Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jay-jey @crunchip last edited by

      @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
      DP presence: Timer fürs ausschalten
      DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an

      Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
      also nur:
      Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'.
      und nicht ein paar Millisekunden später:
      Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'.

      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md

      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @jay-jey last edited by

        @jay-jey

        Ich schau mir das gerne an, aber brauche dazu bitte:

        1. Setze Log-Level des Adapters auf "Debug", dann reproduziere den Fehler und stelle die Logausgabe in Code-Tags hier ein. ioBroker schneidet Log-Zeilen ab, daher gehst du zum kopieren bitte direkt ins Logfile (durch Klicken auf "Download Log").
        2. Poste hier außerdem deinen Adapter-Optionen-Export: in den Adapter-Optionen oben rechts den blauen Button "Pfeil nach unten" anklicken.
        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by

          @Mic
          Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
          So habe ich es versucht:
          fec63da0-e2b0-4372-8b2b-8193d6ac8f70-grafik.png
          Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
          Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:

          smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
          smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
          

          Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.

          Bug oder anders lösen?

          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @FredF last edited by

            @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

            Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.

            Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:

            • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
            • oder tritt das irgendwann später ein.
            Mic FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              Mic Developer @Mic last edited by

              Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
              0f644b46-efd3-4564-add8-8d770d83d50f-image.png

              Möglicherweise eh sinnvoll?

              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jay-jey @Mic last edited by jay-jey

                @Mic Hallo,

                so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:

                hier das Log:

                2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
                2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
                2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
                2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
                2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
                2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
                2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
                2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
                2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                

                und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json

                Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
                ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.

                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Mic last edited by

                  @Mic So sieht das bisherige Skript aus:

                  var timeout, timeout2;
                  
                  on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                    } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      timeout = setTimeout(function () {
                        setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                      }, 240000);
                    }
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                      setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                    } else {
                      timeout2 = setTimeout(function () {
                        setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                      }, 240000);
                    }
                  });
                  
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Mic last edited by

                    @Mic

                    wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.

                    im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen

                    FredF Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by

                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                      ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen

                      Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by

                        Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                        Vielleicht aber zu speziell, oder?
                        Blockly:


                        48c3c963-fbc0-46a3-a637-c9422cdf97bf-grafik.png

                        Javascript:

                        var timeout;
                        
                        
                        // Tastersteuerung
                        on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                         var value = obj.state.val;
                         var oldValue = obj.oldState.val;
                         if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                           // Long press
                           timeout = setTimeout(function () {
                             timeout = null;
                             getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                                 setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                             });
                           }, 900);
                         } else if (timeout) {
                           // short press
                           (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                           getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                               setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                           });
                           getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                               setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                           });
                         }
                        });
                        

                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          Mic Developer @liv-in-sky last edited by

                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                          @Mic

                          wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.

                          im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen

                          @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                          ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen

                          Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏

                          Hi zusammen,

                          klar, lässt sich machen 😉 Könnt ihr bitte spezifizieren:

                          1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                          2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                            --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @jay-jey last edited by

                            @jay-jey

                            Prüf mal deine Auslöser:
                            d5e97d67-d8fc-46bb-a451-0c9d469d1b7d-image.png

                            Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @FredF last edited by Mic

                              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                              @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                              Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.

                              Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:

                              • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
                              • oder tritt das irgendwann später ein.

                              Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                              0f644b46-efd3-4564-add8-8d770d83d50f-image.png

                              Möglicherweise eh sinnvoll?

                              @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                              @Mic So sieht das bisherige Skript aus:

                              Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28

                              Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol

                              closed Table "Additional Conditions" allow comparative operators (>30, etc) #28

                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @FredF last edited by

                                @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                                Vielleicht aber zu speziell, oder?
                                Blockly:


                                48c3c963-fbc0-46a3-a637-c9422cdf97bf-grafik.png

                                Javascript:

                                var timeout;
                                
                                
                                // Tastersteuerung
                                on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 var oldValue = obj.oldState.val;
                                 if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                   // Long press
                                   timeout = setTimeout(function () {
                                     timeout = null;
                                     getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                                         setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                                     });
                                   }, 900);
                                 } else if (timeout) {
                                   // short press
                                   (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                   getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                                       setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                                   });
                                   getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                                       setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                                   });
                                 }
                                });
                                

                                Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....

                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Mic last edited by Mic

                                  Update 0.3.9

                                  • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28

                                  Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
                                  4a28612a-1365-49fe-aa7d-a2ae8b89f1cb-image.png

                                  Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):

                                  d89542af-eb95-4e09-b463-d4b9fc50ec7c-image.png

                                  sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by

                                    @Mic

                                    Hallo, kein Update möglich.

                                    Screenshot (680).png

                                    crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by

                                      @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky

                                        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                                        klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:

                                        Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                                        Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                                        --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text

                                        hallo @mic
                                        ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?

                                        Image 2.png

                                        bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?

                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @Mic last edited by

                                          @Mic

                                          noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
                                          beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen

                                          könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?

                                          Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @sigi234 last edited by

                                            @sigi234
                                            @crunchip

                                            Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.

                                            Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
                                            5ee2d13b-fbb1-40b0-95aa-0189844125b9-image.png

                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            260550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo