Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

    Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

    createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
    //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
    setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
    
    // To use the `ByteLength` parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    
    var buffer = new Buffer(12);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x15;
    buffer[4] = 0x00;
    buffer[5] = 0x00;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0xf3;
    buffer[8] = 0x10;
    buffer[9] = 0x03;
    buffer[10] = 0x7c;
    buffer[11] = 0x32;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
       baudRate: 9600,
       dataBits : 8,
       parity : 'none',
       stopBits: 1
    //  flowControl : false
    }, function (err) {
       if (err) {
    //        port.close();
           console.log('Error1: ', err.message);
           setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
       }
    
       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
       parser.on('data', function (data) {
       	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
       	var daten = data.toString('hex');
       	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
       	//port.close();
       });
    
       // Flush input
       port.flush();
    
       // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
       	    if (err) {
       		    return console.log('Error on write: ', err.message);
       	    }
       
       	    console.log('Daten send');
    // 		    port.close();
           });
       });
       
    port.on('open', function() {
       console.log('Connected');
    });
    
    port.on('error', function(err) {
       console.log('Error2: ', err.message);
    //	port.close();
    });
    
    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
       if (port && port.isOpen) {
       	port.close();
       	console.log('port closed');
       }
    });
    
    

    Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

    //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Version');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
    
    
    
    createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
    
    createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
    
    createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
    
    
    
    
    
    var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
    
    
    
    var daten;
    
    var Satz;
    
    var inp;
    
    var out;
    
    var VersionsNr;
    
    var TempAussenIst;
    
    var TempAussen24h;
    
    var TempAussen1h;
    
    var TempRuecklaufSoll;
    
    var TempRuecklaufIst;
    
    var TempVorlauf;
    
    var TempWWSoll;
    
    var TempWWIst;
    
    var TempRaum;
    
    var TempRaum1h;
    
    var TempWQuelleEin;
    
    var TempWQuelleAus;
    
    var TempVerdampfer;
    
    var TempKondensator;
    
    var TempSaugleitung;
    
    var Tempfrei;
    
    
    
    var DruckVerdampfer;
    
    var DruckKondensator;
    
    
    
    var TempRuecklaufSoll;
    
    var TempRuecklaufIst;
    
    var KuehlungTempRuecklaufSoll;
    
    var KuehlungTempRuecklaufIst;
    
    var TempWWIst;
    
    
    
    var Zeit;
    
    var Datum;
    
    var BetriebsstundenKompressor;
    
    var BetriebsstundenHeizung;
    
    var BetriebsstundenWW;
    
    var BetriebsstundenStufe2;
    
    var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
    
    var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
    
    var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
    
    var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
    
    var BetriebsStundenResetKompressor;
    
    var BetriebsStundenResetWPumpe;
    
    
    
    var Kennwort;
    
    var WerksEinstellungen;
    
    var ResetWPumpe;
    
    var CrcSumme;
    
    var NStart;
    
    var DisplayZeile1;
    
    var DisplayZeile2;
    
    
    
    var AusfallTime;
    
    var AusfallDate;
    
    var AusfallBetriebsZustaende;
    
    
    
    var AusfallDoBuffer;
    
    
    
    var AusfallDoMagnetventil;
    
    var AusfallDoKompressor1;
    
    var AusfallDoBufferBit3;
    
    var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
    
    var AusfallDoStufe2;
    
    var AusfallDoPumpeHeizung;
    
    var AusfallDoPumpeWarmwasser;
    
    var AusfallDoPumpeQuelle;
    
    
    
    
    
    var AusfallDiBuffer;
    
    
    
    var AusfallDiMotorschutzkompressor;
    
    var AusfallDiNiederdruckPressostat;
    
    var AusfallDiHochdruckPressostat;
    
    var AusfallDiPumpeQuelle;
    
    var AusfallDiSoleMinnimum;
    
    var AusfallDiBufferBit6;
    
    var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
    
    var AusfallDiExterneAbschaltung;
    
    var AusfallAiTempQuelleEin;
    
    var AusfallAiError;
    
    var AusfallAiDi;
    
    var AusfallAiTempAussen;
    
    var AusfallAiTempQuelleAus;
    
    var AusfallAiVerdampfung;
    
    var AusfallAiTempHeizEin;
    
    var AusfallAiTempHeizAus;
    
    var AusfallAiKondensation;
    
    var AusfallAiTempWWasser;
    
    var AusfallAuxAiError;
    
    var AusfallAuxAiDi;
    
    var AusfallAiTempRaum;
    
    var ClearAusfaelle;
    
    var Unterbrechung;
    
    var WarnungEingangsSeite;
    
    var WarnungAusgangsSeite;
    
    var WarnungSonstige;
    
    var Ausfall;
    
    var AiError;
    
    var AiDi;
    
    var AiCounter0;
    
    var AuxAiError;
    
    var AuxAiDi;
    
    var BetriebsZustaende;
    
    var DoBuffer;
    
    var DiBuffer;
    
    
    
    var GesStatus;
    
    var StatusVerriegelung;
    
    var StatusHeiz;
    
    var StatusKuehl;
    
    var StatusStufe2;
    
    var StatusWWasser;
    
    var StatusWPumpe;
    
    // ------------------------------
    
    var ModeHeiz;
    
    var ModeHeizEINNormal;
    
    var ModeHeizEINSolar;
    
    var ModeHeizEinextAnhebung;
    
    var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
    
    var ModeHeizAUSZeitprogramm;
    
    var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
    
    var ModeHeizAUSkeinBedarf;
    
    var ModeHeizAUSwFuehlerf;
    
    // ------------------------------
    
    var ModeKuehl;
    
    var ModeKuehlEINNormal;
    
    var ModeKuehlAUS;
    
    var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
    
    var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
    
    var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
    
    // ------------------------------
    
    var ModeWWasser;
    
    var ModeWWassserINNormal;
    
    var ModeWWasserEINSolar;
    
    var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
    
    var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
    
    var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
    
    var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
    
    var ModeWWasserSolar;
    
    var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
    
    // ------------------------------
    
    
    
    var LoggerError;
    
    var LoggerInitTime;
    
    var LoggerInitDate;
    
    var LoggerMaxRec;
    
    var LoggerActRec;
    
    var LoggerMaxActRec;
    
    var LoggerSizeOfData;
    
    var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
    
    
    
    
    
    
    
    var DiMotorschutzkompressor;
    
    var DiNiederdruckPressostat;
    
    var DiHochdruckPressostat;
    
    var DiPumpeQuelle;
    
    var DiSoleMinnimum;
    
    var DiBufferBit6;
    
    var DiExterneSollwertbeeinflussung;
    
    var DiExterneAbschaltung;
    
    
    
    var DoMagnetventil;
    
    var DoKompressor1;
    
    var DoSammelstoermeldung;
    
    var DoUmschaltventilKuehlung;
    
    var DoStufe2;
    
    var DoPumpeHeizung;
    
    var DoPumpeWarmwasser;
    
    var DoPumpeQuelle;
    
    
    
    
    
    var VerdampfungstemperaturNiedrig;
    
    var TempQuelleAustrittNiedrig;
    
    var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
    
    var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
    
    
    
    var KondensationstemperaturHoch;
    
    var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
    
    var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
    
    var DiffKondensationVorlaufHoch;
    
    
    
    var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
    
    var HzgVorlauffuehlerdefekt;
    
    var Aussenwandfuehlerdefekt;
    
    var DoBufferHandstellung;
    
    var SolestandMinimum;
    
    
    
    var Handabschaltung;
    
    var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
    
    var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
    
    var HeizkennlineSteigungSoll;
    
    var HeizkennlineObereBegrenzung;
    
    var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
    
    var PilotraumSollwert;
    
    var PilotraumFaktor;
    
    var ExterneAnhebung;
    
    var FreigabeHeizung;
    
    var SperrenHeizung;
    
    var SollwertaenderungEin;
    
    var SollwertaenderungAus;
    
    var St2KlObereBegrenzung;
    
    var KennlinieHysterese;
    
    var PumpenNachlaufzeit;
    
    var AbschaltungHeizung;
    
    var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
    
    var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
    
    var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
    
    var KennlinieuntereBegrenzung;
    
    var AbschaltungWW;
    
    var WWZeitEin;
    
    var WWZeitAus;
    
    var WWSoll;
    
    var BeckenwasserTempSoll;
    
    var WarmwasserHysterese;
    
    var BeckenwasserHysterese;
    
    var ModemKlingelzeichen;
    
    var Fremdzugriff;
    
    var Schluesselnummer;
    
    var SetBetriebsMode;
    
    
    
    var HzgExterneFreigabe;
    
    var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
    
    var St2TempQAusMin;
    
    var St2TempVerdMin;
    
    var EstrichAufheizen;
    
    var HzgExterneSteuerung;
    
    var St2beiEVUAbsch;
    
    var FrgBeckenwasser;
    
    var ScaleFaktor;
    
    var OffsetNiederdr;
    
    var OffsetHochdr;
    
    var DoHandkanal;
    
    var DoHandkanalEin;
    
    var UnterdrWarnAus;
    
    var UnterdrWarnSonst;
    
    var UnterdrWarnEin;
    
    var NeuStart;
    
    var RunFlag;
    
    
    
    on(id, function (obj) {
    
    //function myScript() {
    
    
    
    //Bitauswertung
    
    
    
    function bitauswertung(Adresse)
    
    {
    
    //Bit 1
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 1;
    
    if (out == 1) { Bit1 = 1; }
    
     else { Bit1 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 2
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 2;
    
    if (out == 2) { Bit2 = 1; }
    
     else { Bit2 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 3
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 4;
    
    if (out == 4) { Bit3 = 1; }
    
     else { Bit3 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 4
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 8;
    
    if (out == 8) { Bit4 = 1; }
    
     else { Bit4 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 5
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 16;
    
    if (out == 16) { Bit5 = 1; }
    
     else { Bit5 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 6
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 32;
    
    if (out == 32) { Bit6 = 1; }
    
     else { Bit6 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 7
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 64;
    
    if (out == 64) { Bit7 = 1; }
    
     else { Bit7 = 0; }
    
    
    
    
    
    //Bit 8
    
    inp = Woerter[Adresse];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out &= 128;
    
    if (out == 128) { Bit8 = 1; }
    
     else { Bit8 = 0; }
    
    
    
    }
    
    
    
    // Formatierung des Integerbereichs
    
    function dezInt(num,size,prefix)
    
    {
    
     prefix=(prefix)?prefix:"0";
    
     var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
    
     num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
    
     for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
    
     result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
    
    }
    
    
    
       
    
    //IEEE nach Hex umrechnen
    
    function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
    
    {
    
     var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
    
    
    
     bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
    
     bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
    
     bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
    
     bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
    
    
    
     bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
    
     bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
    
     bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
    
     bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
    
    
    
     bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
    
    
    
     sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
    
     expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
    
     mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
    
    
    
     dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
    
    
    
       dez = dez*100;
    
       dez = Math.round(dez);
    
       dez = dez/100;
    
    
    
     return(dez);
    
    }
    
    
    
    daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
    
    
    
    
    
    console.log('Daten:' + daten); 
    
    
    
    i = 0;
    
    var Satz = [];
    
    while (i < daten.length) {
    
       var byte = daten.substr(i, 2);
    
       Satz = Satz + ' ' + byte;
    
       i=i+2;
    
    }
    
    
    
    console.log('Daten split:' + Satz); 
    
    
    
    //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
    
    Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
    
    
    
    
    
    // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
    
    var Woerter = Satz.split(" ");
    
    
    
    // Versions-Nr. berechnen
    
    inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    VersionsNr = out;
    
    
    
    console.log('Daten split:' + inp); 
    
    
    
    // Versions-Datum berechnen
    
    inp = Woerter[8];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[9];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[10];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //Betriebsmode auslesen
    
    inp = Woerter[11];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[12];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[13];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //Temp-Aussen-Ist auslesen
    
    TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
    
    
    
    //Temp-Aussen-24h auslesen
    
    TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
    
    
    
    //Temp-Aussen-1h auslesen
    
    TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
    
    
    
    //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
    
    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
    
    
    
    //Temp-Ruecklauf IST auslesen
    
    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
    
    
    
    //Temp-Vorlauf auslesen
    
    TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
    
    
    
    //Temp-WW Soll auslesen
    
    TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
    
    
    
    //Temp-WW Ist auslesen
    
    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
    
    
    
    //Temp-Raum auslesen
    
    TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
    
    
    
    //Temp-Raum-1h auslesen
    
    TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
    
    
    
    //Temp-WQuelle-Ein
    
    TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
    
    
    
    //Temp-WQuelle-Aus
    
    TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
    
    
    
    //Temp-Verdampfer
    
    TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
    
    
    
    //Temp-Kondensator
    
    TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
    
    
    
    //Temp-Saugleitung
    
    TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
    
    
    
    //Temp-frei
    
    Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
    
    
    
    //Druck-Verdampfer
    
    DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
    
    
    
    //Druck-Kondensator
    
    DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
    
    
    
    //Temp-Ruecklauf Soll
    
    TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
    
    
    
    //Temp-Ruecklauf Ist
    
    TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
    
    
    
    //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
    
    KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
    
    
    
    //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
    
    KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
    
    
    
    //Warmwasser Temp Ist
    
    TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
    
    
    
    //Zeit
    
    inp = Woerter[108];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[107];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[106];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Datum
    
    inp = Woerter[109];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[110];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[111];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //Betriebsstunden Kompressor
    
    BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
    
    
    
    //Betriebsstunden Heizung
    
    BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
    
    
    
    //Betriebsstunden WW
    
    BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
    
    
    
    //Betriebsstunden Stufe 2
    
    BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
    
    
    
    //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
    
    inp = Woerter[128];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[129];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[130];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
    
    inp = Woerter[133];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[132];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[131];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
    
    inp = Woerter[134];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[135];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[136];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
    
    inp = Woerter[139];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[138];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[137];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //BetriebsStunden Reset Kompressor
    
    inp = Woerter[140];
    
    BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //BetriebsStunden Reset WPumpe
    
    inp = Woerter[141];
    
    BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //Kennwort
    
    inp = Woerter[142];
    
    Kennwort = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //WerksEinstellungen
    
    inp = Woerter[143];
    
    WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //Reset WPumpe
    
    inp = Woerter[144];
    
    ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //Crc Summe
    
    inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
    
    CrcSumme = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //NStart
    
    inp = Woerter[147];
    
    NStart = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //Display Zeile 1
    
    inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
    
    DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //Display Zeile 2
    
    inp = Woerter[150];
    
    DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
    
    
    
    //AusfallTime
    
    inp = Woerter[153];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[152];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[151];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Ausfalldatum
    
    inp = Woerter[154];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[155];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[156];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //Ausfall BetriebsZustaende.dec
    
    inp = Woerter[157];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
    
    
    
    //----------------------------------------------
    
    
    
    //Ausfall DoBuffer.dec
    
    inp = Woerter[158];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
    
    
    
    
    
    //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
    
    
    
    bitauswertung(158);
    
    
    
    AusfallDoMagnetventil = Bit1;
    
    AusfallDoKompressor1 = Bit2;
    
    AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
    
    AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
    
    AusfallDoStufe2 = Bit5;
    
    AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
    
    AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
    
    AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
    
    
    
    //-----------------------------------------------------
    
    
    
    //Ausfall DiBuffer.dec
    
    inp = Woerter[159];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
    
    
    
    // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
    
    bitauswertung (159);
    
    
    
    AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
    
    AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
    
    AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
    
    AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
    
    AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
    
    AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
    
    AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
    
    AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
    
    
    
    //------------------------------------------------------
    
    
    
    //AusfallAiError.dec
    
    inp = Woerter[160];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallAiError = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AusfallAiDi.dec
    
    inp = Woerter[161];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallAiDi = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AusfallAiTempAussen
    
    AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
    
    
    
    //AusfallAiTempQuelleEin
    
    AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
    
    
    
    //AusfallAiTempQuelleAus
    
    AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
    
    
    
    //AusfallAiVerdampfung
    
    AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
    
    
    
    //AusfallAiTempHeizEin
    
    AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
    
    
    
    //AusfallAiTempHeizAus
    
    AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
    
    
    
    //AusfallAiKondensation
    
    AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
    
    
    
    //AusfallAiTempWWasser
    
    AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
    
    
    
    //AusfallAuxAiError.dec
    
    inp = Woerter[194];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AusfallAuxAiDi.dec
    
    inp = Woerter[195];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AusfallAiTempRaum
    
    AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
    
    
    
    //ClearAusfaelle
    
    inp = Woerter[200];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    ClearAusfaelle = out
    
    
    
    //Unterbrechung.dec
    
    inp = Woerter[201];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Unterbrechung = dezInt(out,8);
    
    
    
    //WarnungEingangsSeite.dec
    
    inp = Woerter[202];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
    
    bitauswertung(202);
    
    VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
    
    TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
    
    DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
    
    DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
    
    
    
    //WarnungAusgangsSeite.dec
    
    inp = Woerter[203];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
    
    bitauswertung(203);
    
    KondensationstemperaturHoch = Bit2;
    
    DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
    
    DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
    
    DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
    
    
    
    //WarnungSonstige.dec
    
    inp = Woerter[204];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    WarnungSonstige = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
    
    bitauswertung(204);
    
    HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
    
    HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
    
    Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
    
    DoBufferHandstellung = Bit4;
    
    SolestandMinimum = Bit5;
    
    
    
    //Ausfall.dec
    
    inp = Woerter[205];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Ausfall = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AiError.dec
    
    inp = Woerter[206];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AiError = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AiDi.dec
    
    inp = Woerter[207];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AiDi = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AiCounter0
    
    inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    AiCounter0 = out;
    
    
    
    //AuxAiError.dec
    
    inp = Woerter[210];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AuxAiError = dezInt(out,8);
    
    
    
    //AuxAiDi.dec
    
    inp = Woerter[211];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    AuxAiDi = dezInt(out,8);
    
    
    
    //BetriebsZustaende.dec
    
    inp = Woerter[212];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
    
    
    
    //DoBuffer.dec
    
    inp = Woerter[213];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    DoBuffer = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung DoBuffer
    
    bitauswertung(213);
    
    
    
    DoMagnetventil = Bit1;
    
    DoKompressor1 = Bit2;
    
    DoSammelstoermeldung = Bit3;
    
    DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
    
    DoStufe2 = Bit5;
    
    DoPumpeHeizung = Bit6;
    
    DoPumpeWarmwasser = Bit7;
    
    DoPumpeQuelle = Bit8;
    
    
    
    //DiBuffer.dec
    
    inp = Woerter[214];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    DiBuffer = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung DiBuffer
    
    bitauswertung(214);
    
    
    
    DiMotorschutzkompressor = Bit1;
    
    DiNiederdruckPressostat = Bit2;
    
    DiHochdruckPressostat = Bit3;
    
    DiPumpeQuelle = Bit4;
    
    DiSoleMinnimum = Bit5;
    
    DiBufferBit6 = Bit6;
    
    DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
    
    DiExterneAbschaltung = Bit8;
    
    
    
    //GesStatus
    
    inp = Woerter[215];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[216];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker2 = dezInt(out,8);
    
    GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusVerriegelung
    
    inp = Woerter[217];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[218];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker2 = dezInt(out,8);
    
    StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusHeiz
    
    inp = Woerter[219];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[220];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker2 = dezInt(out,8);
    
    StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusKuehl
    
    inp = Woerter[221];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[222];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker2 = dezInt(out,8);
    
    StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusStufe2
    
    inp = Woerter[223];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[224];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker2 = dezInt(out,8);
    
    StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusWWasser
    
    inp = Woerter[225];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[226];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //StatusWPumpe
    
    inp = Woerter[227];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    Merker1 = dezInt(out,8);
    
    inp = Woerter[228];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
    
    
    
    //ModeHeiz.dec
    
    inp = Woerter[229];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    ModeHeiz = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung ModeHeizung
    
    bitauswertung(229);
    
    
    
    ModeHeizEINNormal = Bit1;
    
    ModeHeizEINSolar = Bit2;
    
    ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
    
    ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
    
    ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
    
    ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
    
    ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
    
    ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
    
    
    
    //ModeKuehl.dec
    
    inp = Woerter[230];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    ModeKuehl = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung ModeKuehlen
    
    bitauswertung(230);
    
    
    
    ModeKuehlEINNormal = Bit1;
    
    ModeKuehlAUS = Bit2;
    
    ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
    
    ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
    
    ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
    
    
    
    
    
    //ModeWWasser
    
    inp = Woerter[231];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    ModeWWasser = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Bitauswertung ModeWWasser
    
    bitauswertung(231);
    
    ModeWWassserINNormal = Bit1;
    
    ModeWWasserEINSolar = Bit2;
    
    ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
    
    ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
    
    ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
    
    ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
    
    ModeWWasserSolar = Bit7;
    
    ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
    
    
    
    //LoggerError
    
    inp = Woerter[232];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerError = out;
    
    
    
    //LoggerInitTime
    
    inp = Woerter[235];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[234];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[233];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //LoggerInitDate
    
    inp = Woerter[236];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[237];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[238];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out =dezInt(out,2);
    
    Merker3 = out;
    
    LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //LoggerMaxRec
    
    inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerMaxRec = out;
    
    
    
    //LoggerActRec
    
    inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerActRec = out;
    
    
    
    //LoggerMaxActRec
    
    inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerMaxActRec = out;
    
    
    
    //LoggerSizeOfData
    
    inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerSizeOfData = out;
    
    
    
    //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
    
    inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
    
    
    
    //Handabschaltung
    
    inp = Woerter[249];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    Handabschaltung = out;
    
    
    
    //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
    
    //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
    
    
    
    //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
    
    //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
    
    
    
    //Heizkennline Steigung Soll
    
    //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
    
    
    
    //Heizkennline Obere Begrenzung
    
    //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
    
    
    
    //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
    
    inp = Woerter[266];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
    
    
    
    //Pilotraum Sollwert
    
    //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
    
    
    
    //Pilotraum Faktor
    
    inp = Woerter[271];
    
    out = parseInt(inp,16);
    
    PilotraumFaktor = out;
    
    
    
    //Externe Anhebung
    
    //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
    
    
    
    //Freigabe Heizung
    
    inp = Woerter[278];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[277];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[276];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Sperren Heizung
    
    inp = Woerter[281];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[280];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker21 = out;
    
    inp = Woerter[279];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Sollwertaenderung Ein
    
    inp = Woerter[284];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[283];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[282];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Sollwertaenderung Aus
    
    inp = Woerter[287];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[286];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[285];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
    
    //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
    
    
    
    //Kennlinie Hysterese
    
    //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
    
    
    
    //Pumpen Nachlaufzeit
    
    inp = Woerter[296];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    PumpenNachlaufzeit = out;
    
    
    
    //Abschaltung Heizung
    
    inp = Woerter[297];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    AbschaltungHeizung = out;
    
    
    
    //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
    
    //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
    
    
    
    //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
    
    //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
    
    
    
    //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
    
    //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
    
    
    
    //Kennlinie untere Begrenzung
    
    //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
    
    
    
    //Abschaltung Warmwasser
    
    inp = Woerter[314];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    AbschaltungWW = out;
    
    
    
    //Warmwasser Zeit ein
    
    inp = Woerter[317];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[316];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[315];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Warmwasser Zeit aus
    
    inp = Woerter[320];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[319];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[318];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
    
    
    
    //Warmwasser Soll
    
    //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
    
    
    
    //Beckenwasser Temperatur Soll
    
    //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
    
    
    
    //Warmwasser Hysterese
    
    //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
    
    
    
    //Beckenwasser Hysterese
    
    //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
    
    
    
    //Modem Klingelzeichen
    
    inp = Woerter[337];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    ModemKlingelzeichen = out;
    
    
    
    //Fremdzugriff
    
    inp = Woerter[338];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Fremdzugriff = out;
    
    
    
    //Schluesselnummer
    
    inp = Woerter[339];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Schluesselnummer = out;
    
    
    
    //SetBetriebsMode
    
    inp = Woerter[340];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker1 = out;
    
    inp = Woerter[341];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker2 = out;
    
    inp = Woerter[342];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    Merker3 = out;
    
    SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
    
    
    
    //Hzg: Externe Freigabe
    
    inp = Woerter[343];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    HzgExterneFreigabe = out;
    
    
    
    //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
    
    //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
    
    
    
    //St2: TempQAus < Min
    
    //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
    
    
    
    //St2: TempVerd < Min
    
    //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
    
    
    
    //Estrich Aufheizen
    
    inp = Woerter[356];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    EstrichAufheizen = out;
    
    
    
    //Hzg: Externe Steuerung
    
    inp = Woerter[357];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    HzgExterneSteuerung = out;
    
    
    
    //St2 bei EVU Absch.
    
    inp = Woerter[358];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    St2beiEVUAbsch = out;
    
    
    
    //Frg. Beckenwasser
    
    inp = Woerter[359];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    FrgBeckenwasser = out;
    
    
    
    //Scale Faktor
    
    //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
    
    
    
    //Offset Niederdr.
    
    //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
    
    
    
    //Offset Hochdr.
    
    //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
    
    
    
    //DO-Handkanal
    
    inp = Woerter[372];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    DoHandkanal = out
    
    
    
    //DO-Handkanal Ein
    
    inp = Woerter[373];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    DoHandkanalEin = out;
    
    
    
    //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
    
    inp = Woerter[374];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
    
    inp = Woerter[375];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
    
    inp = Woerter[376];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    out = out.toString(2);
    
    UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
    
    
    
    //Neu-Start
    
    inp = Woerter[377];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    NeuStart = out;
    
    
    
    //Run-Flag
    
    inp = Woerter[378];
    
    out=parseInt(inp,16);
    
    RunFlag = out;
    
    
    
    
    
    
    
    //------------------------------------------------
    
    console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
    
    
    
    setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
    
    
    
    setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
    
    setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
    
    
    
    
    
    });
    

    Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <variables>
       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
     </variables>
     <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
       <field name="NAME">schedule1</field>
       <value name="SCHEDULE">
         <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
           <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
           <field name="Severity">log</field>
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
               <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                   <field name="Severity">log</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                       <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                           <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                           <field name="UNIT">sec</field>
                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    

    So sieht das im log bei mir aus:

    javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
    javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
    javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
    

    So sehen die DP's aus:

    4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
    ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
    b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

    Axel KoenekeA Offline
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
    Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
    dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
    Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
    Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
    Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
    VG
    Axel

    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

      @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
      Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
      dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
      Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
      Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
      Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
      VG
      Axel

      Axel KoenekeA Offline
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
      Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
      Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
      Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
      Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
      VG
      Axel

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

        @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
        Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
        Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
        Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
        Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
        VG
        Axel

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #44

        @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

        Aber nun ist ja gut.

        Bin mal auf deine Visu gespannt.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

          Aber nun ist ja gut.

          Bin mal auf deine Visu gespannt.

          Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
          Hier mal ein Screenshot:
          f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
          Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
          VG
          Axel

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

            @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
            Hier mal ein Screenshot:
            f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
            Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
            VG
            Axel

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

            Ablauf bei mir ist so:

            Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
            Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

            Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

              Ablauf bei mir ist so:

              Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
              Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

              Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

              Axel KoenekeA Offline
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

              @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

              Ablauf bei mir ist so:

              Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
              Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

              Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

              Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
              Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                Ablauf bei mir ist so:

                Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                  431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                  Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                  Hier die View:
                  Waermepumpe.txt
                  Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                  Waterkotte.svg.txt
                  VG
                  Axel

                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                    @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                    431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                    Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                    Hier die View:
                    Waermepumpe.txt
                    Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                    Waterkotte.svg.txt
                    VG
                    Axel

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #50

                    @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                    Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                    Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                    Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                    Danke!

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                      Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                      Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                      Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                      Danke!

                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #51

                      @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                      In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                      VG
                      Axel

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                        @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                        431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                        Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                        Hier die View:
                        Waermepumpe.txt
                        Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                        Waterkotte.svg.txt
                        VG
                        Axel

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #52

                        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                        Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

                        Hi,

                        kannst du mir das mal kurz zeigen.

                        Danke

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                          Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

                          Hi,

                          kannst du mir das mal kurz zeigen.

                          Danke

                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                          #53

                          @wendy2702 66e97973-66bb-40fe-a2d4-ab5964d2618f-image.png
                          Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
                          Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                            @wendy2702 66e97973-66bb-40fe-a2d4-ab5964d2618f-image.png
                            Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
                            Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @axel-koeneke Hallo Axel,

                            Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.

                            Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.

                            Icn deinem View benutzt du hier:

                            c8dcd573-7e36-4f96-953b-747373822af2-grafik.png

                            In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:

                            31f20d3b-c411-43b3-9a05-95d9e73475e4-grafik.png

                            Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.

                            Danke und Gruß

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @axel-koeneke Hallo Axel,

                              Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.

                              Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.

                              Icn deinem View benutzt du hier:

                              c8dcd573-7e36-4f96-953b-747373822af2-grafik.png

                              In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:

                              31f20d3b-c411-43b3-9a05-95d9e73475e4-grafik.png

                              Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.

                              Danke und Gruß

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @wendy2702 Okay siehe hier:
                              0fe4aa48-025f-4848-a105-7d7dc97c33b4-image.png

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                @wendy2702 Okay siehe hier:
                                0fe4aa48-025f-4848-a105-7d7dc97c33b4-image.png

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                @axel-koeneke Danke!

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @axel-koeneke Danke!

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  etzeste13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @wendy2702

                                  Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?

                                  vG
                                  Etze

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E etzeste13

                                    @wendy2702

                                    Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?

                                    vG
                                    Etze

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #58

                                    @etzeste13

                                    Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.

                                    Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                      Hi Franz,

                                      die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                                      ! ````
                                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                      ! // To use the ByteLength parser:
                                      const SerialPort = require('serialport');
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                      ! var buffer = new Buffer(12);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                      baudRate: 9600,
                                      dataBits : 8,
                                      parity : 'none',
                                      stopBits: 1
                                      // flowControl : false
                                      }, function (err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                      }
                                      ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                      parser.on('data', function (data) {
                                      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                      var daten = data.toString('hex');
                                      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                      //port.close();
                                      });
                                      ! // Flush input
                                      port.flush();
                                      ! // send Data
                                      port.write(buffer, function(err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error on write: ', err.message);
                                      }

                                        console.log('Daten send');
                                      

                                      // port.close();
                                      });
                                      });

                                      ! port.on('open', function() {
                                      console.log('Connected');
                                      });
                                      ! port.on('error', function(err) {
                                      console.log('Error2: ', err.message);
                                      // port.close();
                                      });
                                      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                      onStop(function (callback) {
                                      if (port && port.isOpen) {
                                      port.close();
                                      console.log('port closed');
                                      }
                                      });

                                      
                                      Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                      
                                      EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                      
                                      Mirko
                                      

                                      Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                      hier mal mein script:

                                      //! ````
                                      createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                      //! // To use the ByteLength parser:
                                      const SerialPort = require('serialport');
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                       var buffer = new Buffer(12);
                                      buffer[0] = 0x10;
                                      buffer[1] = 0x02;
                                      buffer[2] = 0x01;
                                      buffer[3] = 0x15;
                                      buffer[4] = 0x00;
                                      buffer[5] = 0x00;
                                      buffer[6] = 0x00;
                                      buffer[7] = 0xf3;
                                      buffer[8] = 0x10;
                                      buffer[9] = 0x03;
                                      buffer[10] = 0x7c;
                                      buffer[11] = 0x32;
                                      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                      baudRate: 9600,
                                      dataBits : 8,
                                      parity : 'none',
                                      stopBits: 1
                                      // flowControl : false
                                      }, function (err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error1: ', err.message);
                                      }
                                       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                      parser.on('data', function (data) {
                                      console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                      var daten = data.toString('hex');
                                      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                      //port.close();
                                      });
                                       // Flush input
                                      port.flush();
                                       // send Data
                                      port.write(buffer, function(err) {
                                      if (err) {
                                      return console.log('Error on write: ', err.message);
                                      }
                                      console.log('Daten send');
                                      // port.close();
                                      });
                                      });
                                      
                                      ! port.on('open', function() {
                                      console.log('Connected');
                                      });
                                      ! port.on('error', function(err) {
                                      console.log('Error2: ', err.message);
                                      // port.close();
                                      });
                                      ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                      onStop(function (callback) {
                                      if (port && port.isOpen) {
                                      port.close();
                                      console.log('port closed');
                                      }
                                      });
                                      

                                      Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                      Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                      04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                      Warum streicht es das Buffer durch?

                                      Habt ihr noch eine Idee?
                                      VG
                                      Axel

                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                      Warum streicht es das Buffer durch?

                                      Der Konstruktor new Buffer ist deprecated. Stattdessen sollte Buffer.from verwendet werden:
                                      https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_new_buffer_array

                                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @etzeste13

                                        Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.

                                        Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        etzeste13
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @wendy2702

                                        Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                                        Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.

                                        Vielen Dank im Voraus und lG!!

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E etzeste13

                                          @wendy2702

                                          Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                                          Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.

                                          Vielen Dank im Voraus und lG!!

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @etzeste13 kann ich machen sobald ich am Rechner bin.

                                          Kann aber bis morgen dauern

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe