Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ioBroker findet Shelly nicht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

ioBroker findet Shelly nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W WW1983

    @Safti

    Bei mir sind die auch alle über Acces Points und nicht direkt über die Fritzbox verbunden. Vielleicht ist das auch der Grund bei mir. Der findet die auch über MQTT nicht

    S Offline
    S Offline
    Safti
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @WW1983
    noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
    Denke das es an den shellys liegt
    Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

    W K 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Safti

      @WW1983
      noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
      Denke das es an den shellys liegt
      Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

      W Offline
      W Offline
      WW1983
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @Safti

      Über mqtt klappt es bei dir auch nicht?
      Aber wie kann es an den Shellys liegen. Alle zeitgleich?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Safti

        @WW1983
        noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
        Denke das es an den shellys liegt
        Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

        K Offline
        K Offline
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:

        Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

        Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.

        W S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • K Kusi

          @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:

          Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

          Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.

          W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @Kusi

          Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WW1983

            @Kusi

            Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht

            K Offline
            K Offline
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kusi

              @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:

              Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt

              Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.

              S Offline
              S Offline
              Safti
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @Kusi
              Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
              Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
              Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Safti

                @Kusi
                Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
                Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
                Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.

                K Offline
                K Offline
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:

                @Kusi
                Werde mqtt morgen mal ausprobieren.

                Wenn es nicht klappt, einfach wieder schreiben.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...

                  https://forum.iobroker.net/post/478820

                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • harrymH harrym

                    BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...

                    https://forum.iobroker.net/post/478820

                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @harrym

                    Bei mir scheint tatsächlich etwas mit den Netzwerk nicht zu stimmen. Bekomme beim CoAP Test keine Ergebnis:

                    B6F5EEC7-340B-4F76-8B7E-51015E7CC7BC.jpeg

                    Was kann ich tun?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kusi

                      @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?

                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:

                      @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?

                      Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W WW1983

                        @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:

                        @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?

                        Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.

                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        #26

                        Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.

                        Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
                        308AEF53-E898-4C12-B5FB-3BA7E74087F7.jpeg

                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W WW1983

                          Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.

                          Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
                          308AEF53-E898-4C12-B5FB-3BA7E74087F7.jpeg

                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.

                          Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.

                          K W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                            @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.

                            Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.

                            K Offline
                            K Offline
                            Kusi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            Bei mir hängt das Raspberry direkt am Router, ohne Switch dazwischen. Im Netzwerk selber ist zwar ein Switch vorhanden, dies ist aber nicht zwischen Raspberry und Shelly.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                              @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.

                              Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.

                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @Dr-Bakterius

                              Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.

                              da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W WW1983

                                @Dr-Bakterius

                                Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.

                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @WW1983 &all moin mädelz.
                                ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @WW1983 &all moin mädelz.
                                  ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @da_Woody

                                  Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.

                                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W WW1983

                                    @da_Woody

                                    Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.

                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @da_Woody
                                      Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D

                                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • W WW1983

                                        @da_Woody
                                        Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D

                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @WW1983 hehe, glaub mir, du lernst jeden tag dazu... :P ich könnt dir da dinge erzählen...

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @WW1983 &all moin mädelz.
                                          ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...

                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @da_Woody sagte in ioBroker findet Shelly nicht:

                                          ihr schreibt immer nur switch / netgear.

                                          War glaube ich klar, dass es sich um einen managed Switch handelt. Wobei ich interessant finde, dass beide Access-Points bei mir auf je einem dieser Switches hängt wobei der 8er noch hinter dem 16er hängt. Beide sind gleich konfiguriert und laufen schon Jahre problemlos. Auch die Shellys wurden immer gefunden bis es vor kurzem zu dem erwähnten Problem gekommen ist.

                                          Spannend finde ich auch, dass wenn sie einmal vom Adapter gefunden wurden, auch danach ganz normal funktionieren. Erst wenn man sie wieder trennt, beginnt das Spiel von Neuem.

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          457

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe