Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
1.2k Beiträge 76 Kommentatoren 378.4k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • sigi234S sigi234

    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

    @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.

    dachte an:

    Laufzeit aktueller Monat
    Laufzeit letzter Monat
    Laufzeit aktueller Jahr
    Laufzeit letztes Jahr

    Ev. Woche ? (KW)
    Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?

    K Offline
    K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #409

    @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.

    Die Werte werden auf jeden Fall das Format

    Tage, Stunden, Minuten haben

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Kuddel

      Hallo zusammen,

      da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.

      Funktionen:

      - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
      - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
      - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
      - Die Ventile starten nacheinander
      - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
      - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
      - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
      - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
      - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
      - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
      - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
      - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
      - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
      - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
      - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert

      Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
      Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer

      Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
      oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS

      7f9f903d-960d-42af-ab12-fa9dbc36d0de-grafik.png

      Mail-Info beim Start


      Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
      Start: 04:35:02 Uhr
      Ende: 05:15:04 Uhr

      Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
      Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
      Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
      Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
      Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr

      Skript-Version: 4.3.5

      Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
      bewaesserung_v442.zip

      Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:


      Blockly Skript anpassen:

      Die Variablen für euch entsprechend anpassen
      489dffe1-3ae6-4285-aa9c-46eed75b2383-grafik.png

      5540df54-47d8-4d3d-b17f-83bce4c16c49-grafik.png

      Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
      3058586b-5183-4b8e-85dd-c7afbcf2bd6f-grafik.png

      ad5c05b3-1f8f-48df-9168-1ab89e2c1c6d-grafik.png

      8ec89f53-a87e-4372-9124-7f144329f779-grafik.png

      Skript starten

      Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden

      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
      

      auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig

      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
      

      in Seek
      oder

      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
      

      in Minuten

      Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:

      0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
      

      auf true

      Anleitung für den Log Parser


      Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser

      Name: Bewaesserung
      Whitelist UND: Bewaesserung:
      Whitelist ODER:
      Blacklist:
      Bereinigen: Bewaesserung:
      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm

      17b90c58-e2bd-471c-b834-c497f858a556-grafik.png

      Offene Punkte / To do

      • autom. Integration in IoT @dslraser
      • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
      • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil

      CHANGELOG


      4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
      Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"

      4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
      Bugfixes

      4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
      Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS

      4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
      Bugfix Name Ventil 6
      Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile

      4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
      Bugfix Start Ventil 1

      4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
      Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
      Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)

      4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
      Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
      Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
      Bugfix Alexa Ansagen

      4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
      Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
      Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden

      4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
      Redesign Intervall-Schaltung
      Bugfixes

      4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
      Skript Version in Start-Mail hinterlegt
      Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert

      4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
      Buxfix Intervall-Steuerung
      Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde

      4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
      Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser

      4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
      Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile

      4.0.0 (2021-09-06)
      Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
      Mail-Versand auf Javascript umgestellt
      Instanz für Telegramm und Mail ergänzt

      3.2.2 (2021-09-03)
      Pushover Instanz Angabe ergänzt

      3.2.1 (2021-08-31)
      Status DP für VIS hinzugefügt

      3.2.0 (2021-08-09)
      Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
      "... has been written without ack-flag ..."

      3.1.1 (2021-08-04)
      Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart

      3.1.0 (2021-07-06)
      Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
      Tasmota PulseTime erhöht auf 8
      Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)

      3.0.0 (2021-07-05)
      Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0

      2.10.7 (2021-06-28)
      Buxfix Anzahl Ventile
      Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben

      2.10.6 (2021-06-24)
      Buxfix Laufzeit-Brechnung
      Buxfix Tipfehler in DPs

      2.10.5 (2021-06-16)
      Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt

      2.10.4 (2021-06-10
      Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
      Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)

      2.10.3 (2021-05-25)
      Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer

      2.10.2 (2021-03-20)
      Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
      Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen

      2.10.1 (2020-09-23)
      Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt

      2.10.0 (2020-09-16)
      Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge

      2.9.2 (2020-08-13)
      Erweiterung Statistik um Woche

      2.9.1 (2020-08-12)
      Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt

      2.9.0 (2020-08-11)
      Statistiken hinzugefügt

      2.8.0 (2020-08-06)
      Intervall Bewässerung hinzugefügt
      Zeitplan DP Struktur aufgeräumt

      2.7.5 (2020-08-05)
      Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")

      2.7.4 (2020-08-04)
      Diverse Bugfixes
      Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet

      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird

      2.7.2 (2020-07-31)
      Bugfix Ventil 6

      2.7.1 (2020-07-31)
      Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt

      2.7.0 (2020-07-31)
      Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
      Wochentage für Cron auswählbar

      2.6.8 (2020-07-24)
      Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
      Bugfixes

      2.6.8 (2020-07-23)
      Erstellung der DPs überarbeitet
      Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
      Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
      Telegram Nachrichten hinzugefügt

      2.6.7 (2020-07-18)
      Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
      Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
      Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit

      2.6.6 (2020-07-14)
      Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
      Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren

      2.6.5 (2020-07-13)
      Bugfix Ventil 6
      Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt

      2.6.4 (2020-07-10)
      Pushover ID kann hinterlegt werden
      Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
      Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
      Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt

      2.6.3 (2020-06-28)
      Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
      Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet

      2.6.2 (2020-06-20)
      Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
      Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
      Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
      Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben

      2.6.1 (2020-06-13)
      Bugfix für HM ON_TIME

      2.6.0 (2020-06-12)
      Erweitert auf 6 Ventile
      Shelly Aktoren werden supportet

      2.5.1 (2020-06-04)
      Bugfixes im Bereich Logeinträge

      2.5.0 (2020-05-26)
      Ventil 5 hinzugefügt

      2.4.0 (2020-05-20)
      Bugfixes im Log-Bereich

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #410

      @Kuddel

      Test Version 273:

      Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
      Alexa funktioniert
      Email funktioniert

      Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

      Screenshot (363)_LI.jpg

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • sigi234S sigi234

        @Kuddel

        Test Version 273:

        Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
        Alexa funktioniert
        Email funktioniert

        Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

        Screenshot (363)_LI.jpg

        K Offline
        K Offline
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #411

        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

        @Kuddel

        Test Version 273:

        Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
        Alexa funktioniert
        Email funktioniert

        Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

        Screenshot (363)_LI.jpg

        okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sigi234S sigi234

          @Kuddel

          Test Version 273:

          Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
          Alexa funktioniert
          Email funktioniert

          Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

          Screenshot (363)_LI.jpg

          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
          #412

          @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

          Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

          stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

            Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.

            stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)

            K Offline
            K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #413

            @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
            Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen

            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kuddel

              @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
              Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #414

              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

              ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).

              Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • dslraserD dslraser

                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).

                Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #415

                @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.

                an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                Ergo spare ich Strom

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Kuddel

                  Hallo zusammen,

                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.

                  Funktionen:

                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert

                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer

                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS

                  7f9f903d-960d-42af-ab12-fa9dbc36d0de-grafik.png

                  Mail-Info beim Start


                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr

                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr

                  Skript-Version: 4.3.5

                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v442.zip

                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:


                  Blockly Skript anpassen:

                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  489dffe1-3ae6-4285-aa9c-46eed75b2383-grafik.png

                  5540df54-47d8-4d3d-b17f-83bce4c16c49-grafik.png

                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  3058586b-5183-4b8e-85dd-c7afbcf2bd6f-grafik.png

                  ad5c05b3-1f8f-48df-9168-1ab89e2c1c6d-grafik.png

                  8ec89f53-a87e-4372-9124-7f144329f779-grafik.png

                  Skript starten

                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden

                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  

                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig

                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  

                  in Seek
                  oder

                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  

                  in Minuten

                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:

                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  

                  auf true

                  Anleitung für den Log Parser


                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser

                  Name: Bewaesserung
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm

                  17b90c58-e2bd-471c-b834-c497f858a556-grafik.png

                  Offene Punkte / To do

                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil

                  CHANGELOG


                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"

                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes

                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS

                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile

                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1

                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)

                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen

                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden

                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes

                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert

                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde

                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser

                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile

                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt

                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt

                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt

                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."

                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart

                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)

                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0

                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben

                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs

                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt

                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)

                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer

                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen

                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt

                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge

                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche

                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt

                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt

                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt

                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")

                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet

                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird

                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6

                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt

                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar

                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes

                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt

                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit

                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren

                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt

                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt

                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet

                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben

                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME

                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet

                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge

                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt

                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #416

                  @Kuddel

                  Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    @Kuddel

                    Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?

                    K Offline
                    K Offline
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #417

                    @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                    ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist

                    sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kuddel

                      @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                      ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist

                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                      #418

                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                      passende State zum Aktor hinterlegt ist

                      Welcher?
                      Gecheckt, glaube ich.

                      Screenshot (365)_LI.jpg

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • sigi234S sigi234

                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                        passende State zum Aktor hinterlegt ist

                        Welcher?
                        Gecheckt, glaube ich.

                        Screenshot (365)_LI.jpg

                        K Offline
                        K Offline
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #419

                        @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.

                        Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)

                        EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein

                        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • K Kuddel

                          @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.

                          Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)

                          EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #420

                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                          wie meinst Du das ?

                          da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind

                          und wie meinst Du das ?

                          Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit

                          Ich kann Euch gerade nicht folgen

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kuddel

                            @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.

                            Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)

                            EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein

                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                            #421

                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                            Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit

                            Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S sigi234

                              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                              Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit

                              Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #422

                              @sigi234
                              aber wenn Du z.B. sagen willst

                              Alexa, Ventil eins an

                              dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                              sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • sigi234S sigi234

                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit

                                Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #423

                                @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.

                                und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @sigi234
                                  aber wenn Du z.B. sagen willst

                                  Alexa, Ventil eins an

                                  dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #424

                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                  @sigi234
                                  aber wenn Du z.B. sagen willst

                                  Alexa, Ventil eins an

                                  dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                  Gutes Argument

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • dslraserD dslraser

                                    @sigi234
                                    aber wenn Du z.B. sagen willst

                                    Alexa, Ventil eins an

                                    dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #425

                                    @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                    @sigi234
                                    aber wenn Du z.B. sagen willst

                                    Alexa, Ventil eins an

                                    dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                    ja das hab ich noch auf der to do list.
                                    nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten

                                    dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kuddel

                                      @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                      @sigi234
                                      aber wenn Du z.B. sagen willst

                                      Alexa, Ventil eins an

                                      dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                      ja das hab ich noch auf der to do list.
                                      nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten

                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #426

                                      @Kuddel

                                      warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • dslraserD dslraser

                                        @Kuddel

                                        warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #427

                                        @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.

                                        bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kuddel

                                          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                          @sigi234
                                          aber wenn Du z.B. sagen willst

                                          Alexa, Ventil eins an

                                          dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)

                                          ja das hab ich noch auf der to do list.
                                          nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #428

                                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                          nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten

                                          bzw....

                                          ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
                                          In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)

                                          Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent

                                          (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          527

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe