flowControl : false
                                      }, function (err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                      }
                                      ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                      parser.on('data', function (data) {
                                      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                      var daten = data.toString('hex');
                                      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                      //port.close();
                                      });
                                      ! // Flush input
                                      port.flush();
                                      ! // send Data
                                      port.write(buffer, function(err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error on write: ', err.message);
                                      }

                                        console.log('Daten send');
                                      

                                      // port.close();
                                      });
                                      });

                                      ! port.on('open', function() {
                                      console.log('Connected');
                                      });
                                      ! port.on('error', function(err) {
                                      console.log('Error2: ', err.message);
                                      // port.close();
                                      });
                                      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                      onStop(function (callback) {
                                      if (port && port.isOpen) {
                                      port.close();
                                      console.log('port closed');
                                      }
                                      });

                                      
                                      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                      
                                      EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                      
                                      Mirko
                                      

                                      Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                      hier mal mein script:

                                      //! ````
                                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                      //! // To use the ByteLength parser:
                                      const SerialPort = require('serialport');
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                       var buffer = new Buffer(12);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                      baudRate: 9600,
                                      dataBits : 8,
                                      parity : 'none',
                                      stopBits: 1
                                      // flowControl : false
                                      }, function (err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                      }
                                       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                      parser.on('data', function (data) {
                                      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                      var daten = data.toString('hex');
                                      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                      //port.close();
                                      });
                                       // Flush input
                                      port.flush();
                                       // send Data
                                      port.write(buffer, function(err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error on write: ', err.message);
                                      }
                                      console.log('Daten send');
                                      // port.close();
                                      });
                                      });
                                      
                                      ! port.on('open', function() {
                                      console.log('Connected');
                                      });
                                      ! port.on('error', function(err) {
                                      console.log('Error2: ', err.message);
                                      // port.close();
                                      });
                                      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                      onStop(function (callback) {
                                      if (port && port.isOpen) {
                                      port.close();
                                      console.log('port closed');
                                      }
                                      });
                                      

                                      Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                      Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                      04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                      Warum streicht es das Buffer durch?

                                      Habt ihr noch eine Idee?
                                      VG
                                      Axel

                                      wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        Hi Franz,

                                        die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                                        ! ````
                                        createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                        ! // To use the ByteLength parser:
                                        const SerialPort = require('serialport');
                                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                        ! var buffer = new Buffer(12);
                                        buffer[0] = 0x10;
                                        buffer[1] = 0x02;
                                        buffer[2] = 0x01;
                                        buffer[3] = 0x15;
                                        buffer[4] = 0x00;
                                        buffer[5] = 0x00;
                                        buffer[6] = 0x00;
                                        buffer[7] = 0xf3;
                                        buffer[8] = 0x10;
                                        buffer[9] = 0x03;
                                        buffer[10] = 0x7c;
                                        buffer[11] = 0x32;
                                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                        baudRate: 9600,
                                        dataBits : 8,
                                        parity : 'none',
                                        stopBits: 1
                                        // flowControl : false
                                        }, function (err) {
                                        if (err) {
                                        return console.log('Error1: ', err.message);
                                        }
                                        ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                        parser.on('data', function (data) {
                                        console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                        var daten = data.toString('hex');
                                        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                        //port.close();
                                        });
                                        ! // Flush input
                                        port.flush();
                                        ! // send Data
                                        port.write(buffer, function(err) {
                                        if (err) {
                                        return console.log('Error on write: ', err.message);
                                        }

                                          console.log('Daten send');
                                        

                                        // port.close();
                                        });
                                        });

                                        ! port.on('open', function() {
                                        console.log('Connected');
                                        });
                                        ! port.on('error', function(err) {
                                        console.log('Error2: ', err.message);
                                        // port.close();
                                        });
                                        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                        onStop(function (callback) {
                                        if (port && port.isOpen) {
                                        port.close();
                                        console.log('port closed');
                                        }
                                        });

                                        
                                        Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                        
                                        EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                        
                                        Mirko
                                        

                                        Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                        hier mal mein script:

                                        //! ````
                                        createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                        //! // To use the ByteLength parser:
                                        const SerialPort = require('serialport');
                                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                         var buffer = new Buffer(12);
                                        buffer[0] = 0x10;
                                        buffer[1] = 0x02;
                                        buffer[2] = 0x01;
                                        buffer[3] = 0x15;
                                        buffer[4] = 0x00;
                                        buffer[5] = 0x00;
                                        buffer[6] = 0x00;
                                        buffer[7] = 0xf3;
                                        buffer[8] = 0x10;
                                        buffer[9] = 0x03;
                                        buffer[10] = 0x7c;
                                        buffer[11] = 0x32;
                                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                        baudRate: 9600,
                                        dataBits : 8,
                                        parity : 'none',
                                        stopBits: 1
                                        // flowControl : false
                                        }, function (err) {
                                        if (err) {
                                        return console.log('Error1: ', err.message);
                                        }
                                         const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                        parser.on('data', function (data) {
                                        console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                        var daten = data.toString('hex');
                                        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                        //port.close();
                                        });
                                         // Flush input
                                        port.flush();
                                         // send Data
                                        port.write(buffer, function(err) {
                                        if (err) {
                                        return console.log('Error on write: ', err.message);
                                        }
                                        console.log('Daten send');
                                        // port.close();
                                        });
                                        });
                                        
                                        ! port.on('open', function() {
                                        console.log('Connected');
                                        });
                                        ! port.on('error', function(err) {
                                        console.log('Error2: ', err.message);
                                        // port.close();
                                        });
                                        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                        onStop(function (callback) {
                                        if (port && port.isOpen) {
                                        port.close();
                                        console.log('port closed');
                                        }
                                        });
                                        

                                        Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                        Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                        04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                        Warum streicht es das Buffer durch?

                                        Habt ihr noch eine Idee?
                                        VG
                                        Axel

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                        #34

                                        @Axel-Koeneke

                                        Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                        Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @Axel-Koeneke

                                          Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                          Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                          Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                          3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe