Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...

    D Offline
    D Offline
    danny_v1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1374

    @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D danny_v1

      @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1375

      @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...

      D 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...

        D Offline
        D Offline
        danny_v1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1376

        @Rene_HM :+1: super, dann werd ich heute Abend berichten ob es geht.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...

          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1377

          @Rene_HM

          Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:

          1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
          tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.

          1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • efxzE efxz

            @Rene_HM

            Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:

            1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
            tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.

            1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1378

            @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...

            Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
            Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
            Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
            Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...

            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...

              Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
              Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
              Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
              Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...

              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              schrieb am zuletzt editiert von efxz
              #1379

              @Rene_HM

              Wenn ich einen Temperatursprung von -5 °C zwischen 2 nacheinander folgenden Zeitperioden habe, bleibt mein Ventil trotzdem noch sehr lange offen.

              Das ist die Vis von Pittini. Mich hat nur der Button Jetzt ![Bild Text](163504de-3710-4f17-a987-f683c0d1c7e8-image.png Bild Link) irritiert.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...

                D Offline
                D Offline
                danny_v1
                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                #1380

                @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:

                  okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
                  Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
                  bild1.PNG
                  Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)

                  S Offline
                  S Offline
                  Smartuser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1381

                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:

                  okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
                  Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
                  bild1.PNG
                  Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)

                  Hi ...

                  ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
                  Ich bleib aber dran :)

                  Gruß

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D danny_v1

                    @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1382

                    @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...

                      D Offline
                      D Offline
                      danny_v1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1383

                      @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D danny_v1

                        @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1384

                        @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:

                        bild1.PNG

                        • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                        • blau - Zieltemperatur
                        • grau - Fenster auf/zu
                        • rot - Aktor an/aus
                        • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                        • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt

                        Aus meiner Sicht passt das.
                        In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                        Es fehlt das log

                        Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                        

                        Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?

                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:

                          bild1.PNG

                          • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                          • blau - Zieltemperatur
                          • grau - Fenster auf/zu
                          • rot - Aktor an/aus
                          • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                          • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt

                          Aus meiner Sicht passt das.
                          In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                          Es fehlt das log

                          Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                          

                          Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?

                          D Offline
                          D Offline
                          danny_v1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1385

                          @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich

                            @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1386

                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                            Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.

                            Ich habe das mal in die aktuelle Version eingebaut. Liegt derzeit nur auf github. Wenn du möchstest, kannst du mal schauen, ob die Änderung für dich so passen...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • D Offline
                              D Offline
                              deta
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1387

                              Hallo,
                              ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                              was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                              06e34032-568a-4232-ba5e-edf02cf607e7-grafik.png

                              25aac81d-aabb-4e92-a0c1-fdff73fc5bd9-grafik.png

                              Welches der Werte?
                              2bc6019d-5f95-4f16-99cd-403ac2a72dbd-grafik.png

                              9b095f30-331b-4a32-b95c-b60b3beba3a0-grafik.png

                              Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                              Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.

                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D deta

                                Hallo,
                                ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                                was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                                06e34032-568a-4232-ba5e-edf02cf607e7-grafik.png

                                25aac81d-aabb-4e92-a0c1-fdff73fc5bd9-grafik.png

                                Welches der Werte?
                                2bc6019d-5f95-4f16-99cd-403ac2a72dbd-grafik.png

                                9b095f30-331b-4a32-b95c-b60b3beba3a0-grafik.png

                                Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                                Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #1388

                                @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                                in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                                Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                                  in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                                  Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  deta
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                                  #1389

                                  @Rene_HM So gemacht

                                  Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                                  3fefcfc0-c721-484a-b7ad-4b5af027b45b-grafik.png

                                  Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                                  CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D deta

                                    @Rene_HM So gemacht

                                    Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                                    3fefcfc0-c721-484a-b7ad-4b5af027b45b-grafik.png

                                    Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                                    CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1390

                                    @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
                                    Was meinst du mit

                                    Thermostat wird nix angezeigt

                                    ?

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:

                                      bild1.PNG

                                      • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                                      • blau - Zieltemperatur
                                      • grau - Fenster auf/zu
                                      • rot - Aktor an/aus
                                      • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                                      • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt

                                      Aus meiner Sicht passt das.
                                      In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                                      Es fehlt das log

                                      Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                                      

                                      Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      danny_v1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1391

                                      @Rene_HM Also ich habs noch von github upgedated, es sieht immer noch aus wie zuvor. Den Datenpunkt Party now hab ich gar nicht eingetragen, komisch das der da triggert.

                                      heatingcontrol_log2.txt

                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
                                        Was meinst du mit

                                        Thermostat wird nix angezeigt

                                        ?

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        deta
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1392

                                        @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
                                        Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D deta

                                          @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
                                          Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1393

                                          @deta na dafür ist doch der Adapter da...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          729

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe