Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    329

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    Hi Rainer,

    den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

    Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

    Mirko

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      pafra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      Hallo Mirko,

      ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

      Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

      Gruß

      Franz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        pafra
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        Hallo Mirko,

        ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

        Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

        Also: FF100200171FBE180B060105011010D2A33EA8F5923F782A0B3F5B0F00427208FE41BA1F1442ECFF4742721C4E425238DEC200007041705363412DCF32419A4D89410BB1B3410000A0410000000000000000000000005B0F00427208FE41000090417208FE41721C4E42081715170212E154B545EC27AA453C1BB44310100600230101010101010101010101010000000000AF630000080628140E0B021200A1280000986BC7404D357141664A404105528141D6BCF441614CF3413BFAC0415953724203000000A04100000000000000002769030000002800050000568B000000000000000050080C003713060A0811012700BB01270028351210031BD0FF

        Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

        Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

        Gruß

        Franz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          Da bist du weiter als ich.

          Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

          Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

          Mirko

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            pafra
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            Hallo Mirko,

            die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

            Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

            Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

            Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

            Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

            Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

            Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

            Da bin ich aber auch noch dran.

            Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

            Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

            Gruß

            Franz

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              Hi Franz,

              Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

              Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

              Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

              Gruß

              Mirko

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pafra
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                Hi Mirko,

                hört sich doch schon mal gut an.

                Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                Siehe Anhang.
                5996_screenshot_iobroker.jpg
                Ist aber noch viel Arbeit…

                Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                Gruß

                Franz

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  Das sieht ja schon richtig gut aus.

                  Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                  Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                  Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #29

                    Hi Franz,

                    die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                    >! 
                    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                    >! // To use the `ByteLength` parser:
                    const SerialPort = require('serialport');
                    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                    >! var buffer = new Buffer(12);
                    buffer[0] = 0x10;
                    buffer[1] = 0x02;
                    buffer[2] = 0x01;
                    buffer[3] = 0x15;
                    buffer[4] = 0x00;
                    buffer[5] = 0x00;
                    buffer[6] = 0x00;
                    buffer[7] = 0xf3;
                    buffer[8] = 0x10;
                    buffer[9] = 0x03;
                    buffer[10] = 0x7c;
                    buffer[11] = 0x32;
                    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                        baudRate: 9600,
                        dataBits : 8,
                        parity : 'none',
                        stopBits: 1
                    //  flowControl : false
                    }, function (err) {
                        if (err) {
                            return console.log('Error1: ', err.message);
                        }
                    >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                        parser.on('data', function (data) {
                    		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                    		var daten = data.toString('hex');
                    		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                    		//port.close();
                    	});
                    >! 	// Flush input
                    	port.flush();
                    >! 	// send Data
                    	port.write(buffer, function(err) {
                    		if (err) {
                    			return console.log('Error on write: ', err.message);
                    		}
                    
                    		console.log('Daten send');
                    // 		port.close();
                        });
                    });
                    >! port.on('open', function() {
                    	console.log('Connected');
                    });
                    >! port.on('error', function(err) {
                    	console.log('Error2: ', err.message);
                    //	port.close();
                    });
                    >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                    onStop(function (callback) {
                    	if (port && port.isOpen) {
                    		port.close();
                    		console.log('port closed');
                    	}
                    });
                    

                    Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                    EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                    Mirko

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      pafra
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @wendy2702:

                      …

                      Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                      ... `

                      Hi Mirko,

                      ich denke nicht.

                      Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                      Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                      Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                      Gruß

                      Franz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        OK.

                        Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                        Mirko

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          OK.

                          Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                          Mirko

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #32

                          Script für @spaceduck

                          Abfrage Waterkotte Resümet

                          //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Version');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                          
                          
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                          
                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                          
                          
                          
                          
                          
                          var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                          
                          
                          
                          var daten;
                          
                          var Satz;
                          
                          var inp;
                          
                          var out;
                          
                          var VersionsNr;
                          
                          var TempAussenIst;
                          
                          var TempAussen24h;
                          
                          var TempAussen1h;
                          
                          var TempRuecklaufSoll;
                          
                          var TempRuecklaufIst;
                          
                          var TempVorlauf;
                          
                          var TempWWSoll;
                          
                          var TempWWIst;
                          
                          var TempRaum;
                          
                          var TempRaum1h;
                          
                          var TempWQuelleEin;
                          
                          var TempWQuelleAus;
                          
                          var TempVerdampfer;
                          
                          var TempKondensator;
                          
                          var TempSaugleitung;
                          
                          var Tempfrei;
                          
                          
                          
                          var DruckVerdampfer;
                          
                          var DruckKondensator;
                          
                          
                          
                          var TempRuecklaufSoll;
                          
                          var TempRuecklaufIst;
                          
                          var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                          
                          var KuehlungTempRuecklaufIst;
                          
                          var TempWWIst;
                          
                          
                          
                          var Zeit;
                          
                          var Datum;
                          
                          var BetriebsstundenKompressor;
                          
                          var BetriebsstundenHeizung;
                          
                          var BetriebsstundenWW;
                          
                          var BetriebsstundenStufe2;
                          
                          var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                          
                          var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                          
                          var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                          
                          var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                          
                          var BetriebsStundenResetKompressor;
                          
                          var BetriebsStundenResetWPumpe;
                          
                          
                          
                          var Kennwort;
                          
                          var WerksEinstellungen;
                          
                          var ResetWPumpe;
                          
                          var CrcSumme;
                          
                          var NStart;
                          
                          var DisplayZeile1;
                          
                          var DisplayZeile2;
                          
                          
                          
                          var AusfallTime;
                          
                          var AusfallDate;
                          
                          var AusfallBetriebsZustaende;
                          
                          
                          
                          var AusfallDoBuffer;
                          
                          
                          
                          var AusfallDoMagnetventil;
                          
                          var AusfallDoKompressor1;
                          
                          var AusfallDoBufferBit3;
                          
                          var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                          
                          var AusfallDoStufe2;
                          
                          var AusfallDoPumpeHeizung;
                          
                          var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                          
                          var AusfallDoPumpeQuelle;
                          
                          
                          
                          
                          
                          var AusfallDiBuffer;
                          
                          
                          
                          var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                          
                          var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                          
                          var AusfallDiHochdruckPressostat;
                          
                          var AusfallDiPumpeQuelle;
                          
                          var AusfallDiSoleMinnimum;
                          
                          var AusfallDiBufferBit6;
                          
                          var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                          
                          var AusfallDiExterneAbschaltung;
                          
                          var AusfallAiTempQuelleEin;
                          
                          var AusfallAiError;
                          
                          var AusfallAiDi;
                          
                          var AusfallAiTempAussen;
                          
                          var AusfallAiTempQuelleAus;
                          
                          var AusfallAiVerdampfung;
                          
                          var AusfallAiTempHeizEin;
                          
                          var AusfallAiTempHeizAus;
                          
                          var AusfallAiKondensation;
                          
                          var AusfallAiTempWWasser;
                          
                          var AusfallAuxAiError;
                          
                          var AusfallAuxAiDi;
                          
                          var AusfallAiTempRaum;
                          
                          var ClearAusfaelle;
                          
                          var Unterbrechung;
                          
                          var WarnungEingangsSeite;
                          
                          var WarnungAusgangsSeite;
                          
                          var WarnungSonstige;
                          
                          var Ausfall;
                          
                          var AiError;
                          
                          var AiDi;
                          
                          var AiCounter0;
                          
                          var AuxAiError;
                          
                          var AuxAiDi;
                          
                          var BetriebsZustaende;
                          
                          var DoBuffer;
                          
                          var DiBuffer;
                          
                          
                          
                          var GesStatus;
                          
                          var StatusVerriegelung;
                          
                          var StatusHeiz;
                          
                          var StatusKuehl;
                          
                          var StatusStufe2;
                          
                          var StatusWWasser;
                          
                          var StatusWPumpe;
                          
                          // ------------------------------
                          
                          var ModeHeiz;
                          
                          var ModeHeizEINNormal;
                          
                          var ModeHeizEINSolar;
                          
                          var ModeHeizEinextAnhebung;
                          
                          var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                          
                          var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                          
                          var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                          
                          var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                          
                          var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                          
                          // ------------------------------
                          
                          var ModeKuehl;
                          
                          var ModeKuehlEINNormal;
                          
                          var ModeKuehlAUS;
                          
                          var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                          
                          var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                          
                          var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                          
                          // ------------------------------
                          
                          var ModeWWasser;
                          
                          var ModeWWassserINNormal;
                          
                          var ModeWWasserEINSolar;
                          
                          var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                          
                          var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                          
                          var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                          
                          var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                          
                          var ModeWWasserSolar;
                          
                          var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                          
                          // ------------------------------
                          
                          
                          
                          var LoggerError;
                          
                          var LoggerInitTime;
                          
                          var LoggerInitDate;
                          
                          var LoggerMaxRec;
                          
                          var LoggerActRec;
                          
                          var LoggerMaxActRec;
                          
                          var LoggerSizeOfData;
                          
                          var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          var DiMotorschutzkompressor;
                          
                          var DiNiederdruckPressostat;
                          
                          var DiHochdruckPressostat;
                          
                          var DiPumpeQuelle;
                          
                          var DiSoleMinnimum;
                          
                          var DiBufferBit6;
                          
                          var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                          
                          var DiExterneAbschaltung;
                          
                          
                          
                          var DoMagnetventil;
                          
                          var DoKompressor1;
                          
                          var DoSammelstoermeldung;
                          
                          var DoUmschaltventilKuehlung;
                          
                          var DoStufe2;
                          
                          var DoPumpeHeizung;
                          
                          var DoPumpeWarmwasser;
                          
                          var DoPumpeQuelle;
                          
                          
                          
                          
                          
                          var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                          
                          var TempQuelleAustrittNiedrig;
                          
                          var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                          
                          var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                          
                          
                          
                          var KondensationstemperaturHoch;
                          
                          var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                          
                          var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                          
                          var DiffKondensationVorlaufHoch;
                          
                          
                          
                          var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                          
                          var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                          
                          var Aussenwandfuehlerdefekt;
                          
                          var DoBufferHandstellung;
                          
                          var SolestandMinimum;
                          
                          
                          
                          var Handabschaltung;
                          
                          var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                          
                          var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                          
                          var HeizkennlineSteigungSoll;
                          
                          var HeizkennlineObereBegrenzung;
                          
                          var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                          
                          var PilotraumSollwert;
                          
                          var PilotraumFaktor;
                          
                          var ExterneAnhebung;
                          
                          var FreigabeHeizung;
                          
                          var SperrenHeizung;
                          
                          var SollwertaenderungEin;
                          
                          var SollwertaenderungAus;
                          
                          var St2KlObereBegrenzung;
                          
                          var KennlinieHysterese;
                          
                          var PumpenNachlaufzeit;
                          
                          var AbschaltungHeizung;
                          
                          var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                          
                          var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                          
                          var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                          
                          var KennlinieuntereBegrenzung;
                          
                          var AbschaltungWW;
                          
                          var WWZeitEin;
                          
                          var WWZeitAus;
                          
                          var WWSoll;
                          
                          var BeckenwasserTempSoll;
                          
                          var WarmwasserHysterese;
                          
                          var BeckenwasserHysterese;
                          
                          var ModemKlingelzeichen;
                          
                          var Fremdzugriff;
                          
                          var Schluesselnummer;
                          
                          var SetBetriebsMode;
                          
                          
                          
                          var HzgExterneFreigabe;
                          
                          var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                          
                          var St2TempQAusMin;
                          
                          var St2TempVerdMin;
                          
                          var EstrichAufheizen;
                          
                          var HzgExterneSteuerung;
                          
                          var St2beiEVUAbsch;
                          
                          var FrgBeckenwasser;
                          
                          var ScaleFaktor;
                          
                          var OffsetNiederdr;
                          
                          var OffsetHochdr;
                          
                          var DoHandkanal;
                          
                          var DoHandkanalEin;
                          
                          var UnterdrWarnAus;
                          
                          var UnterdrWarnSonst;
                          
                          var UnterdrWarnEin;
                          
                          var NeuStart;
                          
                          var RunFlag;
                          
                          
                          
                          on(id, function (obj) {
                          
                          //function myScript() {
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung
                          
                          
                          
                          function bitauswertung(Adresse)
                          
                          {
                          
                          //Bit 1
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 1;
                          
                          if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                          
                           else { Bit1 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 2
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 2;
                          
                          if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                          
                           else { Bit2 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 3
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 4;
                          
                          if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                          
                           else { Bit3 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 4
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 8;
                          
                          if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                          
                           else { Bit4 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 5
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 16;
                          
                          if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                          
                           else { Bit5 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 6
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 32;
                          
                          if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                          
                           else { Bit6 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 7
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 64;
                          
                          if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                          
                           else { Bit7 = 0; }
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bit 8
                          
                          inp = Woerter[Adresse];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out &= 128;
                          
                          if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                          
                           else { Bit8 = 0; }
                          
                          
                          
                          }
                          
                          
                          
                          // Formatierung des Integerbereichs
                          
                          function dezInt(num,size,prefix)
                          
                          {
                          
                           prefix=(prefix)?prefix:"0";
                          
                           var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                          
                           num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                          
                           for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                          
                           result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                          
                          }
                          
                          
                          
                             
                          
                          //IEEE nach Hex umrechnen
                          
                          function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                          
                          {
                          
                           var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                          
                          
                          
                           bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                          
                           bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                          
                           bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                          
                           bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                          
                          
                          
                           bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                          
                           bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                          
                           bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                          
                           bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                          
                          
                          
                           bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                          
                          
                          
                           sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                          
                           expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                          
                           mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                          
                          
                          
                           dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                          
                          
                          
                             dez = dez*100;
                          
                             dez = Math.round(dez);
                          
                             dez = dez/100;
                          
                          
                          
                           return(dez);
                          
                          }
                          
                          
                          
                          daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                          
                          
                          
                          
                          
                          console.log('Daten:' + daten); 
                          
                          
                          
                          i = 0;
                          
                          var Satz = [];
                          
                          while (i < daten.length) {
                          
                             var byte = daten.substr(i, 2);
                          
                             Satz = Satz + ' ' + byte;
                          
                             i=i+2;
                          
                          }
                          
                          
                          
                          console.log('Daten split:' + Satz); 
                          
                          
                          
                          //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                          
                          Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                          
                          
                          
                          
                          
                          // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                          
                          var Woerter = Satz.split(" ");
                          
                          
                          
                          // Versions-Nr. berechnen
                          
                          inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          VersionsNr = out;
                          
                          
                          
                          console.log('Daten split:' + inp); 
                          
                          
                          
                          // Versions-Datum berechnen
                          
                          inp = Woerter[8];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[9];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[10];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Betriebsmode auslesen
                          
                          inp = Woerter[11];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[12];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[13];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Temp-Aussen-Ist auslesen
                          
                          TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Aussen-24h auslesen
                          
                          TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Aussen-1h auslesen
                          
                          TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                          
                          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                          
                          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Vorlauf auslesen
                          
                          TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                          
                          
                          
                          //Temp-WW Soll auslesen
                          
                          TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                          
                          
                          
                          //Temp-WW Ist auslesen
                          
                          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Raum auslesen
                          
                          TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Raum-1h auslesen
                          
                          TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                          
                          
                          
                          //Temp-WQuelle-Ein
                          
                          TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                          
                          
                          
                          //Temp-WQuelle-Aus
                          
                          TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Verdampfer
                          
                          TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Kondensator
                          
                          TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Saugleitung
                          
                          TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                          
                          
                          
                          //Temp-frei
                          
                          Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                          
                          
                          
                          //Druck-Verdampfer
                          
                          DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                          
                          
                          
                          //Druck-Kondensator
                          
                          DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Ruecklauf Soll
                          
                          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                          
                          
                          
                          //Temp-Ruecklauf Ist
                          
                          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                          
                          
                          
                          //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                          
                          KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                          
                          
                          
                          //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                          
                          KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                          
                          
                          
                          //Warmwasser Temp Ist
                          
                          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                          
                          
                          
                          //Zeit
                          
                          inp = Woerter[108];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[107];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[106];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Datum
                          
                          inp = Woerter[109];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[110];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[111];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Betriebsstunden Kompressor
                          
                          BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                          
                          
                          
                          //Betriebsstunden Heizung
                          
                          BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                          
                          
                          
                          //Betriebsstunden WW
                          
                          BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                          
                          
                          
                          //Betriebsstunden Stufe 2
                          
                          BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                          
                          inp = Woerter[128];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[129];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[130];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                          
                          inp = Woerter[133];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[132];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[131];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                          
                          inp = Woerter[134];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[135];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[136];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                          
                          inp = Woerter[139];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[138];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[137];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden Reset Kompressor
                          
                          inp = Woerter[140];
                          
                          BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //BetriebsStunden Reset WPumpe
                          
                          inp = Woerter[141];
                          
                          BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //Kennwort
                          
                          inp = Woerter[142];
                          
                          Kennwort = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //WerksEinstellungen
                          
                          inp = Woerter[143];
                          
                          WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //Reset WPumpe
                          
                          inp = Woerter[144];
                          
                          ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //Crc Summe
                          
                          inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                          
                          CrcSumme = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //NStart
                          
                          inp = Woerter[147];
                          
                          NStart = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //Display Zeile 1
                          
                          inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                          
                          DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //Display Zeile 2
                          
                          inp = Woerter[150];
                          
                          DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                          
                          
                          
                          //AusfallTime
                          
                          inp = Woerter[153];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[152];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[151];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Ausfalldatum
                          
                          inp = Woerter[154];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[155];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[156];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                          
                          inp = Woerter[157];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                          
                          
                          
                          //----------------------------------------------
                          
                          
                          
                          //Ausfall DoBuffer.dec
                          
                          inp = Woerter[158];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                          
                          
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                          
                          
                          
                          bitauswertung(158);
                          
                          
                          
                          AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                          
                          AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                          
                          AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                          
                          AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                          
                          AusfallDoStufe2 = Bit5;
                          
                          AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                          
                          AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                          
                          AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                          
                          
                          
                          //-----------------------------------------------------
                          
                          
                          
                          //Ausfall DiBuffer.dec
                          
                          inp = Woerter[159];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                          
                          
                          
                          // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                          
                          bitauswertung (159);
                          
                          
                          
                          AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                          
                          AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                          
                          AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                          
                          AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                          
                          AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                          
                          AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                          
                          AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                          
                          AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                          
                          
                          
                          //------------------------------------------------------
                          
                          
                          
                          //AusfallAiError.dec
                          
                          inp = Woerter[160];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallAiError = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiDi.dec
                          
                          inp = Woerter[161];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempAussen
                          
                          AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempQuelleEin
                          
                          AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempQuelleAus
                          
                          AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiVerdampfung
                          
                          AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempHeizEin
                          
                          AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempHeizAus
                          
                          AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiKondensation
                          
                          AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempWWasser
                          
                          AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                          
                          
                          
                          //AusfallAuxAiError.dec
                          
                          inp = Woerter[194];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AusfallAuxAiDi.dec
                          
                          inp = Woerter[195];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AusfallAiTempRaum
                          
                          AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                          
                          
                          
                          //ClearAusfaelle
                          
                          inp = Woerter[200];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          ClearAusfaelle = out
                          
                          
                          
                          //Unterbrechung.dec
                          
                          inp = Woerter[201];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Unterbrechung = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //WarnungEingangsSeite.dec
                          
                          inp = Woerter[202];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                          
                          bitauswertung(202);
                          
                          VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                          
                          TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                          
                          DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                          
                          DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                          
                          
                          
                          //WarnungAusgangsSeite.dec
                          
                          inp = Woerter[203];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                          
                          bitauswertung(203);
                          
                          KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                          
                          DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                          
                          DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                          
                          DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                          
                          
                          
                          //WarnungSonstige.dec
                          
                          inp = Woerter[204];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                          
                          bitauswertung(204);
                          
                          HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                          
                          HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                          
                          Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                          
                          DoBufferHandstellung = Bit4;
                          
                          SolestandMinimum = Bit5;
                          
                          
                          
                          //Ausfall.dec
                          
                          inp = Woerter[205];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Ausfall = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AiError.dec
                          
                          inp = Woerter[206];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AiError = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AiDi.dec
                          
                          inp = Woerter[207];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AiDi = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AiCounter0
                          
                          inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          AiCounter0 = out;
                          
                          
                          
                          //AuxAiError.dec
                          
                          inp = Woerter[210];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AuxAiError = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //AuxAiDi.dec
                          
                          inp = Woerter[211];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          AuxAiDi = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //BetriebsZustaende.dec
                          
                          inp = Woerter[212];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //DoBuffer.dec
                          
                          inp = Woerter[213];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          DoBuffer = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung DoBuffer
                          
                          bitauswertung(213);
                          
                          
                          
                          DoMagnetventil = Bit1;
                          
                          DoKompressor1 = Bit2;
                          
                          DoSammelstoermeldung = Bit3;
                          
                          DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                          
                          DoStufe2 = Bit5;
                          
                          DoPumpeHeizung = Bit6;
                          
                          DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                          
                          DoPumpeQuelle = Bit8;
                          
                          
                          
                          //DiBuffer.dec
                          
                          inp = Woerter[214];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          DiBuffer = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung DiBuffer
                          
                          bitauswertung(214);
                          
                          
                          
                          DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                          
                          DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                          
                          DiHochdruckPressostat = Bit3;
                          
                          DiPumpeQuelle = Bit4;
                          
                          DiSoleMinnimum = Bit5;
                          
                          DiBufferBit6 = Bit6;
                          
                          DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                          
                          DiExterneAbschaltung = Bit8;
                          
                          
                          
                          //GesStatus
                          
                          inp = Woerter[215];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[216];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker2 = dezInt(out,8);
                          
                          GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusVerriegelung
                          
                          inp = Woerter[217];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[218];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker2 = dezInt(out,8);
                          
                          StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusHeiz
                          
                          inp = Woerter[219];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[220];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker2 = dezInt(out,8);
                          
                          StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusKuehl
                          
                          inp = Woerter[221];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[222];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker2 = dezInt(out,8);
                          
                          StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusStufe2
                          
                          inp = Woerter[223];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[224];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker2 = dezInt(out,8);
                          
                          StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusWWasser
                          
                          inp = Woerter[225];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[226];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //StatusWPumpe
                          
                          inp = Woerter[227];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          Merker1 = dezInt(out,8);
                          
                          inp = Woerter[228];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                          
                          
                          
                          //ModeHeiz.dec
                          
                          inp = Woerter[229];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          ModeHeiz = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung ModeHeizung
                          
                          bitauswertung(229);
                          
                          
                          
                          ModeHeizEINNormal = Bit1;
                          
                          ModeHeizEINSolar = Bit2;
                          
                          ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                          
                          ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                          
                          ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                          
                          ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                          
                          ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                          
                          ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                          
                          
                          
                          //ModeKuehl.dec
                          
                          inp = Woerter[230];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          ModeKuehl = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung ModeKuehlen
                          
                          bitauswertung(230);
                          
                          
                          
                          ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                          
                          ModeKuehlAUS = Bit2;
                          
                          ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                          
                          ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                          
                          ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                          
                          
                          
                          
                          
                          //ModeWWasser
                          
                          inp = Woerter[231];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          ModeWWasser = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Bitauswertung ModeWWasser
                          
                          bitauswertung(231);
                          
                          ModeWWassserINNormal = Bit1;
                          
                          ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                          
                          ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                          
                          ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                          
                          ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                          
                          ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                          
                          ModeWWasserSolar = Bit7;
                          
                          ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                          
                          
                          
                          //LoggerError
                          
                          inp = Woerter[232];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerError = out;
                          
                          
                          
                          //LoggerInitTime
                          
                          inp = Woerter[235];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[234];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[233];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //LoggerInitDate
                          
                          inp = Woerter[236];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[237];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[238];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out =dezInt(out,2);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //LoggerMaxRec
                          
                          inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerMaxRec = out;
                          
                          
                          
                          //LoggerActRec
                          
                          inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerActRec = out;
                          
                          
                          
                          //LoggerMaxActRec
                          
                          inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerMaxActRec = out;
                          
                          
                          
                          //LoggerSizeOfData
                          
                          inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerSizeOfData = out;
                          
                          
                          
                          //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                          
                          inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                          
                          
                          
                          //Handabschaltung
                          
                          inp = Woerter[249];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          Handabschaltung = out;
                          
                          
                          
                          //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                          
                          //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                          
                          
                          
                          //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                          
                          //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                          
                          
                          
                          //Heizkennline Steigung Soll
                          
                          //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                          
                          
                          
                          //Heizkennline Obere Begrenzung
                          
                          //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                          
                          
                          
                          //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                          
                          inp = Woerter[266];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                          
                          
                          
                          //Pilotraum Sollwert
                          
                          //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                          
                          
                          
                          //Pilotraum Faktor
                          
                          inp = Woerter[271];
                          
                          out = parseInt(inp,16);
                          
                          PilotraumFaktor = out;
                          
                          
                          
                          //Externe Anhebung
                          
                          //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                          
                          
                          
                          //Freigabe Heizung
                          
                          inp = Woerter[278];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[277];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[276];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Sperren Heizung
                          
                          inp = Woerter[281];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[280];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker21 = out;
                          
                          inp = Woerter[279];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Sollwertaenderung Ein
                          
                          inp = Woerter[284];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[283];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[282];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Sollwertaenderung Aus
                          
                          inp = Woerter[287];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[286];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[285];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                          
                          //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                          
                          
                          
                          //Kennlinie Hysterese
                          
                          //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                          
                          
                          
                          //Pumpen Nachlaufzeit
                          
                          inp = Woerter[296];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          PumpenNachlaufzeit = out;
                          
                          
                          
                          //Abschaltung Heizung
                          
                          inp = Woerter[297];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          AbschaltungHeizung = out;
                          
                          
                          
                          //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                          
                          //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                          
                          
                          
                          //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                          
                          //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                          
                          
                          
                          //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                          
                          //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                          
                          
                          
                          //Kennlinie untere Begrenzung
                          
                          //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                          
                          
                          
                          //Abschaltung Warmwasser
                          
                          inp = Woerter[314];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          AbschaltungWW = out;
                          
                          
                          
                          //Warmwasser Zeit ein
                          
                          inp = Woerter[317];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[316];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[315];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Warmwasser Zeit aus
                          
                          inp = Woerter[320];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[319];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[318];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Warmwasser Soll
                          
                          //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                          
                          
                          
                          //Beckenwasser Temperatur Soll
                          
                          //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                          
                          
                          
                          //Warmwasser Hysterese
                          
                          //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                          
                          
                          
                          //Beckenwasser Hysterese
                          
                          //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                          
                          
                          
                          //Modem Klingelzeichen
                          
                          inp = Woerter[337];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          ModemKlingelzeichen = out;
                          
                          
                          
                          //Fremdzugriff
                          
                          inp = Woerter[338];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Fremdzugriff = out;
                          
                          
                          
                          //Schluesselnummer
                          
                          inp = Woerter[339];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Schluesselnummer = out;
                          
                          
                          
                          //SetBetriebsMode
                          
                          inp = Woerter[340];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker1 = out;
                          
                          inp = Woerter[341];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker2 = out;
                          
                          inp = Woerter[342];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          Merker3 = out;
                          
                          SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                          
                          
                          
                          //Hzg: Externe Freigabe
                          
                          inp = Woerter[343];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          HzgExterneFreigabe = out;
                          
                          
                          
                          //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                          
                          //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                          
                          
                          
                          //St2: TempQAus < Min
                          
                          //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                          
                          
                          
                          //St2: TempVerd < Min
                          
                          //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                          
                          
                          
                          //Estrich Aufheizen
                          
                          inp = Woerter[356];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          EstrichAufheizen = out;
                          
                          
                          
                          //Hzg: Externe Steuerung
                          
                          inp = Woerter[357];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          HzgExterneSteuerung = out;
                          
                          
                          
                          //St2 bei EVU Absch.
                          
                          inp = Woerter[358];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          St2beiEVUAbsch = out;
                          
                          
                          
                          //Frg. Beckenwasser
                          
                          inp = Woerter[359];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          FrgBeckenwasser = out;
                          
                          
                          
                          //Scale Faktor
                          
                          //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                          
                          
                          
                          //Offset Niederdr.
                          
                          //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                          
                          
                          
                          //Offset Hochdr.
                          
                          //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                          
                          
                          
                          //DO-Handkanal
                          
                          inp = Woerter[372];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          DoHandkanal = out
                          
                          
                          
                          //DO-Handkanal Ein
                          
                          inp = Woerter[373];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          DoHandkanalEin = out;
                          
                          
                          
                          //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                          
                          inp = Woerter[374];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                          
                          inp = Woerter[375];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                          
                          inp = Woerter[376];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          out = out.toString(2);
                          
                          UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                          
                          
                          
                          //Neu-Start
                          
                          inp = Woerter[377];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          NeuStart = out;
                          
                          
                          
                          //Run-Flag
                          
                          inp = Woerter[378];
                          
                          out=parseInt(inp,16);
                          
                          RunFlag = out;
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          //------------------------------------------------
                          
                          console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                          
                          
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                          
                          
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                          
                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                          
                          
                          
                          
                          
                          });
                          

                          Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                           <variables>
                             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                           </variables>
                           <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                             <field name="NAME">schedule1</field>
                             <value name="SCHEDULE">
                               <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                 <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                 <field name="Severity">log</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                     <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                 <field name="ATTR">val</field>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                         <field name="Severity">log</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                             <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                 <field name="BOOL">TRUE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                 <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                 <field name="UNIT">sec</field>
                                                 <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            Hi Franz,

                            die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                            >! 
                            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            >! // To use the `ByteLength` parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                            >! var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                baudRate: 9600,
                                dataBits : 8,
                                parity : 'none',
                                stopBits: 1
                            //  flowControl : false
                            }, function (err) {
                                if (err) {
                                    return console.log('Error1: ', err.message);
                                }
                            >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                parser.on('data', function (data) {
                            		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                            		var daten = data.toString('hex');
                            		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                            		//port.close();
                            	});
                            >! 	// Flush input
                            	port.flush();
                            >! 	// send Data
                            	port.write(buffer, function(err) {
                            		if (err) {
                            			return console.log('Error on write: ', err.message);
                            		}
                            
                            		console.log('Daten send');
                            // 		port.close();
                                });
                            });
                            >! port.on('open', function() {
                            	console.log('Connected');
                            });
                            >! port.on('error', function(err) {
                            	console.log('Error2: ', err.message);
                            //	port.close();
                            });
                            >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                            onStop(function (callback) {
                            	if (port && port.isOpen) {
                            		port.close();
                            		console.log('port closed');
                            	}
                            });
                            

                            Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                            EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                            Mirko

                            Axel KoenekeA Offline
                            Axel KoenekeA Offline
                            Axel Koeneke
                            schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                            #33

                            @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                            Hi Franz,

                            die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                            ! ````
                            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            ! // To use the ByteLength parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                            ! var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                            // flowControl : false
                            }, function (err) {
                            if (err) {
                            return console.log('Error1: ', err.message);
                            }
                            ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                            parser.on('data', function (data) {
                            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                            var daten = data.toString('hex');
                            setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                            //port.close();
                            });
                            ! // Flush input
                            port.flush();
                            ! // send Data
                            port.write(buffer, function(err) {
                            if (err) {
                            return console.log('Error on write: ', err.message);
                            }

                              console.log('Daten send');
                            

                            // port.close();
                            });
                            });

                            ! port.on('open', function() {
                            console.log('Connected');
                            });
                            ! port.on('error', function(err) {
                            console.log('Error2: ', err.message);
                            // port.close();
                            });
                            ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                            onStop(function (callback) {
                            if (port && port.isOpen) {
                            port.close();
                            console.log('port closed');
                            }
                            });

                            
                            Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                            
                            EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                            
                            Mirko
                            

                            Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                            hier mal mein script:

                            //! ````
                            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            //! // To use the ByteLength parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                             var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                            // flowControl : false
                            }, function (err) {
                            if (err) {
                            return console.log('Error1: ', err.message);
                            }
                             const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                            parser.on('data', function (data) {
                            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                            var daten = data.toString('hex');
                            setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                            //port.close();
                            });
                             // Flush input
                            port.flush();
                             // send Data
                            port.write(buffer, function(err) {
                            if (err) {
                            return console.log('Error on write: ', err.message);
                            }
                            console.log('Daten send');
                            // port.close();
                            });
                            });
                            
                            ! port.on('open', function() {
                            console.log('Connected');
                            });
                            ! port.on('error', function(err) {
                            console.log('Error2: ', err.message);
                            // port.close();
                            });
                            ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                            onStop(function (callback) {
                            if (port && port.isOpen) {
                            port.close();
                            console.log('port closed');
                            }
                            });
                            

                            Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                            Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                            04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                            Warum streicht es das Buffer durch?

                            Habt ihr noch eine Idee?
                            VG
                            Axel

                            wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                              Hi Franz,

                              die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                              ! ````
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              ! // To use the ByteLength parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                              ! var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                              // flowControl : false
                              }, function (err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                              ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              var daten = data.toString('hex');
                              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              //port.close();
                              });
                              ! // Flush input
                              port.flush();
                              ! // send Data
                              port.write(buffer, function(err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error on write: ', err.message);
                              }

                                console.log('Daten send');
                              

                              // port.close();
                              });
                              });

                              ! port.on('open', function() {
                              console.log('Connected');
                              });
                              ! port.on('error', function(err) {
                              console.log('Error2: ', err.message);
                              // port.close();
                              });
                              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              if (port && port.isOpen) {
                              port.close();
                              console.log('port closed');
                              }
                              });

                              
                              Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                              
                              EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                              
                              Mirko
                              

                              Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                              hier mal mein script:

                              //! ````
                              createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                              //! // To use the ByteLength parser:
                              const SerialPort = require('serialport');
                              const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                               var buffer = new Buffer(12);
                              buffer[0] = 0x10;
                              buffer[1] = 0x02;
                              buffer[2] = 0x01;
                              buffer[3] = 0x15;
                              buffer[4] = 0x00;
                              buffer[5] = 0x00;
                              buffer[6] = 0x00;
                              buffer[7] = 0xf3;
                              buffer[8] = 0x10;
                              buffer[9] = 0x03;
                              buffer[10] = 0x7c;
                              buffer[11] = 0x32;
                              const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                              // flowControl : false
                              }, function (err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                               const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                              var daten = data.toString('hex');
                              setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                              //port.close();
                              });
                               // Flush input
                              port.flush();
                               // send Data
                              port.write(buffer, function(err) {
                              if (err) {
                              return console.log('Error on write: ', err.message);
                              }
                              console.log('Daten send');
                              // port.close();
                              });
                              });
                              
                              ! port.on('open', function() {
                              console.log('Connected');
                              });
                              ! port.on('error', function(err) {
                              console.log('Error2: ', err.message);
                              // port.close();
                              });
                              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                              onStop(function (callback) {
                              if (port && port.isOpen) {
                              port.close();
                              console.log('port closed');
                              }
                              });
                              

                              Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                              Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                              04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                              Warum streicht es das Buffer durch?

                              Habt ihr noch eine Idee?
                              VG
                              Axel

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #34

                              @Axel-Koeneke

                              Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                              Ist das Paket „serialport“ installiert?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @Axel-Koeneke

                                Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                  @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                  Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                  3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                  Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                    Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                    Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                    Also ist die Verbindung wohl okay.

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                      @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                      Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                      Also ist die Verbindung wohl okay.

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                                      Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                                      Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                                        Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                                        Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                                        Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                        Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                                        Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                                        VG
                                        Axel

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                          @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                                          Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                          Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                                          Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                                          VG
                                          Axel

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          343

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe