Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Alarm 3.6.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter Alarm 3.6.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by

      bild1.PNG

      Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?

      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Rene_HM last edited by blauholsten

        @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.

        Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @blauholsten last edited by

          @blauholsten okay, verstanden.
          Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:

          bild2.PNG

          und gleich noch eine Idee 🙂
          Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
          bild1.PNG

          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by

            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

            ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren.

            Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?

            Rene_HM Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @sigi234 last edited by

              @sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @sigi234 last edited by

                @sigi234 Screenshot_2020-07-05 instances - ioBroker.png

                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by

                  @Homer-J
                  @Rene_HM

                  Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Rene_HM last edited by

                    @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                    @blauholsten okay, verstanden.
                    Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:

                    bild2.PNG

                    Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?

                    und gleich noch eine Idee 🙂
                    Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
                    bild1.PNG

                    Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @blauholsten last edited by

                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                      du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.

                      sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?

                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234

                        @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                        du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.

                        sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?

                        Kurz erklärt :
                        default = stable
                        latest = neue Version noch nicht stable

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @blauholsten last edited by

                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                          Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?

                          Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Rene_HM last edited by

                            @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                            Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:

                            jetzt erledigt Version 1.1.1

                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @blauholsten last edited by

                              @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.

                              Grüße

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Baerny last edited by

                                @blauholsten Spitze, jetzt kann ich die Eingabeverknüpfung hervorragend für die an/abwesenheit nutzen, ohne Blockly
                                Baerny

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234

                                  @blauholsten

                                  Hallo, bekomme diesen Log: ( V 1.1.0 )

                                  Screenshot (184).png

                                  Er kommt ab und zu und bringt JS teilweise zum erliegen.

                                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @sigi234 last edited by

                                    @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?

                                    sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by

                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                                      @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?

                                      Es sind keine aktiviert

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kilasat last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?

                                        Danke und Gruss

                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by

                                          @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:

                                          Hallo zusammen,

                                          hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?

                                          Danke und Gruss

                                          Gefällt dir meine nicht?

                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kilasat @sigi234 last edited by

                                            @sigi234

                                            habe diese verpasst? Ich scrolle dann mal hoch. Oder hast Du diese nicht in diesem Thread?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            544
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1367
                                            470923
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo