Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    309

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
1.2k Beiträge 76 Kommentatoren 378.2k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #119

    @Kuddel

    habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
    6cdd6aeb-08aa-43c8-b674-fca447d71af9-grafik.png

    e233847c-97ed-4f5d-96d7-4d6a9e607a35-grafik.png

    hier mal der Log output
    3d675ab8-c003-4396-9012-c7014ff98fd4-grafik.png

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B benziman

      @Kuddel

      habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
      6cdd6aeb-08aa-43c8-b674-fca447d71af9-grafik.png

      e233847c-97ed-4f5d-96d7-4d6a9e607a35-grafik.png

      hier mal der Log output
      3d675ab8-c003-4396-9012-c7014ff98fd4-grafik.png

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #120

      @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?

      einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kuddel

        @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?

        einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind

        B Offline
        B Offline
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        #121

        @Kuddel

        b1f01925-b6fb-4666-bb3b-e1ad4b4bc8e6-grafik.png
        426b03df-bcbc-4700-9377-454b671caa6d-grafik.png

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          schrieb am zuletzt editiert von
          #122

          @Kuddel

          Erstmal Danke für dein Script.

          Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.

          1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
            20200628_140838.jpg 20200628_140810.jpg
          2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
            8197d90b-206c-40c7-8c9c-2a9643864613-grafik.png
          3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
          4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
            453e536f-2b20-410e-9f0c-dc882c5d2418-grafik.png

          Hier meine Variablen:
          a306c1ee-1244-4842-9231-8bcc8224477a-grafik.png

          Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B benziman

            @Kuddel

            b1f01925-b6fb-4666-bb3b-e1ad4b4bc8e6-grafik.png
            426b03df-bcbc-4700-9377-454b671caa6d-grafik.png

            K Offline
            K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #123

            @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.

            a405fef4-125d-46d9-873f-a24708caacf5-grafik.png

            c4e36b32-8e40-491f-a324-9433ff422efb-grafik.png

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Chris_71C Chris_71

              @Kuddel

              Erstmal Danke für dein Script.

              Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.

              1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
                20200628_140838.jpg 20200628_140810.jpg
              2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
                8197d90b-206c-40c7-8c9c-2a9643864613-grafik.png
              3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
              4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
                453e536f-2b20-410e-9f0c-dc882c5d2418-grafik.png

              Hier meine Variablen:
              a306c1ee-1244-4842-9231-8bcc8224477a-grafik.png

              Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.

              K Offline
              K Offline
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #124

              @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?

              dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben

              EDIT:

              Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
              Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt

              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kuddel

                @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.

                a405fef4-125d-46d9-873f-a24708caacf5-grafik.png

                c4e36b32-8e40-491f-a324-9433ff422efb-grafik.png

                B Offline
                B Offline
                benziman
                schrieb am zuletzt editiert von
                #125

                @Kuddel
                hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B benziman

                  @Kuddel
                  hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?

                  K Offline
                  K Offline
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #126

                  @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Kuddel

                    @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?

                    dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben

                    EDIT:

                    Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
                    Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt

                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #127

                    @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kuddel

                      @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?

                      B Offline
                      B Offline
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #128

                      @Kuddel
                      achso ja, das hatte ich geändert gerade.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Chris_71C Chris_71

                        @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt

                        K Offline
                        K Offline
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #129

                        @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                        @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt

                        Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.

                        ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4

                        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kuddel

                          @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                          @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt

                          Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.

                          ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4

                          Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #130

                          @Kuddel

                          Status zur 2.6.3

                          1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                          2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                          3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                          4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                            35921169-b300-4630-b5c0-e4025afe5142-grafik.png
                            Eintrag doppelt im Log
                            0921b547-3eef-4c2a-9657-f5c41de1fcbf-grafik.png
                            55cba7d4-fa7f-4041-9979-1c69c316c5f5-grafik.png
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Chris_71C Chris_71

                            @Kuddel

                            Status zur 2.6.3

                            1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                            2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                            3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                            4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                              35921169-b300-4630-b5c0-e4025afe5142-grafik.png
                              Eintrag doppelt im Log
                              0921b547-3eef-4c2a-9657-f5c41de1fcbf-grafik.png
                              55cba7d4-fa7f-4041-9979-1c69c316c5f5-grafik.png
                            K Offline
                            K Offline
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #131

                            @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun :-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #132

                              @Kuddel
                              Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...

                              1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                              2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr

                              Danke für deine Mühe...

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Chris_71C Chris_71

                                @Kuddel
                                Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...

                                1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                                2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr

                                Danke für deine Mühe...

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #133

                                @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  Corallus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #134

                                  gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.

                                  K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Corallus

                                    gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #135

                                    @Corallus nehme mit auf meine to do liste

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Corallus

                                      gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #136

                                      @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                      gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.

                                      Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • D darkiop

                                        @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                        gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.

                                        Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #137

                                        @darkiop stimmt :-D das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.

                                        gut, dann baue ich keine extra button ein

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kuddel

                                          @darkiop stimmt :-D das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.

                                          gut, dann baue ich keine extra button ein

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          darkiop
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #138

                                          @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.

                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          580

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe