Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      Hi Franz,

      als du mit deinem Script die Werte ausgelesen hast, wurde die Ausgabe dann komplett in der Console angezeigt?

      Ich kann aktuell mit Sniffer sehen das die Antwort der WP am Serialport ankommt aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an.

      Benutze aktuell einen PI3 mit USB Serial Konverter mit PL2303 Chip.

      Mirko

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @wendy2702:

        aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
        Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.

        Bitte im Reiter log nachsehen.

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Hi Rainer,

          den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

          Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

          Mirko

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            pafra last edited by

            Hallo Mirko,

            ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

            Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

            Gruß

            Franz

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pafra last edited by

              Hallo Mirko,

              ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

              Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

              Also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

              Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

              Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

              Gruß

              Franz

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Da bist du weiter als ich.

                Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

                Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

                Mirko

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  pafra last edited by

                  Hallo Mirko,

                  die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

                  Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

                  Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

                  Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

                  Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

                  Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

                  Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

                  Da bin ich aber auch noch dran.

                  Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

                  Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

                  Gruß

                  Franz

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Hi Franz,

                    Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

                    Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

                    Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

                    Gruß

                    Mirko

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pafra last edited by

                      Hi Mirko,

                      hört sich doch schon mal gut an.

                      Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                      Siehe Anhang.
                      5996_screenshot_iobroker.jpg
                      Ist aber noch viel Arbeit…

                      Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                      Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                      Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                      Gruß

                      Franz

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Das sieht ja schon richtig gut aus.

                        Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                        Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                        Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by wendy2702

                          Hi Franz,

                          die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                          >! 
                          createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                          >! // To use the `ByteLength` parser:
                          const SerialPort = require('serialport');
                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                          >! var buffer = new Buffer(12);
                          buffer[0] = 0x10;
                          buffer[1] = 0x02;
                          buffer[2] = 0x01;
                          buffer[3] = 0x15;
                          buffer[4] = 0x00;
                          buffer[5] = 0x00;
                          buffer[6] = 0x00;
                          buffer[7] = 0xf3;
                          buffer[8] = 0x10;
                          buffer[9] = 0x03;
                          buffer[10] = 0x7c;
                          buffer[11] = 0x32;
                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                          //  flowControl : false
                          }, function (err) {
                              if (err) {
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                          >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                          		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                          		var daten = data.toString('hex');
                          		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                          		//port.close();
                          	});
                          >! 	// Flush input
                          	port.flush();
                          >! 	// send Data
                          	port.write(buffer, function(err) {
                          		if (err) {
                          			return console.log('Error on write: ', err.message);
                          		}
                          
                          		console.log('Daten send');
                          // 		port.close();
                              });
                          });
                          >! port.on('open', function() {
                          	console.log('Connected');
                          });
                          >! port.on('error', function(err) {
                          	console.log('Error2: ', err.message);
                          //	port.close();
                          });
                          >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                          onStop(function (callback) {
                          	if (port && port.isOpen) {
                          		port.close();
                          		console.log('port closed');
                          	}
                          });
                          

                          Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                          EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                          Mirko

                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            pafra last edited by

                            @wendy2702:

                            …

                            Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                            ... `

                            Hi Mirko,

                            ich denke nicht.

                            Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                            Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                            Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                            Gruß

                            Franz

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              OK.

                              Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                              Mirko

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702

                                Script für @spaceduck

                                Abfrage Waterkotte Resümet

                                //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Version');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                                
                                
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                                
                                createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                                
                                
                                
                                
                                
                                var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                                
                                
                                
                                var daten;
                                
                                var Satz;
                                
                                var inp;
                                
                                var out;
                                
                                var VersionsNr;
                                
                                var TempAussenIst;
                                
                                var TempAussen24h;
                                
                                var TempAussen1h;
                                
                                var TempRuecklaufSoll;
                                
                                var TempRuecklaufIst;
                                
                                var TempVorlauf;
                                
                                var TempWWSoll;
                                
                                var TempWWIst;
                                
                                var TempRaum;
                                
                                var TempRaum1h;
                                
                                var TempWQuelleEin;
                                
                                var TempWQuelleAus;
                                
                                var TempVerdampfer;
                                
                                var TempKondensator;
                                
                                var TempSaugleitung;
                                
                                var Tempfrei;
                                
                                
                                
                                var DruckVerdampfer;
                                
                                var DruckKondensator;
                                
                                
                                
                                var TempRuecklaufSoll;
                                
                                var TempRuecklaufIst;
                                
                                var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                                
                                var KuehlungTempRuecklaufIst;
                                
                                var TempWWIst;
                                
                                
                                
                                var Zeit;
                                
                                var Datum;
                                
                                var BetriebsstundenKompressor;
                                
                                var BetriebsstundenHeizung;
                                
                                var BetriebsstundenWW;
                                
                                var BetriebsstundenStufe2;
                                
                                var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                                
                                var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                                
                                var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                                
                                var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                                
                                var BetriebsStundenResetKompressor;
                                
                                var BetriebsStundenResetWPumpe;
                                
                                
                                
                                var Kennwort;
                                
                                var WerksEinstellungen;
                                
                                var ResetWPumpe;
                                
                                var CrcSumme;
                                
                                var NStart;
                                
                                var DisplayZeile1;
                                
                                var DisplayZeile2;
                                
                                
                                
                                var AusfallTime;
                                
                                var AusfallDate;
                                
                                var AusfallBetriebsZustaende;
                                
                                
                                
                                var AusfallDoBuffer;
                                
                                
                                
                                var AusfallDoMagnetventil;
                                
                                var AusfallDoKompressor1;
                                
                                var AusfallDoBufferBit3;
                                
                                var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                                
                                var AusfallDoStufe2;
                                
                                var AusfallDoPumpeHeizung;
                                
                                var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                                
                                var AusfallDoPumpeQuelle;
                                
                                
                                
                                
                                
                                var AusfallDiBuffer;
                                
                                
                                
                                var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                                
                                var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                                
                                var AusfallDiHochdruckPressostat;
                                
                                var AusfallDiPumpeQuelle;
                                
                                var AusfallDiSoleMinnimum;
                                
                                var AusfallDiBufferBit6;
                                
                                var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                                
                                var AusfallDiExterneAbschaltung;
                                
                                var AusfallAiTempQuelleEin;
                                
                                var AusfallAiError;
                                
                                var AusfallAiDi;
                                
                                var AusfallAiTempAussen;
                                
                                var AusfallAiTempQuelleAus;
                                
                                var AusfallAiVerdampfung;
                                
                                var AusfallAiTempHeizEin;
                                
                                var AusfallAiTempHeizAus;
                                
                                var AusfallAiKondensation;
                                
                                var AusfallAiTempWWasser;
                                
                                var AusfallAuxAiError;
                                
                                var AusfallAuxAiDi;
                                
                                var AusfallAiTempRaum;
                                
                                var ClearAusfaelle;
                                
                                var Unterbrechung;
                                
                                var WarnungEingangsSeite;
                                
                                var WarnungAusgangsSeite;
                                
                                var WarnungSonstige;
                                
                                var Ausfall;
                                
                                var AiError;
                                
                                var AiDi;
                                
                                var AiCounter0;
                                
                                var AuxAiError;
                                
                                var AuxAiDi;
                                
                                var BetriebsZustaende;
                                
                                var DoBuffer;
                                
                                var DiBuffer;
                                
                                
                                
                                var GesStatus;
                                
                                var StatusVerriegelung;
                                
                                var StatusHeiz;
                                
                                var StatusKuehl;
                                
                                var StatusStufe2;
                                
                                var StatusWWasser;
                                
                                var StatusWPumpe;
                                
                                // ------------------------------
                                
                                var ModeHeiz;
                                
                                var ModeHeizEINNormal;
                                
                                var ModeHeizEINSolar;
                                
                                var ModeHeizEinextAnhebung;
                                
                                var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                                
                                var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                                
                                var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                                
                                var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                                
                                var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                                
                                // ------------------------------
                                
                                var ModeKuehl;
                                
                                var ModeKuehlEINNormal;
                                
                                var ModeKuehlAUS;
                                
                                var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                                
                                var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                                
                                var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                                
                                // ------------------------------
                                
                                var ModeWWasser;
                                
                                var ModeWWassserINNormal;
                                
                                var ModeWWasserEINSolar;
                                
                                var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                                
                                var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                                
                                var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                                
                                var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                                
                                var ModeWWasserSolar;
                                
                                var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                                
                                // ------------------------------
                                
                                
                                
                                var LoggerError;
                                
                                var LoggerInitTime;
                                
                                var LoggerInitDate;
                                
                                var LoggerMaxRec;
                                
                                var LoggerActRec;
                                
                                var LoggerMaxActRec;
                                
                                var LoggerSizeOfData;
                                
                                var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                var DiMotorschutzkompressor;
                                
                                var DiNiederdruckPressostat;
                                
                                var DiHochdruckPressostat;
                                
                                var DiPumpeQuelle;
                                
                                var DiSoleMinnimum;
                                
                                var DiBufferBit6;
                                
                                var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                                
                                var DiExterneAbschaltung;
                                
                                
                                
                                var DoMagnetventil;
                                
                                var DoKompressor1;
                                
                                var DoSammelstoermeldung;
                                
                                var DoUmschaltventilKuehlung;
                                
                                var DoStufe2;
                                
                                var DoPumpeHeizung;
                                
                                var DoPumpeWarmwasser;
                                
                                var DoPumpeQuelle;
                                
                                
                                
                                
                                
                                var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                                
                                var TempQuelleAustrittNiedrig;
                                
                                var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                                
                                var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                                
                                
                                
                                var KondensationstemperaturHoch;
                                
                                var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                                
                                var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                                
                                var DiffKondensationVorlaufHoch;
                                
                                
                                
                                var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                                
                                var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                                
                                var Aussenwandfuehlerdefekt;
                                
                                var DoBufferHandstellung;
                                
                                var SolestandMinimum;
                                
                                
                                
                                var Handabschaltung;
                                
                                var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                                
                                var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                                
                                var HeizkennlineSteigungSoll;
                                
                                var HeizkennlineObereBegrenzung;
                                
                                var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                                
                                var PilotraumSollwert;
                                
                                var PilotraumFaktor;
                                
                                var ExterneAnhebung;
                                
                                var FreigabeHeizung;
                                
                                var SperrenHeizung;
                                
                                var SollwertaenderungEin;
                                
                                var SollwertaenderungAus;
                                
                                var St2KlObereBegrenzung;
                                
                                var KennlinieHysterese;
                                
                                var PumpenNachlaufzeit;
                                
                                var AbschaltungHeizung;
                                
                                var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                                
                                var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                                
                                var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                                
                                var KennlinieuntereBegrenzung;
                                
                                var AbschaltungWW;
                                
                                var WWZeitEin;
                                
                                var WWZeitAus;
                                
                                var WWSoll;
                                
                                var BeckenwasserTempSoll;
                                
                                var WarmwasserHysterese;
                                
                                var BeckenwasserHysterese;
                                
                                var ModemKlingelzeichen;
                                
                                var Fremdzugriff;
                                
                                var Schluesselnummer;
                                
                                var SetBetriebsMode;
                                
                                
                                
                                var HzgExterneFreigabe;
                                
                                var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                                
                                var St2TempQAusMin;
                                
                                var St2TempVerdMin;
                                
                                var EstrichAufheizen;
                                
                                var HzgExterneSteuerung;
                                
                                var St2beiEVUAbsch;
                                
                                var FrgBeckenwasser;
                                
                                var ScaleFaktor;
                                
                                var OffsetNiederdr;
                                
                                var OffsetHochdr;
                                
                                var DoHandkanal;
                                
                                var DoHandkanalEin;
                                
                                var UnterdrWarnAus;
                                
                                var UnterdrWarnSonst;
                                
                                var UnterdrWarnEin;
                                
                                var NeuStart;
                                
                                var RunFlag;
                                
                                
                                
                                on(id, function (obj) {
                                
                                //function myScript() {
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung
                                
                                
                                
                                function bitauswertung(Adresse)
                                
                                {
                                
                                //Bit 1
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 1;
                                
                                if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                                
                                 else { Bit1 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 2
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 2;
                                
                                if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                                
                                 else { Bit2 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 3
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 4;
                                
                                if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                                
                                 else { Bit3 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 4
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 8;
                                
                                if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                                
                                 else { Bit4 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 5
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 16;
                                
                                if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                                
                                 else { Bit5 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 6
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 32;
                                
                                if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                                
                                 else { Bit6 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 7
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 64;
                                
                                if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                                
                                 else { Bit7 = 0; }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bit 8
                                
                                inp = Woerter[Adresse];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out &= 128;
                                
                                if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                                
                                 else { Bit8 = 0; }
                                
                                
                                
                                }
                                
                                
                                
                                // Formatierung des Integerbereichs
                                
                                function dezInt(num,size,prefix)
                                
                                {
                                
                                 prefix=(prefix)?prefix:"0";
                                
                                 var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                                
                                 num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                                
                                 for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                                
                                 result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                                
                                }
                                
                                
                                
                                   
                                
                                //IEEE nach Hex umrechnen
                                
                                function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                                
                                {
                                
                                 var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                                
                                
                                
                                 bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                                
                                 bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                                
                                 bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                                
                                 bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                                
                                
                                
                                 bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                                
                                 bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                                
                                 bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                                
                                 bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                                
                                
                                
                                 bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                                
                                
                                
                                 sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                                
                                 expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                                
                                 mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                                
                                
                                
                                 dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                                
                                
                                
                                   dez = dez*100;
                                
                                   dez = Math.round(dez);
                                
                                   dez = dez/100;
                                
                                
                                
                                 return(dez);
                                
                                }
                                
                                
                                
                                daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                                
                                
                                
                                
                                
                                console.log('Daten:' + daten); 
                                
                                
                                
                                i = 0;
                                
                                var Satz = [];
                                
                                while (i < daten.length) {
                                
                                   var byte = daten.substr(i, 2);
                                
                                   Satz = Satz + ' ' + byte;
                                
                                   i=i+2;
                                
                                }
                                
                                
                                
                                console.log('Daten split:' + Satz); 
                                
                                
                                
                                //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                                
                                Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                                
                                
                                
                                
                                
                                // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                                
                                var Woerter = Satz.split(" ");
                                
                                
                                
                                // Versions-Nr. berechnen
                                
                                inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                VersionsNr = out;
                                
                                
                                
                                console.log('Daten split:' + inp); 
                                
                                
                                
                                // Versions-Datum berechnen
                                
                                inp = Woerter[8];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[9];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[10];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Betriebsmode auslesen
                                
                                inp = Woerter[11];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[12];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[13];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Temp-Aussen-Ist auslesen
                                
                                TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Aussen-24h auslesen
                                
                                TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Aussen-1h auslesen
                                
                                TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                                
                                TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                                
                                TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Vorlauf auslesen
                                
                                TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                                
                                
                                
                                //Temp-WW Soll auslesen
                                
                                TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                                
                                
                                
                                //Temp-WW Ist auslesen
                                
                                TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Raum auslesen
                                
                                TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Raum-1h auslesen
                                
                                TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                                
                                
                                
                                //Temp-WQuelle-Ein
                                
                                TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                                
                                
                                
                                //Temp-WQuelle-Aus
                                
                                TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Verdampfer
                                
                                TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Kondensator
                                
                                TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Saugleitung
                                
                                TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                                
                                
                                
                                //Temp-frei
                                
                                Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                                
                                
                                
                                //Druck-Verdampfer
                                
                                DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                                
                                
                                
                                //Druck-Kondensator
                                
                                DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Ruecklauf Soll
                                
                                TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                                
                                
                                
                                //Temp-Ruecklauf Ist
                                
                                TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                                
                                
                                
                                //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                                
                                KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                                
                                
                                
                                //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                                
                                KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                                
                                
                                
                                //Warmwasser Temp Ist
                                
                                TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                                
                                
                                
                                //Zeit
                                
                                inp = Woerter[108];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[107];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[106];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Datum
                                
                                inp = Woerter[109];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[110];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[111];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Betriebsstunden Kompressor
                                
                                BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                                
                                
                                
                                //Betriebsstunden Heizung
                                
                                BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                                
                                
                                
                                //Betriebsstunden WW
                                
                                BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                                
                                
                                
                                //Betriebsstunden Stufe 2
                                
                                BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                                
                                inp = Woerter[128];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[129];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[130];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                                
                                inp = Woerter[133];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[132];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[131];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                                
                                inp = Woerter[134];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[135];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[136];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                                
                                inp = Woerter[139];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[138];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[137];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden Reset Kompressor
                                
                                inp = Woerter[140];
                                
                                BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //BetriebsStunden Reset WPumpe
                                
                                inp = Woerter[141];
                                
                                BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //Kennwort
                                
                                inp = Woerter[142];
                                
                                Kennwort = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //WerksEinstellungen
                                
                                inp = Woerter[143];
                                
                                WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //Reset WPumpe
                                
                                inp = Woerter[144];
                                
                                ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //Crc Summe
                                
                                inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                                
                                CrcSumme = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //NStart
                                
                                inp = Woerter[147];
                                
                                NStart = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //Display Zeile 1
                                
                                inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                                
                                DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //Display Zeile 2
                                
                                inp = Woerter[150];
                                
                                DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                                
                                
                                
                                //AusfallTime
                                
                                inp = Woerter[153];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[152];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[151];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Ausfalldatum
                                
                                inp = Woerter[154];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[155];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[156];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                                
                                inp = Woerter[157];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                                
                                
                                
                                //----------------------------------------------
                                
                                
                                
                                //Ausfall DoBuffer.dec
                                
                                inp = Woerter[158];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                                
                                
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                                
                                
                                
                                bitauswertung(158);
                                
                                
                                
                                AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                                
                                AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                                
                                AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                                
                                AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                
                                AusfallDoStufe2 = Bit5;
                                
                                AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                                
                                AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                
                                AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                                
                                
                                
                                //-----------------------------------------------------
                                
                                
                                
                                //Ausfall DiBuffer.dec
                                
                                inp = Woerter[159];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                                
                                
                                
                                // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                                
                                bitauswertung (159);
                                
                                
                                
                                AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                
                                AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                
                                AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                                
                                AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                                
                                AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                                
                                AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                                
                                AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                
                                AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                                
                                
                                
                                //------------------------------------------------------
                                
                                
                                
                                //AusfallAiError.dec
                                
                                inp = Woerter[160];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallAiError = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiDi.dec
                                
                                inp = Woerter[161];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempAussen
                                
                                AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempQuelleEin
                                
                                AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempQuelleAus
                                
                                AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiVerdampfung
                                
                                AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempHeizEin
                                
                                AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempHeizAus
                                
                                AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiKondensation
                                
                                AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempWWasser
                                
                                AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                                
                                
                                
                                //AusfallAuxAiError.dec
                                
                                inp = Woerter[194];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AusfallAuxAiDi.dec
                                
                                inp = Woerter[195];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AusfallAiTempRaum
                                
                                AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                                
                                
                                
                                //ClearAusfaelle
                                
                                inp = Woerter[200];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                ClearAusfaelle = out
                                
                                
                                
                                //Unterbrechung.dec
                                
                                inp = Woerter[201];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Unterbrechung = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //WarnungEingangsSeite.dec
                                
                                inp = Woerter[202];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                                
                                bitauswertung(202);
                                
                                VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                                
                                TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                                
                                DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                                
                                DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                                
                                
                                
                                //WarnungAusgangsSeite.dec
                                
                                inp = Woerter[203];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                                
                                bitauswertung(203);
                                
                                KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                                
                                DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                                
                                DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                                
                                DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                                
                                
                                
                                //WarnungSonstige.dec
                                
                                inp = Woerter[204];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                                
                                bitauswertung(204);
                                
                                HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                                
                                HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                                
                                Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                                
                                DoBufferHandstellung = Bit4;
                                
                                SolestandMinimum = Bit5;
                                
                                
                                
                                //Ausfall.dec
                                
                                inp = Woerter[205];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Ausfall = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AiError.dec
                                
                                inp = Woerter[206];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AiError = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AiDi.dec
                                
                                inp = Woerter[207];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AiDi = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AiCounter0
                                
                                inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                AiCounter0 = out;
                                
                                
                                
                                //AuxAiError.dec
                                
                                inp = Woerter[210];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AuxAiError = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //AuxAiDi.dec
                                
                                inp = Woerter[211];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                AuxAiDi = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //BetriebsZustaende.dec
                                
                                inp = Woerter[212];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //DoBuffer.dec
                                
                                inp = Woerter[213];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                DoBuffer = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung DoBuffer
                                
                                bitauswertung(213);
                                
                                
                                
                                DoMagnetventil = Bit1;
                                
                                DoKompressor1 = Bit2;
                                
                                DoSammelstoermeldung = Bit3;
                                
                                DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                
                                DoStufe2 = Bit5;
                                
                                DoPumpeHeizung = Bit6;
                                
                                DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                
                                DoPumpeQuelle = Bit8;
                                
                                
                                
                                //DiBuffer.dec
                                
                                inp = Woerter[214];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                DiBuffer = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung DiBuffer
                                
                                bitauswertung(214);
                                
                                
                                
                                DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                
                                DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                
                                DiHochdruckPressostat = Bit3;
                                
                                DiPumpeQuelle = Bit4;
                                
                                DiSoleMinnimum = Bit5;
                                
                                DiBufferBit6 = Bit6;
                                
                                DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                
                                DiExterneAbschaltung = Bit8;
                                
                                
                                
                                //GesStatus
                                
                                inp = Woerter[215];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[216];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker2 = dezInt(out,8);
                                
                                GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusVerriegelung
                                
                                inp = Woerter[217];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[218];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker2 = dezInt(out,8);
                                
                                StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusHeiz
                                
                                inp = Woerter[219];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[220];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker2 = dezInt(out,8);
                                
                                StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusKuehl
                                
                                inp = Woerter[221];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[222];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker2 = dezInt(out,8);
                                
                                StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusStufe2
                                
                                inp = Woerter[223];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[224];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker2 = dezInt(out,8);
                                
                                StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusWWasser
                                
                                inp = Woerter[225];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[226];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //StatusWPumpe
                                
                                inp = Woerter[227];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                Merker1 = dezInt(out,8);
                                
                                inp = Woerter[228];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                
                                
                                
                                //ModeHeiz.dec
                                
                                inp = Woerter[229];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                ModeHeiz = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung ModeHeizung
                                
                                bitauswertung(229);
                                
                                
                                
                                ModeHeizEINNormal = Bit1;
                                
                                ModeHeizEINSolar = Bit2;
                                
                                ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                                
                                ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                                
                                ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                                
                                ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                
                                ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                                
                                ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                                
                                
                                
                                //ModeKuehl.dec
                                
                                inp = Woerter[230];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                ModeKuehl = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung ModeKuehlen
                                
                                bitauswertung(230);
                                
                                
                                
                                ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                                
                                ModeKuehlAUS = Bit2;
                                
                                ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                                
                                ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                                
                                ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                                
                                
                                
                                
                                
                                //ModeWWasser
                                
                                inp = Woerter[231];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                ModeWWasser = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Bitauswertung ModeWWasser
                                
                                bitauswertung(231);
                                
                                ModeWWassserINNormal = Bit1;
                                
                                ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                                
                                ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                                
                                ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                                
                                ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                                
                                ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                
                                ModeWWasserSolar = Bit7;
                                
                                ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                                
                                
                                
                                //LoggerError
                                
                                inp = Woerter[232];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerError = out;
                                
                                
                                
                                //LoggerInitTime
                                
                                inp = Woerter[235];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[234];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[233];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //LoggerInitDate
                                
                                inp = Woerter[236];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[237];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[238];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out =dezInt(out,2);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //LoggerMaxRec
                                
                                inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerMaxRec = out;
                                
                                
                                
                                //LoggerActRec
                                
                                inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerActRec = out;
                                
                                
                                
                                //LoggerMaxActRec
                                
                                inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerMaxActRec = out;
                                
                                
                                
                                //LoggerSizeOfData
                                
                                inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerSizeOfData = out;
                                
                                
                                
                                //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                                
                                inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                                
                                
                                
                                //Handabschaltung
                                
                                inp = Woerter[249];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                Handabschaltung = out;
                                
                                
                                
                                //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                                
                                //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                                
                                
                                
                                //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                                
                                //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                                
                                
                                
                                //Heizkennline Steigung Soll
                                
                                //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                                
                                
                                
                                //Heizkennline Obere Begrenzung
                                
                                //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                                
                                
                                
                                //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                                
                                inp = Woerter[266];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                                
                                
                                
                                //Pilotraum Sollwert
                                
                                //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                                
                                
                                
                                //Pilotraum Faktor
                                
                                inp = Woerter[271];
                                
                                out = parseInt(inp,16);
                                
                                PilotraumFaktor = out;
                                
                                
                                
                                //Externe Anhebung
                                
                                //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                                
                                
                                
                                //Freigabe Heizung
                                
                                inp = Woerter[278];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[277];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[276];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Sperren Heizung
                                
                                inp = Woerter[281];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[280];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker21 = out;
                                
                                inp = Woerter[279];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Sollwertaenderung Ein
                                
                                inp = Woerter[284];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[283];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[282];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Sollwertaenderung Aus
                                
                                inp = Woerter[287];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[286];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[285];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                                
                                //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                                
                                
                                
                                //Kennlinie Hysterese
                                
                                //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                                
                                
                                
                                //Pumpen Nachlaufzeit
                                
                                inp = Woerter[296];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                PumpenNachlaufzeit = out;
                                
                                
                                
                                //Abschaltung Heizung
                                
                                inp = Woerter[297];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                AbschaltungHeizung = out;
                                
                                
                                
                                //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                                
                                //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                                
                                
                                
                                //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                                
                                //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                                
                                
                                
                                //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                                
                                //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                                
                                
                                
                                //Kennlinie untere Begrenzung
                                
                                //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                                
                                
                                
                                //Abschaltung Warmwasser
                                
                                inp = Woerter[314];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                AbschaltungWW = out;
                                
                                
                                
                                //Warmwasser Zeit ein
                                
                                inp = Woerter[317];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[316];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[315];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Warmwasser Zeit aus
                                
                                inp = Woerter[320];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[319];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[318];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Warmwasser Soll
                                
                                //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                                
                                
                                
                                //Beckenwasser Temperatur Soll
                                
                                //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                                
                                
                                
                                //Warmwasser Hysterese
                                
                                //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                                
                                
                                
                                //Beckenwasser Hysterese
                                
                                //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                                
                                
                                
                                //Modem Klingelzeichen
                                
                                inp = Woerter[337];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                ModemKlingelzeichen = out;
                                
                                
                                
                                //Fremdzugriff
                                
                                inp = Woerter[338];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Fremdzugriff = out;
                                
                                
                                
                                //Schluesselnummer
                                
                                inp = Woerter[339];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Schluesselnummer = out;
                                
                                
                                
                                //SetBetriebsMode
                                
                                inp = Woerter[340];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker1 = out;
                                
                                inp = Woerter[341];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker2 = out;
                                
                                inp = Woerter[342];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                Merker3 = out;
                                
                                SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                
                                
                                
                                //Hzg: Externe Freigabe
                                
                                inp = Woerter[343];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                HzgExterneFreigabe = out;
                                
                                
                                
                                //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                                
                                //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                                
                                
                                
                                //St2: TempQAus < Min
                                
                                //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                                
                                
                                
                                //St2: TempVerd < Min
                                
                                //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                                
                                
                                
                                //Estrich Aufheizen
                                
                                inp = Woerter[356];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                EstrichAufheizen = out;
                                
                                
                                
                                //Hzg: Externe Steuerung
                                
                                inp = Woerter[357];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                HzgExterneSteuerung = out;
                                
                                
                                
                                //St2 bei EVU Absch.
                                
                                inp = Woerter[358];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                St2beiEVUAbsch = out;
                                
                                
                                
                                //Frg. Beckenwasser
                                
                                inp = Woerter[359];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                FrgBeckenwasser = out;
                                
                                
                                
                                //Scale Faktor
                                
                                //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                                
                                
                                
                                //Offset Niederdr.
                                
                                //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                                
                                
                                
                                //Offset Hochdr.
                                
                                //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                                
                                
                                
                                //DO-Handkanal
                                
                                inp = Woerter[372];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                DoHandkanal = out
                                
                                
                                
                                //DO-Handkanal Ein
                                
                                inp = Woerter[373];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                DoHandkanalEin = out;
                                
                                
                                
                                //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                                
                                inp = Woerter[374];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                                
                                inp = Woerter[375];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                                
                                inp = Woerter[376];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                out = out.toString(2);
                                
                                UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                                
                                
                                
                                //Neu-Start
                                
                                inp = Woerter[377];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                NeuStart = out;
                                
                                
                                
                                //Run-Flag
                                
                                inp = Woerter[378];
                                
                                out=parseInt(inp,16);
                                
                                RunFlag = out;
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                //------------------------------------------------
                                
                                console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                                
                                
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                                
                                
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                                
                                setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                                
                                
                                
                                
                                
                                });
                                

                                Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                 <variables>
                                   <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                   <field name="NAME">schedule1</field>
                                   <value name="SCHEDULE">
                                     <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                       <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                       <field name="Severity">log</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                           <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                           <field name="ATTR">val</field>
                                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                           <field name="ATTR">val</field>
                                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                               <field name="Severity">log</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                   <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                       <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                       <field name="UNIT">sec</field>
                                                       <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke

                                  @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                  Hi Franz,

                                  die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                                  ! ````
                                  createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                  ! // To use the ByteLength parser:
                                  const SerialPort = require('serialport');
                                  const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                  ! var buffer = new Buffer(12);
                                  buffer[0] = 0x10;
                                  buffer[1] = 0x02;
                                  buffer[2] = 0x01;
                                  buffer[3] = 0x15;
                                  buffer[4] = 0x00;
                                  buffer[5] = 0x00;
                                  buffer[6] = 0x00;
                                  buffer[7] = 0xf3;
                                  buffer[8] = 0x10;
                                  buffer[9] = 0x03;
                                  buffer[10] = 0x7c;
                                  buffer[11] = 0x32;
                                  const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                                  // flowControl : false
                                  }, function (err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                                  }
                                  ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                  parser.on('data', function (data) {
                                  console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                  var daten = data.toString('hex');
                                  setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                  //port.close();
                                  });
                                  ! // Flush input
                                  port.flush();
                                  ! // send Data
                                  port.write(buffer, function(err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error on write: ', err.message);
                                  }

                                    console.log('Daten send');
                                  

                                  // port.close();
                                  });
                                  });

                                  ! port.on('open', function() {
                                  console.log('Connected');
                                  });
                                  ! port.on('error', function(err) {
                                  console.log('Error2: ', err.message);
                                  // port.close();
                                  });
                                  ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                  onStop(function (callback) {
                                  if (port && port.isOpen) {
                                  port.close();
                                  console.log('port closed');
                                  }
                                  });

                                  
                                  Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                  
                                  EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                  
                                  Mirko
                                  

                                  Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                  hier mal mein script:

                                  //! ````
                                  createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                  //! // To use the ByteLength parser:
                                  const SerialPort = require('serialport');
                                  const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                   var buffer = new Buffer(12);
                                  buffer[0] = 0x10;
                                  buffer[1] = 0x02;
                                  buffer[2] = 0x01;
                                  buffer[3] = 0x15;
                                  buffer[4] = 0x00;
                                  buffer[5] = 0x00;
                                  buffer[6] = 0x00;
                                  buffer[7] = 0xf3;
                                  buffer[8] = 0x10;
                                  buffer[9] = 0x03;
                                  buffer[10] = 0x7c;
                                  buffer[11] = 0x32;
                                  const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                                  // flowControl : false
                                  }, function (err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                                  }
                                   const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                  parser.on('data', function (data) {
                                  console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                  var daten = data.toString('hex');
                                  setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                  //port.close();
                                  });
                                   // Flush input
                                  port.flush();
                                   // send Data
                                  port.write(buffer, function(err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error on write: ', err.message);
                                  }
                                  console.log('Daten send');
                                  // port.close();
                                  });
                                  });
                                  
                                  ! port.on('open', function() {
                                  console.log('Connected');
                                  });
                                  ! port.on('error', function(err) {
                                  console.log('Error2: ', err.message);
                                  // port.close();
                                  });
                                  ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                  onStop(function (callback) {
                                  if (port && port.isOpen) {
                                  port.close();
                                  console.log('port closed');
                                  }
                                  });
                                  

                                  Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                  Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                  04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                  Warum streicht es das Buffer durch?

                                  Habt ihr noch eine Idee?
                                  VG
                                  Axel

                                  wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

                                    @Axel-Koeneke

                                    Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                    Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                      Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                      3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                        @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                        Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                          Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                          Also ist die Verbindung wohl okay.

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                            @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                                            Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                                            Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            958
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            192
                                            19489
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo