Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 339.1k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MichMeinM MichMein

    @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
    Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.

    Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄

    Danke

    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

    @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
    Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.

    Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄

    Danke

    Vielen dank für dein tolles Feedback 😊

    da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MicM Mic

      @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

      @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
      Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.

      Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄

      Danke

      Vielen dank für dein tolles Feedback 😊

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

      Vielen dank für dein tolles Feedback

      nu, wo @MichMein recht hat, hat er recht! 😄

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • crunchipC crunchip

        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

        Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren

        eben, da wird es sofort angemeckert

        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

        aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.

        das war mir schon bewusst, daher
        hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist

        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

        Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt

        bist a Fuchs😛 👍

        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

        Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren

        eben, da wird es sofort angemeckert

        Nur als Nachtrag. 😉
        Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel

        const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
        setTimeout(() => {
            log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
        }, 60*1000);
        

        Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.

        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crunchipC crunchip

          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

          Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):

          jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log

          smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
          smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
          

          smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert

          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #40

          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

          Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):

          jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log

          smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
          smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
          

          smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert

          @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

          @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
          Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲

          Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
          Siehe hier aus der io-package.json:

            "native": {
              "fixNightNightEnd": true,
              "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
              "triggerStatesAck": "false",
              "limitTriggerInterval": "2",
              "extendedInfoLog": true,
              "fancy-filter-input": "",
              "executeZoneAlways": false,
              "validateDeactivatedRows": false,
              "tableTriggerMotion": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Motion.Bad",
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                  "stateVal": "true",
                  "duration": "10",
                  "notIfManual": false,
                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                  "briThreshold": "100"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                  "stateVal": "true",
                  "duration": "120",
                  "notIfManual": false,
                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                  "briThreshold": "70"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                  "stateVal": "true",
                  "duration": "120",
                  "notIfManual": false,
                  "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                  "briThreshold": "60"
                }
              ],
              "tableTriggerDevices": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                  "userState": false,
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                  "userState": false,
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                  "userState": false,
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                  "userState": false,
                  "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                }
              ],
              "tableTriggerTimes": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                  "time": "42 * * * *",
                  "additionalConditions": [],
                  "additionalConditionsAll": false,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                  "time": "0 22 * * 1-5",
                  "additionalConditions": [
                    "Jemand anwesend"
                  ],
                  "additionalConditionsAll": false,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                  "time": "5 4 * * sun",
                  "additionalConditions": [],
                  "additionalConditionsAll": false,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                  "time": "sunset+30",
                  "additionalConditions": [],
                  "additionalConditionsAll": false,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                }
              ],
              "tableTargetDevices": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Bad.EG.Licht",
                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                  "onValue": "true",
                  "noTargetOnCheck": false,
                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                  "offValue": "false",
                  "noTargetOffCheck": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Bad.EG.Radio",
                  "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                  "onValue": "Smooth Jazz",
                  "noTargetOnCheck": false,
                  "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                  "offValue": "Musik aus",
                  "noTargetOffCheck": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Flur.Light",
                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                  "onValue": "true",
                  "noTargetOnCheck": false,
                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                  "offValue": "false",
                  "noTargetOffCheck": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                  "onValue": "true",
                  "noTargetOnCheck": false,
                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                  "offValue": "false",
                  "noTargetOffCheck": false
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                  "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                  "onValue": "true",
                  "noTargetOnCheck": false,
                  "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                  "offValue": "false",
                  "noTargetOffCheck": false
                }
              ],
              "tableZones": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Bad Erdgeschoss",
                  "triggers": [
                    "Motion.Bad",
                    "Andere.Bad.Wandschalter"
                  ],
                  "targets": [
                    "Bad.EG.Licht",
                    "Bad.EG.Radio"
                  ],
                  "offAfter": "7000",
                  "executeAlways": false,
                  "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Flur",
                  "triggers": [
                    "Motion.Flur.Sensor #1",
                    "Motion.Flur.Sensor #2",
                    "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                    "Andere.Flur.Wandschalter #2"
                  ],
                  "targets": [
                    "Flur.Light"
                  ],
                  "offAfter": "500",
                  "executeAlways": true,
                  "executionJson": ""
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Leseecke",
                  "triggers": [
                    "Lese-Ecke.Jemand setzt sich"
                  ],
                  "targets": [
                    "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                    "Lese-Ecke.Wandlicht"
                  ],
                  "offAfter": "10000",
                  "executeAlways": false,
                  "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                }
              ],
              "tableConditions": [
                {
                  "active": true,
                  "name": "Feiertag heute",
                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                  "conditionValue": "true"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                  "conditionValue": "true"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Keiner anwesend",
                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                  "conditionValue": "false"
                },
                {
                  "active": true,
                  "name": "Jemand anwesend",
                  "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                  "conditionValue": "true"
                }
              ]
            },
            "instanceObjects": [
              {
                "_id": "info.connection",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "indicator.connected",
                  "name": "If adapter configuration successfully validated",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                },
                "native": {}
              }
            ]
          

          Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut 😉

          Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist 🙂

          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MicM Mic

            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

            Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):

            jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log

            smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
            smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
            

            smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert

            @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

            @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
            Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲

            Sind noch "alte / legacy" Beispiele. Hab ich mittlerweile angepasst, aber das sieht man wohl nur, wenn man den Adapter löscht und neu installiert 🤔 .
            Siehe hier aus der io-package.json:

              "native": {
                "fixNightNightEnd": true,
                "motionIgnoreBriIfZoneOn": true,
                "triggerStatesAck": "false",
                "limitTriggerInterval": "2",
                "extendedInfoLog": true,
                "fancy-filter-input": "",
                "executeZoneAlways": false,
                "validateDeactivatedRows": false,
                "tableTriggerMotion": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Motion.Bad",
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                    "stateVal": "true",
                    "duration": "10",
                    "notIfManual": false,
                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                    "briThreshold": "100"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Motion.Flur.Sensor #1",
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                    "stateVal": "true",
                    "duration": "120",
                    "notIfManual": false,
                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                    "briThreshold": "70"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Motion.Flur.Sensor #2",
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                    "stateVal": "true",
                    "duration": "120",
                    "notIfManual": false,
                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                    "briThreshold": "60"
                  }
                ],
                "tableTriggerDevices": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Andere.Bad.Wandschalter",
                    "userState": false,
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                    "stateVal": "true",
                    "targetOff": false,
                    "isToggle": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                    "userState": false,
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                    "stateVal": "true",
                    "targetOff": false,
                    "isToggle": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Andere.Flur.Wandschalter #2",
                    "userState": false,
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                    "stateVal": "true",
                    "targetOff": false,
                    "isToggle": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Lese-Ecke.Jemand setzt sich",
                    "userState": false,
                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                    "stateVal": "true",
                    "targetOff": false,
                    "isToggle": false
                  }
                ],
                "tableTriggerTimes": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Zeit.Jede Stunde in Minute 42",
                    "time": "42 * * * *",
                    "additionalConditions": [],
                    "additionalConditionsAll": false,
                    "never": [],
                    "neverAll": false,
                    "targetOff": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Zeit.22:00 Mo-Fr",
                    "time": "0 22 * * 1-5",
                    "additionalConditions": [
                      "Jemand anwesend"
                    ],
                    "additionalConditionsAll": false,
                    "never": [],
                    "neverAll": false,
                    "targetOff": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Zeit.04:05 Sonntags",
                    "time": "5 4 * * sun",
                    "additionalConditions": [],
                    "additionalConditionsAll": false,
                    "never": [],
                    "neverAll": false,
                    "targetOff": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Zeit.30 Minutes nach Sonnenuntergang",
                    "time": "sunset+30",
                    "additionalConditions": [],
                    "additionalConditionsAll": false,
                    "never": [],
                    "neverAll": false,
                    "targetOff": false
                  }
                ],
                "tableTargetDevices": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Bad.EG.Licht",
                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                    "onValue": "true",
                    "noTargetOnCheck": false,
                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                    "offValue": "false",
                    "noTargetOffCheck": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Bad.EG.Radio",
                    "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                    "onValue": "Smooth Jazz",
                    "noTargetOnCheck": false,
                    "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                    "offValue": "Musik aus",
                    "noTargetOffCheck": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Flur.Light",
                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                    "onValue": "true",
                    "noTargetOnCheck": false,
                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                    "offValue": "false",
                    "noTargetOffCheck": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                    "onValue": "true",
                    "noTargetOnCheck": false,
                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                    "offValue": "false",
                    "noTargetOffCheck": false
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Lese-Ecke.Wandlicht",
                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                    "onValue": "true",
                    "noTargetOnCheck": false,
                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                    "offValue": "false",
                    "noTargetOffCheck": false
                  }
                ],
                "tableZones": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Bad Erdgeschoss",
                    "triggers": [
                      "Motion.Bad",
                      "Andere.Bad.Wandschalter"
                    ],
                    "targets": [
                      "Bad.EG.Licht",
                      "Bad.EG.Radio"
                    ],
                    "offAfter": "7000",
                    "executeAlways": false,
                    "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"06:00\",\"end\":\"09:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Feiertag heute\"],\"never\":[\"Keiner anwesend\"]},{\"active\":true,\"start\":\"08:00\",\"end\":\"11:00\",\"mon\":false,\"tue\":false,\"wed\":false,\"thu\":false,\"fri\":false,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Feiertag heute\",\"Keiner anwesend\"]}]"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Flur",
                    "triggers": [
                      "Motion.Flur.Sensor #1",
                      "Motion.Flur.Sensor #2",
                      "Andere.Flur.Wandschalter #1",
                      "Andere.Flur.Wandschalter #2"
                    ],
                    "targets": [
                      "Flur.Light"
                    ],
                    "offAfter": "500",
                    "executeAlways": true,
                    "executionJson": ""
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Leseecke",
                    "triggers": [
                      "Lese-Ecke.Jemand setzt sich"
                    ],
                    "targets": [
                      "Lese-Ecke.Deckenlicht",
                      "Lese-Ecke.Wandlicht"
                    ],
                    "offAfter": "10000",
                    "executeAlways": false,
                    "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset+30\",\"end\":\"sunrise\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":false,\"sun\":false,\"additionalConditions\":[\"Jemand anwesend\"],\"never\":[]}]"
                  }
                ],
                "tableConditions": [
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Feiertag heute",
                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                    "conditionValue": "true"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Haustür ist abgeschlossen",
                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                    "conditionValue": "true"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Keiner anwesend",
                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                    "conditionValue": "false"
                  },
                  {
                    "active": true,
                    "name": "Jemand anwesend",
                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                    "conditionValue": "true"
                  }
                ]
              },
              "instanceObjects": [
                {
                  "_id": "info.connection",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "indicator.connected",
                    "name": "If adapter configuration successfully validated",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  },
                  "native": {}
                }
              ]
            

            Wahrscheinlich liegt es an dem Sonderzeichen "?" (Fragezeichen), ich hab beim Adapter Refactoring so einiges umgebaut und verbessert, und auch paar strengere Regeln eingebaut 😉

            Cool wäre evtl. noch eine "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" Funktion, falls das einfach zu implementieren ist 🙂

            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
            Anfrage war von @hetti72

            0.3.3

            • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18

            Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
            83010ff1-e767-4291-8888-94f897a8f5a2-image.png

            Bitte testen 🙂

            Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • MicM Mic

              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

              Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren

              eben, da wird es sofort angemeckert

              Nur als Nachtrag. 😉
              Auch der JS-Adapter wird hier nicht sofort erkennen, wenn du einen Datenpunkt umbenennst. Beispiel

              const datenpunkt = '0_userdata.0.example_state';
              setTimeout(() => {
                  log(`State-Wert: ${getState(datenpunkt).val}`)
              }, 60*1000);
              

              Der wird das erst anmeckern, sobald das setTimeout() ausgeführt wird.

              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
              und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"

                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #43

                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"

                Jo, und im JS.Adapter kannst halt auch einfach globales Suchen machen für bei Datenpunkt-Änderungen. Das geht über sämtliche Adapter und deren individueller Einstellungen natürlich nicht.

                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MicM Mic

                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                  @Mic ok, aber zumindest kamen bis jetzt die Error's in JS immer unmittelbar zeitnah, so das es gleich aufgefallen ist
                  und ich dann fragend da saß...😡 "mist, welches script läuft denn nun schon wieder nicht"

                  Jo, und im JS.Adapter kannst halt auch einfach globales Suchen machen für bei Datenpunkt-Änderungen. Das geht über sämtliche Adapter und deren individueller Einstellungen natürlich nicht.

                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #44

                  Neue Version 0.3.4

                  • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.

                  Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                  Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                  Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                  988cd430-ea1f-4f43-ba20-afb6b85dfb4a-image.png

                  Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).

                  Für die Internationalisierung:
                  Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                  e31886b3-d80c-4690-ac84-0e741d852b49-image.png

                  Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen 😉
                  Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.

                  F H 2 Antworten Letzte Antwort
                  2
                  • MicM Mic

                    Neue Version 0.3.4

                    • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.

                    Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                    Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                    Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                    988cd430-ea1f-4f43-ba20-afb6b85dfb4a-image.png

                    Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).

                    Für die Internationalisierung:
                    Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                    e31886b3-d80c-4690-ac84-0e741d852b49-image.png

                    Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen 😉
                    Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.

                    F Offline
                    F Offline
                    Funbug
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    Hallo Zusammen,

                    Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen 🙂

                    Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                    Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                    Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                    Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                    Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.

                    Nun zu meinen Fragen:

                    1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                    2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?

                    Vielen Dank im Voraus

                    Gruss Thomas

                    crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • F Funbug

                      Hallo Zusammen,

                      Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen 🙂

                      Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                      Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                      Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                      Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                      Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.

                      Nun zu meinen Fragen:

                      1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                      2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?

                      Vielen Dank im Voraus

                      Gruss Thomas

                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      crunchip
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                      Wie löse ich dies mit dem Taster,

                      warum zwei Verschiedenen Taster belegen, du kannst das mit einen Taster machen und nimmst die Toggle Funktion.
                      siehe unter "Andere Auslöser"
                      3850b6d7-c499-4ea4-984a-7cc557da18da-image.png

                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crunchipC crunchip

                        @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                        Wie löse ich dies mit dem Taster,

                        warum zwei Verschiedenen Taster belegen, du kannst das mit einen Taster machen und nimmst die Toggle Funktion.
                        siehe unter "Andere Auslöser"
                        3850b6d7-c499-4ea4-984a-7cc557da18da-image.png

                        F Offline
                        F Offline
                        Funbug
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @crunchip Die Möglichkeit habe ich gesehen und getestet. Jedoch möchte ich mit der Taste oben das Licht an schalten oder heller dimmen oder mit der Taste unten das Licht aus schalten oder dunkler dimmen... So meine Überlegung.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Funbug

                          Hallo Zusammen,

                          Zuerst mal vielen Dank für eure Arbeit! Der Adapter sieht echt toll aus und wird mir bestimmt den Einstig vereinfachen 🙂

                          Ich bin mal ehrlich und teile gleich mit, dass ich noch nicht Stunden mit dem Adapter verbracht habe.
                          Habe für einen Test mal ein Shelly 2.5 mit zwei Glühbirnen bestückt. Die Taster Eingänge am Shelly werden nicht angesteuert.
                          Somit wird der Shelly einzig als Relais genutzt. Zum Ansteuerung habe ich mal eine Bewegungsmelder von Xiaomi und einen Enocean Omnio 4-fach Taster verwendet.
                          Das mit dem Bewegungsmelder hat sofort und super funktioniert. Das Licht kann ich mit dem 4-fach Schalter einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten.
                          Die Omnio Taster senden pro Kanal ein true bei Betätigung und ein false, sobald die Taste losgelassen wird.

                          Nun zu meinen Fragen:

                          1. Wie löse ich dies mit dem Taster, dass die eine Taste zum einschalten ist und die andere zum ausschalten des Lichts / Relais?
                          2. Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?

                          Vielen Dank im Voraus

                          Gruss Thomas

                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          #48

                          @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                          Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?

                          Im Idealfall hast du Datenpunkte wie etwa denon.0.zoneMain.volumeUp / denon.0.zoneMain.volumeDown oder entsprechend für das Dimmen.

                          Jedoch möchte ich mit der Taste oben das Licht an schalten oder heller dimmen oder mit der Taste unten das Licht aus schalten oder dunkler dimmen... So meine Überlegung.

                          Welche Datenpunkte hast du da als Auslöser und was sind deine Zieldatenpunkte?

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MicM Mic

                            @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                            Gibt es schon eine Funktion in diesem Adapter um mit einem solchen Taster Lichter zu dimmen oder die Lautstärke zu erhöhen / senken?

                            Im Idealfall hast du Datenpunkte wie etwa denon.0.zoneMain.volumeUp / denon.0.zoneMain.volumeDown oder entsprechend für das Dimmen.

                            Jedoch möchte ich mit der Taste oben das Licht an schalten oder heller dimmen oder mit der Taste unten das Licht aus schalten oder dunkler dimmen... So meine Überlegung.

                            Welche Datenpunkte hast du da als Auslöser und was sind deine Zieldatenpunkte?

                            F Offline
                            F Offline
                            Funbug
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @Mic Danke für Dein Feedback. Habe soeben nachgeguckt. Ich habe ein state mit dem Level in % sowie zwei Tasten für Dimm up und down. Die kann ich direkt zwar nicht bedienen, werde jedoch mal testen die anzusteuern über den Taster.

                            Der Taster hat wie gesagt vier state's und ein state value in welchem wahrscheinlich unterschieden werden kann ob die Taste nun lang oder kurz betätigt wurde. Es gelang mir noch nicht die Werte zu verstehen....
                            Wie schon erläutert bleibt das stat der jeweiligen Taste solange auf true, wie die Taste gedrückt bleibt. Wäre toll wenn dies irgendwie im Adapter erkannt werden könnte ob kurz oder lang gedrückt wird. Bei lang, wie lange oder eben so lange dann z.B. die % in definierbaren Schritten hochzählen...

                            Wie sieht es aus mit Einschalten mit der einen Taste und ausschalten mit der anderen? Danke und Gruss Thomas

                            2020-09-17 22_03_30-objects - ioBroker.png 2020-09-17 22_01_03-objects - ioBroker.png

                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Funbug

                              @Mic Danke für Dein Feedback. Habe soeben nachgeguckt. Ich habe ein state mit dem Level in % sowie zwei Tasten für Dimm up und down. Die kann ich direkt zwar nicht bedienen, werde jedoch mal testen die anzusteuern über den Taster.

                              Der Taster hat wie gesagt vier state's und ein state value in welchem wahrscheinlich unterschieden werden kann ob die Taste nun lang oder kurz betätigt wurde. Es gelang mir noch nicht die Werte zu verstehen....
                              Wie schon erläutert bleibt das stat der jeweiligen Taste solange auf true, wie die Taste gedrückt bleibt. Wäre toll wenn dies irgendwie im Adapter erkannt werden könnte ob kurz oder lang gedrückt wird. Bei lang, wie lange oder eben so lange dann z.B. die % in definierbaren Schritten hochzählen...

                              Wie sieht es aus mit Einschalten mit der einen Taste und ausschalten mit der anderen? Danke und Gruss Thomas

                              2020-09-17 22_03_30-objects - ioBroker.png 2020-09-17 22_01_03-objects - ioBroker.png

                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              #50

                              @Funbug
                              Hi Thomas,

                              Der Taster hat wie gesagt vier state's und ein state value in welchem wahrscheinlich unterschieden werden kann ob die Taste nun lang oder kurz betätigt wurde. Es gelang mir noch nicht die Werte zu verstehen....
                              Wie schon erläutert bleibt das stat der jeweiligen Taste solange auf true, wie die Taste gedrückt bleibt. Wäre toll wenn dies irgendwie im Adapter erkannt werden könnte ob kurz oder lang gedrückt wird. Bei lang, wie lange oder eben so lange dann z.B. die % in definierbaren Schritten hochzählen...

                              Etwaiges lang/kurz drücken etc. kann Smart Control nicht abbilden, weil das bei jedem Gerät/Adapter usw. anders ist. Hatte mich vor über 2 Jahren mal mit einem Philips Hue Dimmer Switch auseinandergesetzt - und das nur als ein Beispiel von vielen tausenden Geräten.

                              Der Adapter braucht konkrete Auslöser, also z.B. "Taste 4 von Schalter xyz wurde lang gedrückt" per Datenpunkt. Falls das deine Umgebung für dieses Gerät nicht liefert: du könntest Blockly/JS-Adapter nutzen, oder auch den Adapter-Entwickler bezüglich Umsetzbarkeit fragen. Ich brauch halt was konkretes als Auslöser 😉

                              Wie sieht es aus mit Einschalten mit der einen Taste und ausschalten mit der anderen? Danke und Gruss

                              Z.B. Du legst 2 Auslöser an, z.B.
                              6c630fc4-1ad5-4a74-8b5c-96e3fa61e4ac-image.png

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MicM Mic

                                @Funbug
                                Hi Thomas,

                                Der Taster hat wie gesagt vier state's und ein state value in welchem wahrscheinlich unterschieden werden kann ob die Taste nun lang oder kurz betätigt wurde. Es gelang mir noch nicht die Werte zu verstehen....
                                Wie schon erläutert bleibt das stat der jeweiligen Taste solange auf true, wie die Taste gedrückt bleibt. Wäre toll wenn dies irgendwie im Adapter erkannt werden könnte ob kurz oder lang gedrückt wird. Bei lang, wie lange oder eben so lange dann z.B. die % in definierbaren Schritten hochzählen...

                                Etwaiges lang/kurz drücken etc. kann Smart Control nicht abbilden, weil das bei jedem Gerät/Adapter usw. anders ist. Hatte mich vor über 2 Jahren mal mit einem Philips Hue Dimmer Switch auseinandergesetzt - und das nur als ein Beispiel von vielen tausenden Geräten.

                                Der Adapter braucht konkrete Auslöser, also z.B. "Taste 4 von Schalter xyz wurde lang gedrückt" per Datenpunkt. Falls das deine Umgebung für dieses Gerät nicht liefert: du könntest Blockly/JS-Adapter nutzen, oder auch den Adapter-Entwickler bezüglich Umsetzbarkeit fragen. Ich brauch halt was konkretes als Auslöser 😉

                                Wie sieht es aus mit Einschalten mit der einen Taste und ausschalten mit der anderen? Danke und Gruss

                                Z.B. Du legst 2 Auslöser an, z.B.
                                6c630fc4-1ad5-4a74-8b5c-96e3fa61e4ac-image.png

                                F Offline
                                F Offline
                                Funbug
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @Mic
                                Hallo Mic,

                                Danke für Deine Hilfestellung.
                                Somit muss / werde ich die Funktion kurz / lang jeweils in einem Blockly lösen müssen und dann neue states generieren, richtig?
                                Sorry, bin noch ganz am Anfang von der Geschichte und arbeite mich langsam in das Thema ein 🙂

                                Zwei Auslöser habe ich generiert. Nur haben die beiden jeweils ja nur das "true" was die ausgeben. Gehe davon aus, dass dann im Abschnitt 4. Zonen für diejenige Lampe dann auch zwei Ausführungen gesetzt werden müssen. Wie unterscheidet sich denn der Auslöser für Einschalten vom Auslöser Ausschalten?

                                Gruss Thomas

                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Funbug

                                  @Mic
                                  Hallo Mic,

                                  Danke für Deine Hilfestellung.
                                  Somit muss / werde ich die Funktion kurz / lang jeweils in einem Blockly lösen müssen und dann neue states generieren, richtig?
                                  Sorry, bin noch ganz am Anfang von der Geschichte und arbeite mich langsam in das Thema ein 🙂

                                  Zwei Auslöser habe ich generiert. Nur haben die beiden jeweils ja nur das "true" was die ausgeben. Gehe davon aus, dass dann im Abschnitt 4. Zonen für diejenige Lampe dann auch zwei Ausführungen gesetzt werden müssen. Wie unterscheidet sich denn der Auslöser für Einschalten vom Auslöser Ausschalten?

                                  Gruss Thomas

                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                                  Somit muss / werde ich die Funktion kurz / lang jeweils in einem Blockly lösen müssen und dann neue states generieren, richtig?
                                  Sorry, bin noch ganz am Anfang von der Geschichte und arbeite mich langsam in das Thema ein

                                  Ich kenne leider deine Hardware nicht, also was da bei kurz/lang drücken in den Datenpunkten passiert, das müsstest du separat hier im Forum fragen. Der Adapter braucht einen konkreten Auslöser, z.B. Datenpunkt xyz geht auf true oder auf 45 usw.

                                  Zwei Auslöser habe ich generiert. Nur haben die beiden jeweils ja nur das "true" was die ausgeben.

                                  Das ist gut so 😉 Sie sollen ja was auslösen...

                                  Gehe davon aus, dass dann im Abschnitt 4. Zonen für diejenige Lampe dann auch zwei Ausführungen gesetzt werden müssen. Wie unterscheidet sich denn der Auslöser für Einschalten vom Auslöser Ausschalten?

                                  Siehe Toggle: https://forum.iobroker.net/post/490036

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MicM Mic

                                    Neue Version 0.3.4

                                    • (Mic-M) Test: Implementation of markdown documentation files within adapter configuration by using zero-md for tables 'Target Devices' and 'Additional Conditions' to prepare adapter for multiple languages. Based on your language set in the adapter configuration, either German will be displayed (if language set to German) or English, if set language is not German.

                                    Änderungen diesmal nur "unter der Haube".
                                    Ich bereite gerade die Dokumentation in der Adapter-Konfiguration für Internationalisierung vor. In den Optionen "Ziel-Geräte" und "Zusätzliche Bedingungen" wird nun die Dokumentation nicht mehr aus der index_m.html direkt angezeigt, sondern es werden Markdown-Files von admin/doc-md/table-target-devices_de.md bzw. admin/doc-md/table-conditions_de.md geholt und direkt angezeigt in der Admin-Konfiguration.
                                    Die Formatierung sieht soweit auch ganz gut aus.
                                    988cd430-ea1f-4f43-ba20-afb6b85dfb4a-image.png

                                    Was man hier sieht kommt inhaltlich von diesem File (Github).

                                    Für die Internationalisierung:
                                    Stellt man in ioBroker die Sprache auf English oder einer anderen Sprache um, dann kommt jetzt aus dieser Datei:
                                    e31886b3-d80c-4690-ac84-0e741d852b49-image.png

                                    Scheint soweit bei mir sehr gut zu funktionieren. Würde mich um Tests freuen 😉
                                    Was sein kann (könnte): Inhalte werden nicht rechtzeitig geladen und/oder es erscheint was leeres... Bei mir ging es aber bislang, sowohl Chrome als auch Firefox.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hetti72
                                    schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                    #53

                                    @Mic Ich habe mal eine Frage zur ausführungsreihenfolge von zeitlich überlappenden Zonen. Gibt es die möglichkeit zu beinflussen in welcher Reihenfolge die Zonen bei Auslösung abgearbeitet werden?
                                    Man hat ja die Möglichkeit die Zonen in der Liste nach oben und unten zu schieben, aber ich konnte noch keinen Unterschied im verhalten feststellen.

                                    Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten.
                                    Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.

                                    Wenn man nun die Reihenfolge der Abarbeitung bestimmen könnte, hätte man mehr möglichkeiten mit Zeitüberlappungen zu arbeiten.

                                    Denkbar wäre auch eine Option mit der festgelegt werden kann das wenn eine Zone ausgelöst hat keine weiteren Zonen mit dem gleichen Auslöser mehr ausgeführt werden.

                                    Wäre so etwas umsetzbar? Soll ich dazu einen Feature Request öffnen?

                                    gruß,
                                    Frank

                                    da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • H hetti72

                                      @Mic Ich habe mal eine Frage zur ausführungsreihenfolge von zeitlich überlappenden Zonen. Gibt es die möglichkeit zu beinflussen in welcher Reihenfolge die Zonen bei Auslösung abgearbeitet werden?
                                      Man hat ja die Möglichkeit die Zonen in der Liste nach oben und unten zu schieben, aber ich konnte noch keinen Unterschied im verhalten feststellen.

                                      Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten.
                                      Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.

                                      Wenn man nun die Reihenfolge der Abarbeitung bestimmen könnte, hätte man mehr möglichkeiten mit Zeitüberlappungen zu arbeiten.

                                      Denkbar wäre auch eine Option mit der festgelegt werden kann das wenn eine Zone ausgelöst hat keine weiteren Zonen mit dem gleichen Auslöser mehr ausgeführt werden.

                                      Wäre so etwas umsetzbar? Soll ich dazu einen Feature Request öffnen?

                                      gruß,
                                      Frank

                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                                      Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.

                                      wozu sunset, wenns nicht vor 2300 sein soll? dann kannst du ja gleich 2300 nehmen. zeitüberlappungen bringen IMHO überhaupt nichts. verzögerungen, ja, die funktionieren aber auch.
                                      und die abarbeitung ist logisch, da kann man auch nicht eingreifen. so wie du das beschreibst soll das licht um 2300 eingeschaltet werden und nacher bei beginn der nacht. wie soll sowas funktionieren?

                                      gruß vom Woody
                                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • da_WoodyD da_Woody

                                        @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                                        Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.

                                        wozu sunset, wenns nicht vor 2300 sein soll? dann kannst du ja gleich 2300 nehmen. zeitüberlappungen bringen IMHO überhaupt nichts. verzögerungen, ja, die funktionieren aber auch.
                                        und die abarbeitung ist logisch, da kann man auch nicht eingreifen. so wie du das beschreibst soll das licht um 2300 eingeschaltet werden und nacher bei beginn der nacht. wie soll sowas funktionieren?

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hetti72
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                                        wozu sunset, wenns nicht vor 2300 sein soll?

                                        Ich hab nirgends sunset geschrieben sondern beginn der Nacht, das sind 2 verschiedene Dinge bzw. Zeitpunkte. Der beginn der Nacht ist in den Sommermonaten durchaus nach 23 Uhr, aber im Winter sehr viel früher.

                                        so wie du das beschreibst soll das licht um 2300 eingeschaltet werden und nacher bei beginn der nacht. wie soll sowas funktionieren?

                                        Es geht nicht um das einfache Einschalten eines Lichts sondern um das Einschalten mit bestimmten Helligkeiten.

                                        und die abarbeitung ist logisch, da kann man auch nicht eingreifen.

                                        Warum soll man da nicht eingreifen können? Wenn ich die Reihenfolge vorgebe in der die einzelnen Zoneneinträge abgearbeitet werden kann man das durchaus beeinflussen.
                                        Wenn man z.B. eine Zone hat die "immer" ein licht auf 100% schaltet und eine andere Zone die das gleiche Licht von Beginn der Nacht bis zur Morgendämmerung auf 10% schaltet.
                                        Bei Auslösung könnte man die Reihenfolge so steuern das das licht zuerst auf 100% eingeschaltet wird und falls der Zeitpunk zwischen Nacht und Morgendämmerung liegt, direkt danach auf 10% "gedimmt" als Nachtlicht.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MicM Mic

                                          @Funbug sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):

                                          Somit muss / werde ich die Funktion kurz / lang jeweils in einem Blockly lösen müssen und dann neue states generieren, richtig?
                                          Sorry, bin noch ganz am Anfang von der Geschichte und arbeite mich langsam in das Thema ein

                                          Ich kenne leider deine Hardware nicht, also was da bei kurz/lang drücken in den Datenpunkten passiert, das müsstest du separat hier im Forum fragen. Der Adapter braucht einen konkreten Auslöser, z.B. Datenpunkt xyz geht auf true oder auf 45 usw.

                                          Zwei Auslöser habe ich generiert. Nur haben die beiden jeweils ja nur das "true" was die ausgeben.

                                          Das ist gut so 😉 Sie sollen ja was auslösen...

                                          Gehe davon aus, dass dann im Abschnitt 4. Zonen für diejenige Lampe dann auch zwei Ausführungen gesetzt werden müssen. Wie unterscheidet sich denn der Auslöser für Einschalten vom Auslöser Ausschalten?

                                          Siehe Toggle: https://forum.iobroker.net/post/490036

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          Funbug
                                          schrieb am zuletzt editiert von Funbug
                                          #56

                                          @Mic
                                          Hallo Mic,
                                          Anbei das Blockly welches so funktioniert. Damit kann ich mit der einen Taste das Licht einschalten und dimmen. Mit einen anderen Taste ausschalten und in die andere Richtung dimmen. Wie schon erläutert wechselt der Status der Taste beim betätigen von false auf true und beim loslassen dann von true auf false. Damit läuft nun das Script einwandfrei 🙂

                                          Blockly Script_Licht ein-aus-dimm.png
                                          Koppiert von: https://forum.iobroker.net/topic/8938/taster-press-short-or-long-mit-blockly/32

                                          So sehen die Datenpunkte unter den Objekten aus. Das state rssi hab ich noch nicht verstanden, wird bei der Lösung mit dem oben erwähnten script auch nicht benötigt.
                                          Enocean_4fach Taster.png

                                          Danke und Gruss Thomas

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe