      Michi_Pi @Dutchman last edited by

      @Dutchman hier die RAW

      {
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601877239789,
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "unit": "Wh",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "Büro_Strom_Gesamt",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "Wh",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 185.77337000000003,
              "start_week": 185.77337000000003,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "currentValue": 185.77337000000003,
              "valueAtDeviceReset": 435.8929200000003
            }
          }
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3284#1.Relay0.Energy",
        "type": "state"
      }
      

      Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
      cd692be9-8d48-4781-b83b-e30b162cbdc9-grafik.png

      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by

        @Michi_Pi

        ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
        Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...

        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

        Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...

        stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
        Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt

        (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • B
          babl @Dutchman last edited by

          @Dutchman genau hier steht der def drin

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "01_current_day",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "kWh",
              "def": 0
            },
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1601650397047,
            "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__batterie_entladung.2020.delivered.01_current_day",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by

            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

            @Dutchman genau hier steht der def drin

            mein vorige Antwort haste gesehen ? Fuer durch SA erstellte Datenpunkte ist das egal es gebt um den source Datenpunkt 😉

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              babl @Dutchman last edited by

              @Dutchman hier ist er auch vorhanden

              {
                "_id": "0_userdata.0.netzeinspeisung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "netzeinspeisung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "unit": "W",
                  "min": 0,
                  "max": 1000000,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "Netzeinspeisung",
                      "selectedUnit": "W",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 90.85378222730594,
                      "start_week": 90.85378222730594,
                      "start_month": 0.0192146278792765,
                      "start_quarter": 0.0192146278792765,
                      "start_year": 0,
                      "currentValue": 90.85378222730594,
                      "valueAtDeviceReset": 0
                    },
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "Number",
                      "aliasId": "",
                      "counter": true
                    }
                  }
                },
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1601848800069,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                  "state": 1636
                }
              }
              
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by

                @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

                @Dutchman hier ist er auch vorhanden

                und genau da muss er raus ! 🙂

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  babl @Dutchman last edited by

                  @Dutchman aha und wie?

                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman

                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

                    @Dutchman aha und wie?

                    auf den Papierkorb drücken in den state eigenschaften (Standardwert) 🙂

                    Schermafbeelding 2020-10-05 om 16.38.50.png

                    B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      babl @Dutchman last edited by

                      @Dutchman ok erledigt, das muß ich dann überall machen oder wie, überall das def 0 rauslöschen aus dem source datenpunkt?

                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by

                        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

                        @Dutchman ok erledigt, das muß ich dann überall machen oder wie, überall das def 0 rauslöschen aus dem source datenpunkt?

                        ja bitte, den sonst springt der wert machst um 00.00 Uhr auf 0 und fängt SA an zu kumulieren und dadurch hat man den Effekt das die werte doppelt/dreifach so hoch sind wie in der source

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          babl @Dutchman last edited by

                          @Dutchman ok danke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kueppert @Dutchman last edited by

                            @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke 🙂

                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by

                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

                              @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke 🙂

                              ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht wie ich das umgehen kan mir fällte aber nix dazu ein ... damn, zu euern Verständnis.

                              • SA nimmt immer den jetzigen wert
                              • Hinterlegt in seiner configuration was der startwert war
                              • Dieser startwert wird entweder manuell durch euch, oder nachts um 00.00Uhr gesetzt

                              Um die functionaliteit fuer SA zu garantieren, muss ich diese werte irgendwo Zwischenspeichern. Am logischsten ist das object was auch fuer SA eingeschaltet wurde damit ergibt sich z.b. :

                                  "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                      "selectedUnit": "automatically",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 615.3168100005597,
                                      "start_week": 615.3168100005597,
                                      "start_month": 528.0074500004698,
                                      "start_quarter": 528.0074500004698,
                                      "start_year": 0,
                                      "currentValue": 615.3168100005597,
                                      "valueAtDeviceReset": 58
                                    }
                                  }
                              

                              Das Problem jetzt, was im JS-controller sitzt, sobald ich diese werte in das object schreiben führt es dazu das der default wert in den state geschrieben wird.
                              Das macht nicht SA sondern der controller, fix is bereits erledig aber die release kommt erst im November.

                              Ich kan aber diesen bug nicht umgehen, den :

                              A) ich muss irgendwo die werte zwischen Speichen und auch in der Konfiguration zur Verfügung stellen
                              B) ich kan den wert zwar anders setzen, aber dan haben wir dasselbe verhalten

                              teufelskreis, eventueel hat noch wer ne anderen idee als ich dazu ?

                              B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                babl @Dutchman last edited by

                                @Dutchman und das mit einem externen script umgehen, wäre jetzt nur mal ein gedanke von mir, also meinetwegen blockly oder so. Hier die Daten zwischenspeichern und dann wieder auslesen, wie gesagt ist nur ein gedanke von mir.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kueppert @Dutchman last edited by

                                  @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
                                  Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht 😄

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Michi_Pi @Dutchman last edited by

                                    @Dutchman alles klar.
                                    Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
                                    Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?

                                    @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.

                                    K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kueppert @Michi_Pi last edited by

                                      @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        guergen @Kueppert last edited by guergen

                                        [gelöscht]

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          babl @Michi_Pi last edited by

                                          @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.

                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by

                                            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:

                                            @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.

                                            wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
                                            Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            826
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            247054
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo