  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
    Keine Änderung.

    aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?

    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von sigi234
    #1403

    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
    Keine Änderung.

    aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?

    Ja

    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:29.188	info	(11456) handle actors Esszimmer current 23.9 target 22
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.447	info	(11456) 35 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.418	error	(11456) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.417	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.410	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.409	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.407	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.406	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.189	info	(11456) starting vis part 2
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.185	info	(11456) starting vis
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.175	info	(11456) 35 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.139	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.132	info	(11456) external states checked, done
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.128	info	(11456) checking all external states
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) 0 actors are on of 0
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) checking all actors
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.119	info	(11456) Esszimmer window open on Terrassentuer.STATE
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.117	info	(11456) 35 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.930	info	(11456) no temperature degrease configured 3
    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.859	info	(11456) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Heizung/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    

    Screenshot (923).png

    Erledigt, der Absenkmodus war auf kein absenken.

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      deta
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1404

      Moin,
      ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
      Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
      Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
      4ecc21e2-577a-497e-97be-3a055a67f38e-grafik.png

      2968cd7c-1e3b-4f75-84c7-598b040eec57-grafik.png

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D deta

        Moin,
        ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
        Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
        Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
        4ecc21e2-577a-497e-97be-3a055a67f38e-grafik.png

        2968cd7c-1e3b-4f75-84c7-598b040eec57-grafik.png

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1405

        @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?

        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von sigi234
          #1406

          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

          @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?

          Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sigi234S sigi234

            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?

            Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.

            D Offline
            D Offline
            deta
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1407

            @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?

            Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.

            :nerd_face: Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

              Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.

              Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...

              D Offline
              D Offline
              danny_v1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1408

              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x

              Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...

              Ah ok da hab ich das übersehen.

              Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?

              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D danny_v1

                @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x

                Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...

                Ah ok da hab ich das übersehen.

                Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1409

                @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr.

                ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen

                Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?

                ja, das könnte ich noch einbauen...

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr.

                  ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen

                  Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?

                  ja, das könnte ich noch einbauen...

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1410

                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr.
                  ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen

                  ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:

                  • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
                  • Änderung wird übernommen
                  • Fenster geht auf
                  • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
                  • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
                  • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...

                  Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene_HMR Rene_HM

                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                    Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr.
                    ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen

                    ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:

                    • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
                    • Änderung wird übernommen
                    • Fenster geht auf
                    • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
                    • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
                    • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...

                    Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...

                    D Offline
                    D Offline
                    danny_v1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1411

                    @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).

                    Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.

                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Offline
                      J Offline
                      Jens Lattwesen
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                      #1412

                      Moin,

                      Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"

                      Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
                      Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")

                      Habe ich da falsche Einstellungen genommen?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Jens Lattwesen

                        Moin,

                        Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"

                        Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
                        Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")

                        Habe ich da falsche Einstellungen genommen?

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1413

                        @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                        Habe ich da falsche Einstellungen genommen?

                        Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pittini

                          @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                          Habe ich da falsche Einstellungen genommen?

                          Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?

                          J Offline
                          J Offline
                          Jens Lattwesen
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1414

                          @Pittini 7ce90f7c-ff57-4853-a0e7-4a069e28c1b1-image.png

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Jens Lattwesen

                            @Pittini 7ce90f7c-ff57-4853-a0e7-4a069e28c1b1-image.png

                            P Offline
                            P Offline
                            Pittini
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1415

                            @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pittini

                              @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.

                              J Offline
                              J Offline
                              Jens Lattwesen
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1416

                              @Pittini
                              Ok, so auch meine Idee.

                              Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.

                              Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.

                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                #1417

                                Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                                Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                                Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                                Hast da ne Idee?
                                Screenshot - 2020-10-28T171235.011.png

                                Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                                Noch ein Screenshot:
                                Screenshot - 2020-10-28T172217.788.png

                                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  deta
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1418

                                  Moin,
                                  Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                                  babbc896-cc1e-44b3-946c-47b772cdb271-grafik.png

                                  Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.

                                  Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?

                                  IssiI Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D deta

                                    Moin,
                                    Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                                    babbc896-cc1e-44b3-946c-47b772cdb271-grafik.png

                                    Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.

                                    Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?

                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1419

                                    @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png

                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D deta

                                      Moin,
                                      Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                                      babbc896-cc1e-44b3-946c-47b772cdb271-grafik.png

                                      Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.

                                      Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1420

                                      @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                      Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?

                                      Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • U UncleB

                                        Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                                        Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                                        Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                                        Hast da ne Idee?
                                        Screenshot - 2020-10-28T171235.011.png

                                        Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                                        Noch ein Screenshot:
                                        Screenshot - 2020-10-28T172217.788.png

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1421

                                        @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • IssiI Issi

                                          @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          deta
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1422

                                          @Issi Jep genau das! Danke

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe