Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    OK.

    Kabel ist kein Problem. Aber da die Heizung im Garagen Anbau steht … brrr... ist mir das heute zu kühl mit einem Kurzen Kabel.

    Morgen komme ich an mein 10 m Kabel. Da kann ich im warmen sitzen bleiben 😄

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      pafra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      Noch ein kleiner Tipp:

      Probier's vielleicht erst mal über ein Terminal-Programm.

      Hterm z.B.

      Dann weißt Du zumindest, dass die Hardware funktioniert.

      Und Du musst in der WP den Fernzugriff einschalten.

      Wenn nix geht, dann schau mal in der WP, ob das Flachbandkabel am Resümat angesteckt ist.

      Viel Erfolg morgen!

      Gruß

      Franz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        Hi Franz,

        abfrage mit HTERM klappt nach Kabel anstecken und freischalten des Fernzugangs.

        Script läuft aber auf dem alten Testrechner der jetzt an der WP steht nicht.

        Muss das Teilchen mal auf den aktuellen Stand bringen und dann testen.

        Mirko

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          pafra
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          Hallo Mirko,

          das hört sich doch schon mal gut an. 😄

          Bin schon gespannt.

          Gruß

          Franz

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            pafra
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            Hallo Mirko,

            ich habe gestern jetzt selber noch etwas probiert und hätte jetzt eventuell eine Ausweichlösung mit einem Python-Script.

            Das muss ich jetzt erst aber erst ausführlich testen.

            Falls das also direkt mit JavaScript mit dem iobroker nicht funktionieren sollte, dann könnten wir hier weitermachen.

            Gruß

            Franz

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              Hi Franz,

              als du mit deinem Script die Werte ausgelesen hast, wurde die Ausgabe dann komplett in der Console angezeigt?

              Ich kann aktuell mit Sniffer sehen das die Antwort der WP am Serialport ankommt aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an.

              Benutze aktuell einen PI3 mit USB Serial Konverter mit PL2303 Chip.

              Mirko

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @wendy2702:

                aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
                Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.

                Bitte im Reiter log nachsehen.

                Gruß

                Rainer

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  Hi Rainer,

                  den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

                  Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

                  Mirko

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    pafra
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    Hallo Mirko,

                    ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

                    Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

                    Gruß

                    Franz

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      pafra
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      Hallo Mirko,

                      ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

                      Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

                      Also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

                      Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

                      Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

                      Gruß

                      Franz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        Da bist du weiter als ich.

                        Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

                        Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

                        Mirko

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          pafra
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          Hallo Mirko,

                          die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

                          Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

                          Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

                          Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

                          Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

                          Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

                          Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

                          Da bin ich aber auch noch dran.

                          Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

                          Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

                          Gruß

                          Franz

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            Hi Franz,

                            Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

                            Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

                            Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

                            Gruß

                            Mirko

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              pafra
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              Hi Mirko,

                              hört sich doch schon mal gut an.

                              Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                              Siehe Anhang.
                              5996_screenshot_iobroker.jpg
                              Ist aber noch viel Arbeit…

                              Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                              Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                              Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                              Gruß

                              Franz

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                Das sieht ja schon richtig gut aus.

                                Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                                Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                                Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #29

                                  Hi Franz,

                                  die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                                  >! 
                                  createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                  >! // To use the `ByteLength` parser:
                                  const SerialPort = require('serialport');
                                  const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                  >! var buffer = new Buffer(12);
                                  buffer[0] = 0x10;
                                  buffer[1] = 0x02;
                                  buffer[2] = 0x01;
                                  buffer[3] = 0x15;
                                  buffer[4] = 0x00;
                                  buffer[5] = 0x00;
                                  buffer[6] = 0x00;
                                  buffer[7] = 0xf3;
                                  buffer[8] = 0x10;
                                  buffer[9] = 0x03;
                                  buffer[10] = 0x7c;
                                  buffer[11] = 0x32;
                                  const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                      baudRate: 9600,
                                      dataBits : 8,
                                      parity : 'none',
                                      stopBits: 1
                                  //  flowControl : false
                                  }, function (err) {
                                      if (err) {
                                          return console.log('Error1: ', err.message);
                                      }
                                  >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                      parser.on('data', function (data) {
                                  		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                  		var daten = data.toString('hex');
                                  		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                  		//port.close();
                                  	});
                                  >! 	// Flush input
                                  	port.flush();
                                  >! 	// send Data
                                  	port.write(buffer, function(err) {
                                  		if (err) {
                                  			return console.log('Error on write: ', err.message);
                                  		}
                                  
                                  		console.log('Daten send');
                                  // 		port.close();
                                      });
                                  });
                                  >! port.on('open', function() {
                                  	console.log('Connected');
                                  });
                                  >! port.on('error', function(err) {
                                  	console.log('Error2: ', err.message);
                                  //	port.close();
                                  });
                                  >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                  onStop(function (callback) {
                                  	if (port && port.isOpen) {
                                  		port.close();
                                  		console.log('port closed');
                                  	}
                                  });
                                  

                                  Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                                  EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                                  Mirko

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    pafra
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @wendy2702:

                                    …

                                    Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                                    ... `

                                    Hi Mirko,

                                    ich denke nicht.

                                    Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                                    Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                                    Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                                    Gruß

                                    Franz

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      OK.

                                      Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                                      Mirko

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        OK.

                                        Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                                        Mirko

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                        #32

                                        Script für @spaceduck

                                        Abfrage Waterkotte Resümet

                                        //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Version');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                                        
                                        
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                                        
                                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                                        
                                        
                                        
                                        var daten;
                                        
                                        var Satz;
                                        
                                        var inp;
                                        
                                        var out;
                                        
                                        var VersionsNr;
                                        
                                        var TempAussenIst;
                                        
                                        var TempAussen24h;
                                        
                                        var TempAussen1h;
                                        
                                        var TempRuecklaufSoll;
                                        
                                        var TempRuecklaufIst;
                                        
                                        var TempVorlauf;
                                        
                                        var TempWWSoll;
                                        
                                        var TempWWIst;
                                        
                                        var TempRaum;
                                        
                                        var TempRaum1h;
                                        
                                        var TempWQuelleEin;
                                        
                                        var TempWQuelleAus;
                                        
                                        var TempVerdampfer;
                                        
                                        var TempKondensator;
                                        
                                        var TempSaugleitung;
                                        
                                        var Tempfrei;
                                        
                                        
                                        
                                        var DruckVerdampfer;
                                        
                                        var DruckKondensator;
                                        
                                        
                                        
                                        var TempRuecklaufSoll;
                                        
                                        var TempRuecklaufIst;
                                        
                                        var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                                        
                                        var KuehlungTempRuecklaufIst;
                                        
                                        var TempWWIst;
                                        
                                        
                                        
                                        var Zeit;
                                        
                                        var Datum;
                                        
                                        var BetriebsstundenKompressor;
                                        
                                        var BetriebsstundenHeizung;
                                        
                                        var BetriebsstundenWW;
                                        
                                        var BetriebsstundenStufe2;
                                        
                                        var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                                        
                                        var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                                        
                                        var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                                        
                                        var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                                        
                                        var BetriebsStundenResetKompressor;
                                        
                                        var BetriebsStundenResetWPumpe;
                                        
                                        
                                        
                                        var Kennwort;
                                        
                                        var WerksEinstellungen;
                                        
                                        var ResetWPumpe;
                                        
                                        var CrcSumme;
                                        
                                        var NStart;
                                        
                                        var DisplayZeile1;
                                        
                                        var DisplayZeile2;
                                        
                                        
                                        
                                        var AusfallTime;
                                        
                                        var AusfallDate;
                                        
                                        var AusfallBetriebsZustaende;
                                        
                                        
                                        
                                        var AusfallDoBuffer;
                                        
                                        
                                        
                                        var AusfallDoMagnetventil;
                                        
                                        var AusfallDoKompressor1;
                                        
                                        var AusfallDoBufferBit3;
                                        
                                        var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                                        
                                        var AusfallDoStufe2;
                                        
                                        var AusfallDoPumpeHeizung;
                                        
                                        var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                                        
                                        var AusfallDoPumpeQuelle;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        var AusfallDiBuffer;
                                        
                                        
                                        
                                        var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                                        
                                        var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                                        
                                        var AusfallDiHochdruckPressostat;
                                        
                                        var AusfallDiPumpeQuelle;
                                        
                                        var AusfallDiSoleMinnimum;
                                        
                                        var AusfallDiBufferBit6;
                                        
                                        var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                                        
                                        var AusfallDiExterneAbschaltung;
                                        
                                        var AusfallAiTempQuelleEin;
                                        
                                        var AusfallAiError;
                                        
                                        var AusfallAiDi;
                                        
                                        var AusfallAiTempAussen;
                                        
                                        var AusfallAiTempQuelleAus;
                                        
                                        var AusfallAiVerdampfung;
                                        
                                        var AusfallAiTempHeizEin;
                                        
                                        var AusfallAiTempHeizAus;
                                        
                                        var AusfallAiKondensation;
                                        
                                        var AusfallAiTempWWasser;
                                        
                                        var AusfallAuxAiError;
                                        
                                        var AusfallAuxAiDi;
                                        
                                        var AusfallAiTempRaum;
                                        
                                        var ClearAusfaelle;
                                        
                                        var Unterbrechung;
                                        
                                        var WarnungEingangsSeite;
                                        
                                        var WarnungAusgangsSeite;
                                        
                                        var WarnungSonstige;
                                        
                                        var Ausfall;
                                        
                                        var AiError;
                                        
                                        var AiDi;
                                        
                                        var AiCounter0;
                                        
                                        var AuxAiError;
                                        
                                        var AuxAiDi;
                                        
                                        var BetriebsZustaende;
                                        
                                        var DoBuffer;
                                        
                                        var DiBuffer;
                                        
                                        
                                        
                                        var GesStatus;
                                        
                                        var StatusVerriegelung;
                                        
                                        var StatusHeiz;
                                        
                                        var StatusKuehl;
                                        
                                        var StatusStufe2;
                                        
                                        var StatusWWasser;
                                        
                                        var StatusWPumpe;
                                        
                                        // ------------------------------
                                        
                                        var ModeHeiz;
                                        
                                        var ModeHeizEINNormal;
                                        
                                        var ModeHeizEINSolar;
                                        
                                        var ModeHeizEinextAnhebung;
                                        
                                        var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                                        
                                        var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                                        
                                        var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                                        
                                        var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                                        
                                        var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                                        
                                        // ------------------------------
                                        
                                        var ModeKuehl;
                                        
                                        var ModeKuehlEINNormal;
                                        
                                        var ModeKuehlAUS;
                                        
                                        var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                                        
                                        var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                                        
                                        var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                                        
                                        // ------------------------------
                                        
                                        var ModeWWasser;
                                        
                                        var ModeWWassserINNormal;
                                        
                                        var ModeWWasserEINSolar;
                                        
                                        var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                                        
                                        var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                                        
                                        var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                                        
                                        var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                                        
                                        var ModeWWasserSolar;
                                        
                                        var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                                        
                                        // ------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        var LoggerError;
                                        
                                        var LoggerInitTime;
                                        
                                        var LoggerInitDate;
                                        
                                        var LoggerMaxRec;
                                        
                                        var LoggerActRec;
                                        
                                        var LoggerMaxActRec;
                                        
                                        var LoggerSizeOfData;
                                        
                                        var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        var DiMotorschutzkompressor;
                                        
                                        var DiNiederdruckPressostat;
                                        
                                        var DiHochdruckPressostat;
                                        
                                        var DiPumpeQuelle;
                                        
                                        var DiSoleMinnimum;
                                        
                                        var DiBufferBit6;
                                        
                                        var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                                        
                                        var DiExterneAbschaltung;
                                        
                                        
                                        
                                        var DoMagnetventil;
                                        
                                        var DoKompressor1;
                                        
                                        var DoSammelstoermeldung;
                                        
                                        var DoUmschaltventilKuehlung;
                                        
                                        var DoStufe2;
                                        
                                        var DoPumpeHeizung;
                                        
                                        var DoPumpeWarmwasser;
                                        
                                        var DoPumpeQuelle;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                                        
                                        var TempQuelleAustrittNiedrig;
                                        
                                        var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                                        
                                        var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                                        
                                        
                                        
                                        var KondensationstemperaturHoch;
                                        
                                        var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                                        
                                        var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                                        
                                        var DiffKondensationVorlaufHoch;
                                        
                                        
                                        
                                        var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                                        
                                        var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                                        
                                        var Aussenwandfuehlerdefekt;
                                        
                                        var DoBufferHandstellung;
                                        
                                        var SolestandMinimum;
                                        
                                        
                                        
                                        var Handabschaltung;
                                        
                                        var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                                        
                                        var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                                        
                                        var HeizkennlineSteigungSoll;
                                        
                                        var HeizkennlineObereBegrenzung;
                                        
                                        var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                                        
                                        var PilotraumSollwert;
                                        
                                        var PilotraumFaktor;
                                        
                                        var ExterneAnhebung;
                                        
                                        var FreigabeHeizung;
                                        
                                        var SperrenHeizung;
                                        
                                        var SollwertaenderungEin;
                                        
                                        var SollwertaenderungAus;
                                        
                                        var St2KlObereBegrenzung;
                                        
                                        var KennlinieHysterese;
                                        
                                        var PumpenNachlaufzeit;
                                        
                                        var AbschaltungHeizung;
                                        
                                        var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                                        
                                        var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                                        
                                        var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                                        
                                        var KennlinieuntereBegrenzung;
                                        
                                        var AbschaltungWW;
                                        
                                        var WWZeitEin;
                                        
                                        var WWZeitAus;
                                        
                                        var WWSoll;
                                        
                                        var BeckenwasserTempSoll;
                                        
                                        var WarmwasserHysterese;
                                        
                                        var BeckenwasserHysterese;
                                        
                                        var ModemKlingelzeichen;
                                        
                                        var Fremdzugriff;
                                        
                                        var Schluesselnummer;
                                        
                                        var SetBetriebsMode;
                                        
                                        
                                        
                                        var HzgExterneFreigabe;
                                        
                                        var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                                        
                                        var St2TempQAusMin;
                                        
                                        var St2TempVerdMin;
                                        
                                        var EstrichAufheizen;
                                        
                                        var HzgExterneSteuerung;
                                        
                                        var St2beiEVUAbsch;
                                        
                                        var FrgBeckenwasser;
                                        
                                        var ScaleFaktor;
                                        
                                        var OffsetNiederdr;
                                        
                                        var OffsetHochdr;
                                        
                                        var DoHandkanal;
                                        
                                        var DoHandkanalEin;
                                        
                                        var UnterdrWarnAus;
                                        
                                        var UnterdrWarnSonst;
                                        
                                        var UnterdrWarnEin;
                                        
                                        var NeuStart;
                                        
                                        var RunFlag;
                                        
                                        
                                        
                                        on(id, function (obj) {
                                        
                                        //function myScript() {
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung
                                        
                                        
                                        
                                        function bitauswertung(Adresse)
                                        
                                        {
                                        
                                        //Bit 1
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 1;
                                        
                                        if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                                        
                                         else { Bit1 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 2
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 2;
                                        
                                        if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                                        
                                         else { Bit2 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 3
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 4;
                                        
                                        if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                                        
                                         else { Bit3 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 4
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 8;
                                        
                                        if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                                        
                                         else { Bit4 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 5
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 16;
                                        
                                        if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                                        
                                         else { Bit5 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 6
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 32;
                                        
                                        if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                                        
                                         else { Bit6 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 7
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 64;
                                        
                                        if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                                        
                                         else { Bit7 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bit 8
                                        
                                        inp = Woerter[Adresse];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out &= 128;
                                        
                                        if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                                        
                                         else { Bit8 = 0; }
                                        
                                        
                                        
                                        }
                                        
                                        
                                        
                                        // Formatierung des Integerbereichs
                                        
                                        function dezInt(num,size,prefix)
                                        
                                        {
                                        
                                         prefix=(prefix)?prefix:"0";
                                        
                                         var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                                        
                                         num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                                        
                                         for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                                        
                                         result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                                        
                                        }
                                        
                                        
                                        
                                           
                                        
                                        //IEEE nach Hex umrechnen
                                        
                                        function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                                        
                                        {
                                        
                                         var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                                        
                                        
                                        
                                         bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                                        
                                         bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                                        
                                         bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                                        
                                         bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                                        
                                        
                                        
                                         bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                                        
                                         bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                                        
                                         bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                                        
                                         bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                                        
                                        
                                        
                                         bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                                        
                                        
                                        
                                         sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                                        
                                         expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                                        
                                         mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                                        
                                        
                                        
                                         dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                                        
                                        
                                        
                                           dez = dez*100;
                                        
                                           dez = Math.round(dez);
                                        
                                           dez = dez/100;
                                        
                                        
                                        
                                         return(dez);
                                        
                                        }
                                        
                                        
                                        
                                        daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        console.log('Daten:' + daten); 
                                        
                                        
                                        
                                        i = 0;
                                        
                                        var Satz = [];
                                        
                                        while (i < daten.length) {
                                        
                                           var byte = daten.substr(i, 2);
                                        
                                           Satz = Satz + ' ' + byte;
                                        
                                           i=i+2;
                                        
                                        }
                                        
                                        
                                        
                                        console.log('Daten split:' + Satz); 
                                        
                                        
                                        
                                        //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                                        
                                        Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                                        
                                        var Woerter = Satz.split(" ");
                                        
                                        
                                        
                                        // Versions-Nr. berechnen
                                        
                                        inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        VersionsNr = out;
                                        
                                        
                                        
                                        console.log('Daten split:' + inp); 
                                        
                                        
                                        
                                        // Versions-Datum berechnen
                                        
                                        inp = Woerter[8];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[9];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[10];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Betriebsmode auslesen
                                        
                                        inp = Woerter[11];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[12];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[13];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Aussen-Ist auslesen
                                        
                                        TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Aussen-24h auslesen
                                        
                                        TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Aussen-1h auslesen
                                        
                                        TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                                        
                                        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                                        
                                        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Vorlauf auslesen
                                        
                                        TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-WW Soll auslesen
                                        
                                        TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-WW Ist auslesen
                                        
                                        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Raum auslesen
                                        
                                        TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Raum-1h auslesen
                                        
                                        TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-WQuelle-Ein
                                        
                                        TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-WQuelle-Aus
                                        
                                        TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Verdampfer
                                        
                                        TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Kondensator
                                        
                                        TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Saugleitung
                                        
                                        TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-frei
                                        
                                        Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Druck-Verdampfer
                                        
                                        DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                                        
                                        
                                        
                                        //Druck-Kondensator
                                        
                                        DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Ruecklauf Soll
                                        
                                        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Temp-Ruecklauf Ist
                                        
                                        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                                        
                                        KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                                        
                                        KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Warmwasser Temp Ist
                                        
                                        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Zeit
                                        
                                        inp = Woerter[108];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[107];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[106];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Datum
                                        
                                        inp = Woerter[109];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[110];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[111];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Betriebsstunden Kompressor
                                        
                                        BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Betriebsstunden Heizung
                                        
                                        BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Betriebsstunden WW
                                        
                                        BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Betriebsstunden Stufe 2
                                        
                                        BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                                        
                                        inp = Woerter[128];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[129];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[130];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                                        
                                        inp = Woerter[133];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[132];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[131];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                                        
                                        inp = Woerter[134];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[135];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[136];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                                        
                                        inp = Woerter[139];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[138];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[137];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden Reset Kompressor
                                        
                                        inp = Woerter[140];
                                        
                                        BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsStunden Reset WPumpe
                                        
                                        inp = Woerter[141];
                                        
                                        BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kennwort
                                        
                                        inp = Woerter[142];
                                        
                                        Kennwort = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //WerksEinstellungen
                                        
                                        inp = Woerter[143];
                                        
                                        WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //Reset WPumpe
                                        
                                        inp = Woerter[144];
                                        
                                        ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //Crc Summe
                                        
                                        inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                                        
                                        CrcSumme = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //NStart
                                        
                                        inp = Woerter[147];
                                        
                                        NStart = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //Display Zeile 1
                                        
                                        inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                                        
                                        DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //Display Zeile 2
                                        
                                        inp = Woerter[150];
                                        
                                        DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallTime
                                        
                                        inp = Woerter[153];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[152];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[151];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Ausfalldatum
                                        
                                        inp = Woerter[154];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[155];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[156];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                                        
                                        inp = Woerter[157];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                                        
                                        
                                        
                                        //----------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        //Ausfall DoBuffer.dec
                                        
                                        inp = Woerter[158];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                                        
                                        
                                        
                                        bitauswertung(158);
                                        
                                        
                                        
                                        AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                                        
                                        AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                                        
                                        AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                                        
                                        AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                        
                                        AusfallDoStufe2 = Bit5;
                                        
                                        AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                                        
                                        AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                        
                                        AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //-----------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        //Ausfall DiBuffer.dec
                                        
                                        inp = Woerter[159];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                                        
                                        
                                        
                                        // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                                        
                                        bitauswertung (159);
                                        
                                        
                                        
                                        AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                        
                                        AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                        
                                        AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                                        
                                        AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                                        
                                        AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                                        
                                        AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                                        
                                        AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                        
                                        AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiError.dec
                                        
                                        inp = Woerter[160];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallAiError = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiDi.dec
                                        
                                        inp = Woerter[161];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempAussen
                                        
                                        AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempQuelleEin
                                        
                                        AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempQuelleAus
                                        
                                        AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiVerdampfung
                                        
                                        AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempHeizEin
                                        
                                        AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempHeizAus
                                        
                                        AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiKondensation
                                        
                                        AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempWWasser
                                        
                                        AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAuxAiError.dec
                                        
                                        inp = Woerter[194];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAuxAiDi.dec
                                        
                                        inp = Woerter[195];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AusfallAiTempRaum
                                        
                                        AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                                        
                                        
                                        
                                        //ClearAusfaelle
                                        
                                        inp = Woerter[200];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        ClearAusfaelle = out
                                        
                                        
                                        
                                        //Unterbrechung.dec
                                        
                                        inp = Woerter[201];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Unterbrechung = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //WarnungEingangsSeite.dec
                                        
                                        inp = Woerter[202];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                                        
                                        bitauswertung(202);
                                        
                                        VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                                        
                                        TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                                        
                                        DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                                        
                                        DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                                        
                                        
                                        
                                        //WarnungAusgangsSeite.dec
                                        
                                        inp = Woerter[203];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                                        
                                        bitauswertung(203);
                                        
                                        KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                                        
                                        DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                                        
                                        DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                                        
                                        DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                                        
                                        
                                        
                                        //WarnungSonstige.dec
                                        
                                        inp = Woerter[204];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                                        
                                        bitauswertung(204);
                                        
                                        HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                                        
                                        HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                                        
                                        Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                                        
                                        DoBufferHandstellung = Bit4;
                                        
                                        SolestandMinimum = Bit5;
                                        
                                        
                                        
                                        //Ausfall.dec
                                        
                                        inp = Woerter[205];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Ausfall = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AiError.dec
                                        
                                        inp = Woerter[206];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AiError = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AiDi.dec
                                        
                                        inp = Woerter[207];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AiDi = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AiCounter0
                                        
                                        inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        AiCounter0 = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //AuxAiError.dec
                                        
                                        inp = Woerter[210];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AuxAiError = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //AuxAiDi.dec
                                        
                                        inp = Woerter[211];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        AuxAiDi = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //BetriebsZustaende.dec
                                        
                                        inp = Woerter[212];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //DoBuffer.dec
                                        
                                        inp = Woerter[213];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        DoBuffer = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung DoBuffer
                                        
                                        bitauswertung(213);
                                        
                                        
                                        
                                        DoMagnetventil = Bit1;
                                        
                                        DoKompressor1 = Bit2;
                                        
                                        DoSammelstoermeldung = Bit3;
                                        
                                        DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                        
                                        DoStufe2 = Bit5;
                                        
                                        DoPumpeHeizung = Bit6;
                                        
                                        DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                        
                                        DoPumpeQuelle = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //DiBuffer.dec
                                        
                                        inp = Woerter[214];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        DiBuffer = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung DiBuffer
                                        
                                        bitauswertung(214);
                                        
                                        
                                        
                                        DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                        
                                        DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                        
                                        DiHochdruckPressostat = Bit3;
                                        
                                        DiPumpeQuelle = Bit4;
                                        
                                        DiSoleMinnimum = Bit5;
                                        
                                        DiBufferBit6 = Bit6;
                                        
                                        DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                        
                                        DiExterneAbschaltung = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //GesStatus
                                        
                                        inp = Woerter[215];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[216];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker2 = dezInt(out,8);
                                        
                                        GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusVerriegelung
                                        
                                        inp = Woerter[217];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[218];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker2 = dezInt(out,8);
                                        
                                        StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusHeiz
                                        
                                        inp = Woerter[219];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[220];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker2 = dezInt(out,8);
                                        
                                        StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusKuehl
                                        
                                        inp = Woerter[221];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[222];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker2 = dezInt(out,8);
                                        
                                        StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusStufe2
                                        
                                        inp = Woerter[223];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[224];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker2 = dezInt(out,8);
                                        
                                        StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusWWasser
                                        
                                        inp = Woerter[225];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[226];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //StatusWPumpe
                                        
                                        inp = Woerter[227];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        Merker1 = dezInt(out,8);
                                        
                                        inp = Woerter[228];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                        
                                        
                                        
                                        //ModeHeiz.dec
                                        
                                        inp = Woerter[229];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        ModeHeiz = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung ModeHeizung
                                        
                                        bitauswertung(229);
                                        
                                        
                                        
                                        ModeHeizEINNormal = Bit1;
                                        
                                        ModeHeizEINSolar = Bit2;
                                        
                                        ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                                        
                                        ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                                        
                                        ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                                        
                                        ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                        
                                        ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                                        
                                        ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //ModeKuehl.dec
                                        
                                        inp = Woerter[230];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        ModeKuehl = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung ModeKuehlen
                                        
                                        bitauswertung(230);
                                        
                                        
                                        
                                        ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                                        
                                        ModeKuehlAUS = Bit2;
                                        
                                        ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                                        
                                        ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                                        
                                        ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //ModeWWasser
                                        
                                        inp = Woerter[231];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        ModeWWasser = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Bitauswertung ModeWWasser
                                        
                                        bitauswertung(231);
                                        
                                        ModeWWassserINNormal = Bit1;
                                        
                                        ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                                        
                                        ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                                        
                                        ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                                        
                                        ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                                        
                                        ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                        
                                        ModeWWasserSolar = Bit7;
                                        
                                        ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerError
                                        
                                        inp = Woerter[232];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerError = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerInitTime
                                        
                                        inp = Woerter[235];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[234];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[233];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerInitDate
                                        
                                        inp = Woerter[236];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[237];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[238];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out =dezInt(out,2);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerMaxRec
                                        
                                        inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerMaxRec = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerActRec
                                        
                                        inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerActRec = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerMaxActRec
                                        
                                        inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerMaxActRec = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerSizeOfData
                                        
                                        inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerSizeOfData = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                                        
                                        inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Handabschaltung
                                        
                                        inp = Woerter[249];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        Handabschaltung = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                                        
                                        //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                                        
                                        //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Heizkennline Steigung Soll
                                        
                                        //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Heizkennline Obere Begrenzung
                                        
                                        //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                                        
                                        inp = Woerter[266];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                                        
                                        
                                        
                                        //Pilotraum Sollwert
                                        
                                        //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Pilotraum Faktor
                                        
                                        inp = Woerter[271];
                                        
                                        out = parseInt(inp,16);
                                        
                                        PilotraumFaktor = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Externe Anhebung
                                        
                                        //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Freigabe Heizung
                                        
                                        inp = Woerter[278];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[277];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[276];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Sperren Heizung
                                        
                                        inp = Woerter[281];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[280];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker21 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[279];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Sollwertaenderung Ein
                                        
                                        inp = Woerter[284];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[283];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[282];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Sollwertaenderung Aus
                                        
                                        inp = Woerter[287];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[286];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[285];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                                        
                                        //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kennlinie Hysterese
                                        
                                        //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Pumpen Nachlaufzeit
                                        
                                        inp = Woerter[296];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        PumpenNachlaufzeit = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Abschaltung Heizung
                                        
                                        inp = Woerter[297];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        AbschaltungHeizung = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                                        
                                        //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                                        
                                        //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                                        
                                        //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Kennlinie untere Begrenzung
                                        
                                        //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Abschaltung Warmwasser
                                        
                                        inp = Woerter[314];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        AbschaltungWW = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Warmwasser Zeit ein
                                        
                                        inp = Woerter[317];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[316];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[315];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Warmwasser Zeit aus
                                        
                                        inp = Woerter[320];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[319];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[318];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Warmwasser Soll
                                        
                                        //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Beckenwasser Temperatur Soll
                                        
                                        //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Warmwasser Hysterese
                                        
                                        //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Beckenwasser Hysterese
                                        
                                        //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Modem Klingelzeichen
                                        
                                        inp = Woerter[337];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        ModemKlingelzeichen = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Fremdzugriff
                                        
                                        inp = Woerter[338];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Fremdzugriff = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Schluesselnummer
                                        
                                        inp = Woerter[339];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Schluesselnummer = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //SetBetriebsMode
                                        
                                        inp = Woerter[340];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker1 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[341];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker2 = out;
                                        
                                        inp = Woerter[342];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        Merker3 = out;
                                        
                                        SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                        
                                        
                                        
                                        //Hzg: Externe Freigabe
                                        
                                        inp = Woerter[343];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        HzgExterneFreigabe = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                                        
                                        //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                                        
                                        
                                        
                                        //St2: TempQAus < Min
                                        
                                        //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                                        
                                        
                                        
                                        //St2: TempVerd < Min
                                        
                                        //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Estrich Aufheizen
                                        
                                        inp = Woerter[356];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        EstrichAufheizen = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Hzg: Externe Steuerung
                                        
                                        inp = Woerter[357];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        HzgExterneSteuerung = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //St2 bei EVU Absch.
                                        
                                        inp = Woerter[358];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        St2beiEVUAbsch = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Frg. Beckenwasser
                                        
                                        inp = Woerter[359];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        FrgBeckenwasser = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Scale Faktor
                                        
                                        //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Offset Niederdr.
                                        
                                        //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                                        
                                        
                                        
                                        //Offset Hochdr.
                                        
                                        //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                                        
                                        
                                        
                                        //DO-Handkanal
                                        
                                        inp = Woerter[372];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        DoHandkanal = out
                                        
                                        
                                        
                                        //DO-Handkanal Ein
                                        
                                        inp = Woerter[373];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        DoHandkanalEin = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                                        
                                        inp = Woerter[374];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                                        
                                        inp = Woerter[375];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                                        
                                        inp = Woerter[376];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        out = out.toString(2);
                                        
                                        UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                                        
                                        
                                        
                                        //Neu-Start
                                        
                                        inp = Woerter[377];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        NeuStart = out;
                                        
                                        
                                        
                                        //Run-Flag
                                        
                                        inp = Woerter[378];
                                        
                                        out=parseInt(inp,16);
                                        
                                        RunFlag = out;
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        //------------------------------------------------
                                        
                                        console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                                        
                                        
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                                        
                                        
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                                        
                                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        });
                                        

                                        Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                         <variables>
                                           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                           <field name="NAME">schedule1</field>
                                           <value name="SCHEDULE">
                                             <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                               <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                               <field name="Severity">log</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                                   <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                               <field name="ATTR">val</field>
                                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
                                                                 <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
                                                                 <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                                       <field name="Severity">log</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                           <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                               <field name="UNIT">sec</field>
                                                               <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          Hi Franz,

                                          die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                                          >! 
                                          createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                          >! // To use the `ByteLength` parser:
                                          const SerialPort = require('serialport');
                                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                          >! var buffer = new Buffer(12);
                                          buffer[0] = 0x10;
                                          buffer[1] = 0x02;
                                          buffer[2] = 0x01;
                                          buffer[3] = 0x15;
                                          buffer[4] = 0x00;
                                          buffer[5] = 0x00;
                                          buffer[6] = 0x00;
                                          buffer[7] = 0xf3;
                                          buffer[8] = 0x10;
                                          buffer[9] = 0x03;
                                          buffer[10] = 0x7c;
                                          buffer[11] = 0x32;
                                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                              baudRate: 9600,
                                              dataBits : 8,
                                              parity : 'none',
                                              stopBits: 1
                                          //  flowControl : false
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                                              }
                                          >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                              parser.on('data', function (data) {
                                          		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                          		var daten = data.toString('hex');
                                          		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                          		//port.close();
                                          	});
                                          >! 	// Flush input
                                          	port.flush();
                                          >! 	// send Data
                                          	port.write(buffer, function(err) {
                                          		if (err) {
                                          			return console.log('Error on write: ', err.message);
                                          		}
                                          
                                          		console.log('Daten send');
                                          // 		port.close();
                                              });
                                          });
                                          >! port.on('open', function() {
                                          	console.log('Connected');
                                          });
                                          >! port.on('error', function(err) {
                                          	console.log('Error2: ', err.message);
                                          //	port.close();
                                          });
                                          >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                          onStop(function (callback) {
                                          	if (port && port.isOpen) {
                                          		port.close();
                                          		console.log('port closed');
                                          	}
                                          });
                                          

                                          Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                                          EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                                          Mirko

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          #33

                                          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                          Hi Franz,

                                          die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                                          ! ````
                                          createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                          ! // To use the ByteLength parser:
                                          const SerialPort = require('serialport');
                                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                          ! var buffer = new Buffer(12);
                                          buffer[0] = 0x10;
                                          buffer[1] = 0x02;
                                          buffer[2] = 0x01;
                                          buffer[3] = 0x15;
                                          buffer[4] = 0x00;
                                          buffer[5] = 0x00;
                                          buffer[6] = 0x00;
                                          buffer[7] = 0xf3;
                                          buffer[8] = 0x10;
                                          buffer[9] = 0x03;
                                          buffer[10] = 0x7c;
                                          buffer[11] = 0x32;
                                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                          baudRate: 9600,
                                          dataBits : 8,
                                          parity : 'none',
                                          stopBits: 1
                                          // flowControl : false
                                          }, function (err) {
                                          if (err) {
                                          return console.log('Error1: ', err.message);
                                          }
                                          ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                          parser.on('data', function (data) {
                                          console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                          var daten = data.toString('hex');
                                          setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                          //port.close();
                                          });
                                          ! // Flush input
                                          port.flush();
                                          ! // send Data
                                          port.write(buffer, function(err) {
                                          if (err) {
                                          return console.log('Error on write: ', err.message);
                                          }

                                            console.log('Daten send');
                                          

                                          // port.close();
                                          });
                                          });

                                          ! port.on('open', function() {
                                          console.log('Connected');
                                          });
                                          ! port.on('error', function(err) {
                                          console.log('Error2: ', err.message);
                                          // port.close();
                                          });
                                          ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                          onStop(function (callback) {
                                          if (port && port.isOpen) {
                                          port.close();
                                          console.log('port closed');
                                          }
                                          });

                                          
                                          Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                          
                                          EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                          
                                          Mirko
                                          

                                          Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                          hier mal mein script:

                                          //! ````
                                          createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                          //! // To use the ByteLength parser:
                                          const SerialPort = require('serialport');
                                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                           var buffer = new Buffer(12);
                                          buffer[0] = 0x10;
                                          buffer[1] = 0x02;
                                          buffer[2] = 0x01;
                                          buffer[3] = 0x15;
                                          buffer[4] = 0x00;
                                          buffer[5] = 0x00;
                                          buffer[6] = 0x00;
                                          buffer[7] = 0xf3;
                                          buffer[8] = 0x10;
                                          buffer[9] = 0x03;
                                          buffer[10] = 0x7c;
                                          buffer[11] = 0x32;
                                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                          baudRate: 9600,
                                          dataBits : 8,
                                          parity : 'none',
                                          stopBits: 1
                                          // flowControl : false
                                          }, function (err) {
                                          if (err) {
                                          return console.log('Error1: ', err.message);
                                          }
                                           const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                          parser.on('data', function (data) {
                                          console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                          var daten = data.toString('hex');
                                          setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                          //port.close();
                                          });
                                           // Flush input
                                          port.flush();
                                           // send Data
                                          port.write(buffer, function(err) {
                                          if (err) {
                                          return console.log('Error on write: ', err.message);
                                          }
                                          console.log('Daten send');
                                          // port.close();
                                          });
                                          });
                                          
                                          ! port.on('open', function() {
                                          console.log('Connected');
                                          });
                                          ! port.on('error', function(err) {
                                          console.log('Error2: ', err.message);
                                          // port.close();
                                          });
                                          ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                          onStop(function (callback) {
                                          if (port && port.isOpen) {
                                          port.close();
                                          console.log('port closed');
                                          }
                                          });
                                          

                                          Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                          Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                          04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                          Warum streicht es das Buffer durch?

                                          Habt ihr noch eine Idee?
                                          VG
                                          Axel

                                          wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe